为什么三相四线制供电线路中中性线为什么不得开路或装设熔断器?_百度知道
为什么三相四线制供电线路中中性线为什么不得开路或装设熔断器?
提问者采纳
中性线保证三相四线制供电线路的电压平衡,开路或装设的熔断器断了,造成电压升高,烧毁用电设备。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
供电线路的相关知识
其他2条回答
因为在三相负载不平衡的电路中,如果中线开路的话会造成三相电压不平衡,电压超出额定电压而烧坏电器
装熔断器就有可能熔断造成零线断路,在三相四线中,零线是各相单相负载的唯一回路,一旦零线断路,三相中的各单相负载严重不平衡时,负载重的那一路流过断路零线的电流就大,零线电压偏移不为零,使断路零线对负载轻的那一路电压剧增,会烧毁那路线上电器的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么电流互感器二次侧不能装设熔断器?_百度知道
为什么电流互感器二次侧不能装设熔断器?
电流互感器相当于一个初级只有一匝,次级有N匝的变压器,内阻很大,不怕短路,但是不能开路,如果运行时开路,次级会形成极高的电压!所以次级不能使用熔断器,放在熔断开路。
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
因为电流互感器二次侧匝数较多,感应电压很高。如熔断器熔断,则感应电压很可能击穿绝缘层。所以,电流互感器二次侧不能开路。
电流二次不可以装设开关,熔断器,主要原因是开路后会产生高压,发生事故
如若是计量用的电流互感器,你熔断器烧坏了怎么的,那计量表不就不工作了么,这样供电局就没法收费了,平常测量或取样的电流互感器没有用熔断器的必要,因为没有电压很小,不用加熔断器
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 电流互感器一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到...
您可能关注的推广回答者:
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁人防密闭接线盒起什么作用
连通人防清洁区或染毒区的电线管应设置密闭接线盒,其作用是避免染毒区的染毒空气经由电线管侵入清洁区危及内部人员安全。
人防通风密闭套管长度。人防通风密闭管预埋时长度是防护墙的厚度吗、、?需要出墙吗
根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙做法详图”所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。Ⅰ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)。Ⅱ型管预埋时要注意方向,端口带翼环用于接管的要与接管方向一致。如果怕搞错,可以不管哪端或两端接管,全部用Ⅰ型管。预埋管加工、预埋时,要注意管径、预埋位置与设计要求一致,预埋到位后应用钢筋将管与墙体钢筋焊牢,以免混凝土浇捣时错位,影响后续接管施工。因为预埋管与墙体平齐,所以拆模后,需要及时将翼环外的混凝土清理干净,将整个翼环完整地露出来。接管焊接完成后,应及时地对翼环做防腐处理,墙体粉刷时要注意不沾污翼环。预埋管出墙的做法是老的做法,因为与混凝土施工时矛盾较大,预埋质量不高,所以现在用上述方法预埋的占多数。
人防工程电气预埋必须要用有人防认证的密闭线盒吗
这个没有要求,但是对盖板是有厚度要求的。
人防给排水穿顶板密闭处理
规范都有要求,阀门边缘距人防防护结构边缘不能大于200mm
人防门安装时,吊钩如何制作预埋
根据你提的要求是说人防门的预埋件,人防门主要是在打混凝土里时要把门框预埋进去,这个你就不用操心了,这个有设备厂家来完成,门框的预埋件是焊在门框上的,所以说你不用操心的,厂家全包了,战时封堵框可分为总参和建设部了,如果是总参的,你也不用去操心,因为那个必须是厂家来完成的,如果你在战时平面图上看到封堵口部是选 用07FJ02里的埋件,那是建设部的,很简单的,施工单位也可以完成,设备厂也可以加工,如果是施工单位安的话,按图中要求看是选07FJ02多少页的,按图施工,另记住要看清图纸在封堵口部的顶部要装吊钩的,其它就是穿墙管了,一定要按人防要求施工,因为要在钢制穿墙管上焊肋,让起到密闭的做用
管道穿越人防区楼板要怎么预埋?
预埋钢性防水套管,管道从套管中穿过,再做密闭处理 人防图纸上有详细做法的,你可以仔细看下
消防报警人防工程预埋所需的材料清单
1,电线管(镀锌钢管)2,接线盒3,扎丝4,电焊条5,跨接钢筋或者跨接先+跨接卡6,套丝接头7,管堵头8,方便袋9,河沙或者木屑10,醒目色油漆11,油漆刷12,弯管器13,套丝机14,临时配电箱+临时电缆15榔头/锯弓/锯条切割机/锉刀/透明胶条 等等注意事项:镀锌钢管严禁对口焊;按图施工,不符处在图中用记号笔做标记;线管绑扎牢固;接线盒处做标记,便于日后清扫;砼浇捣时要有人看护半成品;接线盒,过渡盒距离;管口/接线盒口封堵严实,以免砂浆倒灌;预埋位置/标高准确;结合实际采购消防产品合理预埋,节约降造;拆模后及时疏通/清扫
从人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧如何加装熔断器?
从人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧没有要求加装熔断器的要求,但必须通过密闭接线盒转出(做法可参阅《防空地下室电气设备安装》图集07FD02第20页)。
人防的安装预埋做法参照哪本图集?
07FJ02里有你想要的封堵框预埋方法,07FJ03里有防护门框的安装要求。再着就是生产图里的要求。
水电图纸上面6#4sc100共24根电缆,人防采用一线一管,具体预埋要怎么样做?
就是共6层房子吧,每层4跟,sc100 焊接钢管敷设,就是外面套了100mm的钢管。然后接在桥架处,或则直接进控制柜。具体你看你的实地操作。
你可能也喜欢这些从人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧如何加装熔断器?_百度知道
从人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧如何加装熔断器?
我有更好的答案
从人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧没有要求加装熔断器的要求,但必须通过密闭接线盒转出(做法可参阅《防空地下室电气设备安装》图集07FD02第20页)。
7.5.16 从防护区内引到非防护区的照明电源回路,当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置,或对非防护区的灯具设置单独回路供电。(GB 5)