110平方米装修预算铝心地埋线 多大的线鼻子

23 千瓦的电机要多大的铝心线_百度知道
23 千瓦的电机要多大的铝心线
23 千瓦的电机要多大的铝心线
85≈41.2Ijs=41.3A,Ir=1,按三相23KW电机考虑.1×(1+20%)≈49.2=49.3A.732/0:BLV-3×10+1×6.1×1,不考虑输送距离的因素,小线为接地线.5倍;铝芯塑料绝缘电线比较合适:BLV-3×10+1×6.1~1;选用10mm&#178。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1,选择,如:41,它的安全截流量是59A.1A。计算三相电机的电流,即,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量;根据导线安全截流量来选择导线:Ijs=P/U/√3/cosφ=,选择Ir=50A的塑壳式微型空气断路器合适;Ir=50A,如:DZ47-63/3P &nbsp  这么大功率应是三相电动机了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
宝宝的相关知识
其他1条回答
23KW三相电机额定电流约46A,用50平方的普通铝电缆。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3.5平方铝心线能构达到多少个千瓦_百度知道
3.5平方铝心线能构达到多少个千瓦
有3,理论可以带约15KW,供电距离如果在30米以内,明线敷设安全截流量约30A,有4平方的。三相四线供电时。4平方的铝芯电线.5平方的铝芯电缆
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁185平方厘米的铝心线能带多少千瓦的换算
大幕A5A0A8
185平方的铝芯电缆明线敷设安全截流量约468A。三相四线供电时,供电距离在30米内,理论最大约能带230KW。
为您推荐: