大热天3p格力空调大管结霜直到外机无法解决!求大师帮忙!
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台3p格力空调,麻将馆老板请人清洗了室外机和室内机过滤网,以后就出现2小时内室内机蒸发器被霜堵死,停机化霜后再开机,测试低压0.35mpa,大小管冰凉有水汽,10分左右大管开始起霜,30--1小时室内蒸发器起霜,室内机风量正常,同时也代换了风扇电容4微发,也补加了一些制冷剂无法解决,清洗之前机器很正常。希望大师们指点一二,
阅读权限60
在线时间 小时
压力都不够 ,还用问吗?加氟啊!
在线时间 小时
学习一下了。。。
阅读权限45
在线时间 小时
一般是内机散热风量不够,清洗内机过滤网,和内机蒸发器!
阅读权限25
在线时间 小时
蒸发器后背堵,你的出风一定很低!
阅读权限10
在线时间 小时
蒸发器清洗不干净,反而堵住了,风道,出现上述问题,重新,绝对解决问题
阅读权限30
在线时间 小时
清洗内热交阴面,也就是背面,知道吗
阅读权限15
在线时间 小时
看看风机转速把
阅读权限15
在线时间 小时
拿个内机电机去试试
阅读权限50
在线时间 小时
表压0.35 蒸发器温度大概是-3℃左右。当然会结霜& &出风量是否正常?& & 环境温度多少度?&&
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 9210|回复: 65
浅说空调制热状态外机起霜不全
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &冬天空调制热的时候,外界湿度差不多的时候,往往外热交会结霜,在日常维修过程中,结霜也是我们判断机器是不是正常运行的一个考量标准。外机起霜往往会分下面三个现象,外热交进口起霜。
& && &外热交进口不起霜,靠后整个霜是满的,且均匀。
& && &外热交整个结霜不全(斑马霜)。
& && &总之看起来,可以归属为供液量出现了问题。也就是外机蒸发压力出现了问题.&&外热交进口起霜,后面结霜不全或者么有霜,是因为蒸发压力过低导致,一般原因为缺少制冷剂或者节流过甚。
& & 外热交进口不起霜,靠后整个霜是满的,且均匀,为蒸发压力略微偏高,在节流条件一定的情况下,为内热交循环不好导致。
& & 外热交整个起霜不全,为蒸发压力偏低 或者节流过甚导致。
& & 下面说说前几天本人维修的一个案例。 一个用户反映室外机啪啪响,去现场后发现,是格力单项3匹定频机器。外机啪啪响是因为外机结霜严重,最后导致结冰,外风机叶片偶尔打击冰块形成的声音,万幸叶片完好。抬头一看,此机器正上方正好有另外一台挂机的外机排水口正好对着次机器上方, 所以找了一小块石棉瓦盖在次机器上面,把上面机器的化霜水排走,打开室内机接线盒,拔掉四通发线,人为化霜。这里穿插一句,此机器外机结冰,是因为此机器在炙热运行过程中,外机化霜水正好下来流经此机器外热交,因为此时外热交的蒸发温度为零度以下,所以很快会形成冰。
& & 化霜结束后,复位四通阀插件,重新开机。因为和此用户比较熟悉,也就聊了一会,在聊天过程中,在外热胶后背看了一眼。发现外热交有两缕管子么有霜。(此外机是2进2出)这时候就起来疑惑,此机器么有任何维修历史,过去工作状态一直良好。包括现在出风口温度依然良好,我就在疑惑????问题出在那里?& &因为是熟人,看了一下内机风轮,发现灰积的比较厚,拆除掉吩咐用户清洗,这个时候我用手臂从蜗壳伸进去摸了下内热交后背,发现灰很厚(此款机器属于格力老款机器,内风机电机功率配的比较大,出风口风能吹到2.5米外,出风口有点烫烫的感觉,我顺路摸了一下外热交的细管,发现温度有点偏高)遂拆掉内热交清洗复位。
& &上电开机。机器运行,风口不是那种烫烫的感觉了。风能吹的更远一些。过了一小会,外热交结霜均匀。此现象提醒群里新手多多注意,往往会忽视。
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
理论丰富,十分精辟!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
分析的有板有眼,功底深厚!
在线时间 小时
新机器也有从外交底部结霜的,起码美的的1匹定速机子是这样,但是制热还可以,厂家设计真搞不懂
阅读权限40
在线时间 小时
新机器也有从外交底部结霜的,起码美的的1匹定速机子是这样,但是制热还可以,厂家设计真搞不懂
初始开机起霜属于正常,因为此时高压还么有完全建立起来,会导致蒸发压力有点偏低,过几分钟就好了!
在线时间 小时
谢谢分享好经验!
阅读权限120
在线时间 小时
外行看热闹,内行看巧道,这才是高手修机器!
你有多高的水平就能理解多高的东西,没有这个水平是看不来的
赞一个!这才是本版精华!
阅读权限40
在线时间 小时
外行看热闹,内行看巧道,这才是高手修机器!
你有多高的水平就能理解多高的东西,没有这个水平是看不来的 ...
谢谢周老师
阅读权限20
在线时间 小时
学习学习了
在线时间 小时
顶起 ...很好的分享
阅读权限40
在线时间 小时
顶起,,,仔细想想其中奥秘。
阅读权限50
在线时间 小时
好好好。。。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司我家的格力空调一开制热就内外机都停是怎么回事_百度知道
我家的格力空调一开制热就内外机都停是怎么回事
遥控器温度设定太高,调低就行了。室外机冷凝器,就是后背铝翅片太脏引起压缩机过热保护停机,清洗干净就OK拉。缺氟,引起压缩机电流大过热保护停机,找个专业修空调的师傅,冲够额定标准就好了。外风机运转不正常引起压缩机过热保护停机。压缩机电容容量下降,漏电引起压缩机电流大过热保护停机。压缩机本身故障保护停机。先看看外机风扇转不转,不转换电容。再检查外机散热片是不是太脏,清洗。最后检查电源电压是否正常,不正常加稳压器。现在的空调器都具有过、欠压自动保护功能,所以当电网电压超出规定范围时会自动保护而停机。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
大概40秒后系统会正常以制热模式运行。当初次切换至制热模式运行的时候,系统会自动进入保护状态。若是系统长时间不工作可能是压缩机内制冷剂含量过小,导致系统进入低压保护状态,在次过程中内外机会同事停止工作,建议检测下制冷剂压力是否正常。