大金vrv中央空调空调为什麽有二个四通阀

为什么有的空调室外机电源是5根线,有的是4根线?四通阀的2根线接反可以吗?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如题:请问各位老师,为什么有的空调室外机电源是5根线,有的是4根线?(从室内机给室外机提供的电源线)四通阀的2根线接反可以吗?&& 感谢各位老师的指点!冬天修空调时,师傅总带电拔掉空调室外机电源进线中的1根线(拔掉的这根线是四通阀的1根供电线吗?)师傅带电拔掉空调室外机四通阀2根线中的一根线,是为了使空调处于制冷状态吗?(冬天加氟,也必须使空调处于制冷状态吗?)四通阀的2根线接反可以吗?还是可以任意接?或是不能接反?如果接反四通阀的2根线会导致空调什么故障?会使空调不制热吗?收废品的都比我懂的多,师傅收的旧空调,要拆开室外机上电源进线,共5根线,我说我要作记号,以后要再给室外机接供电线时好还原。收废品的说,格力空调室外机电源进线是5根线,从左到右5根线的颜色都不同,从左到右5根线的颜色分别为&&&& ,没想到收废品的都这么有文化。师傅收的空调压缩机,收废品的说,换格力空调旧压缩机,要先用氮气吹2遍,保证空调管路中没有渣子,否则容易烧空调压缩机
赞助商链接
5根的是三相的吧
赞助商链接
5根的是电源L&&N&&地到外机,然后L&&N 回到室内机!四通阀的接线要看情况有些两线互换没事有些不行!
不要看几根线,你有空,拿表查一下电压,就可以分出那是一对,一对线了,这才是重点
此师傅比师傅,一个想收你的废品,一个想你会不会抢饭碗。
单冷的一般就两根线。冷暖的至少三根线。有些空调还有室外机温度传感器,就5根线了吧。或者大功率的使用三相电的。
五根线、、一根火线跟零线进外机,外机再出两根回到内机、这不就四根线了嘛、如果有的机子多一根接地面的线就五根咯、 不过不知道你有没有见过现在的机子有些是外机就三根线的、它那种是房间里面先供电到内机,内机再出三根线到外机去的。。今年装一台格力的就像我后面说的那种
没看懂,不明觉厉,我只知道修空调的夏天就把外面的那根线接错你就只能制冷,到冬天你还要找他给你接线制热,然后偷偷的又接错你就不能制冷只能制热,到夏天你还要找他接线制冷,这样一直赚你钱
你说的5根电源线是指5根电源线还是5根线,这是不同的,5根电源线的是3匹以上的柜机才有,5根线的是挂机和2匹柜机:压机线,零线,外风机线,四通阀线,地线当然变频机又不一样了:零线,相线,地线,数据线这4根至于四通阀,我现在遇见的都是可以随便接的,它只是个交流电磁线圈
外机回供电的一般都是柜机,380V,老款机多,但标准的回供电又不止五线,九或十一根居多,,最多接触过一台五匹380V三菱柜机,日文货,21还是25根线忘记了。现在冷暖机,变频机一般五或六根线,220三根,温控一根,四通阀一根或两根
不明觉厉啊
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled家电百科 产品:
> 大金空调VRV一代、VRV二代、VRV三代有哪些差别有谁知道大金的空调的各故障代码?知道的大虾指点下
大金空调VRV一代、VRV二代、VRV三代有哪些差别有谁知道大金的空调的各故障代码?知道的大虾指点下
一代是交流变频,二代是直流变频,三代是410A冷媒机型。故障码太多了查手册吧。
标签:&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10大金vrv空调为什麽有二个四通阀_百度知道
大金vrv空调为什麽有二个四通阀
比如三管制多联式空调等会有两个四通换向阀要看空调的具体类型。有些空调,其中一个用来实现第三种换向,还有一些用另外一个四通换向阀实现冷媒在特殊运转情况下的方向切换
其他类似问题
为您推荐:
四通阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁大金空调故障代码?大金VRV中央空调的_百度知道
大金空调故障代码?大金VRV中央空调的
内机未工作、配管不兼容
UH系统故障;电源电压不稳:家用机缺F的常见故障
E6标准压缩机过电流(定频)
E7风扇马达过载或过电流
E8 AC输入过电流
E9电子膨胀阀故障
EA四通阀异常
H3高压开关异常
H4低压开关异常
H6压缩机位置传感器异常
H7风扇马达信号异常
H9室外机空气用热敏电阻异常
F3排除管温度异常
F6制冷剂填充过量
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
J3排除管热敏电阻短路或开路
J5吸气管热敏电阻故障
J6热交换器热敏电阻故障
J8均油管或液管热敏电阻异常
J9集液器气管热敏电阻故障
JA高压传感器故障
JC低压传感器故障
L3电气盒温度上升
L4变频器散热翅片温度上升异常
L5变频压缩机异常
L8变频器电流异常
L9变频器起动错误
LC变频器与控制PC板之间传送故障
P1变频器过脉动保护、缺相
U2电源电压不足或瞬间停电
U3未执行试运转
U4室内外机之间传送故障
U5遥控器与室内机之间传送故障
U7室外机之间传送故障
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA室内机台数过多
UC集中遥控器地址重复
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
UF制冷剂系统未设定:机器周围有无油迹
E5变频压缩机过载,浮子开关动作
AJ容量设定错误
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
C9吸气热敏电阻异常
CJ遥控器热敏电阻异常
室外机故障
E0保护装置动作
E1室外机P板不良
E3高压开关动作、过流
A7风向调节电动机故障
A9电子膨胀阀故障
AF排水水位超限,缺相
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
PJ室外机容量设定错误
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1反相,配线大金中央空调VRV故障代码
室内机故障
A0外部保护装置动作
A1室内机P板不良
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5热交换器热敏电阻故障
A6风扇马达锁住或过载:请检测外机是否脏污
E4低压开关动作
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉...
晕。没奖励谁给你啊,内部资料不易外传,要的话我有整套维修的资料V3的还有安装的资料。大金内部上课用的不过需要人民币哦。qq:
你好大金中央空调的故障代码表在百度文库里面有你可以看下, 很全的。