扣件钢管扣件是否可以搭设50米高的运输通道

扣件式双排钢管脚手架立杆纵向间距是多大?(架子搭设高度小于24米_百度作业帮
扣件式双排钢管脚手架立杆纵向间距是多大?(架子搭设高度小于24米
一、 计算参数:
双排脚手架,搭设高度30.0米,20.0米以下采用双管立杆,20.0米以上采用单管立杆.
立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米.
钢管类型为 48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米.
施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工.
脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算.
栏杆采用冲压钢板,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2.
脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加两根小横杆.
基本风压0.55kN/m2,高度变化系数1.8000,体型系数0.9550.
地基承载力标准值120kN/m2,基础底面扩展面积0.200m2,地基承载力调整系数1.00.
小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
小横杆的最大挠度小于与10mm,满足要求!
大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
大横杆的最大挠度小于与10mm,满足要求!
您可能关注的推广回答者:建筑施工人员基本安全常识教育培训试卷_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
建筑施工人员基本安全常识教育培训试卷
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢您的当前位置: && 行业知识
扣件式钢管落地脚手架施工方案
日 15:45:15 【
核心提示: 一 扣件式钢管落地脚手架  扣件式钢管落地脚手架是当前采用比较普遍的一种脚手架,这种脚手架是由钢管和专用扣件组成,具有承载力大,装拆方便,搭设灵活,也比较经济适用,这种脚手架不受施工结构形体的限制,所以适用范围比较广。  (一) 施工方案  1.为了保证脚
  一 扣件式钢管落地脚手架  扣件式钢管落地脚手架是当前采用比较普遍的一种脚手架,这种脚手架是由钢管和专用扣件组成,具有承载力大,装拆方便,搭设灵活,也比较经济适用,这种脚手架不受施工结构形体的限制,所以适用范围比较广。  (一) 施工方案  1.为了保证脚手架搭设符合标准、安全可靠,同时也要满足施工的需要,在脚手架搭设前,应根据工程的特点和施工工艺,确定脚手架搭设形式,制定搭设方案,在方案中应考虑基础的处理,搭设的要求、杆件的间距、步距、拉结点(连墙件)的设置位置、连接方法,还应绘制施工详图及大样图。  2.脚手架的搭设高度超过规范规定的,要求进行计算。脚手架搭设高度不宜过高一般不超过50米,脚手架搭设过高即不安全也不经济。搭设高度超过24米时,应对脚手架的整体刚度和稳定性从构造上进行加强,如纵向剪刀撑连续设置,增加横向剪刀撑(斜撑),连墙件(拉结点)的强度相应提高,间距缩小。当搭设高度超过50米时,可采用双立杆或加密立杆间距,也可采用分段卸荷或分段搭设的方法,将各段脚手架荷载传给建筑结构承担,但要进行设计计算。  3.脚手架的设计计算必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 的规定,并经企业技术部门的专业技术人员审核,企业技术负责人签字批准。高度超过24米的落地式钢管脚手架,必须单独编制专项施工方案,并由施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格由施工企业技术负责人和监理单位总监理工程师签字。  4.脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架相符,当现场因故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经重新审批后,方可施工。  (二) 立杆基础  1.根据脚手架的搭设高度、使用的荷载情况、搭设场地的大致情况,对脚手架立杆基础进行处理,基础处理的好与坏直接影响架体稳定。由于施工进度的不合理要求和施工工艺等多种原因,建筑物基础或地下工程结束后还槽土不能按规范要求进行逐步回填夯实,达不到脚手架基础所需要的承载力,如不采取措施,在脚手架长期荷载作用下特别是雨后,地基会出现不均匀的下沉,轻者造成脚手架严重变形和倾斜,重者造成脚手架坍塌导致恶性事故的发生。所以必须要保证立杆基础的处理质量,满足脚手架基础承载力的要求,必要时要采取措施增强脚手架基础的整体刚度。  2.沿脚手架四周应设置排水沟或在周边浇筑砼散水坡。如果不设置排水设施,当湿作业或多雨天气时,大量水淤在脚手架基础内,在荷载的作用下,土质逐渐变实、沉降。脚手架将会发生不均匀的下沉,导致架体的严重变形、倾斜。  3.目前使用脚手管是Φ48×3.5㎜的普通低碳高频焊缝钢管,其截面很小,立杆是脚手架的主要受力杆件,它的作用就是将脚手架上所承受的荷载通过大、小横杆传递到立杆的基础,通过底座、垫板传到地基上。为防止发生钢管不均匀陷入地面,引起架体的倾斜、倒塌的严重后果,就应根据脚手架搭设的高度来确定立杆底座的处理方式。首先地基处理应牢固可靠,垫板厚度不小于50㎜,长度不小于2m通长铺设,每块板上不少于2根立杆,铺设平稳,不得有悬空,脚手板底座应用钉子钉牢在垫木上,如采用配筋砼地梁可不垫板只垫底座。  4.脚手架必须设置纵向和横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在与底座下皮不大于20㎝处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨立杆固定。靠边坡的立杆轴线到边坡的距离不小于50㎝。  (三)架体与建筑结构拉结  1.脚手架一般搭设都比较高,而架体宽度仅在1.2m左右,形成长细比失调。再则,搭设中的立杆很难保证垂直。偏心力距大,加大了脚手架失稳的比重,因此架设拉结点使架体与建筑结构连接一体形成整体,从实际情况看造成架体变形、倾覆主要原因之一就是拉结点稀少和人为的在装修外墙、安装窗口、安装幕墙时乱拆拉结点造成的。由此看来连墙杆(拉结点)是保证脚手架稳定、安全、可靠的重要构造和措施,在施工中不允许随意变更或拆除,如影响施工必须移位的,应有相应的加固措施,并实施后,方可进行原杆件的移位。  2.拉结点的设计拉力不能小于10KN(1000kg)。连墙拉结点的设计位置,应按规范要求,二步三跨或三步二跨设置,设置在小横杆下方10㎝左右,距主节点不大于30㎝脚手架的立杆上。  3.要求  ① 连墙件应均匀布置,形式可以花排,也可以并排,优先采取花排。  ② 连墙件必须从底部第一根纵向水平杆(第一步架的大横杆)处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。  ③ 一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不超过4m。  ④ 脚手架下部不能设连墙件时或脚手架搭设高度小于7m时可采用抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的夹角应在45°~60°之间,连接点距主节点的距离不应大于30㎝。抛撑在连墙件设置后方可拆除。  ⑤ 连墙件主要有两种,一种是刚性,另一种是柔性,但柔性拉结点只能用于承重墙体结构,而且架体搭设高度在24m内。其它非承重结构或架体搭设高度超过24m均应采用刚性拉结点。  ⑥ 连墙件的连墙杆或拉筋应呈水平,并垂直于墙面设置,与脚手架一端可稍向下斜,不允许向上翘起,当无法水平设置时应下拉不能上拉。  ⑦ 在搭设脚手架时,连墙件应与其它杆件同步搭设。在拆除脚手架时应在其它杆件拆到连墙件高度时,最后拆除连墙件。最后一道连墙件拆除前,应先设置抛撑后再拆连墙件,以确保脚手架拆除过程中的稳定。  (四)杆件间距与剪刀撑  1.立杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置并符合规范规定和施工方案的要求,不能加大间距,否则会降低立杆的承载能力,一般立杆纵距施工脚手架不大于1.5m,装修脚手架不大于1.8m、防护架不大于2m,立杆横距一般在1.3m以内最大不超过1.5m。  2.大横杆是约束立杆纵向距离传递荷载的重要杆件,步距的变化直接影响脚手架的承载能力,一般施工脚手架步距1.2m,装修脚手架步距1.8m,现在工程大部分是框架结构,脚手架作为外防护多采用步距为1.5m,用直角扣件固定在立杆的内侧。  3.小横杆主要是约束立杆侧向变形,传递脚手架使用荷载,增强脚手架刚度的重要杆件,与大横杆、立杆共同组成脚手架的架体,而且还承担着缩短脚手板使用跨度保证脚手板承受使用荷载的作用。  小横杆应符合下列要求:  ① 每一主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣紧在大横杆的上方,偏离主节点的轴线距离不大于15㎝,且严禁拆除。  ② 在双排脚手架上,靠墙一侧的外伸长度不应大于50㎝。  ③ 操作层上非主节点处的小横杆,应根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2。  ④ 的小横杆一端应采用直角扣件固定在大横杆的上方,另一端插入墙内不小于18㎝。但不能用于18㎝墙、轻质墙、空心墙等稳定性差的墙体。  4.剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要杆件和措施,合理设置剪刀撑可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架的承载能力,剪刀撑的设置应符合下列要求:  ① 每组剪刀撑以4至6跨为宜,但不小于6m,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。  ② 搭设高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置,中间部分可间断设置,各组剪刀撑间净距不大于15m。  ③ 搭设高度在24m以上的双排脚手架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。  ④ 剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆用扣件扣牢,底部斜杆的下端应置于垫板上。  ⑤ 剪刀撑斜杆的接长,均采用搭接,搭接长度不小于1m,设置2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向杆端的距离不应小于10㎝。  ⑥ 一字形、开口型双排脚手架的两端必须设置横向支撑。  ⑦ 脚手架搭设高度超过24m时,在转角处及中间沿纵向每隔6跨,在横向平面内加横向支撑。  ⑧ 横向支撑斜杆应在1~2步内,由底到顶呈之字形,连续布置斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,或固定在横杆靠近脚手架节点处。  (五)杆件搭接  1.立杆接长除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭接应符合 下列规定:  ① 立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在  同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于50㎝;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。  ② 立杆顶层搭接长度不小于1m,用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于10㎝。  ③ 双立杆的副立杆高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。  ④ 立杆顶端高出建筑物檐口上皮高度1.5m。  ⑤ 每根立杆均应设置底座和垫板。  2.大横杆设置于小横杆的下方,在立杆的里侧,并用直角扣件与立杆扣紧,其接长应符合下列规定:  ① 大横杆一般应采用对接扣件连接。  ② 对接的接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于50㎝,并应避免设在大横杆纵向的跨中。  3.小横杆不允许有接头。  (六)脚手板与防护栏杆  脚手板是施工人员的作业平台,必须按脚手架的宽度满铺,板与板之间靠紧,脚手架上铺脚手板是方便施工人员进行施工操作、行走、运输材料等。如不满铺脚手板,容易造成空缺,人员在上行走时容易踏空,造成高处坠落事故。  1.脚手板一般采用木脚手板和钢脚手板,其材质应符合规范要求。木脚手板应是5㎝厚,非脆性木材(如桦木)无腐朽、劈裂;钢脚手板用2㎜厚板材冲压制成,如有锈蚀、裂纹不能使用。  2.脚手板采用对接时,接头处下设两根小横杆;脚手板外伸长度13~15㎝,两块脚手板外伸长度的和不大于30㎝。  3.脚手板采用搭接时,接头必须支在小横杆,搭接长度应大于20㎝,伸出横向水平杆的长度不应小于10㎝。  4.脚手板应设置在不少于三根小横杆上。  5.脚手板下设置的小横杆,两端应与大横杆用直角扣件扣牢。  6.脚手板应满铺、铺稳,离开墙面12—15㎝,板下方应设安全网,防止脚手板折断发生事故。  7.作业层脚手板探头长度应取15㎝,并不应大于20㎝。探头板过长可能造成坠落事故,其板长两端均应与支撑小横杆可靠固定。  8.脚手架的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里侧,安全网必须合格,使用符合要求的绳扣牢系在脚手管上。  9.作业层在脚手架外侧大横杆与脚手板之间,应按临边防护的要求设置防护栏杆和挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。  10.自顶层操作层的脚手板往下计,每隔10m铺一层脚手板或设置安全平网做隔离。  (七)交底与验收  1.脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的技术交底和安全交底,并有专人指挥搭设,交底主要包括下列内容:  ① 搭设场地的平整,基础的处理;  ② 脚手架的用途、形式和所用的材料;  ③ 杆件间距和剪刀撑及拉结的设置方法;  ④ 脚手架搭设的顺序及搭设的质量标准和分段方法;  ⑤ 材料的选择及检验;  ⑥ 搭设过程中的安全注意事项及劳动保护;  ⑦ 特别应强调的有关事宜;  ⑧ 其它应该交待的事项等等。  2.脚手架搭设完毕应由施工负责人组织有关人员参加,按照施工方案和规范逐项检查、验收、确认符合后,方可投入使用。  3.检查验收的内容:  ① 杆件、扣件的材质、锈蚀情况及刷防锈漆情况。  ② 脚手板材质及几何尺寸。  ③ 地基与基础及基础排水情况,底座是否松动,立杆有无悬空。  ④ 杆件的间距、连接、拉结点、支撑、门洞桁架等构造是否符合要求。  ⑤ 扣件螺栓的紧固力矩。  ⑥ 立杆的垂直度、横杆的平直度。  ⑦ 安全防护措施及使用情况。  ⑧ 其它应该检查验收内容等。  (八)架体内封闭  1.脚手架铺设脚手板一般不少于两层,上层在作业层下层为防护,当作业层脚手板发生问题而落人、落物时,下层有一层起防护作用,也可以用于平网做隔离措施,间隔不大于10m。  2.当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于15㎝就会构成落物、落人危险,也应采取防护措施,不使落物时对作业层以下发生伤害。  3.脚手架内立杆距建筑物一般在30㎝左右,有的为躲避挑檐等建筑造型内立杆距建筑物很可能更大,所以必须采取措施封闭作业层。可在内外排架体大横杆向内排架外侧挑出小横杆铺设脚手板,但不能大于50㎝,非作业层可用平网封闭。  (九)通道(斜道)  为了方便各类人员上下脚手架,必须搭设人行通道(斜道)供人员行走,人员不得攀爬脚手架,通道可附着在建筑物设置,也可附着在脚手架外侧设置,但搭设通道(斜道)的杆件必须独立设置。架高6m以下宜采用一字型斜道,架高6m以上宜采用之字型斜道。  斜道构造应符合下列要求:  1.人行斜道宽度不应小于1m,坡度宜采用1:3(高:长);运输斜道宽度不应小于1.5m,坡度宜采用1:6。  2.拐弯处应设置平台,宽度不小于斜道宽度。  3.斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不应小于15㎝。  4.运输斜道两侧、平台外围和端部均按拉结点的要求与建筑物设置连墙件,每两步应加设水平斜杆,同时应按剪刀撑的规定设置剪刀撑和横向斜撑。  斜道脚手板应符合下列要求:  1.脚手板横铺时,应在横向水平杆上增设纵向支撑斜杆,斜杆间距不应大于50㎝。  2.脚手板顺铺时,脚手板的接头宜采用搭接,下面的板头压住上面的板头,板头的凸棱处应用三角木填顺。  3.人行、运输斜道的脚手板上每隔25—30㎝设置一根防滑木条,木条厚度宜采用2—3㎝。  (十) 安全管理  人员要求:  1.人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。  2.脚手架搭设人员必须佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。  搭设要求  1.脚手架的构配件质量必须按规范标准要求进行检验,合格后方可使用。  2.脚手架应按分部分段进行质量检查,发现问题应及时校正。  ① 基础完工后及脚手架搭设前;  ② 操作层上施加荷载前;  ③ 每搭设完一个施工层高度后,没有施工层的每搭设完10m高度后;  ④ 达到设计高度后。  3.脚手架的搭设质量必须符合规范规定要求后方能投入使用。  使用要求:  1.作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。  2.当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架作业(包括:搭设和拆除作业以及使用等)。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。  3.应设专人负责对脚手架进行经常检查和保养。  有下列情况时必须对脚手架进行检查:  ① 大风、大雨后;  ② 冬季施工结束开冻后;  ③ 停用超过一个月,复工前;  检查维护下列项目:  ① 各主节点处的杆件安装,连墙件、支撑、门洞等构造是否符合施工组织设计要求;  ② 地基基础是否有积水,底座是否有松动,立杆是否有悬空;  ③ 扣件螺栓是否有松动;  ④ 基础是否有沉降,架体是否有变形,垂直度是否超过允许偏差;  ⑤ 安全防护措施是否符合要求。  4.在脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:  ① 主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;  ② 连墙件;  ③ 支撑(剪刀撑、斜撑);  ④ 栏杆、挡脚板。  要拆除或移动上述杆件均必须采取安全措施,经项目负责人同意,并指令专人监督下实施。  5.不得任意在脚手架基础及临近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。  6.临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。  7.在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。  8.高大脚手架或较空旷环境搭设的脚手架,应采取避雷措施,并应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。  超高脚手架的卸荷  搭设高度超过50米的落地脚手架,必须采取卸荷措施才能保证架体的安全。卸荷方式一般有两种:一种是分段悬挑搭设,另一种是分段斜拉。分段斜拉一般不提倡,因为这种方式很不经济,也不便于检查和维护,必须使用时应保证斜拉卸荷处能承受斜拉处以上全部荷载。  整理
相关文章:
* 字数不超过30字
文明上网,理性发言
金牌供应商
推荐企业榜
地址:重庆市北部新区星光大道62号海王星C区3楼 电话: 023- 传真: 023- 邮箱:
技术支持: ICP备案号:京ICP证060961号[挑错]标题:由钢管和扣件连接而成的装拆方便搭设高(最新)高度50米以下双排扣件式钢管落地式外脚手架高度,脚手,50,脚手架,扣..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
(最新)高度50米以下双排扣件式钢管落地式外脚手架
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 钢管扣件 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信