2楼3楼为服装加工厂,2个室外消防楼梯梯,每层650平方,需要些什么消防设施

建设工程消防设计和验收复习题(续)
31.某10层综合楼,主体高度为36米,每层建筑面积为1100平方米。设有湿式自动喷水灭火系统;1至3层设有自动扶梯,与各楼层间采用普通防火卷帘分隔,设有612吨消防水池(扣除市政给水管网能提供的消防用水量)。问:(1)该建筑应按哪类建筑进行设计?为什么?(2)消防水池用不用分成独立消防水池使用?(3)火灾延续时间内该楼的总用水量如何确定?
参考答案:(1)应按一类高层综合楼进行设计,因为每层面积超过1000平方米。(2)消防水池用水量大于500立方米,应该分成两个独立的消防水池。(3)总用水量&=&防火卷帘冷却保护用水量&+&自动喷水灭火系统用水量&+&室内外消火栓用水量。
32.某高层综合楼自动喷水灭火系统采用湿式系统,不作吊顶的场所,配水支管布置在梁下,采用下垂型喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管。问:(1)上述设计存在哪些不符合消防设计规范的问题?(2)末端试水装置的组成部分?
参考答案:(1)存在问题:湿式系统不作吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头。水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。(2)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
33.某高层建筑内的可燃油浸电力变压器室设置了水喷雾灭火系统,水雾喷头布置在变压器顶部。问:(1)对水雾喷头的工作压力有什么要求?(2)水雾喷头布置在变压器顶部是否符合要求?(3)水雾喷头之间的水平距离与垂直距离的确定应满足什么要求?(4)扑救电气火灾应选用什么形式水雾喷头?
参考答案:(1)水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa。(2)水雾喷头应布置在变压器的周围。(3)应满足水雾锥相交的要求。&(4)扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头。
34.某贮罐区,设有2个固定顶贮罐,单罐容积为1000立方米,储存物质为乙醇,拟采用液下喷射泡沫灭火系统。问:(1)贮存物品的火灾危险类别?(2)贮罐间的防火间距是多少米?(3)采用液下喷射泡沫灭火系统是否可行?
&参考答案:(1)甲类。(2)贮罐直径的0.75倍。(3)不可以。因为水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统。
35.某办公楼,建筑高度为69米,其消防设施符合规范要求,6层设有图书资料室,使用面积为300平方米。问:(1)该办公楼属哪类建筑?(2)图书资料室可能发生哪类火灾?(3)应选哪类干粉灭火器?(4)计算该图书资料室灭火器数量时,计算公式Q=K&S/U中的K值如何选取?为什么?
参考答案:(1)属一类高层民用建筑。(2)A类火灾。(3)磷酸铵盐干粉灭火器。(4)选K值等于0.5,因已按规范设置了室内消火栓系统和自动喷水灭火系统。
36.某宾馆,地上8层,建筑高度29米,每层建筑面积950平方米,设有两部封闭楼梯间和两部客用电梯,设有中央空调系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓灭火系统,并按规定设置了应急照明和疏散指示标志。问:(1)建审时判定不合格,你认为对吗?为什么?(2)疏散用应急照明的照度和事故状态连续供电时间应满足什么要求?(3)应在哪些位置设置灯光疏散指示标志?
参考答案:(1)对的。因该建筑设有中央空调系统,属一类高层民用建筑,因此应将封闭楼梯间改为防烟楼梯间;并增设消防电梯。(2)疏散用应急照明的照度,应满足其地面照度不应低于0.5lx;其事故状态连续供电时间应不少于20min。(3)疏散走道和安全出口处。
37.某建筑地下3层,地上10层,高38米,地下三层为消防水池、水泵房、柴油发电机房及不燃物品库房;地下二层为风机房、消防控制室及不燃物品库房,地下一层为车库,车位49个,设有一个4米宽的汽车疏散出口,且设有室内车道,无汽车叠放层;一、二层为商场;三至十层为办公用房。标准层面积为1480平方米,建筑内部采用三部封闭楼梯间进行疏散,设有一部消防电梯,按规范设置了自动消防设施。问:(1)建审时能否发合格意见书?为什么?(2)该汽车库的防火分类为几类?(3)该汽车库是否可以不设置火灾自动报警设施?
参考答案:(1)不能发合格意见书。因为:消防控制室不应设在地下二层;柴油发电机房不应设在地下三层;疏散楼梯不应采用封闭楼梯间,而应采用防烟楼梯间。(2)为四类地下车库。(3)可以不设置。因为该车库不是高层汽车库,也不是复式汽车库、机械立体汽车库、采用升降梯代替车道的汽车库,可不设置火灾自动报警系统。
38.某建筑,底层架空高为5米,上部18层为塔式住宅,高52.6米,一梯6户,标准层面积600平方米。问:(1)该建筑疏散楼梯应如何设置?(2)该建筑室内消火栓系统是否可只设一根立管?如可以,应满足什么条件?
参考答案:(1)应设置两部防烟楼梯间。确有困难时,可设置剪刀楼梯间。(2)可以,但应采用双阀双出口消火栓。
39.某综合大楼,建筑高度48米,地上10层,地下1层,每层建筑面积1950平方米,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。问:(1)该建筑应设几部消防电梯?&(2)该建筑空调系统风管在哪些部位应设置防火阀?(3)该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷,如可以,应满足什么条件?
参考答案:(1)该建筑应设置两部消防电梯。&(2)该建筑在下列部位应设置防火阀:1)管道穿越防火分区处;2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大房间隔墙和楼板处;3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;4)穿越变形缝处的两侧。(3)可以明敷,但应采用矿物绝缘耐火电缆,或穿金属管(金属线槽)并在其上涂防火涂料保护。
40.某两单元式住宅,地上17层,建筑高度51米,总建筑面积12000平方米,设有室内消火栓系统。问:(1)该建筑是否应设置消防电梯?&(2)该建筑疏散楼梯的最小宽度应为多少?&(3)该建筑内的煤气管道能否局部水平穿过楼梯间,如可以,应采取何种措施?(4)该建筑应采用何种形式的疏散楼梯间?(5)如为一单元的住宅,该建筑应采用何种形式的疏散楼梯间?
参考答案:(1)该建筑应设置消防电梯。(2)该建筑疏散楼梯间的最小宽度应为1.1米。(3)可以,但应穿钢套管保护。(4)该建筑应采用封闭楼梯间,楼梯应通向屋顶。(5)如果是一个单元,也可认为是塔式住宅,楼梯间应为防烟楼梯间。
41.某一银行地下金库设置二氧化碳气体灭火系统,金库分为5个防护区,采用组合分配系统保护,设计备用量为最小一个防护区的储存量。该系统的启动方式采用自动控制和手动控制系统,每个防护区内设有火灾光报警器,防护区的入口处设有警铃报警器。问:(1)该组合分配系统的备用量是否符合要求?为什么?(2)二氧化碳气体灭火系统的启动方式是否符合规范要求?(3)防护区内应设置哪些警报装置才能符合要求?(4)防护区内入口处设置是否符合要求?
参考答案:(1)不符合要求,该备用量应不小于最大一个防护区所需的储存量。(2)不符合要求,二氧化碳气体灭火系统的启动方式有自动控制、手动控制和机械应急操作三种方式。(3)防护区内一定要设置声报警器,必要时可增设光报警器。(4)不符合要求,防护区的入口处不仅要设置声音报警器还应设灭火系统的防护标志和二氧化碳喷放指示灯和光报警器。
42.某工程为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,楼梯间每隔四至五层设有一个常闭自动加压送风口,前室每层设有一个常开加压送风口。消防电梯前室靠外墙设置,采用自然排烟。
问:(1)该建筑为哪类高层建筑?(2)送风系统及送风量是否应分段设计?为什么?(3)机械加压送风系统设置及位置是否合理?为什么?(4)风口位置及形式是否符合要求?为什么?
参考答案:(1)为一类高层公共建筑。(2)不需要分段设置,因未超过三十二层。(3)不合理。因为不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及前室,加压送风部位应在防烟楼梯间及前室分别设置;建筑高度超过50米的公共建筑,靠外墙的消防电梯前室也应设机械加压送风系统。(4)不符合要求。因为楼梯间宜每隔二至三层设一个常开加压送风口;前室应每层设一个常闭加压送风口。
43.某工程地下一层为商场和车库,地上一至五层为百货商场,六至十七层为高级公寓,在防烟楼梯间及合用前室,消防电梯前室分别设机械加压送风系统,地下一层至五层的车库和商场每个防火分区设独立的排烟系统,百货商场设空调&、通风系统。问:(1)在以上系统中应设几种防火阀?分别是什么?(2)不同类型防火阀设置位置的要求是什么?
参考答案:(1)应设2种防火阀;一种是动作温度为280℃的排烟防火阀,一种是动作温度为70℃的防火阀。(2)动作温度为280℃的排烟防火阀应设在排烟系统的排烟支管上和排烟风机及其机房入口处;动作温度为70℃的防火阀应设在通风、空调系统风管的以下位置:1)管道穿越防火分区处;2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;4)穿越变形缝处的两侧。
44.一栋20层的旅馆,设有一条长65米,宽2.1米且能自然采光和通风的内走道。该建筑内设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
问:(1)该建筑的内走道是否要设机械排烟设施?为什么?
(2)走道顶棚和其他部位装修材料应符合哪些要求?
(3)该建筑位于袋形走道两侧的房间门至最近的楼梯间的最大距离为多少?
(4)安全疏散指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面多高的墙面上?
参考答案:(1)应设机械排烟设施。因为该走道虽有直接自然通风,但长度超过了60米。(2)顶棚应为A级;墙面、地面不应低于B1级。(3)15米。(4)1米以下。
45.一栋18层的旅馆,建筑高度68米,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,&两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40米,宽1.4米的无自然采光的内走道。问:(1)该建筑必须设加压送风系统的部位有哪些?&(2)该旅馆走道划分为几个防烟分区,其排烟量应如何计算?&(3)该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少米,室内消火栓的充实水柱不应小于多少水柱?&(4)该旅馆需不需设消防卷盘?消防卷盘如何布置?
参考答案:(1)必须设加压送风系统的部位有:两个楼梯间,合用前室。(2)划分为一个防烟分区,排烟量=防烟分区面积&60立方米/h,但单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/h。(3)室内消火栓布置间距不应大于30米,消火栓的充实水柱不小于10米水柱。(4)需要设消防卷盘,其布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。
46.某四星级酒店,建筑高度45米,地上12层,地下1层;地上1层是大堂和厨房,地下1层为汽车库和发电机房、配电房,顶层一个180平方米的歌舞厅,其他层为宾馆客房。问:(1)该酒店宜确定为几级火灾自动报警系统保护对象?(2)哪些部位宜选择感温探测器?(3)哪些部位自动喷水系统中的洒水喷头动作温度宜为93度,其色标是什么颜色?(4)顶层歌舞厅在设置上有哪些消防要求?
参考答案:(1)一级保护对象。(2)汽车库、发电机房、厨房宜选择感温探测器。(3)厨房的喷头动作温度为93度,其色标是绿色。(4)顶层歌舞厅的设置要求有:安全出口不应少于两个;应设置消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,应设置防烟、排烟设施;在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙面上设置发光疏散指示标志;室内装修顶棚应采用不燃材料装修,其他部位应采用难燃或不燃材料装修。
47.有一占地面积2500平方米的储存物资为成品罐装饮料(储物高度为3米)的单层仓库。问:(1)该仓库火灾危险性为哪一类?(2)该场所自动喷水灭火系统应划分为哪个火灾危险等级?其喷水强度、系统作用面积分别应为多少?
参考答案:(1)当罐装饮料可燃包装重量超过物品本身重量1/4时,其火灾危险等级为丙类,否则为戊类。(2)应划分为仓库危险级I级,其设计喷水强度为8L/min.㎡,作用面积为160&平方米。
48.某塔式住宅楼,建筑层数地上13层,地下1层(发电机、变压器室等设备用房),建筑高度34米,每户6户,每层建筑面积800平方米&,设有一座剪刀楼梯和一部消防电梯,并按有关消防技术规范规定设置了相应的消防设施。问:(1)该建筑疏散楼梯设置是否符合要求?为什么?(2)柴油发电机房的设置应符合哪些规定?
参考答案:(1)符合。因为每层面积已超过650平方米,必须设两个安全出口。(2)应符合下列规定:1)柴油发电机房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开;2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8小时的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。3)应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
49.某二类高层综合楼,地下1层,地上12层,高度42米,总建筑面积12000平方米,地下1层为车库及设备房,停车位120辆,1至3层为展览厅,4至12层为写字间,两部防烟楼梯间,均采用机械正压送风,各项消防设施完善。问:(1)该建筑地下车库至少应设置几个车库出口,其宽度不应小于多少?(2)该建筑正压送风系统如采用金属风道,其风速不应大于多少?(3)该建筑1至3层通过中庭连通,其装修采用不燃材料,展览厅的防火分区面积最大应为多少?
参考答案:(1)该建筑地下车库至少应设置两个车库出口,其宽度不应小于4米。(2)该建筑正压送风系统如采用金属风道,其风速不应大于20m/s。(3)防火分区面积最大应为4000平方米。
50.某礼堂,建筑高度23米,设置1400个座位。礼堂东侧有一住宅楼,建筑高度20米。礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗。两建筑物耐火等级均为一、二级。问:(1)礼堂与住宅楼之间的防火间距如何确定?(2)礼堂观众厅安全出口的数目如何确定?(3)在观众厅中布置疏散走道时,走道净宽度应满足什么要求?
参考答案:(1)礼堂与住宅楼的间距不应小于6&米,但当礼堂与住宅楼西侧设有防火门窗时,防火间距可适当减少,但不应小于3.5&米。(2)每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,.6,因此,观众厅安全出口的数目不能少于6个。(3)走道宽度应按通过人数每100人不小于0.6&米计算,但最小净宽度不应小于1.0&米,边走道不应小于0.8米。
51.某设有空气调节系统的、无楼层服务员的、建筑高度为24米的旅馆,设有客房、餐厅、仓库、办公室等功能用房,无高位水箱,但设有临时高压给水,&3L/S的气压稳压设备,并设湿式自动喷水系统,且仅在走道上安装黄色玻璃球喷头。问:(1)自动喷水灭火系统应按哪个危险级设计?为什么?(2)自动喷水强度和作用面积多少?喷头工作压力和最不利点喷头工作压力多少?(3)设计中有何问题?应如何改进?
参考答案:(1)按轻危险等级设计。因为建筑高度未超过24米,属多层旅馆。(2)自动喷水强度为4L/MIN.㎡、作用面积160&平方米。喷头工作压力0.10MPa,最不利点喷头工作压力为0.05MPa。(3)问题及改正措施:1)气压供水设备流量不够;按照《自动喷水设计规范》“气压供水设备的有效容积应按系统最不利4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”的要求,应改用5L/S~10 L/S的气压给水供给10min初期用水量;2)喷头安装部位不足;在客房、餐厅、仓库、办公室内加设喷头;3)选用喷头动作温度(79℃)过高。)改用红色玻璃球喷头(68℃)。
52.某栋五层、建筑高度24米、每层建筑面积3000平方米、设有空气调节系统的百货大楼中设有火灾自动报警和自动灭火系统。营业厅内未设火灾应急广播和警报装置,消防控制线路采用普通铜芯线穿阻燃硬质塑料管明敷。问:此设计是否合理?为什么?
参考答案:此设计不合理。火灾自动报警和联动控制系统:1)应设置应急广播或警报装置;2)消防控制线路采用暗敷时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
53.某医院拟在病房楼的地下层设一70辆车位的地下车库,其建筑面积2000平方米,设一个7米宽的双车道疏散坡道的车辆疏散出口,设两个1.1米宽的封闭楼梯间,最远点疏散距离55&米,设室内消火栓和自动喷水灭火,但未设排烟装置。问:上述设计有什么问题?为什么?
参考答案:此设计没问题。因为上述设计在以下方面符合规范要求:1)病房楼与车库有完全的防火分隔时,地下室可设车库;2)车辆少于100辆的地下车库,当设置宽度不小于7&米的双车道疏散坡道出口时可只设一个车辆疏散出口;3)车库内人员疏散距离应不超过45米,但设自动喷水灭火时可增大到60米,其疏散楼梯应为封闭楼梯,宽度不小于1.1米;4)面积未超过2000平方米的地下车库可不设排烟设施。
54.一栋20层的旅馆,设有两个无外窗防烟楼梯间,且每层设有一条长50米,宽1.6米的无自然采光和通风的内走道。问:(1)该建筑必须设置机械加压送风系统的部位有哪些?(2)如该建筑与走道相通的房间均有可开启外窗,则该走道的排烟机风量有什么要求?(3)内走道的装修装饰材料有什么要求?
参考答案:(1)防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。(2)负担一个防烟分区排烟时,排烟量=防烟分区面积&60立方米/h,但单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/h;担负二个以上防烟分区排烟时,排烟量=最大一个防烟分区面积&120立方米/h计算确定。(3)顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级装修材料。
55.一幢18层(建筑高度75米)的办公楼内设计有临时高压的室内消火栓给水系统、湿式自动喷水灭火系统。问:(1)该建筑高位水箱的消防储水量应按多少立方米设计?(2)该建筑室内消火栓给水系统、湿式自动喷水灭火系统的火灾延续时间应分别按多少小时计算?(3)自动喷水灭火系统的用水量按30L/S计算,在室外消防给水管网完全不能供室外消防用水量,且不考虑延续时间的补水量时,该建筑消防水池的总容量应为多少?
参考答案:(1)不小于18立方米;(2)2小时、1小时;(3)612立方米。(该建筑的室外消防用水量为30L/S,室内消防用水量为40L/S,火灾延续时间为2h,自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1h,所以总容量=30&2&3.6+40&2&3.6+30&1&3.6=612立方米)
56.某商住楼共19层,建筑高度66.8米,1至4层为商场,&5至19层为住宅,层高为2.8米。商场每层建筑面积4800平方米,设计为一个防火分区,四周墙面未设可开启外窗;设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用不燃烧或难燃烧材料装修,商场疏散通过主楼1至19层的剪刀楼梯间及1至4层商场的两座封闭楼梯间。问:(1)该建筑为哪类高层建筑?耐火等级应为几级?(2)上述设计有哪些不符合规范要求?
参考答案:(1)一类高层商住楼,耐火等级应为一级。(2)上述设计在以下方面不符合规范要求:1)楼梯间设置不符合要求,商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置、与商场部分应严格分开。2)该商场防火分区不符合要求。其最大允许建筑面积为4000平方米。3)商场应设置机械排烟系统。
57.某综合楼共21层,建筑高度84米,每层建筑面积1860平方米,设置两座防烟楼梯间,其中东侧的防烟楼梯间与设置的消防电梯(1台)共用前室,前室面积为8.4平方米;西部楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,仅在楼梯间内设机械加压送风;该大楼设有屋顶水箱,消防水池容量为360立方米;室内消火栓系统为一个分区给水。问:(1)消防电梯设置是否符合要求,为什么?(2)西部防烟楼梯间仅在楼梯间内设机械加压送风是否符合要求?(3)屋顶水箱储水量应为多少?(4)若不考虑火灾延续时间内的补水时,消防水池容量是否符合要求?
参考答案:(1)不符合要求,建筑面积大于1500平方米小于4500平方米消防电梯不应少于2台,且与防烟楼梯间共用前室,前室面积不应小于10平方米。(2)符合要求。(3)屋顶消防水箱容量不应小于18立方米。(4)消防水池容量不符合要求,室内消火栓用水量为30L/s,火灾延续时间为3小时,加上喷淋系统1个小时用水量,现消防水池容量不足。
58.某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度15米,每层建筑面积3600平方米,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,间距8米,厂房南北两面设有宽度为4米的消防车道,厂房底层设四个疏散大门,为金属侧拉门。问:(1)与北面住宅之间防火间距是否符合要求,为什么?(2)该厂房楼梯间设置是否符合要求,为什么?(3)该厂房安全出口设置是否符合要求,为什么?(4)该厂房消防车道设置是否符合要求,为什么?
参考答案:(1)防火间距不符合要求,与北面住宅之间防火间距不应小于10米。(2)厂房楼梯间设置不符合要求,丙类厂房应为封闭楼梯间。(3)安全出口不符合要求,疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。(4)符合要求。占地面积超过3000平方米的丙类厂房宜设环形消防车道,困难时可沿其两个长边设置消防车道。
59.一栋38米高(地上11层、地下1层)设有空调系统的普通旅馆,设有两个防烟楼梯间,其中一个无外窗且与消防电梯合用前室,另一个靠外墙设置且前室和楼梯间均采用自然排烟;该建筑每层设有一条长29米的无自然采光内走道;地下设有一个136平方米的快餐厅。问:(1)该建筑必须设机械加压送风系统的部位?(2)该建筑应设置机械排烟设施的部位?(3)内走道设有机械排烟系统,其排烟口的设置应符合哪些要求?
参考答案:(1)无外窗的防烟楼梯间、无外窗的防烟楼梯间合用前室。(2)长29米的无自然采光内走道;地下136平方米的快餐厅。(3)设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上;且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不小于1.5米;排烟口开启时,排烟风机能自行启动。
60.某单位一写字楼建筑高度32米,共9层,单层建筑面积为1450平方米,自二层开始&,建筑内设有底面积为150平方米、高度为20米的中庭,且每层通过回廊与平面其他部分相连,中庭的屋顶为钢屋架。问:(1)中庭部分的应采取什么排烟措施,排烟量如何确定?(2)中庭的钢屋架耐火极限应达到什么要求,可采取什么措施?
参考答案:(1)中庭应采用机械排烟,排烟量=中庭体积&6次/h.立方米=&18000立方米/h;(2)中庭的钢屋架耐火极限不应小于1小时。应采取喷涂(或包敷)防火涂料,或设置独立的自动喷水灭火系统。
61.一座建筑高度为51米且设有集中空气调节系统的综合楼。地下二层为设备用房,地下一层为汽车停车库;地上一至三层为商场;地上四层以上为公寓式写字间,每层层高3.6米,走道宽2米。问:(1)该建筑火灾自动报警系统宜采用哪类报警系统?&(2)汽车库宜选择什么探测器?(3)写字间走道顶棚上居中设置感烟探测器时,其安装间距不应超过多少米?
参考答案:(1)控制中心火灾自动报警系统。(2)汽车库宜选择感温探测器。(3)安装间距不应超15米,至端墙的距离不大于7.5米。
62.某一类高层(高度低于100米)办公楼走道和楼梯间设疏散指示标志,建筑设有火灾自动报警系统。问:(1)在疏散走道及转弯处,&疏散指示标志灯的安装高度为多少?(2)走道上的疏散指示标志灯设置间距不应大于多少米?&(3)消防控制室对应急照明和疏散指示标志有什么控制功能?
参考答案:(1)安装高度为距地面1米以下的墙面上。(2)设置间距不应大于20米。(3)消防控制室在确认火灾后,应能接通火灾应急照明灯和疏散标志灯。
63.某高层塔式住宅楼,共三十三层,建筑平面的核心位置设置了一座剪刀楼梯间,其楼梯间前室与消防电梯合用,楼梯间和前室均无外窗。问:(1)哪些部位需设机械加压送风?(2)加压送风系统如何设置?(3)正压送风口最大风速是多少?
参考答案:(1)剪刀疏散楼梯间和合用前室需设机械加压送风系统。(2)由于建筑层数超过三十二层,因此,其正压送风系统及送风量应分段设计,两座楼梯应分别设加压送风系统。(3)正压送风口的最大风速不超过7m/s。
64.某普通办公楼。地上35层,层高4米,标准层建筑面积为990平方米,设有五部电梯(其中一部兼消防电梯),两部防烟楼梯间做为疏散楼梯,其疏散宽度满足相关规范要求。总建筑高度140.45米。问:(1)该建筑物应设几个避难层?(2)避难层楼梯按规范应如何设置?(3)避难层的机械加压送风量按规范应如何计算?(4)建筑避难层避难面积如何确定?(5)避难层是否应设自动喷水灭火系统?
参考答案:(1)应设两个避难层。避难层自高层建筑物首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。(2)避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使人员必须经避难层方能上下。(3)按避难层净面积不小于30立方米/h.平方米计算。(4)每个避难层面积应按首层至避难层、避难层之间、避难层至屋顶的各段人数分别计算,并宜按5人/平方米计算。(5)应设自动喷水灭火系统。
65.某地下人防工程,地下二层,层高3.6米,每层建筑面积3000平方米。地下一层是一个未经防火分区分隔的商场和餐厅,餐厅使用集中供应的液化石油气,地下二层设了一个小型放映厅并有一个幼儿园(200平方米)。所有消防设施和装修均符合规范要求。问:该地下工程主要存在哪些问题?
参考答案:(1)地下一层防火分区面积超标。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000平方米;(2)地下商场和餐厅不得使用液化石油气;(3)小型放映厅不得设在地下二层;(4)幼儿园不得设置在地下建筑内。
66.某五层的公共建筑,设有一部封闭楼梯间,洗浴中心设在建筑物顶层,面积550平方米(不包括洗浴区),分为大厅区(250平方米)和包间区(300平方米),共有小包间18个,分布在1米宽的走道两侧,包间的隔墙和走道隔墙用木龙骨两面钉石膏板做成,外贴壁纸。吊顶采用轻钢龙骨和石膏板(5厘米厚)。设计了火灾自动报警系统。问:该设计图纸有哪些不符合消防要求?
参考答案:(1)洗浴中心大厅区面积超过200平方米,不符合要求;(2)走道和包间的隔墙达不到规范规定要求,应采用耐火极限不小于0.5小时的不燃烧体;(3)未设置自动喷水灭火系统;(4)疏散走道宽度不足1.1米;(5)应设两个封闭疏散楼梯间。
67.某单层普通厂房,车间内设有双层吊车,柱顶标高为19米,厂房内的柱、吊车梁均为钢筋混凝土构件,四根吊车梁及屋架为钢构件。车间功能为隧道机械的组装,生产类别为戊类、设计耐火等级为二级。问:(1)此建筑物的钢屋架如果不做防火保护,其耐火极限为多少?(2)按照规范要求该建筑的钢屋架是否应进行防火保护?
参考答案:(1)钢结构如果不做防火保护,其耐火极限按0.25小时计算。(2)该组装车间的钢屋架可不采取防火保护措施。但如存在能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰可能影响的部位,应对该部位采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施。
68.某地一单层家俱商场,冬季商场内环境温度低于4摄氏度,建筑面积14000平方米,建筑耐火等级为二级,设有湿式自动喷水灭火系统。问:(1)该商场应划分为几个防火分区?(2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于多少小时?(3)该建筑是否应设火灾自动报警系统?(4)该建筑自动喷水灭火系统系统应选择哪种类型?
参考答案:(1)3个。(2)3小时。(3)应该。(4)干式或预作用系统。
69.某1100平方米的人防地下工程,室外出入口地面比室内地面高10米,拟改造成间隔面积不大50平方米的旅馆,走道长度小于30米。问:(1)应设什么形式的疏散楼梯?(2)火灾备用照明的照度值是多少?(3)是否要设自动灭火?(4)是否要设置机械排烟?(5)消防用电负荷等级?
参考答案:(1)因地面高差未超过10米,故可只设封闭式疏散楼梯。(2)因面积未超过5000平方米,事故照明照度不宜低于正常照明照度的50%。(3)因面积已超过1000平方米,故应设自动喷水灭火。(4)因疏散走道长度超过20米,应设机械排烟。(5)因面积未超过5000平方米,故可只按二级负荷供电。