无论是国外资料介绍,还是实地考察亲眼所见,与我国现有的电渣炉相比,国外电渣炉有很多先进之处。从电渣炉的结构形式及外观上看也有所不同。我国传统的电渣炉一般是由支臂、立柱、短网、变压器、托锭台车等构成的。国外先进的电渣炉一般没有支臂,而有炉头。结构形式多为车架式或A型结构(也有人称之为塔式结构)。
  当前,国外先进的电渣炉都配备了可以控制熔化速率和冶炼全过程的全计算机控制系统和带有高精度重力传感器的称重系统、带有四根导电立柱和采用滑动触头导电的同轴导电系统、气密型保护气氛系统、高精度X-Y电极调整系统、电极坯料预热装置、渣料自动加入器、合金及脱氧剂自动加入器、节水系统等。由于大型电渣锭冶炼时间长,为了防止有些钢种电渣锭尾部因相变而产生裂纹,大型抽锭式电渣炉还配备了电渣锭热屏蔽装置。有的固定式电渣炉配备了底水箱加热装置。
  另外,很多电渣炉都设有安全自锁装置,比如冷却水不接通送不上电;冷却水温度超过设定值报警,超过允许值自动切断电源;地坑内惰性气体超标,氧含量低于安全设定值自动报警等。国外电渣炉一般都是用料杆(ram)连接假电极和金属电极的,料杆与称重系统及X-Y电极调整系统是炉头的技术核心部分。
  国外电渣炉基本上都是单相电渣炉,一般多熔位(工位)的电渣炉居多。不仅有单炉头、单熔位电渣炉和单炉头、双熔位的电渣炉,还有双炉头、双熔位,双炉头三熔位及三炉头四熔位的电渣炉。多熔位电渣炉的主要优点是提高电渣炉的生产率。一是可以减少电渣炉的热停时间,在电渣锭模冷期间,可以在另一个熔位继续进行生产;二是可以根据锭型的不同合理安排生产。不仅可以用两个炉头采取交换电极的方式.
  国外电涟炉的另个特点是.抽锭式电渣炉.或抽锭式与固定式两用电遗灯,较多。抽锭式屯渣炉的主要优点是交换电极迅速,并可以克服长电极坯料和长结品器制作上的困难.用较短的电极坯料和短结晶.器即可生产出长达6米的电渣锭。
  国外电渣锭的形状普遍细长,这与电渣炉的结构形式也是密切相关的。我国绝大多数企业都是采用固定式电渣炉,既采用固定式结晶器进行所谓的静态重熔,生产出的电渣锭普遍呈短粗状,锭型规格不尽合理。相比之下,电渣锭横断面积越小,质量越容易保证;电渣锭越长,成材率越易于提高。
  下面就国外先进的电渣炉的特点分项进行介绍
  (1)实现整个电渣重熔过程的全计算机控制
  近些年来,我国很多电渣炉都采用了计算机控制。但是大多数厂家的电渣炉都不是真正意义上的全计算机控制,而是仅仅满足于用计算机进行一般的过程控制,甚至是某一过程的控制。比如仅对正常重熔期重熔电流、电压进行控制。有的不能控制启动和补缩,更不能控制熔化速率。对于水温、水压只是在监视器上进行显示,而不能实施有效的控制。
  国外先进的电渣炉从启动到补缩终了,整个重熔过程实现了全计算机控制。渣料及脱氧剂的加入、电流、电压、渣阻及熔化速率的控制、电极重量及位置、惰性气体的流量及压力、冷却水的温度、压力及安全连锁状态不仅在监视器上显示,还能通过计算机发出指令自动进行有效的控制和调节,确保工艺的再现性。避免了过多的人为控制和调整对冶炼过程及电渣钢质量带来的干扰和影响。
  在工艺方面,大多都采用恒熔速的工艺思想。在重熔过程中,通过计算机控制,使金属电极始终保持一个恒定的埋入深度。使熔化速率保持在一个恒定的设定值上。
  (2)高精度称重系统用计算机控制熔化速率与其配备的高精度称重系统和可进行有载调压的电源变压器是密不可分的。国外的电渣炉是由真空电弧炉演变过来的,普遍采用料杆吊挂假电极并连接金属电极的作法。因此,便于把称重系统安装在横臂上,或是炉头上。一般称重系统由几个重力传感器组成,称之为梁式称重系统。计算机通过重力传感器反馈的电极重量的变化,计算出各时间点的熔化速率和电渣锭的重量。并通过调整变压器的输入功率把熔化速率控制在工艺要求的范围之内。目前,采用这种结构形式的重力传感器可以克服机械部件间的摩擦力,使称重系统的重量精度等级达到o.Ol%,全部系统的绝对精度为最大电极重量的±0.1%,熔化速率计算相对精度达到±1kg。
  国内电渣炉的结构形式普遍不是带有料杆式的结构,因此采用梁式吊挂形式的重力传感器在设计上存在着很大的困难。很多设计人员试图把重力传感器放置在底水箱下,在电渣锭脱锭和吊出的过程中,由于受电渣锭晃动和掉落的冲击等影响,重力传感器的损坏较快。另外,电极坯料对渣池的压力会因熔渣的温度不同而对重力传感器造成一定的误差。
4)高精度X—Y电极调整系统
  我国的电渣炉一般都是用把持器夹紧假电极来连接金属电极的,而国外的电渣炉由于结构形式的不同,普遍是靠料杆连接假电极和金属电极。由于整体长度增加了,加之电极焊接过程中还可能出现焊偏错位或焊不直的现象。在大充填比的情况下,重熔过程中电极对中的问题显得尤为重要。高精度X—Y电极调整系统,可以在远程控制和调整金属电极在水平方向的位置,使金属电极始终处于结晶器的中心位置,防止金属电极发生位置偏移影响电渣锭的表面质量。避免金属电极与结晶器打弧,甚至击穿结晶器的现象发生。X-Y电极调整系统在设计制作方面具有一定的技术含量。
  (5)气密型惰性气体保护罩
  随着科学技术的飞跃发展,各领域对钢材的质量提出越来越高的要求,新型的保护性气氛电渣炉一气密型保护性气氛电渣炉应运而生。近几年来,国际上几家电渣冶金设备制作公司为用户制作的电渣炉,绝大多数都是气密型保护性气氛电渣炉。气密型保护气氛电渣炉与过去一般的带有气体保护罩的电渣炉大不相同。电渣炉气体保护罩位于排烟罩的下方,重熔过程中是靠惰性气体较大的比重覆盖渣池来进行保护的。由于炉口及保护罩与大气相通,保护效果不佳。不但不能够完全达到防止电渣钢增氢的目的,而且防止不了大气对渣池及渣池上方金属电极易氧化带的氧化。新型保护性气氛电渣炉使用的是气密型惰性气体保护罩,这种电渣炉是从电极料杆到结晶器上口用一个完全封闭的不锈钢金属罩封闭的,密封效果很好。即便是在起弧过程中,在厂房内也几乎听不到肩弧的噪声,看不到逸出的烟气。惰性气体可以在气密罩内积蓄并形成一定的压力,使金属电极,渣池及金属熔池与大气隔绝。既防止了重熔过程中电渣钢增氢,也防止了大气对与金属电极和渣池的氧化,使电渣钢中的氢、氧、氮不高于电极坯料中的原始含量。另外,重熔过程中易氧化元素烧损很少,比如钛的烧损量微
  乎其微,而普通电渣炉钛的烧损量可达30~50%。另外,电渣锭的头尾化学成分的均匀性也大大优于普通电渣炉生产的电渣锭,包括重熔含铝、钛钢在内,电渣锭的头尾铝、钛等化学成分偏差极小。
  (6)电极坯料端头预热装置
  国外新型电渣炉大多都带有电极坯料端头预热装置,预热装置呈筒状,一般安装在熔位的侧面。预热装置有的采用电阻加热,有的采用煤气加热。在金属电极进行重熔之前对电极坯料的端头进行预热,可以防止金属电极进入熔渣后,电极急剧升温而出现炸裂或掉块的现象;并且可以防止金属电极进入熔渣后,因炉温骤然降低而使电渣锭出现勒壳、渣沟等表面缺陷。
Copyrights (c)
宜兴市万华变压器有限公司 Allrights
Reservered.
变压器 《中华人民共和国工业和信息化部》苏ICP备号矿热炉的基本原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
矿热炉的基本原理
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢我关注的版块:
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
miao71 发表于
谢谢。现场的电气专工正在查电压,现在的判断可能会是合闸过电压。电炉变110KV进线,30000KVA的。影响生产 ...
镍铁电炉吧。不知是哪个现场的。
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
二次侧操作过电压可能性不大,实际中电炉出现这种过电压也没遇见过。表的输入国产很多是400V的,部分是690V,你说的600V的表应该是非标的,是不是真的按600V做的值得怀疑。相电压的表没事,线电压的烧了,表明很可能是超量程了,因为线电压高。
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
用的是三相变压器还是单相,3电极还是6电极的?
&黄磷电炉变,三相变压器,29个档位,从150V-500V。电炉是6极的。数显单相式电压表,信号量程57.7-600V.&
四星高级工程师, 积分 5661, 距离下一级还需 1339 积分
土木币6850
接上万用表看看,到底电压是多少伏?电压表,属于电压元件,电流不大。就是怕电压过高, 因为电炉变压器后面在开炉的时候还有投补偿电容器,看看是否那些电容器没有切除而造成的电压过高的?
五星助理工程师, 积分 365, 距离下一级还需 135 积分
路过学习学习
四星工程师, 积分 1050, 距离下一级还需 50 积分
leafmelly 发表于
用的是三相变压器还是单相,3电极还是6电极的?
黄磷电炉变,三相变压器,29个档位,从150V-500V。电炉是6极的。数显单相式电压表,信号量程57.7-600V.
四星工程师, 积分 1050, 距离下一级还需 50 积分
我现在也觉得可能是量程问题。跟表计厂家工程师沟通,他的判断是相电压没问题,因为表计的工作电源和电压输入信号来自不同地方。之所以线电压表计出问题,他觉得是电源相线端子和电压信号采集端子出现过电压。超过表计的耐压极限2500V,造成的。
&相和线电压输入信号不都是短网上取的吗,没什么不同。如果是表工作电源过电压那坏的就不只是这几只表了,何况这个供电电源是否过压和电炉变压器合闸没任何关系。&
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
miao71 发表于
我现在也觉得可能是量程问题。跟表计厂家工程师沟通,他的判断是相电压没问题,因为表计的工作电源和电压输 ...
相和线电压输入信号不都是短网上取的吗,没什么不同。如果是表工作电源过电压那坏的就不只是这几只表了,何况这个供电电源是否过压和电炉变压器合闸没任何关系。
四星工程师, 积分 1050, 距离下一级还需 50 积分
经现场测试,大家的初步意见,合闸时,一个是瞬间电压太高,一个是车间粉尘导电,过高的瞬间电压造成拉弧爬电引起的。现在考虑在表计输入端加浪涌保护器。
四星工程师, 积分 1050, 距离下一级还需 50 积分
串限流电阻
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
矿热炉原理与介绍
下载积分:840
内容提示:精心收集的各类精品文档,值得下载: 矿热炉原理与介绍
文档格式:PPT|
浏览次数:295|
上传日期: 08:03:27|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
矿热炉原理与介绍
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 电磁炉火力档位 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信