1501千瓦发电机机带80千瓦电机星三角起动不了

我有一台220千瓦6极电机,采用星-三角形降压起动,起动后电压380付,空载电流150安,但其转速降低了,请问什..._百度知道
我有一台220千瓦6极电机,采用星-三角形降压起动,起动后电压380付,空载电流150安,但其转速降低了,请问什...
我有一台220千瓦6极电机,采用星-三角形降压起动,起动后电压380付,空载电流150安,但其转速降低了,请问什么原因
必然的,因为电压降低了,为原来的根号3分之一,空载摩擦转矩不变的情况下,空载转矩降为原来的三分之一,所以空载转速必然降低。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
楼主,转三角运行时的线接错啦!三角正确是;1.6
答;起动后电压380付,空载电流150安,但其转速降低了,这可能是启动时用的是三角形接法,运行时是星形接法了。你把它调换一下试试吧!
是不是一直没有转换成角形呢?你确认已经转换了吗?
您可能关注的推广
空载电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁220千瓦的电机采用星三角起动,时间继电器自动转换控制.现在不知什么原因起动时无法转换(是带50%负荷..._百度知道
220千瓦的电机采用星三角起动,时间继电器自动转换控制.现在不知什么原因起动时无法转换(是带50%负荷...
220千瓦的电机采用星三角起动,时间继电器自动转换控制.现在不知什么原因起动时无法转换(是带50%负荷),取消负荷又能转换.哪位高手指点迷津啊!
提问者采纳
估计是起动时电压过低,造成时间继电器或其他中间继电器不能正常动作。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
星三角的相关知识
其他2条回答
如果您说的属实,那就查下带负荷下时间继电器还是否工作正常
是时间继电器不能吸合吗?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁150千瓦发电机定子绕组修理后只能带一个30千瓦电机,在带一个马上跳闸,请问这是什么原因,急!!!!!!_百度知道
150千瓦发电机定子绕组修理后只能带一个30千瓦电机,在带一个马上跳闸,请问这是什么原因,急!!!!!!
150千瓦发电机定子绕组修理后只能带一个30千瓦电机,再带一个马上跳闸,请问这是什么原因,急!!!!!!!QQ
提问者采纳
电动机的作用是将电能转换为机械能。电动机分为交流电动机和直流电动机两大类。 (一) 交流电动机及其控制 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。异步电动机按照定子相数的不同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机。三相异步电动机结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中。 1. 三相异步电动机的基本结构 三相异步电动机的构造也分为两部分:定子与转子。 (1)定子: 定子是电动机固定部分,作用是用来产生旋转磁场。它主要由定子铁心、定子绕组和机座组成。 (2)转子: 转子是重点掌握的部分,转子有两种,鼠笼式与绕线式。掌握他们各自的特点与区别。鼠笼式用于中小功率(100k以下)的电动机,他的结构简单,工作可靠,使用维护方便。绕线式可以改善启动性能和调节转速,定子与转子之间的 气隙大小,会影响电动机的性能,一般气隙厚度为0.2-1.5mm之间。 掌握定子绕组的接线方法。 2. 三相异步电动机的工作原理 掌握公式n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重要),要能够灵活运用这些公式,进行计算。同时记住:通常电动机在额定负载下的转差率SN约为0.01-0.06。书上的例题要重点掌握。 3. 三相异步电动机铭牌上的数据 (1)型号:掌握书上的例子。 (2)额定值:一般了解,掌握额定频率和额定转速,我国的频率为50赫兹。 (3)连接方法:有Y型和角型。 (4)绝缘等级和温升:掌握允许温升的定义。 (5)工作方式:一般了解。 4. 三相异步电动机的机械特性 掌握额定转矩、最大转矩与启动转矩的关系。书上的公式要掌握并能灵活运用进行计算。同时记住以下内容: (1)在等速转动时,电动机的转矩必须和阻转矩相平衡。 (2)当负载转矩增大时,最初瞬间电动机的转矩T(3)一般三相异步电动机的过载系数是1.8-2.2 . (4)电动机刚启动时n=0,s=1. 5. 三相异步电动机的起动 (1)直接起动 启动时转差率为1,转子中感应电动势很大,转子电流也很大。当电动机在额定电压下启动时,称为直接启动,直接启动的电流约为额定电流的5-7倍。一般来说,额定功率为7.5kw以下的小容量异步电动机可直接起动。 直接起动控制线路所用电器包括组合开关、按钮、交流接触器中间继电器、热继电器及熔断器。掌握它们各自的特点,同时掌握熔断器熔丝额定电流的计算。 直接起动控制电路:掌握其控制原理。 (2)鼠笼式异步电动机的降压起动。 掌握星型-角型起动和自耦变压器降压起动的工作原理 (3)绕线式三相异步电动机的起动 一般了解。 6. 三相异步电动机的正反转控制 一般了解 7. 三相异步电动机的调速 该部分较重要,要对公式理解。改变电动机的转速有三种可能,即改变频率、改变绕组的磁极对数或改变转差率。 8. 同步电动机 (1)同步电动机的构造 要与异步电动机进行对比区分。(客观题) (2)同步电动机的工作原理 了解同步电动机的转速是恒定的,不随负载而变化。同步电动机的转速是不能调节的。 1、直流电动机的工作原理 一般了解 2、直流电动机的构造 分为两部分:定子与转子。记住定子与转子都是由那几部分构成的,注意:不要把换向极与换向器弄混淆了,记住他们两个的作用。 定子包括:主磁极,机座,换向极,电刷装置等。 转子包括:电枢铁芯,电枢绕组,换向器,轴和风扇等。 3、直流电动机的励磁方式 直流电动机的性能与它的励磁方式密切相关,通常直流电动机的励磁方式有4种:直流他励电动机、直流并励电动机、直流串励电动机和直流复励电动机。掌握4种方式各自的特点: 直流他励电动机: 励磁绕组与电枢没有电的联系,励磁电路是由另外直流电源供给的。因此励磁电流不受电枢端电压或电枢电流的影响。 直流并励电动机: 并励绕组两端电压就是电枢两端电压,但是励磁绕组用细导线绕成,其匝数很多,因此具有较大的电阻,使得通过他的励磁电流较小。 直流串励电动机:励磁绕组是和电枢串联的,所以这种电动机内磁场随着电枢电流的改变有显著的变化。为了使励磁绕组中不致引起大的损耗和电压降,励磁绕组的电阻越小越好,所以直流串励电动机通常用较粗的导线绕成,他的匝数较少。 直流复励电动机:电动机的磁通由两个绕组内的励磁电流产生。 4、直流电动机的技术数据 重点掌握额定效率与额定温升。 额定效率=输出功率/输入功率 额定温升指电动机的温度允许超过环境温度的最高允许值。铭牌上的温升是指电动机绕组的最高温升。 5、并励直流电动机的机械特性 掌握书上的例题。 6、并励直流电动机的起动、反转及调速 (1)起动和反转一般了解即可。 (2)调速:并励电动机有三种调速方法: 改变磁通。 改变电压 改变转子绕组回路电阻。 掌握它们各自的优缺点。 2. 控制电机 控制电机是指在自动控制系统中用作检测、比较、放大和执行等作用的电机。 (1)直流伺服电动机 掌握永磁直流伺服电动机的分类及特点;普通型转子永磁直流伺服电动机与小惯量型转子直流伺服电动机的区别。 永磁直流伺服电动机的工作原理及性能 理解工作原理,对性能要掌握 (2)交流伺服电动机 交流伺服电动机的结构及其工作原理一般了解,重点掌握其性能。 (3)步进电动机 掌握步进电动机的优点和主要性能指标,其他一般了解即可
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
发电机定子的相关知识
其他3条回答
为什么跳闸?是谁的闸?发电机的还是电动机的?是断路器过流动作?还是失压脱扣动作?
是相复励励磁的吧?将相复励变压器初级绕组首末端接线对换试试。
试着调换一下电流互感器的头尾。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁20KW发电机带不起7.5气泵_百度知道
20KW发电机带不起7.5气泵
发出的电压正常,空载时400,电压就下到100多。接触器吸不上
直接起动负载,发电机一般按30%选,20KW就只带得起20*30%=6KW的直接起动负载。带星三角形降压起动的负载为20*50%=10KW。带变频起动的负载为20*80%=16KW。直接起动电流是额定的5-7倍,星三角形降压起动电流是额定的2倍左右。根据你的情况,你只有把负载变为降压起动,或者换25-30KW的发电机。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
20KW发电机带不起7.5气泵不是人间怪事,当发电机的电压(自动)调整部分,就是励磁电路故障,就是这个样子,电动机起动时的电流较大,此时发电机的励磁电流也应同步增加,若此时的励磁电流保持不变就会出现所述的状况,不能自动调节励磁电流的发电机不光是负载起动不起来,在使用中也是电压不稳定,检查励磁装置并修复,问题就可解决。
只要电压不消失,用直接式空气开关(无失压线圈的),也能直接起动的。我用30KW的发电机(三次谐波励磁的)能直接起动13KW的空压机的,虽然在起动过程中电压下降到100多伏。