upsgtx970满载功耗和半载延时的时间一样吗

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间
计​算​U​P​S​蓄​电​池​放​电​时​间
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢UPS什么叫满载,什么叫半负载?如下面这个型号。。。_百度知道
UPS什么叫满载,什么叫半负载?如下面这个型号。。。
型号 有奖纠错 DLA2200RMI2U 2200VA 机架式UPS(含导轨)
方式 有奖纠错 在线式,机架式UPS
容量 有奖纠错 2.2KVA
备用时间 有奖纠错 满负载时的典型备用时间:5.7分钟,半负载时的典型备用时间:18.7分钟
提问者采纳
容量2.2KVA乘以功率因数0.8=1760W,UPS最大可带负载(满载)1760W.换句话说,2.2KVA的UPS接1760W的负载为满载,接850W的负载为半载。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
ups的相关知识
其他2条回答
输出到达额定功率就是就是满载、是额定功率的一半就是半载。不同型号的UPS所指的功率不同,有的是有功功率、有的是视在功率。这型号指的是有功功率。半载的备用时间不是满载的一半,至于是多少,我就不太清楚了。
2.2KVA乘以功率因数0.8=1760W,UPS最大可带负载(满载)1760W.,2.2KVA的UPS接1760W的负载为满载,接850W的负载为半载。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间
U​P​S​技​术
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢5-UPS电池方案配置_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
5-UPS电池方案配置
大小:54.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢UPS电池续航时间计算_百度知道
UPS电池续航时间计算
1..DELL 服务器冗余电源(2个PSU)400W/Dell UPS塔式,500W 230V /,这个UPS除了服务器负载375W加上一个液晶显示器负载50W左右。请问停电最长续航时间多长?2.另外使用APC的UPS /1000W,负载为思科路由器和交换机,165W+165W。请问这组停电续航时间大致是多少?3.请问一般是如何计算续航的公式
DELL使用的是冗余电源2个,不知道如何计算它的功率,是不是单算一个就OK。还是按照标称的375W计算?
提问者采纳
APC1000VA(700W)的吧,没有1000W的UPS.1000VA满载(700W)续航10分钟,你这个是半载(330W).所以基本是续航20分钟左右。DELL是冗余电源,但工作时只有一路供电。
其他类似问题
一:两UPS各400W…一个小时能提供0.8KWh…而用电的服务器375W加显示器50W…总共425W0.8KWh/425W=?h二:同理
为您推荐:
其他2条回答
你说的后备式机器,后备式机器没有固定的算法,一般都是估算的。一般满载10分钟的话,你再根据实际情况自己推算。APC的没有1000W的机器,只有1000VA的机器
你这个是半载(330W).所以基本是续航20分钟左右。电源行业方面的问题,如果有不明白,建议去“电源商务吧”或“中国电源网”等权威站点,相信您应该能找到满意的答案!
您可能关注的推广
ups电池的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}