wdczayjv一4x25十1x16昘yttw是什么电缆缆

我关注的版块:
查看: 2195|回复: 33
三星工程师, 积分 820, 距离下一级还需 130 积分
YJV-4X25+1X16 电缆可以带多大负荷呢? 电缆所带符合是单相的开关和灯具 与 所带符合是三相的风机 所承受的负荷都是一样大吗?
如附件上的照明系统图,因特殊原因 需要把配电箱进线电缆YJV-4X50+1X25 改为YJV-4X25+1X16&&请问电缆所带负荷能承受吗?
(2.13 MB, 下载次数: 12)
19:53 上传
点击文件名下载附件
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
后面那条细的只是保护线& &上面没有电流&&所以对负荷没影响
三星工程师, 积分 820, 距离下一级还需 130 积分
好像和保护线没有关系吧&&我的意思是电缆改小后是否能带得起48KW的负荷呀
土木币30161
多大的电缆主要看上级保护开关的保护能力,电缆敷设方式的载流量,你这个不能改的。
&电缆是根据上级开关来选择的&
<p id="rate_53" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
一般来说25平方的导线是109A的载流量,相线超过16平方的,中性线可以选择≥16平方,安装断路器的大小 YJV-4X25+1X16选择是合理的,电机无非就是启动的时候电流会较大,但是都是瞬间的,不至于会让导线发热。从经济角度,个人认为没必要选择YJV-4X50+1X25 ,不过有钱是另当别论了。50平方的导线达到了170A,这个条件下,断路器我觉得也该跳了。
&你那个表发给我看看OK?&
土木币38701
虽然图纸上的计算电流是72.9A,不是很长的电缆用25平方也行,但设计图上是50平方,更改需要依据的,楼主有设计的更改单吗?
五星助理工程师, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
学习了,受用
四星助理工程师, 积分 223, 距离下一级还需 27 积分
选用YJV-4×24+1×16是合理的,因为这时的综合修正系数才为0.67左右(按电缆的额定载流量为109A计算)。选用50的有点浪费。
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
土木币2228
学习下大家的见解
五星工程师, 积分 1147, 距离下一级还需 1353 积分
这图纸问题太多 很不规范
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)4x25+1x16平方的电缆直径是多少_百度知道
4x25+1x16平方的电缆直径是多少
提问者采纳
最好查电工手册,因为不同种类有不的直径
提问者评价
有没有大概
4x25+1x16 用sc20的能穿过去吗
其他类似问题
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4x25十lx16的钢芯电缆多少钱一米_百度知道
4x25十lx16的钢芯电缆多少钱一米
我有更好的答案
按默认排序
铜芯电缆的吧
其他类似问题
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电力电缆 WDZAN-YJ(F)E-1(4x25+1x16)mm2是什么意思呢?_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
电力电缆 WDZAN-YJ(F)E-1(4x25+1x16)mm2是什么意思呢?
电力电缆 WDZAN-YJ(F)E-1(4x25+1x16)mm2是什么意思呢?
低烟无卤A级阻燃耐火辐照交联电力电缆}

我要回帖

更多关于 yjv是什么电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信