cgm-1通用型灌浆料高强无收缩灌浆料与c40细石无收缩混凝土有什么区别

cgm-1高强无收缩灌浆料【通用型】
cgm-1高强无收缩灌浆料【通用型】
抗压强度:大于c60(MPa)
流动度:300(S)
cgm-1高强无收缩灌浆料【通用型】设备基础灌浆【梁柱截面加固】灌浆料厂家电话;任经理高强无收缩灌浆料以高强度材料作为骨料,以高标水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。
它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。 产品特点 1、 早强、高强 1天抗压强度&20Mpa;3天抗压强度&30Mpa;28天抗压强度&55Mpa。 2、微膨胀性 保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。 3、自流性高 可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 4、耐久性强 经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。 5、可冬季施工 允许在-10℃气温下进行室外施工。 产品用途 1、用于设备基础二次灌浆。 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。 3、用于混凝土结构加固和修补。 4、用于梁柱截面增大加固工程。 执行标准 GB/T 技术参数
产品选择依据
施工前的准备 1、机器搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机。2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干。 3、水桶若干。 4、台秤若干。 5、拌槽。 6、高位漏斗、灌浆管及管接头。 7、灌浆助推器。 8、模板(钢模、木模)。 9、草袋、岩棉被等。 10、棉纱、胶带。 灌浆施工 第一步:基础处理 1、基础表面应进行凿毛处理,或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。 2、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。 3、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。 第二步:支模 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆( 推荐901快速堵漏剂)、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。 2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。 3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。 4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。 第三步:灌浆料配制 1、一般通用加固型按13-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-11%的标准加水搅拌。 2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2min(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40min以内将料用完。 4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 第四步:灌浆施工方法 1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。 2、几种常用灌浆方式图示:
3、二次灌浆时,应符合下列要求。 ① 二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 ② 灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 ③ 在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 ④、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6h沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝 ,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6h后用抹刀将灌浆层表面压光。 ⑤、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高强无收缩灌浆料。 ⑥、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。 第五步:养护 1、灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。 2、冬季施工时,养护措施还应符合现行&&钢筋混凝土工程施工及验收规范&&(GB50204)的有关规定。 3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6h后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。 5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层。 包装储运 1、包装规格:25kg±0.5kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。 2、保质期为6个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。 3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无毒、无味、无污染、不燃不爆,可按一般货物运输。
cgm-1高强无收缩灌浆料特点1、 早强、高强1天抗压强度&20Mpa;3天抗压强度&30Mpa;28天抗压强度&55Mpa。2、微膨胀性保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。3、自流性高可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。4、耐久性强经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。5、可冬季施工允许在-10℃气温下进行室外施工。cgm-1高强无收缩灌浆料用途1、用于设备基础二次灌浆。 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。3、用于混凝土结构加固和修补。 4、用于梁柱截面增大加固工程。执行标准 GB/T技术参数 产品选择依据 施工前的准备1、机器搅拌:混凝土搅拌机或砂浆搅拌机。2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干。3、水桶若干。 4、台秤若干。5、拌槽。 6、高位漏斗、灌浆管及管接头。7、灌浆助推器。 8、模板(钢模、木模)。9、草袋、岩棉被等。 10、棉纱、胶带。灌浆施工第一步:基础处理1、基础表面应进行凿毛处理,或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。2、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。3、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。第二步:支模1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆( 推荐901快速堵漏剂)、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。第三步:灌浆料配制1、一般通用加固型按13-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-11%的标准加水搅拌。2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2min(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀。3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40min以内将料用完。4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。第四步:灌浆施工方法1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。2、几种常用灌浆方式图示: 3、二次灌浆时,应符合下列要求。第五步:养护1、灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。包装储运1、包装规格:25kg±0.5kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。2、保质期为6个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无毒、无味、无污染、不燃不爆,可按一般货物运输。
免责声明:该产品“cgm-1高强无收缩灌浆料【通用型】”由北京华千新技术有限公司所提供。该公司介绍、产品等相关信息均由北京华千新技术有限公司自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由北京华千新技术有限公司完全承担,中国黄页对此不承担任何保证责任。
价格:¥58,000.00 元
价格:¥15.00 元
价格:¥188.00 元
价格:¥18,800.00 元
价格:¥3.50 元
价格:¥40.00 元
价格:¥2,500.00 元
价格:¥5,500.00 元
价格:¥5.00 元
价格:¥5.00 元
北京市昌平区回龙观朱辛庄323号农业服务中心院内
您可能还感兴趣的厂家
您可能还感兴趣的其他内容
Copyright &
中国黄页版权所有 琼ICP备号造价与管理
&&&CGM高强无收缩灌浆料,通用型灌浆料--50kg/袋-C40/C50灌浆料
1300.00&&元/吨
CGM-1通用型灌浆料主要用于缝隙>5cm的地方,3天强度可达30Mp,28天可达60Mp,适用于大部分灌浆需求
CGM灌浆以特种水泥作为结合剂,特选高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。
该产品具有具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
1.高强、早强:1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。
2.自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3.微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。
4.耐久性强:经上百次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
5.可冬季施工:允许在-10C气温进行室外施工。
1.适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
2.可进行地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
3.建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修和加固。
4.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
1.基础处理
清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。
2.确定灌浆方式
根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,可采用 "自重法灌浆"、高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。
根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板,模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm,模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。
4.灌浆料的搅拌
按灌浆料重量的12%-14%的加水量加水搅拌,水温以5~40℃为宜。采用机械搅拌时间一般为1~2分钟;采用人工搅拌时,宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。
5.灌浆(1).浆料应从一侧灌入,直至另一侧溢出为止,以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气,使灌浆充实,不得从四侧同时进行灌浆。
(2).在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。
(3).在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。
(1)灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等进行养护,或在灌浆层终凝后立即洒水保湿养护。
(2)冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》(GB50204)的有关规定。
表态成功,继续评分
同时转发一条微博&
上一个产品:
下一个产品:
该产品暂无评论。
赶快来发表第一个评论吧!
同类相关产品c40高强无收缩灌浆料 混凝土灌浆料有哪些特点-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
土工试验&地基处理&深基坑支护
c40高强无收缩灌浆料 混凝土灌浆料有哪些特点&
硬化混凝土灌浆料时一种多相(气、液、固三相兼而有之)、多孔的复合材料,具有高度不均匀性和复杂的内部结构。混凝土灌浆料的微观结构与硬化水泥浆基相及单一骨料相微观结构的最大差别在于第三相——水泥石—骨料界面过渡区。过渡区的微观与系统中水泥石或水泥砂浆(骨料)的结构有着明显的区别。混凝土灌浆料的非均一复杂特点体现于以下三个方面:&&&&&&&1、过渡区是围绕骨料(特别是大骨料)周围的一层薄壳,厚度一般为10~15um,通常比混凝土灌浆料另两个主要相薄弱。&&&&&&&2、三相中任一相本身,本质上都是多相的非均一复杂结构。例如在任何一相中都含有不同类型和不同数量的固体相、孔和微裂缝。&&&&&&&3、混凝土灌浆料中的水泥石和过渡区这两个相是不稳定的,即它们的结构随时间、环境温度和湿度的变化而变化。&过渡区的强度比水泥石本体要低,是三相中最薄弱的环节,原因有三:&&&&&&&1、在水化的早期由于过渡区的水胶比大,所以它的孔体积与孔径均比水泥石或砂浆基体大,这种情况只有在长龄期才会有所改善。&&&&&&&2、过渡区内的氢氧化钙结晶体大,因此表面积减少,相应的范德华引力也变强,且取向生长,有利于裂缝形成。&&&&&&&3、过渡区裂缝的存在。&&&&&&&对于理想材料而言,强度大约应该是弹性模量的1/10。混凝土灌浆料的弹性模量大约在几万兆帕,混凝土灌浆料如果是理想结构,强度应该是几千兆帕,而实际上只有几十兆帕。混凝土灌浆料中存在许多微裂缝,在受到外力作用时,产生的应力在微裂缝尖端集中现象。随着荷载的增大,微裂缝尖端材料的局部拉应力可能增长到某种水平以至于变形能力的减小恒大于表面能的增加,此时裂缝即成为能够不断扩展的不稳定裂缝,导致材料的破坏。
梦卷珠帘的最新博文
分享到微信朋友圈