0.5735kw电机用多大铝电线的线

93KW的电动机要配多大的线 变频启动_百度知道
93KW的电动机要配多大的线 变频启动
50平方的够吗
提问者采纳
0平方的铜线够了。很合适。。。。。。
那50和35平方分别最大能承受多少电流
它们的平方数放大5-6倍这样子算安全吗75KW的我只配到25平方负载电流在130到140之间
现在半年了还在正常使用
电线越小放大倍数越大,,,,4平方以下放大8倍,,,,电线越大散热越差,放大倍数就取小。。。。。。120平方以上时就取4倍了
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
电线电缆有一个安全载流量,电压越高电线也越细看来你这是个非标电动机了,95电缆长期使用则更好。工业设计380V电机。还要看你使用电压是多少,国标没这个数,电流也不一样,电机是几极,选铜电缆50有点小。极数不一样,70刚刚好。如果是95KW电机,电机使用压降在5%以内,输送相同功率。电机配线要看你电源离电机多远,95KW电机选的是95平方的铜电缆,380伏
您可能关注的推广回答者:回答者:
变频启动的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁多个电机加起来是91KW,应选用多大的变压器,多大的导线,怎么算的?_百度知道
多个电机加起来是91KW,应选用多大的变压器,多大的导线,怎么算的?
4*173=120KVA根据变压器规格应选用125KVA低压铜导线面积近距离不小于:S(视在功率)=1;0,总电流是.732*0多个电机总功率是91KW,173A选用10KV&#47.4KV变压器容量
其他类似问题
您可能关注的推广
变压器的相关知识
其他3条回答
变压器宜选125KVA的,导线选70平方即可。
选择变压器cosΦ
S=P/cosΦ=91/0.8=113.75KVA
接近113.75KVA的变压器有100KV
、125KVA、160KVA。
如果电动机里面没有大于20KW的电动机,不经常满负荷运行,可以选用100KV A的变压器。
如果电动机里面有大于20KW的电动机,没有大于30KW以上的电动机,可以选用125KVA 的变压器。如果电动机里面有大于30KW的电动机,没有大于40KW以上的电动机,可以选用160KVA 的变压器。如果有大于40KW以上的电动机,要选用200KVA 的变压器。
变压器的选用原则,一是要大于额定负荷,二是用于电动机的,一定要有最大电动机的4倍以上,才能可靠启动。
功率91kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=90/1.732/0.38/0.8=90/0.53=172安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
110千伏安的变压器。6平方铜线。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁160kw的三相异步绕线式电动机【380V】应选择多大截面积的电缆?_百度知道
160kw的三相异步绕线式电动机【380V】应选择多大截面积的电缆?
(1,选VV-3×150的.85)=286A.732*0.38*0I=160&#47
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
1根150平方的铜芯电缆有点小,考虑夏季温度、敷设系数等,载流量是无法满足电机使用的,建议使用2根120平方的铜芯电缆,一般132KW电机都是双进线口,如果距离远的话,160KW规格应该也是双进线口建议选择2根95平方电缆
电缆面积的选取与电流有关系,有一个电缆面积选取的顺口溜的,你搜一下。
现在施工方用的是95平方亳米的电缆,会有什么危险?
单心120三心150,变频启动可选小一级
您可能关注的推广回答者:
截面积的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁13KW的电机咋算多大线 另外 直流和交流 有啥区别 哥帮帮我 我急用_百度知道
13KW的电机咋算多大线 另外 直流和交流 有啥区别 哥帮帮我 我急用
提问者采纳
5平方铜芯电缆、大小都随时间变化的电13kW电动机需用3x4+1x2,直流电是电流不随时间变化始终向一个方向流动的电。交流电是方向
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
如果是远距离(百米以上)、380V等,铜电线16平方毫米.38&#47.8=43A
如果是近距离(几十米以内).732UcosΦ=13&#47,铝电线10平方毫米,铝电线25平方毫米,额定电流380V
额定电流I=P&#47.732&#47,铜电线6平方毫米;0:
额定电流I=P&#47.53=25A
如果是近距离(几十米以内),铝电线35平方毫米、220V,铝电线16平方毫米;113KW交流电机一般为三相,铝电线16平方毫米,铜电线25平方毫米;0;0,可以为110V,铜电线16平方毫米。
如果是远距离(百米以上)。
13KW直流电机电压等级比较多.38/UcosΦ=13/1。
以380V为例,铝电线25平方毫米;0。
如果介于远距离和近距离间;0。
如果介于远距离和近距离间,铜电线10平方毫米,铜电线10平方毫米.8=13&#47
1÷1.732算出电流约为20A,因电机启动电流为运行电流1.5倍,选线需要能承受30A以上的,使用铜线至少需6平方,铝线10平方,
来自:求助得到的回答
国标10平方铜线,直流电源就是电流的大小和方向都不随时间改变不改变,他只有正负两极;交流电源是电流的大小和方向都不随时间改变而改变,不分正负极,无极性。
用铝导线按1平方/KW, 用铜导线按0.5平方/KW(经验近似值,绝对好记好用)直流电是稳恒的,交流是交变的,就这么简单
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}