小信号隔离器的作用方案

两线制智能仪表的信号隔离方案
> 两线制智能仪表的信号隔离方案
两线制智能仪表的信号隔离方案
  摘 要:以其应用简单,成本低廉的特点大量地应用于压力、温度等过程参数检测的一次仪表中。然而回路需要同时传输能量和高精度信号,这就使得信号的隔离变得非常困难。本文介绍了回路的基本工作方式。并以此为基础分析了现有无源电流器在两线制电路中的不足,进而介绍了传输精度更高的基于TS107L-F-2两线制隔离转换器的方案及其配电扩展方案。最后针对的通信要求介绍了TS107HL-F-2在两线制回路中的Hart信号隔离传输方案。本文引用地址:
  关键词:、两线制、信号隔离、
  1、两线制信号传输的基本方式
  图1 两线制典型应用框图
  两线制信号传输方式的典型电路如图1所示。在信号检测端主要包括传感器和二线制转换器两部分组成。在信号接收端包括两线制回路供电电源VL和电流检测电路组成。一般电流检测电路由精密电阻RL将电流信号转换成电压信号再通过AD转换传送到控制系统中。
  两线制转换器的功能是将两线制回路的电压Vin转换成传感器的供电电压Vcc,同时根据传感器的输入信号Sin控制两线制回路Vin的负载电流Is。这里Is就是两线制电路传输的4~20mA电流信号。
  在两线制回路中,只有唯一的电压源VL,负载分别为Vin和VRL。由于电流检测电阻流过电流信号Is,因此在电阻不变的情况下电压VRL由Is决定。根据基尔霍夫电压定律,两线制接口的电压Vin应当是随着VRL的变化而变化的,并且满足以下等式(1):
  Vin=VL-VRL(不考虑线路阻抗的压降) (1)
  由于Is由电路信号决定,因此Vin决定了二线制转换器的输入能量,进而也决定了二线制转换器Vcc的最大输出能量。
  2、两线制应用的常规隔离方案
  在一次仪表现场过程信号检测的应用中,信号检测端和信号收集端需要通过较长的信号传输线传输信号。由于一次仪表多为金属外壳,使用时需要接地处理,因此信号传输线也会通过两线制接口和大地相连。这时的信号传输线就像是一根接地天线,可以有效地接收各种电磁波信号。同时各种累积到传输线的电荷均会通过两线制接口导入大地,这会对两线制电路的信号传输带来极大的干扰。
  为了抑制信号传输线接地对信号的干扰,实际应用中一般需要将信号传输线连入传感器之前先进行隔离处理。常规的解决方案如图2所示,在两线制回路和二线制转换器中间加一个无源的电流信号隔离器即可实现信号的隔离传输。图中使用的无源电流信号隔离器是金升阳的T1100L-F。
  图2 现有两线制回路隔离方案
  T1100L-F可以在不需要外界供电的情况下将4~20mA的电流信号等比隔离传输。能量的输入端电压最高达到30V时,输出端可以实现最高25V电压以及信号电流的输出,有效的实现了信号和能量的隔离传输。该方案使用简单,适用于各种需要4~20mA电流信号隔离的场合,但是依然存在不足,主要包括以下两点:
  1)信号传输精度低
  由于同时隔离传输电流和能量,无源信号隔离器的信号传输精度一般在0.3%以下。
  2)存在回路压降
  无源电流信号隔离器的电流等比传输,自身电路工作的能量来自于电流信号的输入输出电压差,即两线制回路压降。T1100L-F的电压差最大为5V,这时上述等式(1)就增加了一个隔离器的电压降,如下述等式(2):
  Vin=VL-VRL-5V(不考虑线路阻抗的压降) (2)
  由于Vin决定了二线制转换器的输出能量,因此Vin的降低意味着二线制转换器的配电功率降低。一般集成了两线制转换器的两线制传感器会有最小输入电压要求,Vin的降低也容易导致两线制传感器供电电压不足。
  3、基于TS107L-F-2的两线制信号隔离方案
  图3 TS107L-F-2两线制信号隔离方案
  为了进一步提高两线制信号隔离传输电路的信号传输精度,同时简化两线制接口电路,可以采用集成二线制转换器和信号隔离电路的TS107L-F-2。TS107L-F-2是金升阳专为两线制信号传输电路设计的两线制隔离转换器,主要的性能参数如下表:
  和采用无源电流信号隔离器的两线制隔离方案相比,TS107L-F-2的信号传输精度高,回路压降低,同时26*9.5*12.5mm的小体积为两线制传感器的设计留出了更加广阔的空间。
  由于两线制回路供电的能量有限,在传感器检测电路的设计中应当尽量选择功耗低的元器件。如果采用低功耗的元器件时TS107L-F-2依然不能满足供电要求,可以采用增加HK电源模块的方式提高两线制回路的供电能力。具体的连接方案入图4所示。
  图4 HK电源扩展方案
  由于TS107L-F-2的最低输入电压只有10V,远低于一般两线制回路能够提供的电压,因此在两线制回路中还可以串联一个乃至多个HK电源。HK5S03B的输入电压为5V,这时两个模块的回路压降为15V,电源输出端则有了两个电源端Vcc1和Vcc2。通过用Vcc1和Vcc2给传感器的不同电路供电,就可以有效的解决两线制回路配电电源功率不足的问题。根据配电功率和电压要求的不同,可以选择以下不同的HK电源给两线制传感器提供额外的电源。
  以上输出电流能力是输入端电流为4mA时的值,如果输入电流减小,输出电流能力也会相应降低,因此使用时应当注意两线制回路电流小于4mA时对配电输出电流的影响。
  4、两线制应用的隔离方案
  图5 带功能的两线制应用方案
  在智能仪表中,除了要传输4~20mA的模拟量信号,还要求具备Hart通信功能。这时可以采用TS107L-F-2的Hart版TS107HL-F-2。和TS107L-F-2的主要区别在于,TS107HL-F-2多了一路Hart信号隔离传输接口,如图5所示。由于TS107HL-F-2本身具备电压信号转4~20mA电流信号的功能,类似于ADI的AD5421,因此只要采用AD5700在电压信号输入端耦合进Hart信号就可以实现Hart信号的发送。Hart信号的返回则通过TS107HL-F-2的自带Hart信号隔离接口实现信号的回传。
  另外,为了有效的实现Hart信号的隔离传输,TS107HL-F-2的模拟输入信号变成了0.4V~2V。
  5、总结
  在一次仪表端的两线制信号隔离方案中,采用无源电流信号隔离器T1100L-F,可以在不改变两线制转换电路的情况下实现电气隔离,适合现有两线制仪表的升级。采用集成二线制转换器和信号隔离电路的TS107L-F-2产品,可以简化两线制接口电路并满足高精度的两线制信号传输,配合HK电源还可以提高两线制仪表的电源功率,满足不同配电功率的要求。在需要Hart通信功能的智能仪表行业,可以选用同时隔离传输模拟信号和Hart信号的TS107HL-F-2。
模拟信号相关文章:
电荷放大器相关文章:
隔离器相关文章:
电流变送器相关文章:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
微信公众号二
微信公众号一微信扫一扫
供 应 商 信 息
浦口高新区滨江大道1号邮& 编:210031网& 站:
产品库 - 直流小信号隔离放大模块AM-T系列 小信号隔离模块
产品名称:
直流小信号隔离放大模块AM-T系列 小信号隔离模块
产品类别:
AM-T-V10/I4
AM-T-V10/I5
发布时间:
有 效 期:
鼠标轻轻一点将您的产品发布到以下网站,让更多客户找到你:
产品名称:直流小信号隔离放大模块AM-T系列 小信号隔离模块产品链接:手机版链接:直流小信号隔离放大模块AM-T系列& 小信号隔离模块
信号隔离模块的主要用途:
1 克服分散采集、信号传输距离远带来的地回路干扰、强电干扰问题。
2 解决多路信号进入同一计算机的数据采集板互相干扰问题。输入信号经过本产品
后可以接成单端方式。
3 解决工业现场不同厂家来源,不同年代的仪器、仪表、设备、计算机之间的信号
接口问题,实现模拟信号的自由连接。
4 解决传感器或仪表安装不当或传输线走向不对、绝缘屏蔽不够使信号引入共模干
扰的问题。
5 克服变频调速器带来的干扰。
6 防止带有强干扰和危险电势的信号直接进入计算机、PLC ,DCS,变频调速器等
测控设备造成损坏。
7 为电器开关柜、信号调理端子柜、仪表柜、变送器柜、PLC, 控制柜等提供一个体
积小、安装紧凑、连线方便、整齐划一的设备安装方式。
8 给计算机配置功率输入输出接口能力。
信号隔离模块的特点:
1 产品生产进口元件部件组装。
2 输入p输出p电源三方隔离,各通道间隔离,隔离电压2000V 。
3 单一 24V 供电,不需要现场隔离电源。
4 体积小p导轨安装,仅需镙钉端子接线,使用方便。
表面贴装工艺,输入p输出p电源均有多重保护,运行可靠。
一、输入输出范围
输入信号: 0~10mV, 0~30mV, 0~50mV, 0~75mV, ±75mV, 0~100mV, 0~300mV, 0~1mA及其
  & & 他用户特定 规格。
输出信号: 0~5V, 1~5V,4~20mA及其他用户特定规格。
二、产品选型& &
      AM - T - 输入信号 / 输出信号
三、主要技术参数
测量精度:& & & &
线性度:& & & & &
输入阻抗:& & & &
≥10MΩ ≤50Ω (电流输入)
输出负载电阻:& &
≥5KΩ(电压输出) ≤250Ω(电流输出,特殊要求订货时说明)
频率响应:& & & &
温度系数:& & & &
隔离电压:& & & &
2000VDC (1分钟)& & & & (输入、输出、电源三方隔离)
工作温度范围:& &
工作电源:& & & &
24VDC±10%
电源消耗:& & & &
<45mA(不含输出电流)
南京莱克莱电气工程025-有限公司位于繁华的六朝古都南京,公司座落于风景秀美的秦淮河畔,莫愁湖公园与之毗邻,朝天宫广场东南侧就是公司的办公地,处在南京市的市中心位置,交通非常便利。欢迎广大合作伙伴光临指导,洽谈合作。公司致力于节能技术改造、自动化工程控制、机电一体化产品、其他各种工控产品的配套销售服务的高新科技企业。公司主要承接中小型自动化控制工程及设备的节能改造。
   主要产品系列:智能配电柜,变频控制柜,水处理设备,网络电力仪表,信号调理器,无纸记录仪,隔离安全栅,电量变送器,温度调节器,阀门/电动执行器,传感器变送器,旋转编码器,变频器PLC,可控硅功率调整器,航空障碍灯等等。同时代理韩国韩荣电子,可莱特警示指示灯等国外公司的产品。产品广泛应用于航空航天,大型机床,注塑机挤出机,钢铁电力水泥行业,工业自动化,化工石油,造纸、造船厂,制药机械,生产流水线,安防及监控等工业领域和高科技领域。
   我们秉承客户至上、合作共赢,诚实守信、用心服务的理念。用良好的信誉和优质的产品赢得了众多真诚合作的商业伙伴。一直以来我们都会尊重每一位合作伙伴的意愿,在我们彼此真诚的合作中,共同进步,稳步快速发展。把我们的有限资源共同分享,互惠互利充分发挥资源的最大能效。我们的愿望就是和合作伙伴一起创造佳绩,成就未来。辉煌的明天属于我们。。。。。。
该公司其他信息 &
价格:电议
价格:电议
价格:¥450.00
价格:电议
价格:¥450.00
价格:¥1,390.00
价格:电议
价格:电议
价格:电议
价格:¥450.00
价格:¥290.00
价格:¥350.00
城市频道:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
无I开头的城市
无O开头的城市
无U开头的城市
无V开头的城市
地方网站:
行业网站:
产品索引(字母):
QQ群:(已满),(欢迎加入)
/ 京ICP证150301号
& 京公网安备号
免责声明:以上所展示的信息由企业或个人自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者自行负责。阿土伯对此不承担任何保证责任。
友情提示:交易有风险,行事需谨慎。世界上突破120kHz带宽的第一个高速隔离放大器——技术先进、功能完整的隔离解决方案:AD215模拟信号输入隔离放大器--《电子产品世界》1997年03期
世界上突破120kHz带宽的第一个高速隔离放大器——技术先进、功能完整的隔离解决方案:AD215模拟信号输入隔离放大器
【摘要】:正经AD215隔离后的模拟信号的动态性能和频带宽度均不受影响.AD215的速度和准确度可满足最高速度和最宽频带应用要求,满功率带宽120kHz,满量程线性误差0.005%并且隔离电压有效值1500V,适用于高速模拟信号获取终端隔离.设计巧妙,使用方便输入电路与输出电路之间电流隔离采用430kHz载频调幅技术实现dc~120kHz模拟信号的精密变压器耦合.内部含有浮动输入,电流为10mA,±15Vdc/dc电源变换器,从而节省了设备隔离输入端信号调理器件或远程传感器所需要的dc/dc
【关键词】:
【分类号】:TN722.1【正文快照】:
经AD215隔离后的模拟信号的动态性能和频带宽度均不受影响。AD215的速度和准确度可满足最高速度和最宽频带应用要求,满功率带宽120kI-{z,满量程线性误差O.005%并且隔离电压有效值1500V,适用于高速模拟信号获取终端隔离。 设计巧妙,使用方便 ·输入电路与输出电路之间电流隔离
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
李德文;黄文君;李晶晶;王凯;杨文龙;;[J];核动力工程;2011年04期
徐道润;龚磊;侯正军;;[J];半导体光电;2011年03期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库
董健年;石晓晶;;[A];首届信息获取与处理学术会议论文集[C];2003年
张友森;;[A];全国第二届嵌入式技术联合学术会议论文集[C];2007年
吴永辉;;[A];2011年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2011年
中国硕士学位论文全文数据库
袁非;[D];哈尔滨工业大学;2006年
张义忠;[D];西安电子科技大学;2007年
王乔楠;[D];电子科技大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案_应用信息_深圳市顺源科技有限公司
尊敬的客户:由于网站改版,此页面内容已停止更新,如需最新资料。谢谢合作!
站 内 搜 索
产品信息 资料下载
-- 请选择分类 --
隔离放大器
&您的位置:&&&&正文
4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案
一路转多路4-20mA电流环变送器低成本应用方案
  工业现场传感器输出的4-20mA信号,可以采用ISO系列隔离放大器来实现低成本、小体积信号一路转多路(一进二出、一进四出、一进八出等)的方案来实现。顺源ISO系列隔离放大器是一种光电隔离或磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组光电或磁电耦合的模拟信号隔离放大电路,每路电流信号输出的带载能力可达650欧姆。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离工艺措施使该系列的产品达到信号输入/输出/辅助电源3000V 三隔离的功能。  采用磁电隔离方案的产品使用方便,无需进行零点和增益调节,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。  磁电隔离ISO EM系列隔离放大器产品技术资料:  采用光电隔离方案的产品,可以实现零点和增益的任意调节,以满足工业现场传感器信号源与单片机、PLC等控制系统在数据采集上的匹配。  光电隔离ISO系列隔离放大器产品技术资料:★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式。★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入与输出。★ 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度&0.2%)。600)this.width=600">600)this.width=600">600)this.width=600">600)this.width=600">600)this.width=600">
发布时间: 12:55:57&&浏览次数:<font color="#FF人/次
Copyright &
Sunyuan Corporation. All rights reserved. 顺源科技 版权所有&&建议在IE5.0以上分辨率中浏览
电话:0&&&&传真:2&&E-mail:&&
联系地址:深圳市福田区梅秀路深华科技园1栋2楼&&邮政编码:518049用户名: 密码:
24小时服务热线:
热门搜索:
东硕仪表官网
08-272-338
地址:佛山市顺德区容桂安边工业区
隔离器常见问题回答
模拟信号隔离器应用场合?
可应用于所有工业场合中需要电子测量和控制的系统中―诸如过程控制中电厂、冶金厂、自来水厂和污水处理厂、石油天然气生产厂以及化工生产厂中。实际上,在连续或分批生产过程中需要测量和控制各种物理量,如温度、压力、液位、流量、重量、速度等的场合都会使用到模拟信号隔离器。这些物理量参数被精确地测量后,尽管要受到诸如大气和安装等外部因素的影响,也必须保证在从现场传输到控制室的过程不被消减或干扰。将这些信号转换或变送需要高质量的电子系统,它们能适应或抵御恶劣环境,诸如温度变化、电磁干扰、振动、腐蚀或爆炸等因素的干扰或影响。
模拟信号隔离器可以提供哪些功能?
下列的一项或多项:
1.直流测量和控制信号的高可靠隔离。
2.将各种非标准信号转换为标准信号,如0...5V输入,4...20mA输出。
3.将传感器输入的小信号,如热电偶mV信号放大、线性化并转换为大的电流信号输出以使其能传输几百米甚至上千米的距离。
4.通过模拟量输入信号产生继电器触点报警信号以完成状态监测和报警。
为什么时至今天还需要分离式的模拟信号隔离器?很显然,控制系统(PLC和DCS)可完成某些相同的功能。
1.某种程度上这是事实。可是我们注意到这些现场设备(变送器、传感器、阀门和执行机构) 通过电缆要传输到各种地方去,通常它们直接进入到控制室,但是也有很多信号要传输到就地显示仪和报警器,而且它们之间需要互相隔离。
2.许多传感器―如热电偶温度传感器―经常需要隔离,转换和就地线性化后转为标准大电流信号(如4...20mA)以适应长距离传输―这样就可以替代用昂贵的热电偶补偿导线传输到控制室。
3.若控制系统本身没有隔离功能的模拟量输入卡件,这时候也需要经过独立的信号隔离器进 行隔离。
4.在控制系统不能给传感器/变送器供电时,而隔离器可以非常方便地做到这一点。
5.若独立于控制系统显示器,需要一个高度集成分离式显示器,一进多出的信号分配器可以 方便地实现这一点。
6.在工厂操作人员需要对信号就地线性化处理时―如灌注物料储存罐时需要有一个物料容积指示仪,但是测量的信号却是物位信号(物位转换为容积取决于储存罐的具体结构和形 状)。
7.在控制系统需要仅能接收4...20mA模拟信号输入,但是传感器提供的是其它非常规信号, 如0...20mV,2...10V,0...10kΩ,0...1mA,4...12KHz,0...5A ac等等。
8.在控制系统需要可靠地与模拟输入信号上叠加的电子噪音脉冲相隔离时,隔离器可以安全 可靠地将其隔离。
9.在模拟输入信号的增加意味着需要一块新的昂贵的控制系统I/O卡件时,一块性价比高的隔离器可以很方便地实现扩容。
我怎样在具体应用中选择合适的产品?
1.东硕有种类繁多的模拟信号隔离器产品,覆盖了绝大多数应用需要,而且我们的产品还 在不断扩展中,我们也提供一些有用的工具帮助选型、设置和组态。
2.若对您的应用不能发现一个合适的产品,这并不意味着我们没有。告诉我们您的要求,如 果我们仍然不能从现有的产品系列中找到解决方案,我们可以为您产生一个专为您应用的定制产品。
电涌防护器的设置原则
1、应用防护距离
电涌防护器的应用防护距离是指室外任意两仪表或设备间的直线距离。
当信号电缆在地面以上敷设的水平直线距离大于100m或垂直距离大于10m时,现场仪表和控制室仪表两端宜设置电涌防护器。
2、设置电涌防护器的仪表
1)安全仪表系统的现场仪表端应设置电涌防护器;
2)变送器现场端应设置电涌防护器;
3)电气转换器、电气阀门定位器、电磁阀等现场电信号执行器类仪表端应设置电涌防护器;
4)热电阻现场端应设置电涌防护器;
5)电子开关现场端应设置电涌防护器;
以上各项的控制室端都应设置电涌防护器。
3、不设置电涌防护器的仪表
1)热电偶现场端可不设置电涌防护器;
2)触点开关现场端不应设置电涌防护器;
3)配电间及电气控制室来的机泵信号可不设置电涌防护器。
电涌防护器的类型
电涌防护器的选型应根据防护目的、信号类型、安装地点、安装方式确定。
标称供电电压为24VDC的两线制、三线制、四线制的4~20mA信号仪表,回路直流电源线属于信号供电,应为信号仪表类型,不属于直流电源类,应按信号仪表配备电涌防护器。
直流电源装置属于直流电源类,应按直流电源配备电涌防护器。
交流供电四线制仪表的交流供电应为交流电源类,应按交流电源配备电涌防护器。
不应采用多信号通道的电涌防护器。
正确选择的电涌防护器无论用于防护交流供电系统、信号数据系统,(例如:现场总线、4~20mA、电信电话及网络通信等),都不应影响和改变应用系统的特性和可靠性。
信号线路电涌防护器的参数
1、最大持续运行电压Uc
最大持续运行电压Uc即最大工作信号电压(Working Voltage),是电涌防护器长期工作的最大信号电压有效值或直流电压。这也是在额定漏电流条件的线间或线与地之间的不影响其所在电路正常工作的最大电压。
对于24V直流供电仪表,由于直流电源电压波动及负载变化等因素影响,最大信号电压的数值为:30~36V DC,因此,最大持续运行电压为:Uc≥36 V。
2、最大信号电流Ic
最大信号电流(Working Current)是电涌防护器所在线路的最大工作信号电流。
对于两线制、三线制、四线制的4~20mA信号仪表(包括HART通信信号),最大信号电流的数值为:Ic≥150mA。
对于24V直流供电线路,如电磁阀、超声波仪表、可燃气体检测器等仪表,最大信号电流的数值为:Ic≥600mA。
3、标称放电电流In
标称放电电流In是电涌防护器正常通过的最大电涌电流(Max. Anti-surge Current Capacity )kA( 8/20μs),是指电涌防护器在通过8/20 μs标准实验波形电流规定实验次数时时,不损坏电涌防护器的最大泄放电流。对信号仪表来说,标称放电电流In大于1kA即可满足一般防护要求。可选用5kA、10kA等规格。
信号线路电涌防护器的参数
4、电压保护水平Up
电压保护水平是电涌防护器在释放电涌电流时的钳制电压值,也称为通过电压或限制电压。这是在通过6kV/3kA 8/20μs电涌波形发生器或其他规定的实验电压电流时,电涌防护器输出端的电压峰值。
对24VDC工作电压的仪表,电涌防护器的电压保护水平应为60V。选择适用的电涌防护器的限制电压值不宜太高,一般在所防护的设备的工作电压或信号电压的2~2.5倍左右。电压保护水平应小于被保护仪表的承受电压。
5、响应时间
响应时间是标准实验波形电压开始作用于电涌防护器的时刻到电涌防护器实际导通放电时刻之间的延迟时间。信号类电涌防护器的响应时间应≤5ns。
6、工作频率
工作频率是连接电涌防护器的线路在正常工作时通过信号的最高工作频率。对于仪表信号,包括“智能”仪表,工作频率为20kHz以下,通常可以不计。
工业生产过程中。生成过程的监视和控制中要用到各种各样的仪器仪表,会发生各种各样的信号:既有微弱的毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏和数百安培的强信号;既有直流低频信号,也有高频或脉冲尖峰信号;而这些信号都要经过互相传送和输送的过程,因此如何保证这些信号,特别是模拟信号在传输过程中不失真将成为系统调试中必须解决的问题。只有当控制装置和分布在现场的传感器和执行器之间的模拟信号传输无故障并且不失真时,具体地说。才干保证过程控制平安可靠。尤其是小功率的模拟信号在干扰大的工业环境中传输时受各种外部干扰信号的影响,需要一条可靠的传输通道。日常工作经验标明,受设备要求的制约,必需谨慎小心的处置和传输模拟信号。而现场和控制层之间以模拟信号形式传输的丈量和控制参数,传输工程中常处于较恶劣的工业环境中,很可能会造成这些信号的失真。造成模拟信号失真的原因 当过程环路中有两处或两处以上接地电阻不相等时,1. 接地环路问题:如下图所示。就会发生接地环路,过程信号就会失真。要使信号完整而不失真地传输,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号都有一个共同的参考点,也就是有一个共同的地 ” 只有这样,所有的设备、仪表的信号参考点之间电位差才能为 “ 零 ” 很显然,不同设备的接地电阻很难保证都相等,接地电阻也会随着传输距离的增加而升高,有时甚至发生高达 200V 电位差。 这些回路中,2. 丈量回路相互连接问题:如下图所示。参考点要将因为接通多个信号回路而升高。这种相互连接的丈量回路中, 如上图。由于线间电阻的不时增加,肯定会引起参考电压的不时升高。 特别是长距离或者干扰较大的工业环境中,3. 电磁干扰问题:这是比较罕见的干扰。很难防止感性和容性干扰在丈量回路中相互参杂的情况。
解决这些问题的方案主要有三种: 使过程环路中只有一个接地点,
第一种方案是现场仪表不接地。但在实际应用中,这种方案往往难以实现,因为某些设备必需接地才干保证丈量精度或确保人身平安,某些设备可能因为临时遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。但由于接地点的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响。
第二种方案是使两接地点的电势相同。这种方案通常是很难实现的 断开过程环路中的直接电路(直流通路)但又不影响过程信号的正常传输。
第三种方案是过程环路中使用信号隔离器。信号隔离器采用隔离技术。从而完全解决了上述问题。如下图:也可以用 DCS 隔离卡键或带隔离能力的变送器实现信号隔离, 当然。但它价格高贵,而且他隔离强度、抗无限射频 / 电磁干扰( RFI/EMI 指标及应用灵活性比信号隔离器差,更不可能像信号隔离器那样还可解决信号转换及信号分配等问题。信号隔离器原理 信号隔离(变换)器从隔离方式上主要分为:变压器隔离方式。目前,光电隔离方式和变压器与光电联合隔离方式等几种。 早期的信号隔离器都是采用变压器隔离方式,信号隔离器至今已有 40多年的历史。特点是性能稳定,寿命长。近些年来逐渐出现了利用光耦合器生产的光电式隔离器,随着电子技术的发展。特点是性能稳定,抗干扰能力强,而且线路简单,利息低廉,但相对于变压器隔离方式寿命略短。工艺要求较高场合出现了变压器与光电联合方式的信号隔离器,一些现场干扰较大。隔离能力、抗无限射频和电磁干扰能力更强。 信号隔离器的原理图如下:隔离器实现了输入对输出对电源对地的四端三重隔离电路设计。因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。也正是由于这种信号线路无需共地的设计,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。另外,这种隔离器产品除具备极强的滤波能力外,还有更强的信号处置能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等各种信号。
为什么解决PLC/DCS系统干扰都选信号隔离器呢?
1)使用简单方便、可靠,成本低廉。 2)可大量减轻设计人员、系统调试人员工作量,即使复杂的系统在普通的设计人员手里,也会变的非常可靠。
3)保护下级的控制回路。 4)消弱环境噪声对测试电路的影响。 5)抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 6)绝大部分情况,采用信号隔离器+非隔离卡件比采用隔离卡件便宜 。7)信号隔离器比隔离卡件在隔离能力、抗电磁干扰等方面性能更加优越。 8)信号隔离器应用灵活,而且它还有信号转换和信号分配及接口转换等功能,使用起来更加方便。9)信号隔离器通常有单通道、双通道、通道间相互完全独立、构成系统的配置、日常维护更加方便。}