这些是2000A密集型母线槽现场,就有些疑问请教下大家。。。
(1) 像这样2000A的母线,防护等级54,为什么接口部分不防水,而安装公司的安装路线大多都在或下走呢?这样规范吗?
(2)有规定,风管,消防水管,,污水管,生活水管,桥架,母线槽等,的安装顺序吗?就是先安装什么再安装什么的?
(3)最后一张是, 最后调试通电炸掉的,接头处。& &原因未知。。。& & 通电前调试过,各个绝缘电阻都合格!
&看图以后,没有严格按安装技术要求施工,设计也有问题。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分549帖子
一星工程师, 积分 549, 距离下一级还需 101 积分
似乎有问题,电缆桥架似乎必须离热水管大于20厘米,看着距离不够
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分549帖子
一星工程师, 积分 549, 距离下一级还需 101 积分
电气桥架没在管路下方安装的;再说IP54等级够吗,如果没办法在下部似乎IP太低了;配电柜安装不在水管下方,特别是高压力消防管下部;断路器上下接线没做绝缘间隔防护,带负荷合闸接线端容易尖端拉弧短路。总结一句:电气施工明显走在了管路施工之后,后期电气施工有很大的问题,你这工程短路放炮是常事,搽不完的屁股
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1372帖子
五星工程师, 积分 1372, 距离下一级还需 1128 积分
问题挺多,施工单位建设单位,设计部门监理单位都有问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1904帖子
五星工程师, 积分 1904, 距离下一级还需 596 积分
设计和监理都有问题!!水管要避开母线接头那!还有就是安全距离的问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
这个离水管远远的才好,2000A啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分866帖子
三星工程师, 积分 866, 距离下一级还需 84 积分
听众数收听数自我介绍小弟新手,各位前辈指导最后登录注册时间主题精华0积分480帖子
五星助理工程师, 积分 480, 距离下一级还需 20 积分
2000A的密集型插接母线的防护等级为IP54个人感觉等级太低,接口处一般都不防水,IP65 的也不防水,你这个施工的最大问题是母线走在了有压管道下方,且更严重的是你竟然连接口都离有压管道接口那么近,这在规范上是不允许的,并且后期出事的概率非常大。至于施工顺序,并没有规定一定要哪个先施工,也可能人家消防的进场时间早,电气的进场时间晚呢,总不能一直压着消防不让干活吧,只要预留好空间就行了
&学习了,大虾!哈哈&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分348帖子
五星助理工程师, 积分 348, 距离下一级还需 152 积分
zhoujianghe886 发表于
2000A的密集型插接母线的防护等级为IP54个人感觉等级太低,接口处一般都不防水,IP65 的也不防水,你这个施 ...
学习了,大虾!哈哈
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分102帖子
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
能达到IP65肯定防水,但现在好多母线槽都改为电缆了(尤其在海上石油平台)
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
中标公告 - 国家电网公司电子商务平台
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口变电站110KV母线上电压的110KV指的是相电压还是线电压我目前在110KV变电站搞运行工作.我一直都是认为这个110KV是指相电压,即A,B,C任意一相的对地电压.但我在继保上看到母线上测得的电压是60.7KV,我深感疑惑,难道110KV真的是指的线电压么?
天天73Jpj8
电力系统习惯上称三相电压是指线电压,只有特殊说明是单相的是说相电压.所以我们说:380V、110KV、220KV、500KV等,都是值线电压;只有说民用电时说220V不是指线电压,而是说相电压
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您的位置: &
一起110kV SF6气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)母线分支气室SF6的微渗处理与分析
优质期刊推荐}

我要回帖

更多关于 封闭绝缘母线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信