空调制热外机空调换四通阀多少钱有节流声

美的空调制冷模式为什么制热拔了四通阀才制冷为什么_百度知道
美的空调制冷模式为什么制热拔了四通阀才制冷为什么
新空调没间我拔掉四通阀收氟另装机怀疑四通阀插差错?差错种现象
我有更好的答案
汗真厉害收雪种要拔掉四通阀种式第听闻四通阀接线错四通阀两根蓝色线接<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a4面部左右顺序随便接电源线要检测要错误给四通阀电按照前旧机应该五根线<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0adN34,线1N测量220N测量必须0220接错线34测量能<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a接错线
冬天收的氟!人家夏天装的机!
冬天收氟也不需要拔掉四通阀的,简单一点的两个人合作,一个人在里面手指紧紧拧住室内机室温温控,然后开机调制冷模式,到17°,就可以制冷了,嫌麻烦也可以用热开水泡着内机温控,也是可以的
故障现象:打制冷制热模式都制热故障原因:都制热说明四通阀总是上电状态,四通阀上电,故怀疑为内板坏,更换电脑板故障依旧。再次测量四通阀线圈仍有交流220V电压,说明电是由端子排或连机线上传到四通阀上的,断开连机线测量端子排无短路现象,说明是连机线问题,测连机线时发现风机线与地线之间电阻为0、四通阀线圈与地线之间亦为0,说明问题就在连机线上,检查发现连机线被老鼠咬坏
参考资料:
是信号线接错了
四通阀的信号线。检查外机接线端口
感谢您对美的空调的关注与支持! 四通阀出厂时已经在外机管路焊接好,由机器根据使用模式自动调节换向。如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
四通阀自动转换那个地方坏了,找师傅看一下
其他类似问题
为您推荐:
美的空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 扬子小2P空调4600W,房间面积27平。。制热出风口上面热,下面冷风。外机不挂霜。是不是四通阀有问题。?
扬子小2P空调4600W,房间面积27平。。制热出风口上面热,下面冷风。外机不挂霜。是不是四通阀有问题。? 常见问题
这辈子再也不买了,我家新买的空调,制热效果不好,噪音还特别大,周围邻居反映很强烈,然后我去了周口扬子卖空调的那里跑了5次才给我们换新外机,换了之后,我们在他那买的饮水机又出毛病了,光漏水,这好不容易修好了,空调外机又响了,后面邻居直接跑到我家里去,不让我,们开空调了,他们答应换外机的,每次都说今天去可是过了今天又说明i,压根就不想换,我真想去他们店里给闹上一恼!买扬子空调真是倒了八辈子霉!大家千万不要去周口扬子空调店了
标签:&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234512345678910 123 4 5 6 7 8 9 10您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
制热时,压缩机将热量从室外向室内送,室外机组的散热片上的温度比室外的温度低,空气中的水汽就凝结在散热片上了,由于温度小于0度,成为霜。道理就像夏天空调室内机冷凝...
大家还关注
成都海尔冰箱216ST电脑主板多少钱 海...
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'- Database Error
Discuz! Database Error
已经将此出错信息详细记录, 由此给您带来的访问不便我们深感歉意.}

我要回帖

更多关于 空调四通阀工作原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信