大家好!我厂的供电网络最近瞬间失压(瞬间掉电)比较频繁,基本上每月都有,我想在接触器的线圈上并联电容,以满足瞬间失压接触器不动作,也就是瞬间失压时电容放电,能持续滞后瞬间失压时间(大约在1秒钟之内吧),请问这样能实现吗?如果实现这样的动作如何选用电容,我厂用的是接触器是CJ20-630的线圈电压时220V,如何匹配?
文章数:153
年度积分:113
历史总积分:2021
注册时间:
防瞬时停电在交流线圈上并电容没什么作用.
zhanghua6070
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:547
注册时间:
电容对交流是短路的。如果线圈是直流的可以用此方法。
viptda2005
文章数:6477
年度积分:40
历史总积分:10099
注册时间:
电容是隔直流通交流,那那么搞要短路的
文章数:1526
年度积分:98
历史总积分:3453
注册时间:
那请问楼上朋友你们公司配电房有没有电容补偿柜? 里面都是电容做无功补偿的,它们都短路了吗?
楼主可以加个电容试试,小了肯定没有效果,最少得20UF-100U吧,注意你原来的控制线是否合适。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:
谢谢各位朋友的帮忙!我的目的是想让电网失压接触器断电后让电容放电,让接触器保持一会在断开,这样能够让瞬间失压但接触器不动作,缓解由于电网失压给是被带来的事故!
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:
据资料,现在有一种永磁式的接触器不知道怎么样!能否达到上面的要求,知道的请说说!
guomei1345
文章数:1434
年度积分:251
历史总积分:4747
注册时间:
装电容是不能达到你想要的效果的,呵呵,装个后备小电池还好点
学习就是最大的进步!
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
工控学堂推荐视频:电动机为什么也能发电?为什么三相电动机加几个电容也能发电?它的原理是什么?听说是靠电容自励的原理电发的.我很想知道的是电容自励是自励本电容并联的线圈,还是自励和本电容串联的_百度作业帮
电动机为什么也能发电?为什么三相电动机加几个电容也能发电?它的原理是什么?听说是靠电容自励的原理电发的.我很想知道的是电容自励是自励本电容并联的线圈,还是自励和本电容串联的
电动机为什么也能发电?为什么三相电动机加几个电容也能发电?它的原理是什么?听说是靠电容自励的原理电发的.我很想知道的是电容自励是自励本电容并联的线圈,还是自励和本电容串联的线圈,也就问如果三相电机只接出两相线,接一个电容(还有一相线不要)是否能发电?如果不能请问为什么?
电动机发电必须有一个原动机带动其转动, 转速要超过系统频率一个转差率,也就是这个电动机的转子的转速超过电网的转速。这样才能在转子中产生感应电流,由这个电流产生转子磁场,转子磁场切割定子线圈就产生了感应电势,也就是发电了。有这种运行方式的一般都在电机就近装一组电容器,目的是补偿从电力系统中吸收的无功太多,造成系统电压的下降。
电机有两种运行状态,转速低于同步转速,处于电动状态,转速高于额定转速,处于发电状态,跟是否接电容无关
你说对了,异步电机加个电容后变成异步发电机,电容相当于励磁电源!!你这样一问,我也不是很清楚,17PLC控制电机正反转(毕业论文)
上亿文档资料,等你来发现
17PLC控制电机正反转(毕业论文)
摘要;可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心,将自动;生产机械往往要求运动部件可以实现正反两个方向的起;目录;第一章PLC概述................;1.1PLC的产生...............;1.2PLC的定义...............;1.3PLC的特点及应用............;1.4PLC的基本结构.............
要可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心,将自动控制技术、计算机技术和通信技术融为一体而发展起来的崭新的工业自动控制装置。目前PLC已基本替代了传统的继电器控制而广泛应用于工业控制的各个领域,PLC已跃居工业自动化三大支柱的首位。生产机械往往要求运动部件可以实现正反两个方向的起动,这就要求拖动电动机能作正、反向旋转。由电机原理可知,改变电动机三相电源的相序,就能改变电动机的转向。按下正转启动按钮SB1,电动机正转运行,且KM1,KMY接通。2s后KMY断开,KM
接通,即完成正转启动。按下停止按钮SB2,电动机停止运行。按下反转启动按钮SB3,电动机反转运行,且KM2,KMY接通。2s后KMY断开,KM
接通,即完成反转启动。 目
PLC概述............................................................................................................ 11.1
PLC的产生 ...................................................................................................... 11.2
PLC的定义 ...................................................................................................... 11.3
PLC的特点及应用 .......................................................................................... 21.4
PLC的基本结构 .............................................................................................. 4第二章
三相异步电动机控制设计 ................................................................................ 72.1
电动机可逆运行控制电路 ............................................................................... 72.2
启动时就星型接法30秒后转为三角形运行直到停止 反之亦然 .............. 92.3.
三相异步电动机正反转PLC控制的梯形图、指令表 ..............................122.4
三相异步电动机正反转PLC控制的工作原理 ...........................................132.5
指令的介绍 .....................................................................................................14结
论 ............................................................................................................................16致
谢 ............................................................................................................................17参 考 文 献 ....................................................................................................................18第一章
PLC概述1.1
PLC的产生1969年,美国数字设备公司(DEC)研制出了世界上第一台可编程序控制器,并应用于通用汽车公司的生产线上。当时叫可编程逻辑控制器PLC(Programmable Logic Controller),目的是用来取代继电器,以执行逻辑判断、计时、计数等顺序控制功能。紧接着,美国MODICON公司也开发出同名的控制器,1971年,日本从美国引进了这项新技术,很快研制成了日本第一台可编程控制器。1973年,西欧国家也研制出他们的第一台可编程控制器。随着半导体技术,尤其是微处理器和微型计算机技术的发展,到70年代中期以后,特别是进入80年代以来,PLC已广泛地使用16位甚至32位微处理器作为中央处理器,输入输出模块和外围电路也都采用了中、大规模甚至超大规模的集成电路,使PLC在概念、设计、性能价格比以及应用方面都有了新的突破。这时的PLC已不仅仅是逻辑判断功能,还同时具有数据处理、PID调节和数据通信功能,称之为可编程序控制器(Programmable Controller)更为合适,简称为PC,但为了与个人计算机(Persona1
Computer)的简称PC相区别,一般仍将它简称为PLC(Programmable Logic Controller)。1.2
PLC的定义“可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储和执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作命令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外围设备,都按易于与工业系统联成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。”可编程序控制器是应用面最广、功能强大、使用方便的通用工业控制装置,自研制成功开始使用以来,它已经成为了当代工业自动化的主要支柱之一。1.3 PLC的特点及应用1) PLC特点(1)编程简单,使用方便梯形图是使用得最多的可编程序控制器的编程语言,其符号与继电器电路原理图相似。有继电器电路基础的电气技术人员只要很短的时间就可以熟悉梯形图语言,并用来编制用户程序,梯形图语言形象直观,易学易懂,。(2)控制灵活,程序可变,具有很好的柔性可编程序控制器产品采用模块化形式,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。可编程序控制器用软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、时间继电器、计数器等器件,硬件配置确定后,可以通过修改用户程序,不用改变硬件,方便快速地适应工艺条件的变化,具有很好的柔性。(3)功能强,扩充方便,性能价格比高可编程序控制器内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的逻辑判断、数据处理、PID调节和数据通信功能,可以实现非常复杂的控制功能。如果元件不够,只要加上需要的扩展单元即可,扩充非常方便。与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。(4)控制系统设计及施工的工作量少,维修方便可编程序控制器的配线与其它控制系统的配线比较少得多,故可以省下大量的配线,减少大量的安装接线时间,开关柜体积缩小,节省大量的费用。可编程序控制器有较强的带负载能力、可以直接驱动一般的电磁阀和交流接触器。一般可用接线端子连接外部接线。可编程序控制器的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能,便于迅速地排除故障。(5)可靠性高,抗干扰能力强可编程序控制器是为现场工作设计的,采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,硬件措施如屏蔽、滤波、电源调整与保护、隔离、后备电池等,例如,西门子公司S7-200系列PLC内部EEPROM中,储存用户原程序和预设值在一个较长时间段(190小时),所有中间数据可以通过一个超级电容器保持,如果选配电池模块,可以确保停电后中间数据能保存200天。软件措施如故障检测、信息保护和恢复、警戒时钟,加强对程序的检测和校验。从而提高了系统抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,可编程序控制器已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。(6)体积小、重量轻、能耗低,是“机电一体化”特有的产品。2) PLC应用目前,可编程序控制器已经广泛地应用在各个工业部门。随着其性能价格比的不断提高,应用范围还在不断扩大,主要有以下几个方面:(1) 逻辑控制可编程序控制器具有“与”、“或”、“非”等逻辑运算的能力,可以实现逻辑运算,用触点和电路的串、并联,代替继电器进行组合逻辑控制,定时控制与顺序逻辑控制。数字量逻辑控制可以用于单台设备,也可以用于自动生产线,其应用领域最为普及,包括微电子、家电行业也有广泛的应用。(2) 运动控制可编程序控制器使用专用的运动控制模块,或灵活运用指令,使运动控制与顺序控制功能有机地结合在一起。随着变频器、电动机起动器的普遍使用,可编程序控制器可以与变频器结合,运动控制功能更为强大,并广泛地用于各种机械,如金属切削机床、装配机械、机器人、电梯等场合。(3) 过程控制可编程序控制器可以接收温度、压力、流量等连续变化的模拟量,通过模拟量I/0模块,实现模拟量(Analog)和数字量(Digital)之间的A/D转换和D/A转换,并对被控模拟量实行闭环PID(比例-积分-微分)控制。现代的大中型可编程序控制器一般都有PID闭环控制功能,此功能已经广泛地应用于工业生产、加热炉、锅炉等设备,以及轻工、化工、机械、冶金、电力、建材等行业。(4) 数据处理可编程序控制器具有数学运算、数据传送、转换、排序和查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析和处理。这些数据可以是运算的中间参考值,也可以通过通信功能传送到别的智能装置,或者将它们保存、打印。数据处理一般用于大型控制系统,如无人柔性制造系统,也可以用于过程控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。包含各类专业文献、中学教育、应用写作文书、各类资格考试、高等教育、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、17PLC控制电机正反转(毕业论文)等内容。 
 毕业论文(设计)plc控制电动机正反转_工学_高等教育_教育专区。作业名称:PLC 控制电动机正反转可编程控制器(1)期末大作业 得分: 任课教师: 班级: 姓名: 学号:...  基于PLC控制电机正反转毕业论文_工学_高等教育_教育专区。理工类大学本科毕业设计论文 摘 要 可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心,将自动控制技术、计算机技术和...  基于PLC控制电机正反转毕业论文_工学_高等教育_教育专区。理工类大学本科毕业设计论文 摘 要 可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心,将自动控制技术、计算机技术和...  18 四川科技职业学院先进设计与制造系毕业设计(论文) 第一章 1.1 PLC 的产生 PLC 概述 1969 年,美国数字设备公司(DEC)研制出了世界上第一台可编程序控制器,...  基于PLC系统的控制电机正反转毕业设计论文_工学_高等教育_教育专区。基于PLC系统的控制电机正反转毕业设计论文理工类大学本科毕业设计论文 摘 要 可编程控制器(PLC)...  PLC 控制电机正反转 I/O 分配及硬件接线 1、接线:按照控制线路的要求,将正转按纽、反转按纽和停止按纽接入 PLC 的 输入端,将正转继电器和反转继电器接入 PLC ...  课程设计~关于plc控制电机的正反转_IT/计算机_专业资料。目 录 课程设计任务书...通过编写的程序,完成对主电路的控制; 4)学会整理并制作课程设计报告,为毕业设计...  三相异步电动机正反转 PLC 控制的梯形图、 指令表 17 3.4 三相异步电动机正反转 PLC 控制的工作原理 18 3.5 指令的介绍 19 小结 21 参考文献 22 4 第一章...  plc控制电机正反转报告_电子/电路_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 plc控制电机正反转报告_电子/电路_工程科技_专业资料。成绩 毕业实习报告...当前位置:
>>>如图5所示,把电阻R,电感线圈L,电容C并联,接到一个交流电源上..
如图5所示,把电阻R,电感线圈L,电容C并联,接到一个交流电源上,三个电流表示数相同,若保持电源电压大小不变,而将电源频率增大,则三个电流表示数I1、I2、I3的关系是( &&&)。A.I1=I2=I3B.I1&I2&I3C.I2&I1&I3 D.I3&I1&I2                    
题型:单选题难度:偏易来源:不详
D交流电的电压不变,所以交流电有效电压不变,故通过R的电流不发生变化,交流电频率增大,根据公式,线圈的感抗增大,相当于线圈的电阻增大,故通过线圈的电流减小,根据公式,频率增大,电容器容抗减小,相等于电阻减小,故通过电容的电流增大,又因为在电源频率未改变之前,三个电流表的示数相等,综上所述D正确。
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“如图5所示,把电阻R,电感线圈L,电容C并联,接到一个交流电源上..”主要考查你对&&电感器对交变电流的作用,电容器对交变电流的作用&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
电感器对交变电流的作用电容器对交变电流的作用
电感器对交变电流的作用:1、感抗:电感对电流的阻碍作用感抗来表示。 2、通直流、阻交流;通低频、阻高频。 电阻、电感器与电容器:
涉及感抗、容抗问题的解法:
电感和电容对交变电流的阻碍作用大小不但与电感、电容本身有关,还跟交流的频率有关。 (1)电感对交变电流的阻碍作用大小用感抗来表示。线圈的自感系数越大,交变电流的频率越高,电感对交变电流的阻碍作用就越大,感抗也越大。电感的作用是“通直流、阻交流,通低频、阻高频”。 (2)电容对交变电流的阻碍作用大小用容抗来表示。电容器的电容越大,交变电流的频率越高,电容对交变电流的阻碍作用就越小,容抗也越小,电容的作用是“通交流、隔直流,通高频、阻低频”。 (3)在分析电流变化时,把感抗、容抗类比于导体的电阻,再用欧姆定律分析。电容器对交变电流的作用:1、容抗:电容对电流的阻碍作用容抗来表示。 2、通交流、隔直流;通高频、阻低频。 电阻、电感器与电容器:
两种求解交变电流有效值的方法:
交变电流的有效值是根据电流的热效应来规定的,求解交变电流的有效值,通常采用以下两种方法: (1)若按正(余)弦规律变化的电流,可利用交变电流的有效值与峰值间的关系求解,即:,U=(2)若按非正(余)弦规律变化的电流,可从有效值的定义出发,根据热效应的“三同原则”(同电阻、同时间、同热量)求解,一般选择一个周期内的时间进行计算。计算交变电流平均值的方法:交变电流的平均值是指一段时间内交变电流瞬时值的平均值。它表现为交变电流图像中波形与横轴(t轴)所围的“面积”对时间的比值,其值大小与所取时间间隔有关。如正弦式交流电,其正半周期或负半周期内的平均电动势大小为而一个周期内的平均电动势为零。而技术上应用的交变电流的平均值是指一个周期内的交变电流的绝对值的平均值,也等于交变电流在正半个周期或周期内的平均值。 同一交变电流的平均值和有效值并不相同,由于所以交变电流的平均值常用来计算一段时间内通过导线横截面的电荷量。平均值不是有效值,也不是初、末瞬时值的平均。
发现相似题
与“如图5所示,把电阻R,电感线圈L,电容C并联,接到一个交流电源上..”考查相似的试题有:
15816334936429248495503146085357375在如图所示电路中,电阻R、电感线圈L、电容器C并联接在某一交流电源上,三个相同的交流电流表的示数相同_百度知道
提问者采纳
随着交变电流频率的增加,电阻原件的阻抗(电阻)不变,电感原件的感抗增加,电容器的容抗减小,故根据欧姆定律,可得:通过电阻的电流不变,通过电容的电流变大,通过电感的电流变小,由于原来电流相等,故I3>I1>I2.故选:BD.
其他类似问题
为您推荐:
电感线圈的相关知识
等待您来回答