人民电器400安智能静态转换开关关多少元

北京人民电器厂上海营销公
主营行业:断路器 双电源自动转
所 在 地:普陀区
供应产品:0条
虎  币:20个
积  分:0个
浏览次数:530
工商信息:
&&价格:&到&
供应产品分类
商虎推荐会员
主营:开关;灯座;电源插座,对
该公司暂无发布精品供应信息!
北京人民电器厂上海营销公司
北京人民电器厂上海营销公司 位于上海 上海市普陀区,主营 断路器等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾北京人民电器厂是一家专业电气制造企业,改制成立于1992年,座落在北京大兴工业开发区,A、B两个厂区总建筑面积5.36万平方米。 北京人民电器厂隶属于首瑞(北京)投资管理集团有限公司,与集团下属的北京固安祥电气有限公司、北京翠祥电气元件有限公司、北京固安祥电力电子有限公司共同构成了一条完整的电气产业链,能够为用户提供完整的电气技术解决方案。 北京人民电器厂主要服务于工业和电力系统,主要为用户提供:交流断路器、直流断路器、控制电器、隔离电器、电动机保护电器、以及双电源自动转换开关。 北京人民电器厂是北方地区最大的低压电器制造企业,于1995年开发出全球第一台高分段微型直流断路器。所生产的GM系列直流断路器广泛应用于发电,输变电系统。历经十余年的快速发展,我们积累了丰富的产品运行和服务经验,已成为电力系统直流电源保护元件应用标准的制订者,并引领着直流断路器的发展方向。 北京人民电器厂秉承“尊严、尊重、知识、标准”的经营理念,追求卓越,获得北京市政府颁发的“质量管理优秀企...
暂时没有该公司的最新供应信息!
北京人民电器厂上海营销公司
地址:上海 &上海&普陀区
顺义路100号
//document.getElementById("lyc_gg").innerHTML="ZN7-400/1.14(660)
交流真空断路器
&&&&ZN7-400/1.14(660)型真空断路器,适用于交流50Hz,额定电压V)及以下等级,额定电流400A及以下电流等级的线路中,作为供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机的不频繁起动之用。并适宜于各种保护装置组成各种配电开关,特别适宜于组成煤矿隔爆型真空馈电开关。
一、使用环境条件
海拔高度不超过2000米
环境温度-25℃至+40℃
相对温度+25℃时不大于95%
安装位置与垂直的倾斜度不大于15&
周围环境中无破坏绝缘的气体及导电尘埃
二、基本型式
主回路极数为三极(常开)
辅助触头为二常开二常闭
断路器为电磁合闸,机械保护(欠压线圈带电时)
断路器带分励脱扣器,欠压脱扣器和手动分闸
三、主要技术参数
1.额定电压 V)
2.额定电流400A
3.极限通断能力 7.5KA(9KA)
4.电寿命 &103 次
5.机械寿命 2&104 次
6.固有分闸时间 &30ms
7.合闸时间 &100ms
8.辅助开关性能
8.1额定电压 220V
8.2额定电流 交流5A直流1A
9.操作机构控制电源电压、电流额定值见下表:
额定控制电源电压
合闸线圈(交流)
分励线圈(直流)
欠压线圈(直流)
10.外形尺寸
11.重量 &15Kg
12.动作特性
12.1 周围环境温度在-25℃至+40℃范围内,断路器在控制电源电压额定值的85%至110%范围内均能可靠的吸合。
12.2 断路器的分励脱扣器应在周围环境温度为+40℃时,线圈试验电压控制电源电压额定值的110%,以每5秒的间隔时间使断路器分合10次后,在不超过70%的额定控制电源电压时能使断路器断开。
12.3当断路器在闭合位置时,欠压线圈在热态时,欠压脱扣器动作电压应在额定控制电源电压下降到70%与35%之间,使断路器断开。
当断路器在断开位置时,当电源电压低于额定控制电源电压的35%时,欠压脱扣器应保证断路器不能保持合闸;当电源电压等于或高于额定控制电源电压的85%时,欠压脱扣器应保证断路器能够保持合闸。
四、结构与工作原理
&&&&本断路器由三只真空开关管,装在绝缘架中。动导电杆一端有超行程弹簧,可增加触头压力,减轻触头弹跳。动导电杆通过接头螺钉、转臂与合闸电磁系统的衔铁相连,衔铁板上装有分闸弹簧和保持钩,使断路器合闸后能机械保持在合闸状态,保持钩的另一端有分闸转轴扣住,分闸转轴由分励线圈,欠压线圈和手动脱扣机械控制,使分闸转轴转动脱扣,达到分闸目的。
本断路器采用了两极脱扣机构,可使断路器以极小的功率(欠压线圈带电)保持合闸状态,而且能与各种保护装置组成各种配电开关。两级脱扣使断路器控制功率小,分闸时间短。
五、断路器的动作程序:
1. 合闸:接到合闸指令,合闸线圈得电,电磁铁励磁,吸动衔铁,一方面压缩分闸弹簧储能,另一方面带动转臂动作,使真空开关管合闸,同时保持钩转动,由分闸转轴扣住(欠压线圈得电吸合的情况下)实现机械保持,与外辅助接点转换,一组接点延时后(通过外电路延时50ms至100ms)切断合闸线圈电源,此时整个合闸动作完成。
2. 分闸:接到分闸指令,分励线圈施加额定控制电源电压或欠压线圈断电(电压下降到额定控制电源电压的35%及以下)或用手动分闸(三者也可同时动作),此时分闸转轴转动保持脱扣,衔铁和保持钩在分闸弹簧的作用下转动,通过转臂使真空开关管切断电路,同时辅助开关转换,分闸完毕。
六、使用说明
1.断路器在开断感性负载时必须加阻容保护或压敏电阻保护,防止操作过电压。
2.断路器在关合有预伏短路故障电路中,必须用电的方法采取防&跳跃&(关合短路而又自动分闸后,即使合闸命令尚未解除,也不会再次合闸)措施,如装防&跳跃&继电器。
3.断路器控制电路电原理图如图1。
K1-电源开关 K2-合闸按钮 K3-分闸按钮 ZK1-ZK4-辅开开关
Q1-合闸线圈 Q2-欠压线圈 Q3-分励线圈 J-继电器
C-电容 J2-故障执行继电器
信号为短路、过流等故障信号,虚线框内为断路内接线,
1-20编号为断路器按制电路插座编号。
七、运行前的准备:
1.断路器外形与安装尺寸见图2,安装前应认真阅读说明书。
2.断路器投入运行前必须进行检查和试验。
2.1 检查各连接部分是否松动,且做好相应处理。
2.2 检查动作特性是否可靠,不得拒动作或误动作,辅助开关转换可靠,可参照第3条要求检查。
2.3 有条件的地方应使断路器经下列要求的耐压试验1分钟,无击穿或闪络现象。
a. 真空开关管动静触头之间10KV
b.相与相之间,相与接地外壳之间4.2KV
3.断路器安装时,主导电回路应当用合适的导体同电源负载相连接,导体的尺寸必须符合有关规定的要求,连接后要保证真空开关管不产生应力,以免真空开关管损坏或开关管动静触头间距变化、影响触头的接触电阻。
八、维护和检修
&&&&真空断路器检修目的在于保持开关设备的性能,尽早发现毛病所在,以防患于未然。一般断路器的检修分为定期检修和故障检修。
1.定期检修(见表1)
2.故障检修(见表2)
3.在断路器动行中发生下列情况之一时,将真空断路器退出运行。
a.动作次数达到技术条件规定的寿命时。
b.分、合短路电流后。
检查的主要内容
分、合动作检查
分合断路器数次,检查开距超行程是否正常
外部导电回路的一般检查
主导电回路紧固件的检查
操作机构检查
控制回路紧固件的检查,转动摩擦部位加润滑油
各部分的清扫
真空开关管表面各绝缘件,辅助开关触头等
1、测量主回路触头间绝缘电阻、主回路、控制回路与地的绝缘电阻 2、主回路触头间耐压试验
width=&72&& 1次/年
主回路绝缘电阻为100M&O,控制回路对地为2M&O以上,主回路触头间的耐压为10KV/1min无击穿或闪络现象
表2乐清市振德防爆电器厂
销售部:程秦
电话:6,&&&&&
传真:2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&
公司网址:&&&&&&& www.
商铺网址:&./
http://cnzdfb./
合闸不动作
控制电路无电压,控制电路接线不正确,插头不正确
用万能表测量电源电压,应符合说明书的有关规定
按说明书的规定,正确接线,使每个线圈所施加规定的额定控制电源电压
线圈烧坏或断线
用万能表测量检查
更换线圈或把断接线接好
二极管击穿
更换二极管
两线圈引线接反
改为正确接线
合闸动作但机械保持扣不住(连击动作)
控制电源电压过低
用万能表测量电源电压是否在额定控制电源电压的75%以上
减少压降或提高控制电源电压
合闸线圈通电时间短
按电原理图增加延时时间
合闸部分机构卡
检查合闸电磁铁与衔铁是否压到位
真空开关管坏
检查开关管有无裂纹、破损,是否有无负压,触头间耐压是否击穿
更按开关管
保持钩不到位
保持钩不能过分闸转轴的原因:保持钩拉簧力小,分闸转轴转动角度过大,转轴上恢复拉簧力大
保持钩扣不住
保持钩过了分闸转轴,但合闸线圈断电后保持钩扣不住,原因:分闸转轴转动角度太小,转轴上恢复拉簧力小
欠压脱扣器扣不住原因:欠压线圈烧坏,欠压线圈施压的电压不对,压板压得太少使欠线圈吸合电压太高
更换欠压线圈或提高欠压线圈电压,调整压板,使欠压线圈吸合电压低于额定控制电源电压的70%
欠压脱扣器不脱扣
欠压脱扣器弹簧力小,压板压的太多
保持钩拉簧力太大,使得保持钩扣住的力大
分励脱扣器不脱扣
分闸转轴转角太大,使分励电磁铁开距增大,而吸合电压太高,线圈烧坏
手动分闸不脱扣
螺钉松动或手动不到位
合闸线圈没断电
中间继电器触点没断开,辅助开关触点没断开
更换断电器或辅助开关,重新调整清理触头
用手动合分几次
真空开关管触头熔焊
用万能表测量
合闸状态时,测接触电阻大于200u&O,更换开关管
合闸线圈或分励线圈烧坏
额定控制电源电压不符,辅助开关或其它开关断不开,使线圈长期带电
更改正确的额定控制电源电压,调整或更换辅助开关,更换线圈
欠压线圈烧坏
绝缘不好而短路
真空管跳火
真空开关管失去真空度
试验触头间耐压10KV/1min,跳火击穿,即使反复加电压也无法加压
更换真空开关管
主电路温升过高
紧固螺钉松
检查主电路各紧固螺钉
合分几次检查有无超行程
触头磨损过多
导电杆短(对比检查)
更换开关管
联 系 人:&&
址:乐清市柳市镇马仁桥工业区
我要评论 矿用真空交流断路器 :
评论内容:
悄悄话(仅卖家可见);
零售价:300.00元
零售价:220.00元
零售价:280.00元
零售价:3900.00元
乐清市振德防爆电器厂销售部
商誉指数 5
经营模式:生产厂商
公司荣誉:0项&&&&公司相册:0条
最新产品:254条&&&&新闻资讯:0条
注册时间:
地 址:乐清市柳市镇马仁桥工业区
联系人:程秦文档使用说明
  你正在看的是“人民电器LW5系列万能转换开关说明书。”。PDF格式文档,确定你已经安装了PDF阅读器,如果尚未安装阅读器,请下载
并安装后方可阅读。
相关说明书
本周热门资讯
本类下载排行
装机必备软件推荐
本站特聘法律顾问:于国富律师
Copyright (C)
onlinedown.net}

我要回帖

更多关于 长江电器转换开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信