家里配电箱里的隔离开关狗狗突然在家里乱尿断开为什么

关于配电箱进线开关选用断路器还是隔离开关的问题
1、7.1.4.4的本意应该是担心树干式配电的受电端出现短路,进而引起干线保护动作扩大事故面。
cqzrm 发表于
受电端配电箱每一支路前端都设有保护电器,在与干线保护电器满足保护选择性要求的情况下,支路发生短路应该不会导致干线保护动作扩大事故面。
顺着这个思路,受电端配电箱进线开关采用断路器, 只能是为了防止进线开关与支路保护电器之间这一段的配电箱母排处发生短路故障引起干线保护电器动作。母排发生短路故障的概率极小,几乎可以忽略,进线开关采用带保护功能的电器有意义么?
进线开关采用带保护功能的电器有意义么?
应倾向于过载保护功能。
三相箱体15个出线,20A开关,每相电流达100A,如果前面选用35平方导线做分支,这个箱体理论上不需要设置进线开关采用带保护功能的电器。设了也不算错误。
如果前面选用16平方导线做分支,这个箱体理论上需要设置进线开关采用带保护功能的电器。不设就算错误。
一般性的通用规定,要求普遍设置,不能算错的。
受电端配电箱每一支路前端都设有保护电器,在与干线保护电器满足保护选择性要求的情况下,支路发生短路 ...
yangyang7201 发表于
“7.1.4.4的本意应该是担心树干式配电的受电端出现短路,进而引起干线保护动作扩大事故面。”
1、我说的这句话也很偏面。
2、过负荷保护可以设在末端(也就是国际标准的可以“沿着该布线的线路设置”),但是,短路保护必须设在线路的首端。
3、短路保护是否可以省略,国际标准有明确的要求,不像7.1.4条4款定义的那么绝对。
本帖最后由 yangyang7201 于
17:25 编辑
2、受电端的过负荷保护本来就有负荷侧的分支保护电器负责了。所以,“进线开关采用断路器可以为分支线路提供过负荷保护”可能是有问题的。
cqzrm 发表于
2、过负荷保护可以设在末端(也就是国际标准的可以“沿着该布线的线路设置”),但是,短路保护必须设在线路的首端。
cqzrm 发表于
由于我描述的混乱,C兄可能误解了“进线开关采用断路器可以为分支线路提供过负荷保护”这句话描述的对象。以73#图为例(仍以分支线路,即图中B段小于3m为前提),我们如果将图中“下端保护电器”当做受电端配电箱进线断路器的话,是否可认为该保护电器处于B段线路末端,但符合国际标准的可以“沿着该布线的线路设置”的规定,而为B段提供了过负荷保护呢?
应倾向于过载保护功能。
三相箱体15个出线,20A开关,每相电流达100A,如果前面选用35平方导线做分支,这个箱体理论上不需要设置进线开关采用带保护功能的电器。设了也不算错误。
如果前面选用16平方导线做分支,这个箱体理论上需要设置进线开关采用带保护功能的电器。不设就算错误。
治学以诚 发表于
老诚的这句话举例表达了保护电器“沿着该布线的线路设置”即可提供线路过负荷保护的概念。
是!但缺乏前提条件。。。。
老诚的这句话举例表达了保护电器“沿着该布线的线路设置”即可提供线路过负荷保护的概念。
十八金乌 发表于
但是“保护电器‘沿着该布线的线路设置’即可提供线路过负荷保护 ”&&有条件的。
1.jpg (63.17 KB, 下载次数: 0)
18:19 上传
由于我描述的混乱,C兄可能误解了“进线开关采用断路器可以为分支线路提供过负荷保护”这句话描述的对象。以73#图为例(仍以分支线路,即图中B段小于3m为前提),我们如果将图中“下端保护电器”当做受电端配电箱进线断路器的话,是否可认为该保护电器处于B段线路末端,但符合国际标准的可以“沿着该布线的线路设置”的规定,而为B段提供了过负荷保护呢?
yangyang7201 发表于
说说过负荷:
可以认为73楼图中“下端保护电器”符合“沿着该布线的线路设置”;然而,也可以把该断路器下端的分路断路器当做&&“沿着该布线的线路设置”的过负荷保护电器,而取消总保护电器。这里可能要考虑到一个前提,B段不能过负荷,或者过负荷保护由上一级主断路器承担。
可是,7.1.4条4款没有关于树干式配电分支是否变径的任何信息,就要求分配电箱应设保护电器,是不是就不太合理了呢?如果实际情况是分支不变径,那么B段还需要考虑过负荷干吗呢。
分析透彻!有说服力!
本帖最后由 yangyang7201 于
07:31 编辑
《民规》7.1.4条4款在缺乏前提条件的情况下,取了个“应”字,相当“粗暴”的一条规范。
虽然本人对《民规》不报好感,但既然有此条款存在,还是想探究一下条款的来龙去脉。由此发现三版《手册》P58 (13)可能是该条款的出处,但(13)取了一个“宜”字。“宜”则表达了一种“这样做更好”的思路,故希望通过补充、设定前提条件后,能够理清采用断路器究竟哪里变得更好的道理。
经过C兄的不断答疑解惑,基本明白了,非常感谢!
回复&&cqzrm
《民规》7.1.4条4款在缺乏前提条件的情况下,取了个“应”字,相当“粗暴”的一条规范。
yangyang7201 发表于
不是答疑,是探讨,对这个条文确实有些不解。
也许民规的制定者有难言之隐,也许这就是中国特色:不根据原理来设计,用条款指导设计。你要是用“宜”,就没人执行了,反正是“宜”,条件许可才执行。用一个“应”,初级阶段没什么好商量的,坚决执行,或许更有积极意义。
Powered by  摘要:施工现场的配电箱、开关箱(以下简称“电箱”)是分配和控制临时用电的重要电气设备,是保证施工现场安全优质用电的重要" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
浅析施工现场配电箱内必须装设隔离开关的重要性
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘要:施工现场的配电箱、开关箱(以下简称“电箱”)是分配和控制临时用电的重要电气设备,是保证施工现场安全优质用电的重要措施。而隔离开关又是电箱内不可缺少的电气装置,它的正确选择,合理配置和使用,对施工现场用电安全具有关键性的影响。 中国论文网 /2/view-6133540.htm  关键词:施工现场;配电箱;隔离开关   中图分类号: TU71 文献标识码: A   鉴于目前相当一部分施工现场在制作电箱时对此尚未引起足够的重视,导致电箱内无隔离开关或以其他电气装置替代,严重违反部颁标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,造成工地电气伤害事故频繁发生。针对上述情况,建设部颁布施行的JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》对此作出了明确规定:“电箱内无隔离开关,每一处扣2分”,并将其列为保证项目。本文结合学习新标准,就施工现场电箱内装设隔离开关的必要性作进一步的阐述,与同行共同探讨。   一、电箱内设置隔离开关是规范的要求   建设部部颁标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》中明确指出:   第7.2.2条:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。   第7.2.4条:分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)   第8.1.5条:每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,还必须按第7.2.6条要求装设隔离开关。   从上述三条规定中,我们可以得出如下结论:   1、无论是总配电箱、分配电箱还是开关箱,在任何情况下都必须装设隔离开关。    2、在漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能时,可不设分路熔断器或分路自动开关,但不能不设隔离开关。    3、自动开关与隔离开关是两种不同类型的开关。换句话说,自动开关不属于隔离开关,自动开关可以代替熔断器,但不能代替隔离开关。   而目前施工现场的电箱内普遍存在如下问题:   A.认为自动空气开关就是隔离开关,所以电箱中仅装设自动开关,无隔离开关。   B.认为漏电保护器基本上是从自动空气开关增设漏电保护功能演变而来,也是隔离开关,故仅装设漏电保护器,同样缺少隔离开关。   对照规范要求,以上认识和做法显然是十分错误的。   二、电箱内设置隔离开关是施工现场安全用电所必需    隔离开关是一种通常没有专门灭弧装置的开关设备,在分闸状态有明显可见的断口,在合闸状态能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流,它的主要用途是检修与分段隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全地进行检修或停止运行,也可利用隔离开关进行接通和断开小电流电路。隔离开关区别于其他电气开关的重要特征是:    1、具有明显可见的断开点,易于鉴别电器是否与电网断开。    2、断开点之间有可靠地绝缘,即开关断开点之间有足够的距离。    3、隔离开关在运行中具有足够的热稳定性和动稳定性。    4、结构简单,动作可靠,维护方便,故障率低。    以上这些特征非常适合在现场临时用电的电箱内使用。因为施工现场临时用电工程的环境在客观上比正式用电工程的环境条件差,使用人员的技术素质也比较低,装设了隔离开关,能保证在施工现场恶劣的气候条件下也能可靠地工作;即使在过电压及相间闪络的情况下,也不致从断开点击穿而危及人身安全;受到了短路电流的热效应和电动力的作用力,   同样也不会自动断开。而这些特征是其他电气开关所不能取代的。例如:仅装设自动空气开关来代替隔离开关,就十分不妥。因为自动开关是一种断路器,是用于电路发生过载、短路和欠电压等不正常情况时,能自动分割电路,也用于不烦繁地起动电动机或接通、分断电路。它是重要的保护电器之一,但不能取代隔离开关。因为自动开关没有明显可见的断口;手柄开、关位置有时也不明确(如过电流分断后);断开点之间的距离难以保证可靠地绝缘(因为其本身体积小,结构复杂紧凑);触点有时易发生粘合现象;灭弧栅片易被金属粒子所短路;工作不够稳定等等。因此,单独使用自动开关难以可靠地隔离电源,无法保证施工现场的安全用电,它必须与隔离开关配套使用,方能满足要求。    综上所述,电箱内设置隔离开关是施工现场恶劣条件下安全用电所必需。   四、隔离开关在电箱中的合理配置和正确使用    合理配置隔离开关必须做到:   1、根据使用要求,合理选定型号。隔离开关一般最常用的是手动刀闸开关。但以前开关箱内常用的那种瓷座胶木闸刀(HK系列),建议不要随便选用。因为现场使用条件恶劣,民工素质较低,在使用时容易造成瓷座、胶木盖破碎丢失;还有,民工常在闸刀上乱搭乱挂电线,或随意用铜线带保险丝。有一种刀开关和熔断器组合开关,又分为熔断器式隔离开关和熔断器式隔离器。它的优点是将熔断器和刀闸组合在一起,具有隔离电源,过载、短路保护双重功能,可有效地减少安装面积,使电箱内结构紧凑,体积缩小,同时还可防止在外露刀闸上乱接乱挂电线的现象。所以在外购的标准电箱内得到了广泛的应用,值得推广。前者主要有HR系列,可带负荷操作;后者主要有HGI等,不能带负荷操作。   2、应根据电源类别、电压等级、用电设备和电路电流容量及使用场合来选择相应的额定电压、电流、极数等。对于刀熔组合开关,还需选择相应分断能力的熔断器。   3、隔离开关作为电源引入控制开关,一般宜装在电箱盘面的左上角,并注意与周围电器留有足够的安全间隙。同时应垂直安装,即保证刀闸上、下动作,将电源引入端桩头置于上方,绝对不可将刀闸水平放置或上、下颠倒放置,以免动闸因重力作用造成误动作,引起电气伤害事故。   手动隔离开关(HR系列除外)通常没有灭弧装置,一般不允许在停、送电时带负荷操作,否则所产生的电弧或电火花对操作者和开关本身将构成威胁。这就要求在停、送电时按规范要求,严格遵循合理的操作顺序,即停电时其操作顺序应当是:设备控制开关(生产厂配置)→开关箱→分配电箱→总配电箱(或配电室内的配电屏)。送电时反之,如果所控制的设备功率小于5.5KW,则允许直接用开关箱内的隔离开关切断电源。当出现电气故障,尤其是当人体发生触电伤害事故时,也允许就地就近将配电箱或开关箱内的隔离开关分断。    结束语:总之,在建筑施工现场电箱合理选择安装隔离开关是保证安全用电的所必须的,是国家强制性标准、规范所要求的重要组成部分,是关乎到施工人员安全的大事,应引起足够重视,建筑施工单位应严格按规范合理使用电箱,以确保人们生命安全。   参考文献:   1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》   2、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。配电箱内用空气开关作隔离开关 为什么不可以_百度知道
配电箱内用空气开关作隔离开关 为什么不可以
配电箱内应该用什么作隔离开关 ?
提问者采纳
空气开关不能代替隔离开关是因为断开点在内部。隔离开关是指带有明显断开点的闸刀(或称刀开关),是用于隔离电路用的,是开合电路用的空气开关属于断路器,外面看不到
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
隔离开关要求具有足够的开断距离和可以通过视觉查看的断点。空气开关不具备上述条件,所以不可以做隔离开关使用。
隔离开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁配电箱厂家:隔离开关运行
配电箱厂家:隔离开关运行 (1) 概述:   隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。   高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。   户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。   10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 (2) 隔离开关的应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时应先拉中间相,后拉两边相,操作时必须使用绝缘棒来操作; ③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时迅速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢; ④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应迅速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧; ⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,顺序相反; ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA; 6)开、合母线和直接接在母线上的设备的电容电流; 7)开、合变压器中性点的接地线,当中性点上接有消弧线圈时,只能在系统未发生短路故障时才允许操作; 8)与断路器并联的旁路隔离开关,断路器处于合闸位置时,才能操作; 9)开、合励磁电流不超过2A空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,对电压为20kV及以上时,必须使用三相联动隔离开关; 10)用室外三相联动隔离开关,开、合电压为10kV及以下,电流为15A以下的负荷电流;和不超过70A的环路均衡电流; 11)严禁使用室内型三相联动隔离开关拉、合系统环路电流。 ⑦错误操作隔离开关,造成带负荷拉、合隔离开关,应按下列规定处理: 1)当错拉隔离开关,在切口发现电弧时应急速合上;若已拉开,不允许再合上,如果是单极隔离开关,操作一相后发现错拉,而其他两相不应继续操作,并将情况及时上报有关部门; 2)当错合隔离开关时,无论是否造成事故,都不允许再拉开,因带负荷拉开隔离开关,将会引起三相弧光短路,并迅速报告有关部门,以便采取必要措施。 (3) 隔离开关运行、维修: ①隔离开关运行: 隔离开关应与配电装置同时进行正常巡视: 1)检查隔离开关接触部分的温度是否过热; 2)检查绝缘子有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子在胶合处有无脱落迹象; 3)检查10kV架空线路用单相隔离开关刀片锁紧装置是否完好。 ②隔离开关维修项目: 1)清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换; 2)用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象; 3)检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏; 4)检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象; 5)检查软连接部件有无折损、断股等现象; 6)检查并清扫操作机构和传动部分,并加入适量的润滑油脂; 7)检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确; 8)检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠。 ③防止隔离开关错误操作: 1)在隔离开关和断路器之间应装设机械联锁,通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸; 2)利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住隔离开关的操作把手,保证断路器未断开之前,隔离开关的操作把手不能操作; 3)在隔离开关与断路器距离较远而采用机械联锁有困难时,可将隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或在该断路器的控制开关操作把手上,只能在断路器分闸后,才能将钥匙取出打开与之相应的隔离开关,避免带负荷拉闸; 4)在隔离开关操作机构处加装接地线的机械联锁装置,在接地线末拆除前,隔离开关无法进行合闸操作。 5)检修时应仔细检查带有接地刀的隔离开关,确保主刀片与接地刀的机械联锁装置良好,在主刀片闭合时接地刀应先打开。
广东亚欧电气科技有限公司
地址:广东省东莞市东莞市茶山京山第三工业区
&&&&&&技术支持:我关注的版块:
五星工程师, 积分 1147, 距离下一级还需 1353 积分
只能说审图比较菜,配电基数和开关没关系
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
土木币1273
学业不精,学习中!
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
学习了,我也支持分配电箱的总进线开关换为隔离开关,方便检修而且经济适用
三星助理工程师, 积分 180, 距离下一级还需 20 积分
楼主给出的图很显然是三级配电啊,前边已经有人指出了
本人还是支持总配电箱用隔离开关的,经济而且检修方便,至于保护的话有上级配出线的断路器啊,很合理!当然分配电箱也可以用隔离开关
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
回复 12# 的帖子
意见很中肯,同意您的意见!
五星工程师, 积分 1390, 距离下一级还需 1110 积分
土木币1162
审图意见,正确!老老实实执行规范吧!还好,是宜。
现在,规范用词分为四级啦:
1、必须;2、应;3、宜;4、可。自己领会吧!
各级配电箱的总受电开关,采用隔离开关是正确地选择!采用具备隔离开关功能的断路器(不装保护,只起隔离作用)也可以,优点是可以带负荷操作,缺点是造价高。
总受开关采用普通断路器,没有隔离功能,就不太好啦!这个开关,不能装保护!装设保护是错误地!
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
用隔离开关好,用断路器不好(但也没有原则性的错误),原因是配电线路电缆截面可以降下来(省材料);保护少一级以后,保护动作的准确性,速动性会提高。至于说安装就根本不是问题。
四星助理工程师, 积分 238, 距离下一级还需 12 积分
我赞成审图的做法,支持12楼的观点。用隔离开关比较好。规范上满足,经济上合理。
& &&&而且,按照规范的要求,检修时,必须有明显的断开点,隔离开关断开时,断开点明显,而断路器断开时,没有明显的断开点。
& &&&总配电箱和分配电箱的进线开关都用断路器,不仅造价高,而且存在检修时“没有明显的断开点”的问题。因此用隔离开关比较合适。况且断路器的保护选择性也不好解决。
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
改为隔离开关是对的,赞成审图意见。路过学习一下。
三星工程师, 积分 869, 距离下一级还需 81 积分
换隔离开关是要求要有明显的电气隔断点,是为了检修的安全。大概意思吧是这个