钢筋电渣压力焊规范施工注意事项有哪些

钢筋电渣压力焊质量检验包括哪些内容?
添加时间:
来源: | 阅读量:1
提示: 钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。强度检验时,从每批成品中切取3个试件进行拉伸试验。 在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同钢筋直径)作为一批。 在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批;不足300个时,仍作为一批。 (1)外观检查结果应符合下列要求: ①接头焊包均匀,突
&&& 钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。强度检验时,从每批成品中切取3个试件进行拉伸试验。
&&& 在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同钢筋直径)作为一批。
&&& 在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批;不足300个时,仍作为一批。
&&& (1)外观检查结果应符合下列要求:
&&& ①接头焊包均匀,突出部分至少高出钢筋表面4mm,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。
&&& ②接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
&&& ③接头处弯折不得大于4&。
&&& 对外观检查不合格的接头,应将其切除重焊,或采取补强措施。
&&& (2)强度检验结果要求如下:
&&& 将同级别、同直径的接头分批,每批切取3个接头进行抗拉试验。试验结果,3个试件均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值。若有一个试件的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量的试件进行复试;复试结果,若仍有一个试件的强度达不到规定要求,该批接头即为不合格品。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
悬臂式挡土墙是钢筋混凝土挡...
图9-9电路的控制方式与接触器...
在变频器的可编程外接端子中...
标准触点指令有LD、LDN、A、A...
新闻热点排行|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本组交流焊接技术相关经验与心得,欢迎大家分享与焊接技术相关的心得和资料。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
6条回复&&2233次阅读&&&&
底小上大钢筋可以电渣压力焊吗?!很多人都说不可以,而且03G-101中也有关于一个底小上大的插筋大样。说当底小上大时采取插筋。但是我觉着只要满足焊接质量要求就可以,为什么不可以哪个规范里有说不可以的,反正我在焊接里没有找到,只说要保证在同一轴线,并没有规定超过几个等级不可以焊以及底小上大就不可以。请高手赐教
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:03:51
&&发表于&&|&
应该可以对焊! 不过需要注意的是在试验时需以小钢筋直径为评判标准,同时,如果两钢筋直径之差较大,建议改变连接方式。现行只对“气压焊”规定了7mm的直径差。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:03:58
&&发表于&&|&
是可以焊的,就是要注意接头的位置.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:04:06
&&发表于&&|&
另外,对于进行了不同直径钢筋焊接的,建议将焊接的情况及试验结果告知陕西建筑科研院吴老(我国建筑行业焊接主编,国家建筑行业首席焊接专家,84岁),JGJ18-2003目前已经启动修改,预计在2010年底完成。 修改后的新规范中,预计将增加电渣焊不同直径钢筋的对焊!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:34:13
&&发表于&&|&
怎么不动脑壳喃。比如,下柱钢筋20,上柱钢筋25,你想焊接,怎么焊喃?是不是要把下层砼浇了,20的钢筋冒出来才能焊啊,那上柱设计是25的钢筋,你用20的钢筋代替了一截,是不是要不得啊。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:35:19
&&发表于&&|&
五楼的说的对,101图集规定的底小上大的钢筋连接采用插筋是为了在楼层底部就把柱子筋变为大直径钢筋,以符合设计要求。当采用焊接时,你焊口的位置就应该考虑好要放在下一层了,也就是把直径大的钢筋插入下一层,与下层柱的直径小的钢筋焊接,还不如直接插筋呢
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:35:25
&&发表于&&|&
恩,有道理!thaks
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:34:04
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&&2条回复
&发表于&&3条回复
&发表于&&3条回复
&发表于&&3条回复
&发表于&&3条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);钢筋电渣压力焊接头易出现的质量问题分析
时间:&&来源:中国起重机网&&作者:[db:作者]&&浏览次数:103
  钢筋电渣压力焊接头易出现的质量问题分析孙玉霞(吉林商业高等专科学校吉林长春130062)〔〕本文较全面地分析了钢筋电渣压力焊接头易出现的质f问铨,系统地分析了产生的原因,解决的办法,并指出了施工阶段现场质量监督,预防质量缺陷发生应采取的防治措施。  〔电渣压力焊;质量控制;防治措施钢筋电渣压力焊是钢筋安装成竖向对接形成,利用焊接电流通过钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电孤过程和电渣过程,产生电孤热和电阻热融化钢筋,加压完成的一种焊接方法,相对于目前广泛采用的套简挤压连接、锥螺纹连接、直嫌纹连接等粗直径钢筋连接技术而言,具有明显的经济性和有较好的抗震性。  我校学生公寓正厅部位的建筑面积1007m2.框架结构,框架柱主筋5,采用人工电渣压力焊接头,施工前试焊件外观及强度试验均合格。施工过程中,焊件接头出现了偏心、轴件位移、咬边、未培合、焊包不均等明显缺陷,立即停止施工,且返工重焊。真对这一问题我们进行了认真的分析、研究,找出了产生此现象的原因,指出了施工中的注意事项,最终在后续施工过程中没有再发生类似的问题。  电渣压力焊接头的外观检,通常存在偏心、钢筋轴线、位移、接头处弯折大、咬边、未熔合、焊包不均等明显缺陷,真对外观检不合格的焊接接头,必须切除重焊。同时影响电渣压力焊接头质量的因素很多,焊工的技术水平、焊接设备、焊接质量、电源电压、钢材质量、气候条件等等,而本工程+25施工期间为5月份,无雨,温度适宜,说明非气候因素;+25焊接接头质量合格率达80%,也可以排除焊剂质量问题及焊工技术水平因素;施工过程中采用同一台电焊机,夹具也相同,则焊接设备符合施工要求;母材有出厂合格证及现场取样复试合格报告,而且在焊件达到530达到标准要求。电源电压由电焊机显示的电源电压及实测电压为365V,不低于额定电压的5%,在此电源电压施工能满足焊接技术要求。  经过对施工现场各方面条件的综合分析,我们发现电源电压不稳是导致焊接接头质童不良的直接因素,由于施工现场布置了一台塔式起重机,一台井架式起重机,两台搅拌机、周围还有两个大学生食堂和一个洗衣房,都在同一条线路上,篼峰时出现多台机械同时作业,电源电压下降到350V-360V,满足不了焊接作业要求,由于操作人员远离焊机,不能时刻监控电源电压,没能掌握电压对焊接操作的影响,而电压的变化呈间歇性,不是随时都能发现,因此影响了焊接接头质量。  在焊剂回收过程中,由于焊剂混人了一些杂质,人工分选及焊剂落地时可能受潮,焊剂达不到要求的干燥程度,也影响了焊接质量。  针对电渣压力焊施工中存在的问题,经过认真比较分析研究及现场操作,我们逐步进行了解决。  根据现场情况,调整工序安排,把电渣压力焊作业时间安排在晚九点以后进行,夜班作业,躲过用电高峰,确保电源电压满足施工要求。  ①近年我国已试制成功了全自动电渣压力焊,施工时应尽可能采用,使焊接质量更有保证。  ②人工电渣压力焊的焊工必须进行严格的施工管理,严格焊工考试及持证上岗制度,严禁无证人员上岗作业。  ③施工时必须认真执行行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)中有关接头质量检验收规定,外观检不合格接头必须全部切除重焊,避度。  通过采取上述各项措施,反工后的焊接接头及后续施工均达到强度要求,没有出现质量问题。  ④脚平架搭设时,应考虑到采用电渣压力焊的施工要求,适合电渣压力焊的操作。  2.《施工手册》中国建筑工业出版社,1998年版。  3.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18- 96.责任编辑:李绍宁对回收焊剂必须烘干使用,烘干控制温度250 3.缺陷及防治措施(见表)序号缺陷名称产生原因防治措施治理方法偏心(1)钢筋端部不直(2)钢筋安放不正(3)顶压时用力过大具术岗心(1)把钢筋端部矫直(2)上部钢筋安放正直(3)顶压用力适当(4)及时修理夹具截掉重焊弯折(1)钢筋端部歪斜(2)钢筋安放不正(3)机头过早放松(1)把钢筋端部矫直(2)钢筋安放正确(3)停机后约两分钟再卸机头截掉重焊咬边(1)焊接电流太大(2)通电时间过长(3)停机太晚(4)质运量木够(1)降低焊接电流(2)缩短通电时间(3)及时停机(4)加大顶压量打磨后采用手弧焊补焊未熔合(1)焊接过程中断弧(2)断电过早(3)加压问题W电流小(1)提高加压速度(2)延长断电时间(3)均匀加压(4)增加焊接电流打磨后采用手弧焊补焊焊包不均(1)钢筋端部不平(2)熔化量不够(1)端部切平加大备4量截掉重焊烧伤(1)钢筋端部锈蚀(2)钢筋未夹紧(3)焊接电流太大(1)端部除锈(2)钢筋夹紧(3)减小电流打磨后采用手弧焊补焊焊包下流(1)焊接电流大(2)焊接泄露(1)降低电流(2)塞好石棉布截掉重焊4.几点建议免产生缺陷。