3秒自动关闭窗口浅谈高层住宅配电中配电计量箱位置的问题
浅谈高层住宅配电中
配电计量箱位置的问题
高层住宅中配电计量箱的位置大致可以分为两种,一种是整个建筑物的配电计量箱都设在一层或地下室。另外一种是配电计量箱设在各层(或个别层)。
我们知道一般情况下多层住宅配电箱位置如下设置:
一般在首层(或进户层)设总配电箱;多个楼门,设1总配电箱+N个配电计量箱;仅一个楼门时,总配电箱和配电计量箱可以合并;公共区域照明,仍从配电计量箱内引出电源,可单独设表。
高层住宅中配电箱的位置的设置也可以和多层住宅一致,也就是先前说到的第一种位置。而第二种位置就是指计量箱设在各层(或个别层)。即在底层设总配电箱,在各层(或个别层)设配电计量箱;或从地下层(或户外)引来干线,树干式配电至各楼层(可以是分段树干式),再进入各层配电计量箱。公共区域照明不能用普通电源,应专设应急照明电源(单独提供2路低压电源,双电源箱具有自动切换作用,一般不设计量,如需要可在配电室低压出线处设表)。(以下简称第一种位置和第二种位置)
那么第二种设置计量箱的位置和第一种比有如下优势:
1、&第二种设置配电计量箱的位置,底层出线回路线路简单,节约有色金属,降低了成本。
某建筑配电层数为24,一梯两户,那么每层就有两个计量箱。
如果配电计量箱按第一种方式设置,那么从配电计量箱就会分出48个回路。每个住户的用电容量按4
kW最小容量计算,计算电流为20.20A。根据导线的选择原则,导线应配置为:
BV-3X10-SC25-WE
那么相当于在强电竖井中有48个BV-3X10-SC25-WE回路
而第二种设置配电计量箱方式,可以每路为8个楼层配电,计算电流为108.05A。根据导线的选择原则,导线应配置为:
VV22-4X95-SC100-WE
那么,共有3个分支回路,就相当于在强电竖井中有3个VV22-4X95-SC100-WE回路。
很明显,第二种设置配电计量箱的方式线路简单,有色金属用量小,成本低。
2、&第二种设置配电计量箱的位置,线路短,电压损失小。这对用户和用电设备来说,主要是保证了电压偏差大小不超过允许值。而第一种设置配电计量箱的位置,电压损失可能会因为线路长不满足要求。
所谓电压损失是指线路始端电压与末端的代数差。控制电压损失是为了使线路末端的灯具的电压偏移符合要求。
电压偏差对照明设备的影响,照明设备的发光率与电压的关系极大,因此,电压降低会引起照明设备的效率降低,造成照度不足,影响照明效果;当电压过低时,会导致气体放电光源的照明器不能正常点燃;另一方面,电光源的工作寿命也受电压的影响很大,当电压偏高时,光源寿命缩短很多。
照明负荷线路电压损失计算公式:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
所以&&&&&&&&&&&&&&&&
式中 &——线路电压损失百分数,%;
&&&&&&——标称电压,KV;&&&&&&&&&
&——线路段的电阻, ;
&&&&&&——线路段的电抗,
&——单位长度电阻值,& ;
&&&&&&——单位长度电抗值,
&&&&&&——线路长度。
WL1回路选用BV-3&10mm导线,假设某高层住宅高60米,层高为3米。该建筑物的配电计量箱设置在首层,那么位于顶层配电箱到首层配电计量箱的距离为57米,计算段路线WL1的电压损失为:
查线路单位长度阻抗值表得 =1.75, =0.31,
线路长度约为57m,具体计算如下:&
电压损失在5%外,表明该线路导线选择不合理。
由此可见,第一种配电计量箱设置位置,会由于线路过长导致电压损失过大,不符合要求。
3、第二种设置配电计量箱的位置,可以利用预分支电缆。
预分支电缆,多应用于高层建筑配电干线(树干式配电方式)。
其主干电缆导体无接头(接头已经在生产厂加工时做好并封闭在分支点内),
预分支电缆配电类似母线槽配电方式,但电缆具有良好的抗震、气密、防水性能,占用空间小、安装方便,缺点是质量故障难以现场修复,该电缆针对特定工程条件加工,不具有互换性。
某建筑配电层数为24,每层分出1个分支,干线分为3路(每路为8个楼层配电,电流315A),每楼层分出1路电缆,计算电流40A,则分支电缆配置为:
(1)、选择3根8分支电缆;
(2)、干线电缆规格YJV-4*185+1*95,分支电缆规格YJV-5*16,分出长度2m;
(3)、标准层层高3m,配电间至配电首层长度80m;
(4)、(馈电电缆3根*80m),成品预分支电缆3根*25m、分支间距3m,电缆过渡箱3只。
4、&第二种设置配电计量箱的位置可以采用表具自动抄收数据远传系统的电能表。避免了抄表员抄表时上下楼层跑。
5、&第二种方式充分利用的强电竖井空间,第一种配电计量箱位置可能会因为计量表太多,配电计量箱的尺寸过大,而强电竖井的空间是有限的,所以配电计量箱可能会放不下。第二种配电箱由于配电计量箱设置的各个层(个别层)分开设置了,就不存在这种问题了。
综上所述:第二种配电计量箱设置的位置的优点远远比第一种多。所以在高层住宅中,适宜采用第二种配电计量箱设置的方式。配电计量箱设置在各层(或者个别层)。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。&&问题详情
框架结构住宅楼,楼板厚度多少比较标准 ?
框架结构住宅楼,楼板厚度多少比较标准 ?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
按照国家标准框架结构电梯房楼板厚度应该是10~12厘米,波动范围为-0.5~+0.8厘米,也就是说楼板厚度只能在9.5~12.8厘米范..一半的点达到国家标准,最薄处只有8.4厘米(国家标准所有钻探检测
按国家强制性标准、规范规定,住宅现浇混凝土楼板的厚度应为跨度(即相邻两梁间距离)的1/30(例如相邻两梁的距离是3米,则厚度须为10厘米),但最薄不能低于6厘米(如卫生间、走廊处两梁之间距离若为1.2米,按1/30计算则厚度为4厘米,设计时是不能按4厘米设计的),允许误差是可厚8毫米或薄5毫米。有些无良开发商或施工单位认为反正楼板厚度不好测量,实际也几乎没什么人去测量,为牟取暴利,偷工减料,将楼板就只做到6~8厘米厚。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:住宅配电箱厚度有规范标准吗?_百度知道住宅电表箱尺寸一般是多少的?_五金_土巴兔装修问答
住宅电表箱尺寸一般是多少的?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
住宅电表箱尺寸一般是多少的?
提问者:小米|
浏览次数:1022|
提问时间: 11:04:02
热门活动:
已有3条答案
回答数:8999|被采纳数:157
济南至品装饰设计有限公司
所有回答:&8999
<p class="ask_one_p edit_ &&单相6表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&800X && && && && && &&
&& &&2 &&单相9表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&950X
&&3 &&单相12表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X
&&4 &&单相15表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X
&&5 &&单相18表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X && && && &&
&& && &&6 &&三1单2表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&800X
&&7 &&三相2表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&800X
&&8 &&三相4表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&950X &&
9 &&三2单3表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&950X &&
&&10 &&三2单9表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X
&&11 &&三2单12表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X
&&12 &&三4单6表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X &&
13 &&三4单9表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X &&
14 &&三6单3表位金属(塑料)计量箱 && && && && && && && &&)X
回答数:4456|被采纳数:62
深圳市华艺名家装饰工程有限公司
所有回答:&4456
电表箱没有什么标准尺寸,
只要满足供电局的铅封和抄表要求基本上就可以,
电表箱的尺寸,最简单的办法就是把开关和电表外形尺寸放到纸上一画就出来了,
至于箱体在算出来的基础上再适当加大就可以了。电表箱可以用画来装饰,更加美观些。
回答数:14549|被采纳数:11
所有回答:&14549
住宅电表箱尺寸一般是0,没有绝对的标准,我们单的是。这个东西是不统一!还有的是(14位表箱)!根据表的大小和表位,还有预留空间等共同确定基数和模数,然后在基数排列模数即得到具体尺寸。
已有 4 个回答
已有 6 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网}

我要回帖

更多关于 住宅外墙厚度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信