3秒自动关闭窗口电位器控制施耐德变频器ATV312_百度知道
提问者采纳
电位器的图不是这个吗三个引脚,直接按这个位置接了就OK旁边的图是说明COM端是公共端。参数设置具体看电位器控制设计相关,你有手册自己可以对照看。变频器传动社区:
提问者评价
其他类似问题
施耐德变频器的相关知识
按默认排序
其他2条回答
给定电位器3个脚
先找出电位器的三只管脚的高端、低端和滑动端,高端接10V;低端接COM;滑动端接AI1
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁施耐德变频器atv312怎么把频率设定超过50hz??_百度知道
施耐德变频器atv312怎么把频率设定超过50hz??
提问者采纳
频率给定无论你是用默认的0~10V电压给定,避免过热损坏,把它们都设为你所需要的最大频率即可,或者是面板给定。然后就是ATV312如何超频,需要改的都是最高频率限制值,这里需要改两个参数[drC]---[tFr]和[SEt]---[HSP],还是4~20mA电流给定,抑或通讯给定首先你需要确认你的电机是否能够长时间超频
提问者评价
按照你说的,真的成功了,好开心,谢谢你!
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
按默认排序
其他2条回答
我用过69,国内一般是50Hz,还有特定的高频电机!这都是根据所带动的电机及实际需要来设定的,其他的有50Hz&#47,看你的电机是什么电机,还特别的半伺服电机.4Hz的半伺服电机这要以实际情况而定的;60Hz都能用
关键这个型号支持吗?如查没有什么把握可以电话咨询:
施耐德变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁施耐德变频器ATV312系列075M3,原来正常,不知哪个参数被修改,现只能在本地上控制,不能通_百度知道
施耐德变频器ATV312系列075M3,原来正常,不知哪个参数被修改,现只能在本地上控制,不能通
请教。PLC可以确定是正常的,修改哪个参数过PLC进行远程控制。安装同一柜内的其它5个也是正常的:怎么进入修改
提问者采纳
下载以后对照说明书进行设置不知道是使用变频器端子与PLC连接控制。给你施耐德ATV312变频器说明书?shareid=&uk=" name="施耐德ATV312变频器说明书。<file fsid="" link="/share/link,还是远程通信控制
提问者评价
其他类似问题
里面有这么多的变频器,连接的端口是否OK,是否有断路等情况;第二,也有可能是遭遇电磁干扰了,还有如下几种可能性不能通并不意味着参数一定是被修改了,这种可能性也是存在的,导致了通讯异常,毕竟,有可能是端口坏了,就是通讯线路是否OK:第一;第三
您可能关注的推广回答者:
按默认排序
其他2条回答
远程是不是给禁止了,记得是控制菜单里面吧,LCC就是远程控制选择,建议你看看手册
先检查下通讯连接线是否正常