自藕降压柜按启动键启动不了,没有电,按中间功放继电器不吸合能吸合也能启动,请问这是什么原因?急急急?

 上传我的文档
 下载
 收藏
所有资料仅供参考,切勿抄袭或者商用。部分资料来自网络,如有侵权,请告知,将尽快删除。
 下载此文档
正在努力加载中...
毕业设计--三相异步电动机的软启动
下载积分:1000
内容提示:毕业设计--三相异步电动机的软启动, 一、课题设计(论文)目的及意义
目的:三相异步电机由于结构简单、控制维护方便、性能稳定、效率高等优点而被广泛地应用于各种机械设备的拖动中。因其直接起动时产生的冲击电流对电网及其负载造成冲击,同时由于起动应力较大,使负载设备的使用寿命降低,因此常采用降压起动方式来减少影响。但是,传统的降压起动方式,如星三角起动、自耦变压器起动等,要么起动电流和机械冲击过大,要么体积庞大笨重、损耗大,要么起动力矩小、维修率高等等,都不尽人意。本文通过分析软启动器的原理和结构电路,对于其在以后的应用有了更深的了解。
意义:软启动器是一种集电机软启动、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。其主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。使用软启动器可以无冲击而平滑地起动电动机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数达到最佳的起停状态,从而延长机械设备的使用寿命,减少设备的维修量,提高经济效益。
文档格式:DOC|
浏览次数:39|
上传日期: 22:57:38|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
毕业设计--三相异步电动机的软启动
官方公共微信自耦降压启动柜按启动键时不时会跳闸_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:152,460贴子:
自耦降压启动柜按启动键时不时会跳闸
按启动按扭试了好多遍,基本按上几次就会跳电源线的,有时又正常,我用摇表摇了好多地方,没发现接地,我在想是不是交流接触器坏了呀,求师傅帮忙!跪求
三组开关都试过了,几乎...
想把家里的PS4带来,那...
吃货一枚。。上大学美食...
一个从来没接过电路的我...
只开了一个冰箱,其他任...
在哪掰回来啊 是整个楼...
然后电脑就打不开了 电...
不鸡道帮顶。。。
看看时间继电器
空开多大的
电机多大?
测量接触器有几种方法,首先是测量接触器线圈,其次测量接触器辅助触头是否存在问题比如NO成NC,NC成NO 然后再对接触器的主触头 进行模拟吸合测量(在断电的情况下把主触头按下去)
有没有串联锁?看图片黑色的,可能是接触器的触点粘了   --来自天宫一号土豪金客户端
空开不够大或者过流保护了
一般是接触器切换方面的问题。
是不是接触器断电时主触点断开有时会邂逅
估计配电柜内线路虚接,或负荷电流过大。我以前在金矿曾遇见一次,好像是负荷电机堵转,直接是启动不起来,一次启动过程按停止发生粘连现象,很吓人的。
你的综保好这么
正泰的时继,德力西的保护,这俩是冤家。把他俩离远点...... 看看主接触器是否有粘连
果断换接触器,紧固各个螺丝,最最起码检查接触器触点,另,严禁空载启动
换接触器触点,有可能是接触面不好引起弧光短路跳闸,若还不行就换接触器。
我们这曾经也是这样,后来用变频器启动就好了
短路了,看看自耦变压器线头是不是积碳了,积碳的可能性大,你查查吧
线路太乱,从新装配,接触器换新型号的,体积小,质量好,还耐用。
可能是交流接触器接触点有点接触不良!检验找专业人员维修!
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴星三角启动原理图_星三角启动接线图-电动机星三角启动电路图集
查看: 60672|
摘要: 星三角启动原理图_星三角启动接线图-电动机星三角启动电路图集-此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。
按下SB2,KM1得电吸合,KM1常开触点闭合,接触器KM2得电吸合,KM2常开触点闭合构成自锁,同时KM1常闭触点断开接触器KM3线路形成互锁,KM1主触点将电机联结成Y形接法,KM2主触点接通三相运行;当卡在KM2上的延时器达到设定时间时,常闭延时触点KM2断开,KM1失电复位,常开延时触点KM2闭合,KM3得电吸合,KM3常闭触点断开KM1线路形成互锁;此时KM1主触点断开Y形锁尾接法,KM3主触点将电机出线端的U1与W2、V1与U2、W1与V2分别联结构成△形运行。此种接法只适合于正常运行时为三角型联接。所需主要:三个,一个,一个,启动、停止按钮各一,熔断器两个三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。热继电器作用:提供过载保护。熔断器作用:为电动机提供短路保护。了解Y--△
这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法,看下面的:
可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。下面重点巩固一下接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了。无奈,继续加强。先来看一下主接线图。
Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和 KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。(信息来源:论坛)接下来看下控制回路图吧:
根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。(信息来源:)这里最需要注意的就是时间继电器的触点,带有延时的触点,是得电延时还是失电延时,一定要记牢才行,这里也是从网上学到的一个口诀,记住了也就好处理了。左凸右凹,延头瞬尾;左凹右凸,瞬头延尾;凹凸都有,延头延尾;NO NC看常态。这里凹凸指的是触头上面那个半弧,先要把触头竖起来,左右指的是触头相对于中间的直线是在左边还是右边,延头瞬尾,意指:线圈得电后,触点延时动作,而失电后,瞬时瞬时动作;瞬头延尾,意:线圈得电后,触点瞬时动作,失电后,延时复归。凹凸都有的,得电延时动作,失电也延时动作。NO指常开,NC指常闭,看常态,没得电它是常开还是常闭。
结合口诀,都很好理解了。电动机控制联锁学习很重要,从一个知识点能够想到其他的,尤其是对于电气这东西,处处都是知识。自己整理的,看到的朋友们,希望对你们也有帮助,有不对的请指出,我们互相学习。如果你觉得本文对你有用,请转载给你的朋友,与你的朋友分享!转载请注明出处:
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:变频器软启动的原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器软启动的原理
上传于||文档简介
&&变​频​器​软​启​动​的​原​理
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 功放继电器不吸合 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信