&&&& ATS 48- 软停止单元是一种有 6 个晶闸管的控制器,它们用于电流范围在 17
至 1200A 范围内的三相鼠笼式异步电机的力矩控制软起动和软停机。
&&&& 它提供带有机器和电机保护功能的软起动和减速功能,同时还具备与控制系统通讯的功能。这些功能是设计用于离心机、泵、风机、压缩机以及输送机等应用场合,这些机器大多数用于建筑、食品饮料及化学工业中。
■功率:4到1,200kW
■电压:230... 415 V / 208... 690 V - 50/60 Hz
■通过ATS48的转矩控制系统(TCS专利)
■电机的热保护
■机械的保护:欠载和过载,门槛值和时间可调的欠载和过载保护转子堵转,转向监控
■出厂设定满足立即起动的需要
■通过集成显示或PowerSuite软件,简化客户设置
■旁路接触器控制以杜绝热量耗散
■双重配置(2套电机参数)
■诸多可配置输入/ 输出
■多台电机的级联软起软停
■Integrated集成Modbus、FIPIO、Profibus DP、DeviceNet、Ethernet
■ATS48借助其转矩控制系统(TCS)专利给您带来无尽的利益
■立即起动,简易接线,扩展通讯功能,以其完备的简单理念集成于应用的核心
■专门用于楼宇HVAC应用的系列、泵、风机和高惯量机械、压缩机、传送带、
Copyright & 2011上海高威科电气技术有限公司 版权所有&&&&沪ICP备号-1&&手机查看产品信息
起订量:1 台
可售数量:1 台
支持批发采购
广东省 广州市
经营模式:
服务性企业
(工程部 经理)
发送询价单,获取准确报价
分享拿好礼:
本企业产品分组
本企业推荐商品
同类商品推荐
斯耐德 ATS22软起动器
株洲开奶茶店要注意些什么
广安奶茶招商手册
天水移动广告传媒车价格
阳江led广告宣传车哪里买
没有找到想要的产品?
你是不是要找相关的产品信息?
发布询价单让供应商主动联系你
(工程部 经理)
联系我时务必告知是在世界工厂网上看到的!
广州郡控自动控制技术有限公司
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式
推荐使用 微信 我查查 等扫码工具
扫描后可直接保存为手机联系人(推荐)
关注世界工厂网微信
发送 验证码
到“世界工厂网”微信帐号即可获取该企业联系方式
施耐德ats48软启动器维修的详细描述:
&&&&ats48系列。斯耐德的软启动器具有性能可靠,带载功率强,接线简单。相比于a.b罗克韦尔,abb,伊顿等,价格也更亲民一些。在冶金采矿,建材化工,水处理等行业运用比较广泛。
斯耐德系列软启动的功率:
ats21系列0.75kw-75kw
ats22系列4kw-400kw
ats46系列4kw-600kw
ats48系列4kw-1200kw
软启动器的工作原理其实很简单,大多数状态下无精度要求。带欧美等国生产商同样做得一丝不苟,通讯,远程,ats系列的转矩控制启动一应俱全。很多朋友反映,欧美的产品品质毋庸置疑,就是程序设计得过于繁杂。这点我也认同,但欧美的机子也并不是一味的繁杂而没有头绪的。如斯耐德的功能组,ABB的应用宏就很方便的。斯耐德的设备性能不错,但维修困难,元配件难买(很多是厂方oem的型号),比如斯耐德的电源ic。这样的芯片,您是根本查不到功能和说明的,电源芯片好能解决,如果mcu控制芯片坏了,修复的可能性就很小了。不过控制芯片也是一个厂家的实力体现,是故障率最低的。
斯耐德变频器(atv)和软启动(ats)电源有共通之处,pwm控制芯片也是一样的,跟出这个ic的原理图,修变频器一样可以参考。
斯耐德软启动最容易出现的故障是:inf内部故障、ocf可控硅过流、pif相序错误、phf缺相、ohf软启动过热、ulf电机过载等。
斯耐德的产品均带欠载保护功能,如变频器atv61/atv71系列。电机小了一般报缺相,ats系列软启动器也是一样,解决的办法是要吗参数设置,要吗带载更大的电机,还有更麻烦的将输出端在电流传感器上多绕几圈,也同样可以解决问题。Phf缺相分进线缺相和输出缺相,一般来说,进线缺相可能是检测电流坏了,至于内部故障,原因不少,要知道面板也可能引起,在排除了连接线的故障可能后,就要考虑控制板的故障了。
维修实例:用户发来一台ats48m10y,污水处理厂用,软启动ac575v供电,功率800kw。故障现象是上电正常,启动几分钟后报缺相故障。由于污水厂的腐蚀条件严重,首先怀疑插件接触不良。但开机经过仔细观察,pcb板并不脏,启动几分钟才出现缺相,可能是检测光耦故障,但在线测试下来,发现光耦无老化的迹象,调整参数ull,带小电机启动,用示波器观察输入检测脉冲,发现脉冲在通往控制板是幅度很小,调换光耦,故障依旧,沿着该电路跟进,最终发现一颗贴片电阻阻值变大。分析原因:这是一个原件不良故障,贴片电阻均是陶瓷基浸电阻液生产的,污水处理厂的腐蚀性比一般环境严重一些,该电阻暴露在涂层外,造成阻值增大。几分钟出现故障是检测信号幅度过小,控制芯片误判为输入缺相。换新电阻,测试检测脉冲恢复正常,用小电机带载一小时无故障出现,确认修复。
温馨提示:
以上是关于施耐德ats48软启动器维修的详细介绍,
产品由广州郡控自动控制技术有限公司为您提供,如果您对广州郡控自动控制技术有限公司产品信息感兴趣可以
,您也可以查看更多与
相关的产品!
附件下载:
(工程部 经理)
联系我时务必告知是在世界工厂网上看到的!
企业名称:
企业商铺:
联系地址:广东省广州市番禺区-市莲路(傍江西段)18号新安商务中心433
按字母分类:
相关区域产品:
相关区域厂家:
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,世界工厂网对此不承担任何责任。世界工厂网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与世界工厂网联系,如查证属实,世界工厂网会对该企业商铺做注销处理,但世界工厂网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!文章数:31
年度积分:50
历史总积分:493
注册时间:
一台施耐德ATS48软启动器启动时报PHF故障,用小电机测试模式还是报PHF故障,查模块是好的,电流互感器也正常,怀疑是驱动电路故障,哪位大侠能提供检修办法或者是电路图,万分感谢。
文章数:2038
年度积分:769
历史总积分:4660
注册时间:
电机太小了,参数设置一下,把电流调小。
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:493
注册时间:
估计是驱动板的故障,同样一台90KW的软起,调到小电机测试模式可以正常启动,这个是55KW的就不行,已启动就报PHF,准备把两台机器的板子互换一下试试,看是驱动板故障,还是主板故障。这台软起客户说是新的,放了四五年没用,拿出来用就出现现在的故障。
凤凰息梧桐
文章数:5076
年度积分:1017
历史总积分:6959
注册时间:
2013辞旧迎新
新的啊参数设定正确吗
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:493
注册时间:
已经修好了,是主板和驱动板之间的排线接触不良,反馈信号不正常,一直以为是运放或者光耦的故障,都检查了几遍,也没发现故障,后来怀疑是不是主板故障,检查主板信号时发现不正常,但驱动板上信号正常,在线测量电阻值,发现有两路电阻值异常,断开排线后,电阻值恢复正常,清洗排线接头后,电阻值恢复正常,上电测试,一切OK了,希望内给同样故障的朋友一点帮助。
工控学堂推荐视频:最近搜索来访记录
亚太地区的网友一个月前在百度搜索“施耐德TSN48 软起
55KW价格”访问了本页北京的网友一个月前在百度搜索“施耐德软起”访问了本页山东临沂的网友一个月前在百度搜索“施耐德软起”访问了本页内蒙古的网友一个月前在百度搜索“施耐德软起”访问了本页中国的网友用手机一个月前在百度搜索“施耐德
软起怎么设置”访问了本页
起动器VIP推荐信息
低压电器最新信息
起动器相关分类
,还可以通过文章数:32
年度积分:50
历史总积分:367
注册时间:
前几天接到一个施耐德软启动器ATS48D47Q,22kw的。将其拆开一看,cpu烧了个洞,上电不显示,电源部分正常。现在把cpu板换了之后能正常使用了,但是这个东西要到现场测试之后才能确定是不是好的。结果拿到现场上电测试启动之后就报出PHF故障。结果检测了所连接的空开 旁路接触器都没问题。应该不是外围部分造成的。况且之前也是这么接的。然后我把里面的参数PRO SST(小电机测试模式)打开之后运行正常。现在不知道出现这个问题的原因是是什么?会不会是软起本身的问题?如果是那会是哪部分电路的问题呢? 补充一点,小电机测试模式打开是可以正常启动的,但是不能一直打开这个模式,因为这个模式打开之后如果软起断电的话那么就又恢复了。所以这个应该不是解决问题的办法。
tjyoumujin
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:330
注册时间:
我去,这也太狠了~~
年度积分:50
历史总积分:151
注册时间:
1、未接负载起动会报这个故障;
2、所匹配电机功率太小也会出这个问题;
3、可以把启动时间调小可避免这个故障(不保险)