老是扬子空调不消霜外机怎么除霜

||||||||||
||||||||||
查看: 2835|回复: 19
美的空调频繁预热除霜是什么问题?
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我朋友说他美的1.5的空调老是频繁预热除霜,想请问一下坛里的老是这是不是正常的还是什么问题,谢谢
阅读权限45
在线时间 小时
内机管温,外机风机转速,冷凝器的洁净度,冷媒的多少,都是因素
阅读权限20
在线时间 小时
不正常,普通机测管温电压.
阅读权限35
在线时间 小时
立民维修 发表于
内机管温,外机风机转速,冷凝器的洁净度,冷媒的多少,都是因素
它要运行半小时过后才开始预热化霜
阅读权限35
在线时间 小时
不正常的現象
阅读权限35
在线时间 小时
v910911 发表于
不正常的現象
原因呢谢谢
阅读权限35
在线时间 小时
開機時出風溫度是否正常。不正常的話有可能是冷媒不足、四路閥不良,外機太髒、内外機管溫不良等、、、引起異常
阅读权限35
在线时间 小时
v910911 发表于
開機時出風溫度是否正常。不正常的話有可能是冷媒不足、四路閥不良,外機太髒、内外機管溫不良等、、、引起 ...
外机没有管温
阅读权限35
在线时间 小时
立民维修 发表于
内机管温,外机风机转速,冷凝器的洁净度,冷媒的多少,都是因素
外机最大输入电流为七安而压力电流只有4安左右,是不是制冷剂不够,谢谢
阅读权限35
在线时间 小时
標準7安培、開機30分4安培,冷媒不足
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调室外机为什么要除霜_百度知道
空调室外机为什么要除霜
在制热运行中,室外热交换器在换热过程中会结霜,所以要除霜。制热时,室外侧主机不断的从低温高湿环境的空气中吸取热量,这过程会使空气中的水份被冷凝出来附着于热交换器的翅片上,久之就形成了结霜现象。霜是热传的绝缘体,导致吸热的效率下降,因此会采用定时或使用温度传感器的量测,在霜结到某一厚度时自动进行除霜功能的运行,以便保证能有足够的热交换供给室内暖气。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
此功能是在其制热的工况下才会启动的,空调外机吹的是冷风,最终外机内冷媒无法蒸发,换热器温度在零下几度或者10几度,外机被冰块堵死概述,此时外界空气中的水蒸气会在外机翅片上结露,冰块越结越厚,接着被冻成冰块。结霜原因。结霜危害,无法散热:若不除霜:制热的模式下:空调除霜是空调的一种功能,系统跳低压保护,压力过低
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他2条回答
除霜 就是将空调外机蒸发器 翅片上冷凝成冰的露水除去 加大室外空气与翅片的接触面积 以达到增加热交换为目的 ,将室外空气的热能 通过冷媒吸热放热 和压缩机做功 传递到室内。
除霜是正常的,制热模式下才有这个…
空调室外机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁如何减少冬天空调外机除霜的次数_百度知道
如何减少冬天空调外机除霜的次数
低室内温度设定值,空调长时间高速运转,结霜的机率就更大,就更易反复除霜,室内温度设置越高(变频空调也是如此)
你说要是给外机穿个保暖衣,能有效果吗?
绝对不行,空调外机是要和外界空气进行热交换的,需要外界空气中的能量通过热泵传递到室内,所以空调外机周围空气一定要流通,不能包裹起来,不能穿保暖衣。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
低温已经超出了空调的工作环境。更换其他取暖设备,空调不是得电就可以无条件使用的。
温度调低点就可以了
调低了,温度上不去啊
您可能关注的推广
空调外机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海尔柜式空调除霜过后压缩机发烫不工作外机风扇转内机出冷风怎么回事?_百度知道
海尔柜式空调除霜过后压缩机发烫不工作外机风扇转内机出冷风怎么回事?
提问者采纳
空调如果外机没有结霜,控制系统错误判断外机结霜了而自动化霜,称之为假除霜。假除霜很容易导致系统压力过高,压缩机温度过高导致热保护,一般最少半小时才能重新启动。一般变频机外机有除霜传感器,即使系统判断错误发生了假除霜,也会及时结束化霜,不会导致压缩机停机,定频机化霜时间是固定的,容易导致压缩机停机。现在海尔的定频机也开始用除霜传感器了,这个问题应该可以解决了。以前没有传感器的,需要检查下控制系统,传感器是缉胆光感叱啡癸拾含浆否坏了,是否缺氟等。
好的,谢谢,这海尔是老机子了,应该没有传感器吧。
很高兴帮到你
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
您好,感谢向企业知道提问 你好,估计是漏氟缉胆光感叱啡癸拾含浆了,压缩机过热保护了,请找售后上门检测。欢迎您再次向企业知道提问.祝您工作生活愉快~
柜式空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁LG空调开制热一直除霜还冷 是为什么 也不出热风 制冷正常_百度知道
LG空调开制热一直除霜还冷 是为什么 也不出热风 制冷正常
1空调外机四通阀故障!2内机没有四通阀控制信号输出!3四通阀线圈损坏
其他类似问题
为您推荐:
lg空调的相关知识
其他1条回答
或者是铜管漏氟
已经有两个小时了 还是不热
而且进房间就觉得冷
你看一下外机工作没有?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}