请问ups配电柜室的UPS是做什么用的啊??什么原理啊??

查看: 2696|回复: 6
关于UPS供电的问题
(519914号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限60
在线时间 小时
主题帖子积分
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时47分获得了这枚徽章。 []
技术交流帖
副标题(可选):
请教一下,UPS的供电,供给机柜间各个控制柜的电是怎么给的啊,我的理解是,从UPS引2路220V到机柜间控制柜的电源柜上,然后再从电源柜给后面的控制柜供电,可是今天看设计院的图纸。。所有的继电器柜,安全栅柜在供电系统图上都有,并且都配给了断路器,源头也是UPS供电。。我就蒙了。。这些现场也没见到啊,要是像设计院这么设计的,要有多少断路器开关啊,那UPS的柜子不有一大堆都是断路器了么。。。不理解。。大家的UPS给机柜供电都是怎么做的啊?还有就是,这么多控制柜,用电量是怎么算的啊?所有的柜子的耗电都加起来?我看了,设计的一个柜子是1000W的用电量。。加起来太大了,超出UPS的容量好几倍了。。谁有具体的计算UPS容量的方法啊。。完全看晕了已经。
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
(620663号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限20
在线时间 小时
主题帖子积分
我以前所在的项目,UPS是放在电气的配电室的,它的电路出来连接控制室的4台供电盘柜。至于你说的很多断路器的问题,不可能都装在UPS里面吧,每个受电柜里面进线那就有啊,为什么要装在UPS呢。
(184183号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限30
在线时间 小时
主题帖子积分
从UPS出来接到电源分配柜上再分别供给几个控制柜。控制柜少的话就直接引到控制柜。
控制柜的用电量就是所有耗电量加起来再乘以个倍数,除以个功率因数,印象中是这样。
论坛里有个UPS容量的计算方法,你搜索一下就能搜到了。
(519914号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限60
在线时间 小时
主题帖子积分
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时47分获得了这枚徽章。 []
很奇怪。。。我在UPS间只能找到一部分断路器,在供电系统图上还有一大部分的找不到。哪去了呢,真奇怪了。
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限70
在线时间 小时
主题帖子积分
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时04分获得了这枚徽章。 []
& & 其实你不用这么纠结的,关于DCS的UPS容量及出线,不用设计院,直接让DCS厂家帮你搞定就行了。
(626690号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限40
在线时间 小时
主题帖子积分
一般来说,为了生产连续性,系统供电大多为“一路市电、一路UPS电”正常使用市电,在市电故障时在微秒级内换到UPS电源上,而UPS电源并不是用来保证装置的正常生产,而是用来保证一些重要设备或回路正常工作一段时间后进入正常停车,以减少装置的损害等
(702688号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限20
在线时间 小时
主题帖子积分
一般都是DCS厂家人家就都设计好了,你光看图纸接线就行了
为防止盗号发生 请把你的密码强度至少设置为 “字母+数字” 或 设置“安全提问”来保证你的帐号安全。禁止密码与用户名相同、禁止使用纯数字
Powered byUPS电源系统基本组成原理是什么?
11-08-05 & 发布
UPS能够在0ms之内将蓄电池内的直流电能转变为交流电能重新向计算机供电,这样就实现了对计算机不间断供电,可避免存储器中的数据丢失。&一、UPS的基本结构与原理&它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。&1.交流滤波调压回路&交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。&2.整流充电回路&整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。&3.蓄电池组电路&在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。&蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。&蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。&4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路&在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。&对于后备式UPS来说,当市电电压低于170V时,此时其内部的交流稳压电路无法维持正常的220V输出,逆变器启动工作,将蓄电池中储存的直流电转变成交流电。输出波形一般为方波,也有一些UPS输出波形为正弦波。而当市电回升到180V以上时,逆变器停止工作,回到市电供电状态(稳压输出为220V)。&对于在线式UPS来说,逆变器始终处于逆变工作状态。市电供电时,不断地将交流电整流成直流后再逆变成交流输出(输出波形为正弦波)。当市电下降到170V以下时,逆变器将蓄电池储存的直流电逆变成交流电输出。市电上升到180V时,又恢复到市电供电状态。&5.检测报警保护电路&为了确保UPS安全可靠的工作,UPS必须设有完善的检测报警保护电路。一般UPS均设有过流、过压、空载保护,电池电压过低、电池极性和交流极性检测电路,指示灯和喇叭报警电路。&6.智能监控及通讯电路&新型的智能UPS具有与计算机通讯和自动监控功能,UPS监控软件通过接口通讯线路随时监控UPS及供电线路的运行情况,记载并提示掉电情况,自动处理掉电时的数据保存与系统保护。&你也可以直接电话&恒昌世纪&
请登录后再发表评论!UPS不间断电源的工作原理是什么?_百度知道
UPS不间断电源的工作原理是什么?
最好可以提供较为详细的图,谢谢!
提问者采纳
控制驱动、滤波变为直流电压。不间断电源工作原理框图如图所示、网络系统及医疗系统等领域,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,在输出动态范围内输出阻抗特别小,ups电源广泛用于对电源特殊要求的电网环境,及快速短路保护技术。 DC-AC逆变电路:控制驱动是完成整机功能控制的核心,还完成SPWM正弦脉宽调制的控制,由于采用静态和动态双重电压反馈:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路、保护。AC-DC输入有软启动电路。极大地改善了逆变器的动态特性和稳定性、全波整流。
具体说就是通过AC-DC变换,均可安全可靠地工作。由于采用高频调制限流技术、同步以及各种开关和显示驱动信号外,具有快速响应特性,可避免开机时对电网的冲击,供给逆变电路,它除了提供检测简单来说ups不间断电源工作原理是为了保障电网稳定及计算机系统在停电之后继续工作:将电网来的交流电经自耦变压器降压,具有很大的功率富余量
写的很详细,谢谢哦,可以原理图没有发出来哦?
提问者评价
答得好仔细,谢谢。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
简单的讲就是蓄电池+逆变电路。原理图可以找个厂家资料看看
ups不间断电源的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁UPS的概念及UPS供电原理和UPS供电范围及容量计算(2)
(四)UPS供电方案设计  很多设计工程师都试图设计出完美无暇的UPS解决方案为关键负载提供支持,不过他们的设计方案往往不一定涉及到设计方案的可用性范围。例如,并联冗余、串联冗余、分布式冗余、热连接、热同步、多路并联总线、双系统以及故障预警系统等,这些都是设计工程师或制造商赋予不同配置方案的名称。这些名称的问题对于不同的用户,它们可能具有不同的含义,可以存在很多种解释方式。虽然目前市场上的UPS配置名目繁多且差别甚大,但最常用的不外乎5种。这5种方案包括:①容量;②串联冗余;③并联冗余;④分布式冗余;⑤双系统。  选择系统配置方案时,应当根据负载的关键程度而定。此外,还要考虑停机所带来的影响以及公司的风险承受能力,这样才能更好地找到合适的系统配置方案。  下面我们介绍如何为特定应用环境选择恰当的配置方案的一些指导方针。  1.可用性、等级和成本  1)可用性  数据处理中心日益增长的可用性需求,推动着UPS配置的不断发展。&可用性&即电源保持供电并正常运行以支持关键负载的时间百分比估算值,如同其它任何模型一样,为简化分析过程,必须对模型做出一些假设。  2)等级  一切UPS系统(以及配电设备)都需要定期进行维护。系统配置的可用性一方面取决于配置不受设备故障干扰的水平,另一方面取决于执行正常维护和例行测试以保证关键负载供电的能力。  3)成本  配置的可用性等级越高,其成本也越高。该成本指的是建造一间新的数据机房所需的成本。因此,其中不仅包括UPS结构的成本,还包括数据机房的整个网络关键物理基础设施(NCPI)的成本。后者包括发电机、开关装置、制冷系统、消防系统、活动地板、机架、照明设施、物理空间和整个系统的调试成本。这些只是前期成本,还不包括运营成本,如维护成本等。在计算上述成本时,我们假设每个机柜平均占地面积为2.79m2,且功率密度范围为每机柜2.3kW至3.8kW。如果分担成本的设备占地面积增大,每机架的成本也将随之降低。  说明:在UPS设计配置的计算过程中,通常采用字母&N&来指代UPS设计记置。例如,并联冗奈系统也称作N+1设计,而双系统设计可以用2N来表示。&N&可以简单地定义为关键负载的&need(需求)&。换而言之,应满足所保护设备供电量的电源表亡。我们可以用RAID(独立磁盘冗余阵列)系统等IT设备来解释&N&的用途。例如,如果存储容量需要4个磁盘,且RAID系统正好包含4个磁盘也称4个磁盘,则称这是一个&N&设计。反之,如果RAID系统统有5个磁盘,而存储容量只需要4个磁盘,则称为&N+1&设计。  一直以来,在规划关键负载电源时,必须充分考虑以后的发展,以使UPS系统可以为负载提供10或15年的支持。事实证明,按照这一原则进行规划是很困难的。20世纪90年代,为便于提供讨论框架并比较各种设施,曾提出了&瓦特。平方面积&的概念。但由于人们对&平方面积&的含义无法达成共识,这种电源设计指标造成了很多误解。近来,伴随着技术精简的大趋势,人们逐渐采用&瓦特/机柜&的概念来表示系统容量。  事实证明,由于单位空间内的机架数量很容易统计,因此这种度量方式的准确性更高。无论如何选择负载方式,有一点很重要,那就是应当从一开始便选择好配置方案,使设计过程沿着正确的方向进行。  如今,涌现出了许多可扩展的模块化UPS系统设计,从而可以使UPS容量随着IT需求的增长而扩大。  2.单系统或&N&系统  简而言之,单系统(N系统)是指由单个UPS模块或容量与关键负载规划容量相等的一组并联UPS模块构成的系统。迄今为止,这种类型的系统是UPS行业中使用最为广泛的配置。办公桌下的小型UPS也属于单系统。同样,对于规划设计容量为400kW,面积为450m2的计算机房,如果采用单个400kW的UPS或在公共总线上采用两个并联的200kW的UPS,那么也属于单系统。因此,可以将单系统视作关键负载供电的最低要求。  虽然上述两例均可视为单系统,但其中的UPS模块设计却有所不同。与小型UPS不同,超出单相容量大约为20kW的系统都设置有内部静态旁路开关,以便在UPS模块出现内部问题时,将负载安全地转换到市电。UPS到静态旁路的转换点是经过制造商的仔细选取,以便为关键负载提供最妥善的保护,同时也保护UPS模块本身不会受到损害。下面举例说明了这些保护措施中的一种措施:在三相UPS应用中,模块通常都具有额定过载能力指标。该指标通常的一种表述形式为&模块将承载125%的额定负载达10分钟&。因此,一旦负载达到额定值的125%,模块将启动一个计时程序,其内部时钟将开始倒数10分钟。10分钟后,如果负载仍未恢复到正常水平,则模块会将负载安全地转换到静态旁路。启用旁路的情况还有很多种,UPS模块的规格说明中会对此进行详细阐述。  扩充单系统的一种方式是为系统提供维修或外部旁路。若采用维修旁路,那么在需要进行维护时,可以将整个UPS系统(模块和静态旁路)安全地关闭。维修旁路与UPS共用一个配电盘,并且与UPS输出端直接相连。当然,正常情况下这条电路处于断开状态,仅当UPS模块转换到静态旁路时才合上。在设计过程中,必须采取某些措施以防止当UPS末转换到静态旁路时,维修旁路电路接通。如果安装正确,维修旁路可确保UPS模块安全运行而无需担心负载停机,因而是系统中一个极为重要的组件。  大多数单系统配置,尤其是低于100kW的配置,都用于对整个电力系统无特殊要求的建筑环境中。建筑物的电力系统一般都采用&N&配置,因此,单系统配置刚好可满足这种情况。图3-1显示了常用的单模块UPS系统配置。    (1)优点如下。  ●设计概念简单,硬件配置成本低廉。  ●由于UPS工作于满负荷条件下,因而其效率最高。  ●具备高于市电的可用性。  ●如果电力需求增长,可进行扩展(可以同时配置多UPS设备,根据供应商或制造商的不同,可以并联多达8个额定值相同的UPS模块)。  (2)缺点如下。  ●可用性有限,因为如果UPS模块出现故障,负载将转换到旁路供电,从而处于无保护电源下。  ●在UPS、电池或下游设备维护期间,负载处于无保护电源下(通常,这种情况每年至少会发生一次,而且往往会持续2~4小时)。  ●缺乏冗余,限制了在UPS发生故障时对负载的保护能力。  ●存在多个单故障点,这意味着系统的可靠性由其最薄弱的环节决定。  3.串联冗余  串联冗余配置有时也称为&N+l&系统,不过,它与通常情况下用N+l表示的并联冗余配置截然不同。串联冗余设计概念既不需要并联总线,也不要求模块的容量必须相同,甚至不要求模块来自同一个制造商。在该配置中,正常情况下由一个主要的或主UPS模块为负载供电。同时,一个串联的或辅助的UPS为主UPS模块的静态旁路供电。该配置要求主UPS模块的静态旁路具有单独的输入电路,这种方式可以在保留现有UPS的情况下,对之前的无冗余配置进行扩充,以获得一定程度的冗余。图3-2显示了串联冗余UPS配置。    在正常运行条件下,主UPS模块将承担起全部关键负载的供电,串联模块不承担任何负载。一旦主模块负载转换到静态旁路上,串联模块将即刻接受主模块的全部负载。因此,必须仔细选取串联模块,以确保它能够迅速承担起负载。如果它不能完成该任务,它自身或许可以转换到静态旁路,但这样一来,便便得该配置方案所提供的冗余保护消失殆尽。  对于这两个模块而言,只需将负载转换到另一个模块,便可轻松提供服务。由于输出线路仍存在单故障点,因此,维护旁路仍然是一项重要的设计功能。整个系统每年需要停机2~4小时,以便对系统进行预防性的维护。虽然该配置方案的可靠性提高了,但往往却被开关装置及相关控件的复杂性所抵销。  (1)优点如下。  ●产品的选择很灵活,可以混用不同制造商或不同型号的产品。  ●具备UPS容错功能。  ●对于双模块系统而言,相对比较经济。  (2)缺点如下。  ●依赖于主模块静态旁路是否能从冗余模块正确接收电力。  ●如果电流超出逆变器的容量,则要求两个UPS模块的静态旁路都必须能正常运行。  ●主UPS模块转换到旁路时,辅助UPS模块必须能够处理突然出现的负载变化。(由于辅助UPS往往长期工作在0%负载的条件下,并非所有UPS模块都能执行该任务,因此旁路模块的选择至关重要。  ●开关装置及相关组件不仅复杂,而且昂贵。由于为保持电源不间断而设置的辅助UPS长期工作于0%的负载情况下,因而运营成本提高了。  ●这种双模块系统(一个主模块,一个辅助模块)至少需要一个电路断电器,以便在市电与作为旁路电源的另一个UPS之间进行选择。这比只包含一条公共负载总线的系统要复杂得多。  ●每个系统一条负载总线,因而存在单点故障。  (3)并联冗余或&N+1&系统  在并联冗余配置方案中,当单个UPS模块出现故障时,无需将关键负载转换到市电,所有UPS的用途都在于保护关键负载不受市电变化及断电的影响。随着数据重要程度的提高以及风险承受能力的降低,转换到静态旁路和维护旁路的观念已逐渐被淘汰。但N+l系统设计仍需静态旁路,而且大多数N+l系统都具有维护旁路,因为它们仍起着举足轻重的作用。  在并联冗余配置方案中,多个并联的容量相同的UPS模块共用一条输出总线。如果备用的供电量至少等于一个系统模块的容量,则系统称为N+l冗余;如果各用的供电量等于两个系统模块的容量,则系统为N+2冗余,以此类推。并联冗余系统要求采用同一制造商生产的相同容量的UPS模块,UPS模块制造商还可以提供系统并联电路板。并联电路板可能包含与各个UPS模块相通的逻辑电路,且各个UPS模块之间也相互连接,以产生完全同步的输出电压。并联总线应具备监控功能,以显示系统负载以及系统的电压与电流特征。此外,并联总线还必须能显示并联总线上的模块数量,以及需要多少模块才能保证系统冗余。一条公共总线上可以并联的UPS模块的数量存在一个逻辑上限,对于不同的UPS制造商而言,该最大值也不同。在正常运行条件下,并联冗余设计中的UPS模块均匀分摊关键负载容量。如果从并联总线上取下一个模块进行维修(或如果某个模块因内部故障而停机),则剩下的UPS模块必须立即分担起发生故障的UPS模块的负载。由于有了此项功能,因此可以从总线中取下任意一个模块进行修理,而无需将关键负载直接连接到市电。  单系统示例中面积为450m2的数据机房,如果采用该方案,则需要2个400kW的UPS模块,或3个200kW的UPS模块并联在一条公共输出总线上以提供冗余。并联总线的设计容量为系统的非冗余容量,因此,包含2个400kW模块的系统,其并联总线的额定容量为400kW。在N+l系统配置方案中,UPS容量可以随负载的增长而增长。应当设置容量升级机制,以便当容量百分比达到某个水平时,就订购新的冗余模块。因为某些UPS模块的交货时间可能需要几周甚至几个月,且UPS容量越大,安装新UPS模块的难度越大。大型的UPS模块重达上干千克,需要特殊的传动装置才能将它们安置就位,UPS房间中通常会为这种大型模块预留位置。由于将大型UPS模块安放在任何房间中都存在一定的风险,因此,这种部署必须进行周密规划。  在设计冗余UPS系统时,系统效率是一个应当着重考虑的重要因素。一般而言,负载较轻的UPS模块的效率要低于负载接近于其额定容量的UPS模块。表中显示了为240KW负载供电时,采用不同容量UPS模块的系统的负载分配情况,可以看出,为特定应用环境所选的模块大小会严重影响系统效率。低负载情况下任何特定UPS的效率因制造商而异,在设计过程中应对具体数据进行调查。    图3-3显示了一个典型的双模块并联冗余配置。可以看出,尽管该系统提供了单个UPS模块故障保护功能,但在并联总线中仍存在单故障点。与单系统配置方案一样,为了断开并联总线以进行定期维护,在设计该方案时也应看重考虑维护旁路电路。  1)优点如下。  ●由于在一个UPS模块出现故障时有其它冗余容量可用,因此该方案的可用性要高于单系统配置。  ●可根据电力需求的增长进行扩展,在同一装置中可以同时配置多个单元设备。  ●硬件的布置不仅设计概念简单,而且成本相对低廉。  2)缺点如下。  ●两个或多个模块必须采用相同的设计、相同的制造商、相同的额定值以及相同的技术与配置。  ●UPS系统的上游与下游仍存在单点故障。  ●在UPS、电池或下游设备维护期间,负载处于无保护电源下(通常这种情况每年至少会发生一次,而且往往会持续2一4小时)。  ●由于各个UPS设备的利用率均低于l00%,因此运营效率较低。  ●每个系统一条负载总线,因而存在单故障点。  ●大多数制造商都需要外部静态开关,才能在两个UPS模块之间均分负载。否则负载将分配不均,波动范围高达15%。这不仅增加了设备的成本,还使设备复杂化。  ●大多数制造商都需要一个公共的外部维修旁路,这不仅增加了设备的成本,还使设备复杂化。    图3-3 并联冗余UPS配置  4.分布式冗余  分布式冗余配置在当今市场中很常见。20世纪90年代末期,一家工程公司为了获得全方位的冗余,不惜花费任何高额成本,因而使开发出了这种设计方案。该设计以三个或更多个UPS模块及独立的输入和输出电路为基础,独立的输出总线通过多个PDU和STS与关键负载相连。从市电服务入口到UPS,分布式冗余设计和双系统设计几乎是一样的。这两种方案均提供了同步维护功能,并将单故障点减至最少。二者最主要的区别在于,为关键负载提供冗余电源线路所需的UPS模块的数量不同,以及从UPS到关键负载的配电结构不同。随着负载要求容量的增加,备用UPS模块的数量也在增加。  图3-4和图3-5分别显示了同样为300kW负载供电的两种不同的分布式冗余设计方案。图3-4采用3个UPS模块,在该配置中,模块3与每个STS的辅助输入电路相连,根据另外两个主UPS模块的故障情况投入系统并向负载供电。在该系统中,模块3通常不承载任何负载。    图3-4 分布式冗余UPS配置一  图3-5的分布式冗余设计采用3个STS,正常运行状态下,负载平均分配在3个UPS模块上。如果其中任何一个模块出现故障,则将强制STS将负载转换到为该STS供电的另一个UPS模块上。  很显然,双电源负载与单电源负载的供电电路是不同的。双电源负载可以采用两个STS设备供电,而单电源负载只能由单个STS供电。因此,STS便成为单电源负载的单路径故障点。在当今的数据机房中,单电源负载的使用数量日趋减少。因此,可以在单电源负载的附近安装多个小型转换开关,该方法既方便又经济。如果全部为双电源负载,那么该配置可以不采用STS设备。  对于那些需要进行同步维护,且大多数负载均为单电源负载的、复杂的大型计算机房而言,分布式冗余系统是比较理想的选择。还有其它一些行业因素也推动着分布式冗余配置方案的发展。  ●同步维护:无需将负载转换到市电,即可完全断开任何特定供电设备或组件的一部分以进行例行维护或测试。  ●单路径故障点:指在配电系统中,如果没有设置旁路则会引起停机的某些点。单系统实质上是由一系列单路径故障点所组成,在设计过程中尽量排除单路径故障点是冗余的一个关键指标。    图3-5 分布式冗余UPS配置二  ●静态转换开关(STS):STS具有两路输入和一路输出。通常,STS从两个不同的UPS系统接受供电,并根据某些条件将其中一路电源提供给负载。如果STS的主UPS供电电路出现故障,则STS将在4ms内将负载转换到辅助UPS供电电路上。STS通过这种方式使负载随时处于受保护状态下,此项技术自20世纪90年代初期出现以来,已广泛应用于分布式冗余配置中。该设计的最大弱点便是采用了静态转换开关,这种设备不仅十分复杂,而且存在一些无法预计的故障模式。其中最糟糕的莫过于它可能会引起两条输入线路短路。此时,由于STS造成两个UPS同时与负载接通,STS便成为了单路径故障点。STS的故障会波及到上游,进而影响整个系统的运行。正因为此,下文将介绍的双系统设计方案的可用性要好得多,尤其是当负载设备具备双路冗余供电电路时。在市场上,有多种不同配置和不同可靠性等级的STS可供选择。在该配置中,STS处于PDU的前端(400V一侧)。这种应用方式十分常见,不过许多工程师认为,将STS置于两个PDU的220V一侧会更可靠一些。事实上也确实如此,但这种方式要比400VSTS造价高得多。  ●单电源负载:如果数据机房全部由单电源负载设备组成,那么每个叮设备只能由单个STS或安装在机柜上的转换开关来供电。冗余结构要获得高可用性,必须将开关安置在靠近负载的位置。将数百个单电源设备与单个大型STS相连,是一个极其冒险的举动。如果采用多个小型开关分别为部分负载供电,则可以降低这种危险性。此外,基于机柜的分布式转换开关也不会像大型STS那样,出现那种会往上波及到多个UPS系统的故障模式。因此,基于机柜的转换开关得到了越来越广泛的采用,尤其是当单电源负载只占据全部负载的一小部分时。  ●双电源负载:随着时代的发展,双电源负载日渐成为主流。因此,STS巴不是必不可少的设备。负载可以直接与两个单独的PDU相连,而PDU则分别由单独的UPS系统供电。  ●多个电源同步:如果数据机房采用STS设备,那么应当使两个UPS供电电路保持同步。如果没有同步控制,UPS模块之间很可能出现相位差,尤其是当UPS采用电池模式时。要防止出现异相转换,一种解决办法是在两个UPS系统之间安装一个同步设备,使这两个UPS系统的AC输出同步。当UPS模块的输入电源断电,使用电池工作时,这一点尤其重要。同步设备可确保所有UPS系统在任何时候都保持同步。因此,在STS转换过程中,电源将保持完全同相,从而杜绝了异相转换以及可能对下游设备造成的损害。当然,在各个UPS系统之间添加同步设备时,应当考虑发生常见故障模式,或发生会同时影响所有UPS系统的故障的可能性。  (1)优点如下。  ●便于所有组件的同步维护(如果所有负载均为双电源负载)。  ●与双系统设计相比,UPS模块较少,因而成本较低。  ●对于任何特定双电源负载而言,两条独立的供电线路自服务入口处便提供了冗余。  ●无需将负载转换到旁路模式(负载将处于无保护电源下),即可对UPS模块、开关装置和其它配电设备进行维护。  ●大部分分布式冗余设计都不需要维护旁路电路。  (2)缺点如下。  ●与之前几种配置相比,由于大量采用开关装置,因此成本相对比较高。  ●设计是否成功依赖于STS设备的运行是否正常,因为采用STS设备即意味着存在单点故障以及复杂的故障模式。  ●配置方案复杂。在包含众多UPS模块、静态转换开关和PDU的大型数据机房中,要保证各个UPS系统均分负载并了解哪些系统为哪些负载供电,是一项艰巨的管理任务。  ●无法预计的运行模式。UPS系统具备多种运行模式,且各UPS系统之间存在多种可能的转换模式。要在预先定好的条件和故障条件下对所有这些模式进行测试,以检验控制策略和故障清除设备是否正常运行是不切实际的。由于未达到满负荷工作状态,UPS效率低。    5.双系统冗余  多路并联总线、双输入、2(N+l)、2N+2、[(N+l)+(N+1)]以及2N等全都指的是该配  置的变体。借助这种设计方案,现在完全可以建立起根本无需将负载转换到市电的UPS系统。在设计这些系统时,可以尽量排除每一个可能的单路径故障点。不过,排除的单路径故障点越多,设计方案实施起来代价也越昂贵。大多数大型双系统配置部位于专门设计的、独立的建筑物中,基础设施(包括UPS、电池、制冷系统、发电机、市电和配电室)占据与数据机房设备同样大小的空间,是很平常的事情。  该配置是行业中最可靠也最昂贵的一种设计。根据设计工程师的理念以及客户要求的不同,它可以非常简单,也可以异常复杂。虽然采用的是同一个名称,但具体的设计细节千差万别,这也是由负责设计任务的设计工程师的理念与知识水平所决定的。图3-6显示了该配置的一种变体2(N+l),它由两个并联冗余UPS系统构成。理想情况下,可以采用单独的配电盘,甚至单独的市电和发电机系统为这些UPS系统供电。虽然该设计方案的建造成本颇为不菲,但考虑到数据机房设备的重要程度以及停机成本,还是物有所值的。全球许多家大公司都纷纷选择这种配置来保护其关键负载。  该配置的成本高低取决于设计工程师认为要满足客户的需求应当采用何种深度和广度的系统冗余。其基本设计概念是允许每一个电气设备都可以在无需将关键负载转换到市电的条件下出现故障或手动关闭。  2(N+l)设计的一个共同之处是采用旁路电路,以使部分系统可以被关闭或旁路至备用电源,从而保证了整个系统的冗余。图3-6即显示了这样一个示例:UPS输入面板之间用电路连接,从而可以关闭其中一个市电服务入□,而不会使得任何一个UPS系统断电。在2(N+l)设计中,倘若单个UPS模块发生故障,只会便该UPS模块从电路中断开,与之并联的另一个模块将承担起这部分负载。  在图3-6的示例中,关键负载为300kW。因此,共需要4个300kw的UPS模块。两两组成两条独立的并联总线,每条总线分别为两条直接与双电源负载连接的电路供电。图3-6中的单电源负载显示了转换开关是如何为该负载提供冗余的。不过,等级4电源结构要求所有负载均为双电源负载。  一般而言,选择双系统配置的公司更关心配置是否具备高可用性,而不是其实现成本。这些公司的负载也大都是双电源负载。除了在分布式冗余配置部分中所讨论的因素之外,该配置方案还有以下几个因素。  ●加固:设计出能抵挡自然破坏,并能免受电力系统中可能发生的一连串故障影响的系统以及建筑物,即能够隔离并控制住故障。例如,两个UPS系统不应放置在同一个房间丸电池与UPS模块也不应位于同一房间中,电路断路器配合是设计中的关键部分。恰到好处的断路器配合可以防止局部短路影响到其余的设备。加固建筑物还可以使建筑物更好地抵抗腿风、地震和洪水的破坏。根据建筑物所处的地理位置,这些都可能是必要的。例如,应当让建筑物远离洪水泛滥的平原、建筑物上空应避开航线、采用厚实的墙壁以及无窗户设计,这些措施都有助于抗干扰。  图3-6 2(N+1)UPS配置  ●静态转换开关(STS):随着双电源IT设备的问世,在设计中无需再面对STS设备及其烦人的故障模式,从而使系统可用性得到了显著提高。  ●单电源负载:要充分利用双系统设计方案的冗余优势,应当将单电源负载与转换开关在机柜内相连。  (1)优点如下。  ●两条独立的供电线路,无单故障点,容错性极强。  ●该配置为从电力入口到关键负载的所有线路提供了全方位的冗余。  ●在2(N+l)设计中,即便在同步维护过程中,他俩存在UPS冗余。  ●无需将负载转换到旁路模式(负载将处于无保护电源下),即可对UPS模块、开关装置和其它配电设备进行维护。  ●更容易使各UPS系统均分负载,并了解哪些系统为哪些负载供电。  (2)缺点如下。  ●冗余组件数量多,成本高。  ●由于未达到满负荷工作状态,UPS效率低。  ●一般的建筑物不太适合采用可用性极高的双系统,因为这种系统需要对冗余组件进行分开放置。  6.如何选择合适的配置  企业应当如何来选择最适合自己的配置方案呢?让我们重温一下在选取合适的配置时应当考虑的注意事项。  (1)停机成本或影响。公司每分钟的流动现金有多少?如果发生故障,系统需要多长时间才能恢复?可以将以上问题的答案作为预算方案讨论的开篇,答案是10,000元/分钟还是10,000元/小时,讨论方向自然不同。  (2)风险承受能力。遭遇过重大故障的公司的风险承受能力往往比那些未曾有过此种体验的公司要强,聪明的公司将会从同行业其它公司身上获取经验数据。公司的风险承受能力越弱,就越倾向于采用可靠性更高、故障恢复能力更强的方案。  (3)可用性要求。公司在一年之内能忍受多长时间的停机?如果回答是决不能停机,那么应在预算中选用高可用性的设计。如果公司可以在每天晚上10点之后以及大多数周末停机,那么其UPS配置选择并联冗余设计就差不多了。每个UPS在某些方面都需要进行维护,而且UPS系统确实全间歇性地发生一些出人意料的故障。每年计划在维护方面所花的时间越少,系统需要的冗余设计组件就越多。  (4)负载类型(单电源负载与双电源负载)。虽然双系统的设计概念在双电源设备出现之前便已产生,但双电源负载的确为这种利用冗余容量的设计方案提供了切实可行的实现机会。计算机制造商们在开始生产双电源负载之前,无疑会听取其客户的意见。数据机房内负载的特性会为设计者提供一些思路,不过其作用要远远低于上文所述的各种因素。  (5)预算。从任何方面而言,实现2(N+l)设计的成本都要比单系统设计、并联冗余设计  甚至是分布式冗余设计的成本高得多,让我们以一家大型数据机房为例来看看成本的差距。若该数据机房采用2(N+l)设计,则可能需要30个800kW的模块(每条并联总线5个模块,共6条并联总线)。对于同样的负载,如果采用分布式冗余设计,那么只需要18个800kW的模块,显然成本要低得多。  在为特定应用环境选择合适的UPS系统设计配置方案时,可以将图3-7所示的流程图作为一个切入点。对于没有或很少冗余组件的设计而言,必然存在停机时段以进行维护。如果不允许停机,那么应当选择能进行同步维护的设计。只要依次回答流程图中提出的问题,便可顺利找到最合适的系统。  小结:电源基础设施对于数据机房设备是否能正常运行至关重要,可供选择的UPS配置有根多种,每一种都有优势,也有不足之处。只有充分了解了企业的可用性要求,风险承受能力和预算范围之后,才能选择合适的设计方案。如文中所分析,为双电源负载直接供电的2(N+1)结构可提供全面的冗余,排排除了单故障点,因此是可用性最高的一种配置。  图3-7 设计配置选择决策树
顶一下(0) 踩一下(0)
热门标签:}

我要回帖

更多关于 抽屉式配电柜原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信