变压器阻抗变换计算短路阻抗里的Ux电抗电压降中 ∑ D是漏磁面积吧?公式是怎么得来的?在哪里可以查到?我看的

跪求:矩形截面铁心的漏磁面积(ΣD)怎么计算?-电源网
当前位置:
跪求:矩形截面铁心的漏磁面积(ΣD)怎么计算?
阅读: 3649
楼层直达:
因计算阻抗电压需要计算漏磁面积,但小弟又不会计算"矩形"截面铁心的漏磁面积(ΣD),前辈指点一下怎么计算?
漏磁面积是对线圈而言的,你说的是矩形线圈吧,根据周长等效为圆就可以了
天宇电气技术有限公司提供各种使用成熟的变压器,电抗器设计,分析软件,可显著降低您的成本,提高您的工作效率详情请浏览
十分感谢"tianyudianqi",我想再确认一下,阻抗电压计算公式:
Uk=SQRT(Ur*Ur+Ux*Ux),而在计算Ux时的计算公式是:Ux=(49.6*F*I*N*ΣD*K*ρ)/(Et*H*1000000),就是在这个公式里面,ΣD=(a1*r1+a2*r2)/3+a12*r12,其中:a1是高压线圈的有效厚度,a2是低压线圈的有效厚度,r1是高压线圈实际磁场的圆半径,r2是低压线圈实际磁场的圆半径,a12是高低压线圈漏磁的厚度,r12漏磁空道的平均半径.那矩形的具体的公式有应该是什么呢?
二楼说得对,令圆周长=矩形周长,即 2*π*r = 4*b,( b为矩形之边长),得 r = 2*b/π ,代入式中便可.
小弟万分感谢
UKx=(7.92*F*N^2*ΣD*K*ρ)/(H*10E-9)=这是电抗分量
前面的49.6应改为7.92,ΣD=(a1*aL1/3+a2*aL2+al3*aL3/3)
a1=就是绕厚;aL1=平均周长
我们一直以来就只做矩形变压器和电抗器,和圆形一样
谢谢luosang5414,但是,我很不明白为什么电抗分量,与电流和匝电压没有关系吗?为什么在你的计算式里面没有这两个量呢?
上面的UKX就是应该是XL,写错哒,不好意思
其实电抗分量主要是与线圈的匝数、外形尺寸有关系,下面不是有人说了积分吗,我的那个是积分之后的结果
楼上各位,我觉得等效法不理想,尤其是有气道时.
本人一直是采用积分法,即按长轴、短轴方向分别积分再相加.效果良好
欢迎讨论
谢谢"096214',你能具体的讲解一下,你的计算的具体方法吗?先谢了!
希望096214能将方法具体讲一下,怎么个积分法.还有方形铁心有隔离,自耦,单相,三相,单相里面有单柱和双柱.
单相变压器不管他是二柱还是单柱,就当它是环形上绕一个线圈,只是最后做从方形哒呗,漏磁面按一个算,单相二柱的高度算二个之和(串联和并联一样),壳式的就总高度.
那个积分图传不上,
"096214",怎么很久都没有回答呢?请帮助讲解一下吧!谢谢!
UKx%=(7.92*F*N^2*ΣD*K*ρ)/(H*10E-9)*I(相)/U(相)*100/100
这是电抗分量最后的结果了,
为什么没有匝电压?是因为我没有把e(匝电压)代进去,e=u(相)/N
这个代进去不就有了,因为我不喜欢代进去用,
其实圆形和矩形一样,只要保证漏磁面积一样,不管他怎么变,还是一样的,
ΣD=(a1*aL1/3+a2*aL2+al3*aL3/3)
是指内绕组吗?
a2,aL2是指外绕组吗?
aL3,a13是指漏磁空道吗?
XL是指感抗吗?
A2,L2是指气道了
A1,L1是指内绕组了
在气道里磁势没有增加,所以不用除3
我一直是用长宽轴的平均值,结果与产品测试也基本相同,
本人认为,不管如何等效,都缺乏理论支持.之所以与测试结果接近是因为阻抗本身较小,尤其是电子变压器.
至于怎么积分,其实很简单,按照圆形截面阻抗的推导过程,一步一步来即可.在这里,文件编辑功能很差,实在无法说仔细,请见谅
积分的过程不要,那你的结果可以列出来吗?
觉得上面的 ΣD=(a1*aL1/3+a2*aL2+al3*aL3/3) 已是积分的结果啊.
luosang5414,谢谢你的解答,但是公式好象少了一对括号.还有就是I(相)是怎么简化没有了的呢?我没有看明白
矩型磁芯的重量算法公式是?&& 纳米晶的&&&&请说明公式中的字母代表什么&&谢谢!&&&&还有它的适用功率怎么算?
如果有兴趣,各位可以计算一下这个单相变压器的短路阻抗.并将结果公布出来,我看一下与实际相符不相符,因为理论是要通过实践去验证的.TKS!500) {this.resized= this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"
onclick="if(!this.resized) {} else {window.open('/bbs/u/47/.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
没有绕高啊
在说,线规也没有,也就计算不出电阻分量(你那个P,S是什么意思,看不懂)
P:表示初级;S:表示次级
P:2X5+3X5漆包扁铜线叠绕;S:2X9+3X9漆包扁铜线叠绕
因初次级各平均绕2层,总匝数知道,高度可计算出来.
初级约:97/2*5.3;&&次级约为57/2*9.3
十分感谢各位的帮助,小弟明白一些了,谢谢
luosang5414,谢谢你的解答,但是公式好象少了一对括号.还有就是I(相)是怎么简化没有了的呢?我没有看明白
有人说中国人现在少了刚勇之气多了一份奴性,动不动就见"跪求"之类词语,套用大比特某贵宾的一句话"爱跪就一直跪下去".
中国人更应该保持谦虚好学的优良品德,三人行必有我师都不知道了吗?
关于电源网
我们的服务
服务时间:周一至周五9:00-18:00
电源网版权
增值电信业务经营许可证:津B2-
网博互动旗下网站:矩形绕组变压器短路阻抗的计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
矩形绕组变压器短路阻抗的计算
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢干变漏磁面积的计算ΣD=(a1*aL1/3+a2*aL2+al3*aL3/3) aL1 aL2 指的是什么啊 求指教_百度知道
干变漏磁面积的计算ΣD=(a1*aL1/3+a2*aL2+al3*aL3/3) aL1 aL2 指的是什么啊 求指教
Ux=(49,r1是高压线圈实际磁场的圆半径,a2是低压线圈的有效厚度,就是在这个公式里面?还是气道的半径啊,其中,r2是低压线圈实际磁场的圆半径,ΣD=(a1*r1+a2*r2)&#47,指的是哪一个半径啊 是对应各线圈的半径吗.6*F*I*N*ΣD*K*ρ)&#47:a1是高压线圈的有效厚度, r2实际磁场的圆半径,a12是高低压线圈漏磁的厚度;(Et*H*1000000),r12漏磁空道的平均半径 问题是 r1;3+a12*r12计算Ux时的计算公式是
我有更好的答案
2,也就是圆环的(外圆半径+内圆半径)&#47,r2在这个标准的双绕组系统中分别代表着高低压绕组(圆环圆柱模型)圆环横截面的平均半径r1
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 变压器短路阻抗计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信