框架梁下部钢筋锚固的问题(望斑竹再次出手相助
80请青来教授解答梁下部钢筋连接的普遍性问题 8:57:13
1、有的施工人员有这样的施工习惯:梁下部钢筋一律按“单跨”在中间支座锚固。这种做法对吗?
& & 2、也有的人有一个看法,即:集中标注的下部通长钢筋是贯穿通过中间支座,而原位标注的下部钢筋是在中间支座锚固。这样的认识对不对?
& & 3、如果相邻跨的同一规格的下部钢筋都在中间支座锚固的话,这必然会增加支座的钢筋密度,对结构是不利的,这也违背了“能通则通”的原则;但如果采用一根钢筋贯穿通过中间支座,又受到钢筋定尺长度的局限,这时,抗震框架梁的下部纵筋在什么位置连接为好呢?(这个问题是施工实际中的一个普遍性问题,也是“平法梁”实际应用的一个普遍性问题。)
& & 上述这些问题,敬请青来教授解答
陈青来教授回复1、对。
2、前错后对。集中标注的下部通长筋与原位标注的构造相同。
3、“能通则通”通常指支座上部钢筋。下部钢筋的问题不在于锚入支座,而是一方直锚固,另一方要“翘起”锚固(见35页)。由于施工习惯并不科学,所以改革要逐步实现,在04G101-4中就提出了宜采用“非接触”搭接的概念,就是逐步改变已经延续了半个世纪之久的施工习惯。
问题一& & 为什么梁下部钢筋一律按“单跨”在中间支座锚固&&从结构上来说有什么好处
问题二& & 我是做预算的& & 梁的下部纵筋我一直都是按只在两个端支座锚固算& & 比如说两跨梁&&我一直都是按照两跨长减两个保护层加两个锚固值计算&&而按照陈教授的回复如果是两跨梁&&就应该是按三个锚固值计算?我想问一下做预算的朋友& &你们都是这么计算的吗?&&
最后祝大家节日快乐&&:)
普通VIP会员
帖子626&积分值53 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩0 (次)&
55555~~~~~~~
斑竹哥哥回家过节去了吗?
希望我明天来的时候不要沉了
帖子169&积分值46 (点)&建工币-20 (枚)&推广业绩0 (次)&
我就这样算的,也不知道对还是不对?
帖子56&积分值50 (点)&建工币4 (枚)&推广业绩0 (次)&
我谈下我的做法和看法
1.简化下料,避免在下部筋跨中断开,而上部通常筋可以在跨中采取搭接,是不同的。从结构上讲这是强柱弱粱,发生地震时在节点处可以形成铰支座,避免整体坍塌
2.我以前是做的下部连通,采用双面焊,算也是这么算的,不然会很难调配,我是数职一身,哈哈
普通VIP会员
帖子626&积分值53 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩0 (次)&
原帖由 tjtmcsy 于
21:27 发表
我谈下我的做法和看法
1.简化下料,避免在下部筋跨中断开,而上部通常筋可以在跨中采取搭接,是不同的。从结构上讲这是强柱弱粱,发生地震时在节点处可以形成铰支座,避免整体坍塌
2.我以前是做的下部连通,采用 ... 谢谢这位兄弟的回复
梁的上部纵筋是没有什么说的
下部钢筋我们一般是根据跨度长 选择局部连通 比如两跨 一跨3200 一跨3800 那就这两跨连通配置  锚固方式按照03G101图籍第35页的做法做  但这样会产生很大的浪费
兄弟的做法我们也考虑过  今年我们在万达干  监理和甲方都不同意我们这样做  而且很多时候根本就不和你讲道理  
如果每个支座都是要锚固的是成立的 有根据的  在一定程度上做预\结算的时候可以持平一些这些浪费所带来的负面影响
但是在每个支座都锚固这种算法有根据吗?  条文形式的? 03G101图籍上并没有说的很明白,而陈教授的答复也是网络形式的 很难拿出去和甲方对帐   在就是我不是学结构出身 对结构的一些东西不是很懂  我也是真的想知道陈教授的答复中那种做法的道理  
帖子56&积分值50 (点)&建工币4 (枚)&推广业绩0 (次)&
万达,倒抽一口凉气,这种公司很正规的,我那也是以前在小地方实习时候的做法,现在出来在外面了,也要根据外面的实际情况来,但是个人感觉如果太严格的话,那活叫没法做。其实没有绝路,总有解决办法的,主要还是要靠沟通
至于“非接触”,就是指用石子放在搭接区中间,然后绑扎,目的是为了下料时一段翘起,让钢筋中心从头到尾在一条线上,更加符合设计的理想
帖子92&积分值5 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩0 (次)&
“我谈下我的做法和看法
1.简化下料,避免在下部筋跨中断开,而上部通常筋可以在跨中采取搭接,是不同的。从结构上讲这是强柱弱粱,发生地震时在节点处可以形成铰支座,避免整体坍塌
2.我以前是做的下部连通,采用双面焊,算也是这么算的,不然会很难调配,我是数职一身,哈哈”
-----错误之一:上部筋在距支座1/3处搭接,或焊接,机械连接,不是在跨中,跨中也没大问题。
-----错误之二:下部筋双面焊,不等于下部筋连通,焊接位置一样要满足构造要求的位置!
帖子69&积分值16 (点)&建工币0 (枚)&推广业绩0 (次)&
原帖由 kkcz 于
07:16 发表
“我谈下我的做法和看法
1.简化下料,避免在下部筋跨中断开,而上部通常筋可以在跨中采取搭接,是不同的。从结构上讲这是强柱弱粱,发生地震时在节点处可以形成铰支座,避免整体坍塌
2.我以前是做的下部连通,采 ... 楼上的对规范理解也错误
上部筋搭接规范没要求必须位于1/3,是指中间1/3的范围,方便错开搭接。
帖子1805&积分值3131 (点)&建工币428 (枚)&推广业绩5 (次)&
去看规范和图籍,这样的问题问完你能放心的在工程上实践吗?
普通VIP会员
帖子626&积分值53 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩0 (次)&
原帖由 tjtmcsy 于
23:14 发表
万达,倒抽一口凉气,这种公司很正规的,我那也是以前在小地方实习时候的做法,现在出来在外面了,也要根据外面的实际情况来,但是个人感觉如果太严格的话,那活叫没法做。其实没有绝路,总有解决办法的,主要还是 ... 再次感谢你的回复&&不过我想问的&&呵呵&&您还是没有回答我问的主题& &
至于做法& & 这个肯定是要根据实际情况的& & 我们和甲方处的还不错& & 我们实际干的时候就是按照我说的那种方法干的& &&&可主题不在这里& && && &以前其实那点钢筋我们都不要& && & 因为搞好了关系还有来年的活接着&&中国建筑市场的一些潜规则大哥您应该比我清楚&&有些东西并不需要弄的那么明白& && & 但今年是我们在万达干的最后一年& &明年我们就撤出去了& &不在这玩了& &&&所以今年就要求算的特别细& &&&
在重复一次我问的问题& && &框架梁的下部钢筋按照规定& & 是否应该只要碰到支座就锚固& &&&03G101图籍上第35页上并没有说的很明白究竟是受到定尺长度的约束& & 非锚固不可时候的做法& & 还是在每个支座都应该那样做
我需要的是可以做为结算依据的东西& &而不是实际干工程时候的一些做法和习惯
普通VIP会员
帖子626&积分值53 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩0 (次)&
原帖由 fxp142105 于
09:07 发表
去看规范和图籍,这样的问题问完你能放心的在工程上实践吗? 您好& &谢谢您的恢复
不过请您看清楚我问的问题
普通VIP会员
帖子626&积分值53 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩0 (次)&
哎~~~ 人都过节去了吗?&&我是盼星星盼月亮的盼啊~~~
帖子56&积分值5 (点)&建工币101 (枚)&推广业绩0 (次)&
施工经验不多,请下一位高手指教。不过我觉得应该能通则通,不能通就在规范下搭接
帖子43&积分值-5 (点)&建工币-19 (枚)&推广业绩0 (次)&
我认为按图集做就可以了,下部筋应按简支受压考虑,
帖子251&积分值900 (点)&建工币526 (枚)&推广业绩340 (次)&
原来如此,真长见识。框架梁负弯矩钢筋的正确下料长度--《建筑工人》2007年11期
框架梁负弯矩钢筋的正确下料长度
【摘要】:正《建筑工人》2006年第5期刊登了彭文涛老师关于框架梁第二排负弯矩钢筋的下料长度取值的一篇文章,我发现原文关于负弯矩钢筋的下料长度的理解有些"模糊不清"的地方,现提出个人的一些看法。
【关键词】:
【分类号】:TU755.3【正文快照】:
《建筑工人》2006年第5期刊登了彭文涛老师关于框架梁第二排负弯矩钢筋的下料长度取值的一篇文章,我发现原文关于负弯矩钢筋的下料长度的理解有些“模糊不清”的地方,现提出个人的一些看法。一、钢筋下料长度的概念建筑用钢筋除小直径钢筋以圆盘形式供应以外,绝大部分钢筋以9
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
殷宝才;王修信;;[J];江苏建筑;2010年03期
贾强;范夕森;张卫海;;[J];四川建筑科学研究;2007年05期
赵刚;;[J];建筑工人;2007年11期
贾强,贾留东,亓勇,夏凤敏;[J];四川建筑科学研究;2005年03期
陈乾;吕志涛;;[J];东南大学学报(自然科学版);1992年05期
黄奇壁;[J];江苏建筑;1996年04期
傅日荣;李笑琪;高瑞云;;[J];山东建筑工程学院学报;1997年01期
李树林,李延和,刘洪兵;[J];江苏建筑;2002年04期
许曙东,钱英欣
,宋惠杰;[J];建筑技术;2004年06期
季本智,薛惠敏
,何晓明;[J];建筑技术;2004年12期
中国重要会议论文全文数据库
林永春;;[A];第十二届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];2003年
金坤炜;熊进刚;桂国庆;杨维汉;;[A];第16届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ册)[C];2007年
颜方毅;;[A];聚羧酸系高性能减水剂及其应用技术研讨会论文集[C];2008年
逄鲁峰;李志明;傅日荣;;[A];第七届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅰ卷)[C];1998年
王爱玲;江大魁;;[A];高效预应力混凝土工程实践[C];1993年
曹万林;胡国振;周明杰;吴二军;郝春森;曲英华;;[A];第八届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ卷)[C];1999年
黄明;;[A];第十届全国结构工程学术会议论文集第Ⅰ卷[C];2001年
朱华;;[A];结构混凝土创新与可持续发展——第十三届全国混凝土及预应力混凝土学术交流会论文集[C];2005年
曾磊;郑山锁;查春光;李磊;邓国专;张亮;车顺利;;[A];中国钢协钢-混凝土组合结构分会第十一次年会论文集[C];2007年
李安起;张鑫;陈宏伟;魏吉东;;[A];第九届全国结构工程学术会议论文集第Ⅰ卷[C];2000年
中国重要报纸全文数据库
谢关明 徐涛 杨国民;[N];中华建筑报;2006年
吕立祥;[N];中华建筑报;2007年
新疆隆泉建筑安装有限责任公司
梅林;[N];博尔塔拉报;2008年
中国消费者协会中国建筑材料工业规划研究院;[N];新农村商报;2010年
造造 编写;[N];建筑时报;2007年
祝冬标;[N];建筑时报;2006年
张华 聂元宗;[N];建筑时报;2009年
造造 编写;[N];建筑时报;2007年
造造;[N];建筑时报;2007年
金晓 毛应建;[N];建筑时报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
计静;[D];哈尔滨工业大学;2008年
王素裹;[D];华南理工大学;2009年
荆亚涛;[D];华南理工大学;2009年
王刚;[D];大连理工大学;2010年
丁玉坤;[D];哈尔滨工业大学;2009年
张昊宇;[D];哈尔滨工业大学;2009年
陈明政;[D];重庆大学;2006年
杨小卫;[D];中国建筑科学研究院;2011年
何庆锋;[D];湖南大学;2010年
程云;[D];大连理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
王仪;[D];扬州大学;2004年
陈理旦;[D];湖南大学;2012年
于飞;[D];西安建筑科技大学;2010年
车延飞;[D];浙江大学;2001年
余刚;[D];郑州大学;2012年
刘敏;[D];天津大学;2004年
周品芳;[D];华中科技大学;2005年
李喜乐;[D];内蒙古科技大学;2007年
熊艳萍;[D];南昌大学;2007年
董建廷;[D];燕山大学;2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号框架梁的钢筋要怎么下料,多少米一个搭接点?比如说KL1的全部钢筋下料长度是多少?&br/&求高手谢谢!
框架梁的钢筋要怎么下料,多少米一个搭接点?比如说KL1的全部钢筋下料长度是多少?求高手谢谢!
太笼统了清楚点
看不到图?
净跨三分之一,郁闷…
多少米一个搭接点?
相关知识等待您来回答
装饰装修领域专家跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=2725&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:12494
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
框架梁下部钢筋搭接是否选在中间啊?
框架梁下部钢筋搭接是否选在中间啊?
框架梁下部钢筋搭接是否选在中间,还是1/3l处啊?
框架梁下部钢筋搭接不能在中间,是1/3l处&
同意楼上的说法
不对吧图籍上是下部钢筋在柱中接点处搭界的
同时有多个条件约束,不要笼统回答,钢筋接头总的原则是弯矩较小处,但不宜设在箍筋加密处,所以:1.梁底筋最好不要设置接头,直接伸入支座内(原材有9米,大部分能满足);2.梁面筋可设置在梁中1/3范围内(当然咯,梁跨中没有次梁的话,跨中是最理想的部位).
如果梁跨大于8米,应在1/3和平共处1/4L之间吧。且接头面积不大于百分之五十。
我说的就是跨度大于9米,需要搭接的,在图集上没有明确说明啊,望各位有个统一的意见!
我认为框架梁下部筋不可以搭接,应焊接或机械连接,接头还应该在受力最小处。
大家是否还有其他的意见啊!
我认为下部的搭接是要避开跨中的三分之一,另外还要避&开箍筋的加密区就行了,当然,形式最好是机械或是焊接了,不知各位的意见???
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=2725&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页
showMenu(this.id);">图纸上框架梁KL1(2B) 如果2是两个跨度,_百度作业帮
图纸上框架梁KL1(2B) 如果2是两个跨度,
意思是编号为KL1的框架梁共两跨,两头悬挑.A为一头悬挑,B为两头悬挑.}