消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装、调试
1&消火栓自动喷淋泵的安装
1.1&基础的复查及清理
1.1.1&消防泵组就位前应复查基础的尺寸、标高及地脚螺栓预留孔的位置是否符合设计要求,并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在水泵基础混凝土强度达到设计要求后才能进行。
1.1.2&泵就位前必须将泵底座底面的油垢、泥土等脏物和地脚螺栓孔中的杂物清理干净,灌浆处的表面凿成麻面,并应凿掉被粘污的混凝土。
1.2&泵组就位及找正
1.2.1&地脚螺栓安装时,底端不应碰孔底,地脚螺栓距孔边应大20-30mm,地脚螺栓应保持垂直,垂直度偏差不超过1%。
1.2.2&泵找平应以水平中开面,轴的外伸部分,底座的水平加工面等处为基准,用水准仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过0.1mm。
1.2.3&泵的联轴同心度的找正
用水准仪、百分表、螺旋测微仪或曲尺进行测量和校正,使水泵轴与电动机轴保持同心,其轴向倾斜每米不得超过0.8mm,径向位移不得超过0.1mm。水泵找正,找平时应采用垫铁来调整安装精度。
2&消火栓自动喷淋泵电气控制柜的安装
2.1&电气控制柜安装处应有良好的通风,地面应有排水沟,以保证室内无积水。电气控制柜与消防水泵之间的连接电缆线应有金属软管或金属管等保护,电缆不得裸露,电缆线径必须满足设计要求。电缆接头必须焊接可靠,接触良好。
2.2&电气控制柜应有良好的接地保护,接地电阻≤1Ω。
2.3&电控柜安装时,柜体和基础牢固相连。
3&消火栓自动喷淋泵及电气控制柜的调试
3.1&调试前的准备
3.1.1&调试前应按设计要求及有关的技术资料,查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。
3.1.2&检查并排除系统各线路中的错线、掉线、虚焊、短路、松脱、松动等错误。并对系统元器件损坏、安装螺栓、螺母的松动等问题进行及时更正处理。
3.1.3&检查三相电源应符合电源性能指标:380±10%。
3.1.4&用500V兆欧表检查电控柜及电动机绝缘程度,不得小于12兆欧。
3.2&消火栓自动喷淋泵的试运行
3.2.1&检查进出水阀门启闭情况,保证所有管道系统畅通,试运转应灵活。
3.2.2&各紧固连接部件不应有松动,安全保护装置灵敏、可靠。
3.2.3&在水泵轴承盒内加注符合设备技术要求的润滑油。
3.2.4&打开回水管路上的信号蝶阀,打开进水口闸阀,向泵内注水。
3.2.5&电控柜功能选择开关,拨至手动位置,以电气原理图提供的数值来整定热继电器、时间继电器。
3.2.6&合上空气开关,分别点动各台水泵,观察电机转向是否正常,若相序不符时则打开电机接线盒,任意调换二相电源线即可。
3.2.7&泵在启动前,入水闸全开,出水闸关闭,待启动水泵运转正常后及时缓慢开启出水阀。
3.2.8&在设计负荷下连续试运行时间不得少于2小时,密切注意电机和轴承温度,温度应符合设备技术文件或设计要求,对轴承温度进行测试并作好记录。
3.3&整机功能调试
3.3.1&分断配电柜空气开关,暂时取消时控功能。
3.3.2&打开系统所有阀门,关闭回水闸,保证水路畅通。
3.3.3&合上空气开关,将“手动自动”功能开关置于“自动”位置。打开楼层的试水阀,观察水泵能否按设计要求自动启动。若不能按规定程序投入运行,则对照电气原理图检查电路连接线是否正确,电气元件是否工作正常。再检查时间继电器,压力测控仪表(或电点压力表)的上下限整定值是否符合要求,直到工作正常为止。
3.3.4&模拟消防信号,启动系统中每台水泵,或按“消防启动按钮”启动系统每台水泵,在消防模拟状态下运行时,可以按下停止按钮终止系统运行,才能停止系统运行。
3.3.5&模拟各种故障状况,检查各种故障检测装置,动作是否正常,调试至正常为止。
3.3.6&消防水泵设备调试应在管道系统安装试压冲洗完毕后进行。设备应连续无故障运行48小时。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。低压配电柜
低压配电柜01低压配电柜02低压配电柜03
ID文件名称文件格式文件大小(KB)操作
正在加载...请等待或重新刷新本页面!
长用动力柜,给大家发上,有用的大量下载。很好很。希望对各位电气设计的器到很多好的作业。我公司设计的水位控制器控制,水位控制器具有水位指示、超高水位报警,超低水位、超压报警停炉等功能。可控制补水泵自动补水。
下载地址 (所需点数:1沐风币)
图纸发布者
作者热门图纸
作者其他图纸
当前分类本月下载排行
购买之前,如有问题,请我关注的版块:
查看: 682|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分492帖子
五星助理工程师, 积分 492, 距离下一级还需 8 积分
如题,只在控制室内集中控制可以不?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2360帖子
五星工程师, 积分 2360, 距离下一级还需 140 积分
土木币1354
回复低压电动机是否一定要在附近安装就地控制箱? 主贴 的帖子
是否需要安装就地控制箱,要看设备或工艺是否需要。
可以集中在控制室,也可以在就地安装。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分492帖子
五星助理工程师, 积分 492, 距离下一级还需 8 积分
好容易下载到了最新的规范:
17:57 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分492帖子
五星助理工程师, 积分 492, 距离下一级还需 8 积分
集中控制就属于“远方控制”,所以在就地还需要控制的,老老实实地做吧!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)低压抽屉柜控制原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压抽屉柜控制原理
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢消火拴和低压控制箱能放在一起吗_百度知道
消火拴和低压控制箱能放在一起吗
我有更好的答案
不可以的,消防检查你都过不去,很危险的
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 高低压配电房消防规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信