35个空调应该1.5匹空调用多大电线线?

家庭装修要用多大的电线,如灯线,插座,空调线,冰箱线等_百度知道
家庭装修要用多大的电线,如灯线,插座,空调线,冰箱线等
国标墙内布线每平方厘米的安全使用电流是8安培,折合市电电压一般为220伏特等于1760瓦。进户线一般都是10平方的,然后根据你的排部走线。1.5的空调使用功率大概是1200瓦左右,算上启动的瞬间功率1.5的足够了,3匹的3平方的足够,灯的话一般的房间有1平方的足够了一般的吸顶灯的功率超过200瓦的就不多了。。冰箱的功率很小的,如果装在厨房里面,分路线1平方的足够了。大部分使用电视机这类的线1平方的足够了。。。。除了即热式电热水器这类的玩意需要4平方的,布线1.5-2平方足够了。当然了这个前提是符合国标的线,那些小厂的非标线就不能作为依据了。电工往往都会叫你使用远远超标的线是为了让你买的东西钱多了之后不觉得人工费比较高而已。正常的插座标称输出电流也就是10安培,你线在粗也没用。
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
4平方的较多~~~~~~~~~如果电器太多 比如7个电磁炉
那么 6平方的也够了
灯线1.5平方的就行 现在工程上穿的灯线多是2.5平方的
厨房插座线为4平方(如果用的电器多指同时用就要6平方保险些)
卫生间插座4平方(如果你用 即热式电热水器 最少6平方的线) 空调挂机2.5平方就行
柜机空调要4平方的
冰箱2.5平方 总线10平方希望能帮你
照明用4平方,空调用6平方,插座用4个平方的,冰箱用6平方
自己的房子还是4平以上的好,安全第一!别考虑那点小投资
空调至少要2. 5的,其它可选择用2. 5或1. 5的,一般家庭1. 5就够了!
国标2•5的铜心线足够了
家庭装修的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请教:300米外需要用一台空调,要用多大的电线呢?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:144,563贴子:
请教:300米外需要用一台空调,要用多大的电线呢?
现在需要在室外300米处接一台空调,2p的,之前用6平方的电线从200米外接过一条线,电压只有190V了,现在300米要多大的线才能保证空调长期稳定运行呢,谢谢大神了!
要是碰到人会怎么样
以前300m的安装包,现在...
你们怎么选的 手拿菜刀...
地址上谭路57号!电话13...
外加一台升压变压器
附加一台小变
看下稳压器输入电压达标不
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴我关注的版块:
查看: 9166|回复: 30
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
江湖救急,别人问我的,我不是该专业的
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
45KW功率的空调该用多大的电缆线?急
五星助理工程师, 积分 396, 距离下一级还需 104 积分
土木币1367
供电距离大约在20m内,25mm2,
供电距离大约在50m内,35mm2,
供电距离更大,50mm2,
四星助理工程师, 积分 249, 距离下一级还需 1 积分
赞同3楼的说法!最好用4芯等截面的.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
空调是对称负荷,需要4芯等截面吗?
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
土木币3171
以下是引用baozhi666在 18:43:27.0发表的内容:
45KW功率的空调该用多大的电缆线?急
1、确定来自变配电室的电缆长度;
2、根据长度来选择电缆截面;(小于50米的建议选择35平方的铜线,大于50米小于150米的建议59平方铜线,大于150米的选更大截面)
3、选择五芯等截面的电缆作为控制柜电源线,选择四芯等截面的电缆作为控制柜出线到空调主电机;
4、考虑大功率电机启动问题建议尽量缩短电缆长度;
5、也可以按照下面我上传的电缆截面选择程序来选择电缆截面;
6、再有什么问题可以联系我解答,我的QQ& & 大家交流学习提高嘛!呵呵。
08:44 上传
点击文件名下载附件
882.87 KB, 下载次数: 59
四星工程师, 积分 1032, 距离下一级还需 68 积分
土木币2680
6楼很细心也很专业,但我认为45KW的空调基本是个三相负载,基本平衡,220V的电源用于控制回路,所以N线的电流不算很大的,所以我认为控制柜电源线和控制柜出线到空调主电机均采用3+2就可以
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
电缆截面与电缆长度有什么明确关系吗?如果因为压降的关系,何必在100米以内更换几次截面?仅从电流考虑不就可以了吗?
五星助理工程师, 积分 294, 距离下一级还需 206 积分
土木币1005
我认为选YJV 3*25+1*16够用,如果埋地选YJV22&&3*25+1*16
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
45KW,差不多85A电流,要考虑到敷设方式(穿管数量,暗敷,还是明敷),还跟距离、环境温度有关。最好用35平方的BVV线,就可了,用电缆造价高。用4线,还是5线,就要看控制部分的电压了,如果也是用380V的(不要零线,但一定要PE线),就用4线,如果用220V,就是5线。选择五芯等截面的电缆作为控制柜电源线,选择四芯等截面的电缆作为控制柜出线到空调主电机
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)1.5匹空调的电源线要用多大截面的电线?_百度知道
1.5匹空调的电源线要用多大截面的电线?
一般用2.5平方的铜线,或者4平方的铝线都可以。1.5匹的空调才1千多瓦,也就是每小时1度多电
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机型)。1.5匹适用16~26平方米。4平方的塑铜线可10kw足以最好走专线。2.5平方的塑铜线可容纳3500W也可以。优选4平方的塑铜线富余的好
可以用2.5平方铜芯线。电源线截面小了不安全,大了太浪费。
要先看看空调的能效比.1.5匹制冷量的空调机,输入功率在940W(能效比为4)和1442W(能效比为2.6)之间,取大值计算功率不超过1.5KW,由于电压是220V,则电流7.27A.一般1平方铜芯线的过电流能力为5A,1.5平方过电流正好7.5A,有点冒险,所以最好用2.5平方的铜芯线,
1.5平方的铜芯线就够了。
2.5平方就可以的,配电线路中线径要求不低于2.5平方
2.5平方即可