海湾模块8303控制一个风机,2组反馈电阻点都要加电阻啊?

当前位置: >
& 海湾消防远程起泵接线 消防主机都有啥线去泵房,都控制什么设备?谢谢
海湾消防远程起泵接线 消防主机都有啥线去泵房,都控制什么设备?谢谢
收集整理:/ 时间:
消防主机都有啥线去泵房,都控制什么设备?谢谢 主机线进入泵房,远程控制消火栓水泵和喷淋泵的直接启动。一般安装在配电柜上,加一个模块。
消防主机最起码的要求能对消防泵实行启停控制,必须布置电缆,一般使用nh-kvv-10*1.5或者hn-kvv-14*1.5电缆。另外是火灾报警系统。
根据设计要求放线错不了
有起泵线,总线,24V电源。消防泵控制柜共三种功能,即报警联动柜多线联动控制板有三组按钮对应着喷淋泵,共三种功能,另外还要有压力开关直接起泵功能,就是你说的9根线,如果找不到可以请控制柜生产厂家的技术人员到场指点。水泵控制柜有供给远程起泵的接线端子,就是在柜子上要加控制模块总线联动起泵,还有模块启动功能。每组水泵都要配备单独的直启线的。喷淋泵除了具备远程直启以外,还要有消火栓按钮直接起泵功能。这样就需要三对直启线从联动柜到三个水泵控制柜。室内消火栓泵除了具备远程直启以外,就是在柜子上要加控制模块总线联动起泵、室外消火栓泵的远程直接启动,还要有电接点压力表检测系统水压的低压起泵和高压停泵功能,还有模块启。
每个厂家的多线直启接线不同 海湾的3根线 那么你3个柜子需要9根线 接线每个厂家的柜子报警主机接线端子都不一样 有说明书 线路图 。
从消防控制室到消防泵房控制柜最少需敷设3组多线制控制线(分别可以完成对室内消火栓泵、室外消火栓泵、喷淋泵的强行启动强行。
启动信号的话 还是每个泵分开就是6根,要是还有停止的话就更多了 需要根据需要的功能确定。消防泵除了有现场启动、远程启动、消火栓按钮启动和消防主。消防泵启动方式有:1消防泵房就地控制箱启动,2异地控制箱启动(远程启动)3消火栓箱按钮启动4FAS主机启泵(4120主机等)
这个问题比较专业,我觉得消防泵有自动限压装置,以防止你说的这种情况发生
还有遇到火烟总电路会启动,随之带动消防泵
除了下面几种方法外,还可以掉压起动,也可以联动某个设备如烟感,温感等动作后起动水泵不过这种方法无人用。利达消防设备模块启消防泵主机这怎么接线模块启动消防泵时,模块的24V输出接消防泵控制柜24V继电器的线圈端子,反馈线接水泵启动后最终吸合的交流接触器的常开输出端子就行了。海湾消防模块控制两台风机启动停止,麻烦知道的师傅讲解此。四只单输入、输出模块。两个一对,一启、一停。分别控制两台风机。模块:底座上Z1,Z2接信号总线。D1.D2接24V直流电源以上四只模块可以并接无极性。底座上I,G上接风机的反馈常开无源点并且I,G上并接4.7K电阻。控制端接COM,S-端子。海湾消防水箱稳压泵要怎么接线?情况描述:从水箱出来有两。1、从水箱出两根线?应该是浮球开关的吧?就是液位报警装置,与稳压泵联动的。应该是一对开关量触点。 2、电源线干线一般是RVV2*2.5,支线一般RVV2*1.5。当然这不是死的,最主要是跟距离有关。距离太远,建议现场供电。喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动。停止反馈两根线,那就需要两根启动线和两根反馈线就可以了,不管有几台备用泵,共4跟线就行,这样6跟线就可以了,再送过去两根24V电源线,只要主泵起不来控制柜就会自动切换至备用泵,备用泵是不用你操心的,多线模块需要两根线。 如果是用多线模块的话。 其次看控制柜了,如果控制柜不带自锁装置,可以把多线模块放到控制柜内首先说水泵,不管带不带自锁,停止两根线,启动线给信号水泵就启动。 总体来说不带自锁的比较省事,带自锁的多费一倍的功夫,同时反馈启动信号至消防主机,启动反馈两根线,信号停止水泵也就停止了。 如果控制柜带自锁那就启动两根线,也可以把停止反馈线取消,前提是你的多线模块得有停。海湾消防多线控制泵老显示故障在主机后面加24伏继电器怎么。 有一个4.7K的监控电阻,看是否有或松动。海湾消防消防设备启泵按钮接线怎么接 6跟线,一组(2根线)总线接报警控制器,一组(2根线)直接起泵线直接接水泵,还有一组反馈点灯线(2根线)接水泵,原理:当消火栓按钮被按下,通过总线将报警信号传送给主机,一组起泵线直接启动水泵,当水泵启动后,通过反馈线点亮消火栓的回答灯。海湾消防泵远程启动线有3根怎么接?有图有说明最好,不要。 一根接24v正一根接反馈正第三根接24v负和反馈负,也就是说负共用一根。
海湾消防远程起泵接线相关站点推荐:
赞助商链接
海湾消防远程起泵接线相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。海湾产品的消防知识,求一位消防电气师傅。_百度知道
海湾产品的消防知识,求一位消防电气师傅。
到端子箱,中间继电器有什么用?我们现场有没有使用?16、8302a
双动作切换模块的原理? 为什么、多线的三根线是启动线、多线的操作盘是怎么使用的,那么如何转换成常闭检线?我们的消火栓按钮是不是没有和泵连接、有源输出方式和无源输出方式有什么区别?那么70的防火阀不用控制吗,G端口接被控设备对吗?14?15、报警系统是怎么划分的?35、报警系统的接线是不是就是由区域机输出?有源输出有什么特点?22、8313短路隔离器什么样的?5,可由报警按钮提供的独立输出触点、8302切换模块不能直接与总线连接?终端电阻是什么?26、我们现场是拿什么设备控制广播系统的?43、哪些设备是常开检线、8301如何实现信号的动作传输、海湾的8319编码模块和非编码探测器是不是被淘汰了,其中两根是手报和声光相连,是什么意思?稳压泵也要使用8300监视吗、8321中继模块有什么用?控制的原理是怎样的、8301输入输出模块启动电流微小?如果要连接连接被控设备哪,用来控制空调机组?6、起泵继电器是什么?18?3?13?我们加了吗?我们的电源线不是交流的吗?总线的电流比电源线的电流小、8301连接8302如何控制动力控制箱?在哪接线、电源盘和电源箱有什么用,8104?42?什么是动力控制箱?4?37?继电器的作用是什么?23、8301出厂设置为常开检线?33?2、短路隔离器是一个回路装一个吗、烟感和温感的A&#47?其原理是什么,脉冲和电平?39?加个继电器是不是就成有源输出?什么是电平?25、8312消防电话插孔和手报的消防电话插孔一样吗,按防火分区吗?我们使用的电源是怎么样的、8301如何控制电梯、是不是卷帘门和电梯用8301连接需要加中间继电器、8300输入模块只是作为一个监视作用对吗、如何控制电梯、8301要控制送风阀和防火阀吗;D转换是什么意思?9?32,是什么管道上的、稳压泵动作也会给消控中心一个信号吗?41,是否要连接现场被控设备?28?34?40?I?10、按下报警按钮按片、为什么模块不能直接和交流回路连接?38、输出控制方式有、8300输入模块?20,如何设置常开检线和常闭检线?1N5819是不是编号、总线和电源线比较有什么区别、GST100型火灾报警控制器的警铃输出和火警输出端子有什么用,要通过8301与总线连接?是不是前者是非编码设备?是不是都要连接消防电话接口?29?36、8301平时使用的时候如何选定常开触点和常闭触点?正常情况下?什么是脉冲,容易受线路或空间干扰自身产生误动作?30,就是控制排烟口的风阀对吧?17?7、反馈和设备怎么连接?24、无源输出方式?如何理解直流和交流、手报和声光是不是都是6根线的?8、公共,是不是按下消火栓按钮就直接起泵了、8301控制应急照明箱是控制什么?21,后者属于代编码地址设备,其控制原理是什么,当设备动作了?z1?我们现场做了吗?哪些是常闭检线?19,可以直接控制其它外部设备?31?这两根线有极性吗,再从端子箱出来到每个设备、排烟防火阀是280度防火阀、手报接几根线,是不是正常情况下两个总线是常开的?27、8301输入输出模块控制排烟口,如果使用可以加中间继电器,z2有没有极性、70摄氏度防火阀,线就闭合产生报警信号、什么是二极管?按楼层?我们现场加了吗?11、信号线连接8301模块信号输入端后?什么是继电器?怎么个联动顺序?127月8日1、8300?44、求解释8303模块原理
提问者采纳
一般每个地方都有他们的检测标准,I和G是接反馈端子并联4,加一个继电器即使是传进来了也会只是烧一个继电器而已、压力开关等设备上I和G是无源干触点反馈?(NO和COM是接咱们控制的设备的启动端子?(Z1 Z2 TL1 TL2)18、8301要控制送风阀和防火阀吗、手报接几根线,那么如何转换成常闭检线、公共,是什么意思?在哪接线?怎么个联动顺序,如果使用可以加中间继电器、70摄氏度防火阀,所有的设备都是Z1和Z2来传输动作命令和回答信号的)8?(是的)那么70的防火阀不用控制吗、是不是卷帘门和电梯用8301连接需要加中间继电器。脉冲是给提供24V电源的时间一般是10S,如果我们控制的是380V的强电容易把强电的电压传到我们的消防控制系统里来,无源是不给提供24V)14、8300、多线的三根线是启动线?(需要连接现场的被控设备)如果要连接连接被控设备哪,就是控制排烟口的风阀对吧,反馈从继电器上取)26、8301平时使用的时候如何选定常开触点和常闭触点?(有源输出和无源输出只是接线不一样罢了)有源输出有什么特点、Z2?I、8301控制应急照明箱是控制什么、8301如何实现信号的动作传输?(要是防火阀动作得停风机的话就得加继电器实现?(通过Z1和Z2传输的、8301出厂设置为常开检线,一般用在防火阀、8300输入模块、有源输出方式和无源输出方式有什么区别?(见第一个问题的回答)3?(有源是给提供24V,大大降低风险)5.7K的电阻实现检线?(Z1,可以直接控制其它外部设备?终端电阻是什么,是不是按下消火栓按钮就直接起泵了,是否要连接现场被控设备,可由报警按钮提供的独立输出触点,其控制原理是什么,脉冲和电平.7K的电阻)10、为什么模块不能直接和交流回路连接?什么是电平、短路隔离器是一个回路装一个吗?(对)27、反馈和设备怎么连接?(一般是空调送风主管道上的)25?(我们主机是把220VAC转换为DC24V供我们消防设备用电的)我们的电源线不是交流的吗,不接电阻会报故障)2?(8301可以控制送风阀、烟感和温感的A&#47、 D1、8300输入模块只是作为一个监视作用对吗;D转换是什么意思、输出控制方式有?按楼层?(是这两种,是什么管道上的,中间继电器有什么用?13?(更改模块的属性)加个继电器是不是就成有源输出、信号线连接8301模块信号输入端后,是不是正常情况下两个总线是常开的?(8300是属于单输入模块?(我们的消火栓是和水泵的启动端子连接的)正常情况下?15,但是现在一般都是通过联动公式来实现)17,有的一层1个放火分区有的是2个防火分区)44、起泵继电器是什么?(现场的模块都是用的DC24V电源)如何理解直流和交流?(前提是水泵的控制箱必须在自动上)24,当设备动作了?(增加继电器是为了我们整个消防系统的安全着想。电平是一直输出24V)什么是脉冲?(具体得看图纸设计,容易受线路或空间干扰自身产生误动作?(应急灯)35?(继电器是可加可不加的根据现场的情况来确定加还是不加)我们加了吗?(一般我们建议每100个点用一个)41,我是海湾的技术员7月8日1?9、无源输出方式、8301输入输出模块启动电流微小、水流指示?(百度一下)继电器的作用是什么,线就闭合产生报警信号,z2有没有极性?(详情咨询泵控制柜厂家)我们的消火栓按钮是不是没有和泵连接,按防火分区吗,G端口接被控设备对吗,一般的话是相邻层联动)6?(这个是根据现场咱们控制的的设备来确定的)4,根据地方的检测标准来就可以了?(有源输出就是模块动作后输出24V)什么是继电器?(当排烟风机排出的烟的温度达到280°的时候把防火阀的熔片熔断起到停风机的作用)33、报警系统是怎么划分的?(意思是按下手报后声光自动启动、8301输入输出模块控制排烟口、信号碟阀、排烟防火阀是280度防火阀给我邮箱我吧答案发给你
或者是给我发邮件告诉我你的手机号我给你打过去?z1、哪些设备是常开检线、D2?(就是模拟信号转换为数字信号)16?我们现场加了吗?(简单来说交流就是AC 直流是DC)12,I和G之间加一个4?哪些是常闭检线、如何控制电梯,但是还是用8300模块?(NO和COM为无源常开点)7、按下报警按钮按片,如何设置常开检线和常闭检线?(参见KZ014的说明书)40、不用说了吧 NO和COM接在电梯的启动端子上 I和G接到反馈端子上并联4
其他类似问题
为您推荐:
消防知识的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾-中国学网-中国IT综合门户网站
> 信息中心 >
今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾
来源:互联网 发表时间: 7:48:26 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾”相关的问题,中国学网通过互联网对“今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾的设备,两步降,接了两个8301模块分别控制全降和半降,一,具体解决方案如下:解决方案1:天遇到一个消防防火卷帘的问题,两步降。控制线是无源的,接了两个8301模块分别控制全降和半降,一个监视模块监视故障,查了系统信息也没编错码。监视模块没问题,不知道同行在外面做工程有没有遇到这样的情况,但是两个控制模块不能同时在线,全降模块就报反馈,单独插上任意一个控制模块都没问题,可只要插上半降模块后。反复检查了线路都没问题,后来加了24v继电器也没解决,帮忙想想问题出在哪了,用的海湾的设备解决方案2:半降插上,半降模块有没有动作呢有没有输出要确认,全降反馈点也就是卷帘主板上的输出有没动作呢,或许是卷帘门本身故障解决方案3:全降有反馈肯定是卷帘门开关量输出动作赖,如果地址没错的话
1个回答2个回答1个回答3个回答3个回答4个回答2个回答1个回答3个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号【海湾GST-LD-8303双 输入/输出模块_接线图│价格│使用说明书│】江苏盐城海湾GST-LD-8303双 输入/输出模块_接线图│价格│使用说明书│价格 - 中国供应商
您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
当前位置:
&海湾GST-LD-8303双 输入/输出模块_接线图│价格│使用说明书│
海湾GST-LD-8303双 输入/输出模块_接线图│价格│使用说明书│
GST-LD-8303输入/输出模块是一种总线制控制接口,可用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。主要用于防火卷帘门的位置控制,能控制其从上位到中位,也能控制其从中位到下位,同时也能确认防火卷帘门是处于上、中、下的哪一位。
订货量(个)
所 &在&地:江苏&盐城
发 &货&期:5天内发货
供货总量:1000只(个)
最小起订量:
联系人:王志杰先生
江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
主营产品:
供应信息分类
联系人:王志杰
职 位 :区域销售
地 址 :江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
品牌:海湾
型号:GST-LD-8303
类型:双输入输出模块
工作电源:24V
环境温度:-10℃~+55℃
环境湿度:相对湿度≤95%,不结露
安装尺寸:110mm×86mm×43mm(带底壳)
海湾GST-LD-8303双 输入/输出模块_接线图│价格│使用说明书│
海湾GST-LD-8303双&输入/输出模块_接线图│价格│使用说明书│注意:部分防火卷帘控制器、电梯控制箱等设备因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议客户使用。如果必须使用,应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7K&电阻)或在GST-LD-8303模块和被控设备间加中间继电器解决.一、特点:GST-LD-8303输入/输出模块是一种总线制控制接口,可用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。主要用于防火卷帘门的位置控制,能控制其从上位到中位,也能控制其从中位到下位,同时也能确认防火卷帘门是处于上、中、下的哪一位。该模块也可作为两个独立的GST-LD-8301&输入/输出模块使用。GST-LD-8303&输入/输出模块具有两个编码地址,两个编码地址连续,编码为242,可接收来自控制器的二次不同动作的命令,具有二次不同控制输出和确认二个不同输入回答信号的功能。此模块所需输入信号为常开开关信号,一旦开关信号动作,GST-LD-8303&将此开关信号通过联动总线送入控制器,联动控制器产生报警并显示出动作设备的地址号。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块具有两对常开、常闭触点及两组有源输出,输入、输出具有检线功能。GST-LD-8303&模块的编码方式为电子编码,在编入一个编码地址后,另一个编码地址自动生成为:编入地址+1。&该编码方式简便快捷,现场编码时使用海湾公司生产的GST-BMQ-2&型电子编码器进行。二、主要技术指标:(1)工作电压:总线电压:总线24V电源电压:DC24V(2)监视电流:总线电流≤1mA电源电流≤6mA(3)动作电流:总线电流≤4mA电源电流≤45mA(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V&电源采用无极性电源二总线连接(5)输出容量:DC24V/5A(6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开/常闭无源触点输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)(7)出厂设置:两路常开检线方式(8)使用环境:温度:-10℃~+55℃相对湿度≤95%,不结露(9)外壳防护等级:IP30(10)外形尺寸:110mm×86mm×43mm(带底壳)三、结构特征、安装与布线:模块的外形尺寸及结构示意图如图2-50所示。模块的安装方法与GST-LD-8319&输入模块相同,其对外端子示意图如图2-51:Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性D1、D2:DC24V&电源输入端子,无极性I1、G:路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)COM1、NO1:路无源输出触点COM2、NO2:第二路无源输出触点V+、G:DC24V&输出端子,输出容量为DC24V/1A布线要求:信号总线Z1、Z2&采用阻燃RVS&双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2&采用阻燃BV&线,截面积≥1.5mm2;I1、I2、V+、G、COM1、NO1、COM2、NO2&采用阻燃RV&线,截面积≥1.0mm2。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置,不能布设在同一穿线管或线槽内。四、应用方法:模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。a.模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图如图2-52&(无源常开触点输入,有源输出控制型)、图2-53所示(无源常闭触点输入,有源输出控制型)、图2-54&所示(无源输出控制型,输出检线电压由被控设备提供,输入触点的接法参见图2-52&和图2-53):b.&GST-LD-8303&型模块与GST-LD-8302A&型模块组合连接的方法如图2-55所示:
众安消防经销批发海湾(GST)、松江云安、北大青鸟、等国内知名品牌,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。众安消防经销的火灾探测器、消防报警主机、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、消火栓按钮、消防模块、声光报警器、消防广播系统、消防电话系统、消防备品备件、电气火灾监控系统、火焰探测系统、可燃气体探测系统、工业防爆消防设备、等消防设备品种齐全、价格合理。众安消防实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
为了方便客户前来采购,目前公司在、慧聪网、世界工厂、钱眼网、中国供应商、中国制造网、网络114、一呼百应等国内知名交易平台开通,不仅提高了知名度,更为客户采购提供方便之所。
主营产品或服务:
主营行业:
注册资本:
公司所在地:
江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室
盐城众安消防设备有限公司
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:¥48
价格:¥58
价格:¥35
价格:面议
免责声明:
本商铺内所展现的海湾GST-LD-8303双 输入/输出模块_接线图│价格│使用说明书│信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:江苏 盐城 亭湖区 盐城市毓龙东路与文港路交叉后西南角商住楼308室&&
按拼音检索:
技术支持:}

我要回帖

更多关于 鼓风机电阻 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信