ups电源输出电压电压型号不对能用么

电压太低受不了,求购一台ups(不间断电源)能用就成|数码交易区 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
加个稳压实在点
赞助商链接
:UPS满足不了你,弄个稳压器吧&( 09:42)&说得太对了,UPS对电压低没有用的
赞助商链接
实际电压多少,买个宽幅电源吧,80-265v输入范围的那种,应该最容易解决
我有台5000VA的稳压器,原来我这里电压也这样,最低110,这个可以带空调,不用上UPS,很重估计10-20KG,qq
:买那 内置太坑&&那个一般都有时间限制&&你电瓶电还没完&&他就关机了&&那个是垃圾。。&( 09:51)&其实那机器有半小时关机,要是你电压有时上的来用那个也是可以的,把线引出来,接到你的电池上就行,这样是最经济的办法,不过带负载不可以大电脑用一下应该问题不大,最好再加个12V的风扇给那个UPS电路板降温
我这里电压也会低到130v左右,灯很暗,电风扇都快转不起来了!后来换了康泰克bp430宽幅电源,总算不会电压低关机了!
楼主买个山特的c1ks的在线式ups+大容量外置电池组才是王道!我家新房同样是临时电,冬天时晚上6点到12点最多停电超过10次,即使不停电时电压也曾经低到85V左右,连号称90-264V工作电压的康舒550W服务器电源都扛不住。后来咬咬牙买了个二手的c1ks,又买了三个汤浅的12V 100Ah二手蓄电池。实测台式机用10个小时后仍然没有提示电压低,非常给力!
我感觉还是笔记本整个大容量电池靠谱,还便宜
以前我单位的ups 品牌apc&&在线式的。有次电源电压90v左右还能正常工作,没有启动逆变。型号忘记了。
电压太低受不了,求购一台ups(不间断电源)能用就成路过~~~
500va的科士达,60元。关键运费贵。看距离了~
首先要说的是,不是做广告啊。我在科室里用的是2KW的电源,说不清楚是不是UPS,应该是的,因为它是在线式的,里面有好像8个还是9个电瓶串联的,不管市电有没有,输出的都是电瓶带的,供一台联想电脑100W,一台全自动生化分析仪150W,两台联想LJ2200打印机,一台微量元素分析仪65W,一台五分类血细胞分析仪100W,停电时可以连续工作三个小时差不多。这样的机器可能适合你用,不过也蛮贵的,一台好像要四千大洋,科室里配置了两台,再外加一台10KW的发电机。对了,型号记不清了,牌子好像是“易事特”。
你在什么地方啊?电网不管?南方电网,95598。打电话投诉。不管就打12398,中国电监会的。如果是地方电网小公司,就当我啥都没说。。
山特的c1ks我也有,200不包邮
楼主非一般地区的吧,要么就在深山里电力局不拉线进只能水电供给,曾经在丰顺看过这样的地方。
你应该换个电源,90v-230v没压力
俺有一个山特,成色较新,到时候给你上传一下,不过里面的电池不行了,自己在你们当地买一个花不了多少钱。
:首先要说的是,不是做广告啊。我在科室里用的是2KW的电源,说不清楚是不是UPS,应该是的,因为它是在线式的,里面有好像8个还是9个电瓶串联的,不管市电有没有,输出的都是电瓶带的,供一台联想电脑100W,一台全自动生化分析仪150W,两台联想LJ2200打印机,一台微量元素分析仪65W ..&( 22:28)&蓄电池如果要更换起来,累大了,俺有一个c1ks,三块24AH电池坏了2块,到现在都没有更换,这个费用忒贵~~~~~~
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled您好,欢迎来到企汇网!
客服电话:400-
扫一扫有惊喜企汇网微信公众号
化工机械工控系统焊接紧固模具刀具道路养护包装印刷粮食油类生鲜水果畜牧种苗菌类水产绿化盆景农药化肥坚果果仁水暖五金家居装修施工材料橡胶塑料楼宇设施防水保温金属建材能源产品金属矿产有色金属非金属矿产工业润滑油板材卷材不锈钢材电工器材配电输电电气设备发电机组高压电器低压电器电动机工艺饰品节庆用品婚庆用品民间工艺数码礼品金银珠宝纪念收藏汽摩配件维护工具汽车改装车身附件汽车电器汽车内饰制动系统车辆分类仓储设备安全用品配件附件防护保养智能交通集装整理物流服务特种运输仓储配送船舶水运物流器材运输搬运起重装卸中介服务公关服务认证服务创意设计搬家服务房屋租赁维修服务
ups电源、山西宏耀达科技、榆次ups电源型号
产品价格面议
所属行业蓄电池
浏览次数0次
发布日期日
认证状态已认证
扫一扫,用手机查看
会员级别:商盟会员2年
所在地区:
在线客服:
主营产品:
宏耀达智能科技小知识:UPS不间断电源的常用词汇安时数(AH)反映电池容量大小的指标之一,阳曲ups电源型号,其定义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,古交ups电源型号,电压高的容量大。通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V24AH、12V/65AH、12V/100AH。 宏耀达智能科技小知识:不间断电源的种类另外四通、APC等厂商还提供在线互动式UPS,同后备式相比较,在线互动式具有滤波功能,抗市电干扰能力很强,ups电源,转换时间小于4ms,晋城ups电源型号,逆变输出为模拟正弦波,所以能配备服务器、路由器等网络设备,或者用在电力环境较恶劣的地区。
ups电源、山西宏耀达科技、榆次ups电源型号由山西宏耀达智能科技有限公司提供。山西宏耀达智能科技有限公司()实力雄厚,信誉可靠,在山西 太原 的柴油发电机组等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山西宏耀达科技和您携手步入辉煌,共创美好未来!
山西省企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
本网页所展示的信息由会员自行提供并对其真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,对此不承担任何责任。
在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
*举报原因:
虚假求购信息
禁限售商品
联系方式:
举报原因:
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号UPS电源和柴油发电机组的匹配问题
导读:在市电停电后,UPS利用内部蓄电池的储能,经过逆变器的转换,不间断地为负载提供稳定可靠的交流电源。如果遇到较长时间的停电,显然,仅靠蓄电池供电是不够的,因为蓄电池的容量有限,不可能长时间地供电,因此,需要为UPS系统...
您可以分享到:
  许多重要负载需要为它提供稳定、可靠和不间断的交流电源,如互联网的数据中心(IDC)和移动通讯系统中的归属位置寄存器(HLR)等。UPS就是为这些关键负载提供交流不间断电源的设备,在市电正常时,UPS从市电获取能源,经过电力变换和调节,消除市电线路上的各种干扰,为负载提供频率和电压幅值稳定的纯净电源,使负载能够可靠稳定地运行。在市电停电后,UPS利用内部蓄电池的储能,经过逆变器的转换,不间断地为负载提供稳定可靠的交流电源。如果遇到较长时间的停电,显然,仅靠蓄电池供电是不够的,因为蓄电池的容量有限,不可能长时间地供电,因此,需要为UPS系统配置发电机组来解决长时间停电的问题。
  许多现场经验表明,当UPS和选用采用的柴油发电机匹配不当时,会出现一些异常现象,如发电机的输出电压和频率不稳、电压波形严重失真、绕组发热和震动等,严重时发电机和UPS根本不能运行。因此,在进行系统设计时应特别注意确保UPS能够很好地与发电机匹配,要做到这些,我们首先必须了解发电机的负载特性和UPS输入特性。
  2在线式双变换UPS输入特性
  目前应用的UPS主要有后备式UPS、在线互动式UPS、在线式双变换UPS和Delta变换式UPS,在中、大功率的图l在线式双变换UPS系统结构示意图。
  UPS系统中,在线式双变换UPS应用最为广泛,其技术性能也是这几类中最优的,但与柴油发电机的匹配问题也是这种UPS最为突出,下面我们来分析这种UPs的输入特性:从该UPS的系统结构可以看出,输入端是一个整流器,在大、中功率的UPS中这种双变换的UPs一般都采用三相输入的6脉冲可控硅的相控整流器,如图2。
  在经过了整流滤波后,输入电流发生了严重畸变,成了一个脉冲波形,而不是和输入电压相同的正弦波,图2中给出了A相电压和电流的波形图。B相和C相电压和电流的波形图是一样的,只是在相位上彼此相差120度,显然,这类UPS作为负载时属于非线性负载。6脉冲整流器的输入电流,可用富氏级数展开成基波分量和包含有许多谐波分量的正弦波电流,由于输入电流的正、负半周是对称的,所以谐波中不会含有偶次谐波;又由于6脉冲的整流电路中,在理想情况下,每次只会有两个整流管导通,只会有两相同时出现电流,一相进,一相出,总有ia+ib+ic=0,也就是说谐波中不会出现零序谐波电流(三相谐波电流具有相同的数值和方向),即第3、6、9、12、15&&次谐波,那么在这种6脉冲的整流电路中只会有5、7、11、13&&次谐波电流。输入电流的THD在30%以上,能量主要集中在5次和7次谐波。其中5、11&&为负序电流谐波(和基波相序相反的谐波),7、13&&为正序电流谐波(和基波相序相同的谐波)。
  3谐波电流对发电机的影响
  (1) 引起电压失真
  在交流电源系统中,非线性负载可以等效为一个线性负载和一系列的谐波电流源的并联,相当于负载从交流电源吸收基波电流并向交流电源反馈谐波电流。谐波电流流过电源内阻Zn时将产生各次谐波电压。第N次谐波电压为:Un=InZn电源输出电压Us等于基波电压和谐波电压的向量和,谐波电压叠加在基波上必然引起电源电压波形失真。
  电源电压总谐波失真为:  
  U1电源基波电压;Um各次谐波电压;Us电源输出电压;Zm电源内阻;n整数
  由上式可见,负载谐波电流和电源内阻越大,电源电压波形失真越大,市电电源内阻抗很小,吸收谐波电流的能力很强,一般不会造成不可接受的电压失真。但柴油发电机的内阻抗较大,很容易受负载谐波的影响,产生较大的电压失真。因此,应尽力减小负载谐波电流和电源内阻。
  (2)谐波电流在电路中流动时,使柴油发电机绕组发热,导致发电机可靠性和寿命降低。
  (3)输出电压不稳发电机多采用自动电压调节器(AVR)调节输出电压,对于自激式同步交流发电机,电枢绕组给AVR同时提供功率源及信号源,如果发电机带UPS负载,由于发电机输出电压波形失真,AVR可能会错误地断开激磁电流进行补偿,必然使输出电压升得太高。接着AVR又根据升高的电压控制激磁电流,使输出电压下降。结果造成输出电压高低振荡。
  (4)输入功率因数低
  输入功率因数为:& 
&&& 其中:输入电压,输入电流,有效值  
  I1输入电流基波有效值;&是输入电压,输入电流的相位差
  从上式可以看出,功率因数由两部分组成,cos&1是由电压与基波电流之间的相位差引起,I1/I这部分由电流的谐波引起,只要输入电流发生畸变,功率因数就总是小于1,畸变越大则功率因数越小。或者说,输入电流谐波成分越大则功率因数越小。图2形式的整流器功率因数大约在0.8左右,如果滤波电容后加电感,功率因数可达到0.9。
  4发电机的输出电压不稳和波形失真对UPS的反作用
  从上分析可知,UPS的输入谐波电流会使发电机的输出电压不稳和波形失真,而发电机的输出电压不稳和波形失真,又会反作用于UPS,使它不能正常工作,具体表现为:
  会导致UPS关机和旁路电源不可用。因为UPS有同步输入动力电的功能,柴油发电机输出电压波形严重失真时,UPS的检测电路就会判定交流输入电源质量不合格或故障,就会强迫UPS转换到蓄电池逆变给负载供电,直到蓄电池的储能耗尽,最后致使UPS关机。
  5UPS电源和柴油发电机匹配问题的解决方法
  从上面的分析可见,UPS电源和柴油发电机不兼容的原因主要是UPS的输入谐波电流引起的输入功率因数低而造成的,再一个就是发电机的内阻抗大。传统的解决方案是将发电机降额使用,使发电机有足够的容量来补偿由UPS的输入谐波电流而引起的无功功率,发电机所带负载的功耗大约为其额定容量的30%左右。显然,这属于一种&大马拉小车&的现象,是不经济的,而且柴油发电机工作在小负荷状态,使柴油发电机组更容易产生故障,降低了柴油发电机组的工作可靠性,其原因是柴油发电机机在小负荷下长期工作,气缸内温度较低,正常进人气缸内的润滑油不能完全燃烧,而燃油也不能充分燃烧,造成活塞环处、喷油嘴处积炭严重,气缸磨损加剧,因而使上述部位加速故障的产生,使柴油机工作性能下降,排气冒黑烟。柴油发电机组要求负载必须在60%以上额定负载的情况下工作,对柴油发电机才较为有利。可以看出,采用柴油发电机降额方案来解决问题不是一种根本解决问题的方法,根本解决问题的方法应该是对UPS输入端的功率因数进行校正(PFC),使UPS接近于一个线性负载,对电网或发电机产生很小的谐波电流。
  (1)有源功率因数校正
  功率因数校正分无源校正和有源校正,有源功率因数校正通常是在整流器后接一个升压型变换器,图3,该方法校正效果好,校正后,输入电流接近于一个正弦波,功率因数可达到0.99,谐波电流可以减小到5%以内。但该方法由于多用了一级变换器,UPS的可靠性就会下降,在大功率UPS中显得更为突出,所以有源功率因数校正一般用于单相输入的小功率UPS中(25KVA以下),对于三相输入的大、中功率的UPS通常采用无源校正的方法。
  (2)LC无源滤波器校正
  由于这种滤波器仅用了LC元件,将它并联在整流器的输入端,对UPS的可靠性没有什么影响,对于三相6脉冲的整流器,其谐波电流主要为5、7次谐波,将滤波器设计为对幅度最大的5次谐波电流的阻抗为零,对7次谐波电流的阻抗很低,因此,5次和7次谐波电流基本流进了滤波器,而不会反送给柴油发电机,引起发电机输出电压失真。这种方法简单,滤波效果也很好,谐波电流总THD可以减小到10%以内,功率因数可以达到0.95。但缺点是由于加了滤波器,加大了UPS的体积和重量,但UPS的体积和重量大一点并没有太大的关系,关键是要求可靠性高,所以这种LC滤波器校正功率因数的方法在三相输入的大、中功率UPS中得到了广泛的应用。
  (3) LC无源滤波器存在的问题
  由于UPS轻载时的输入谐波电流对交流电源系统影响很小,甚至可以忽略,我们设计的LC滤波器主要考虑UPS满载时输入谐波电流的抑制和改善输入功率因数的性能,因此,有无源滤波器的UPS在空载和轻载时往往呈现特别低的超前功率因数,即为电容性负载,这种情况对市电的变压器没有什么影响,但是,柴油发电机给电容负载供电时可能出现输出电压过高或无激磁而关机,造成供电系统严重故障。下面我们来分析产生这种现象的原因,图5是发电机供电系统简化电路图,U1是发电机的电势,U1的大小取决于发电机的激磁电流。Zs是发电机定子的阻抗,Z是负载的阻抗,Us是发电机的输出电压,I是负载电流。
&&& 图5b是发电机给纯电感性负载供电时的向量图,因为发电机的电势必须等于发电机内部阻抗和外部负载阻抗的压降之和,因此,可以调节电压调节器改变发电机电势U.来控制发电机的输出电压。图5c是发电机给纯电容性负载供电时的向量图,其中电流向量I超前电压向量Us90&,内部电压降IZs的相位与电感性负载时相反,结果发电机发出的电势U1比输出的电压Us小,也就是说,较小的电势U1就能产生很大的输出电压Us。
&&& 在这种情况下,为了维持发电机输出电压Us恒定,电压调节器必须大大地减小转子激磁电流以减小发电机电势U1,但是因为发电机转子都有一定的剩磁,即使电压调节器完全关闭,仍有足够的磁场产生输出电压,所以电压调节器不可能有足够的调节范围完全控制输出电压。这将导致输出过压,或者电压调节器关闭,最终使发电机关闭。因此,柴油发电机带电容性负载时不能正常工作。UPS在空载或轻载时属于电容性负载,图5c的情况是实际存在的。显然,要解决上述问题,必须对UPS在空载和轻载时的输入功率因数进行调节。具体解决问题的方法为:
  ①在发电机所带的负载包括UPs和机房空调的情况下,可先将空调设备加到发电机上,具体方法可在UPs的输入电路上接一个延时继电器,以延缓UPs负载电力的接通。
  ②采用带接触器的UPs输入滤波器,当UPs轻载时通过接触器自动断开滤波器。
  6UPS电源和柴油发电机选型的建议
  上文中我们分析了UPS和柴油发电机不匹配的原因,并分析了解决问题的方法,因此,在工程设计时,只要慎重考虑UPs和柴油发电机选型的技术要求,可以避免它们之间的不匹配,建议如下:
  (1)对于三相输入的UPs输入功率因数不小0.95,THD应小于l0%,如果达不到这个要求,就需加装滤波器。并且输入滤波器应带接入和断开的接触器,以确保滤波器的电容器不会造成柴油发电机输出电压过高或电压调节器关闭。UPS的整流器在输入电源频率变化范围小于&10%、输入电源频率变化率小于5Hz/s应能正常工作。
  (2)发电机输出的频率变换范围应小于&l0%,输出电源频率变化率小于5Hz/s。
  (3)选择的柴油发电机的电压调节器(AVR)应不受机组输出电压波形失真的影响,内阻应较小。如PMG(永磁发电机)激励式同步交流发电机。
  (4)在满足上述要求时,发电机的容量可按UPs满载加蓄电池充电时UPs的输入功率的l.3~1.5倍考虑。
  (5)由于蓄电池的容量越大,则蓄电池的充电功率也就越大,相应地发电机需求的容量也就要求越大,这样会导致成本增加;而且,蓄电池的充电功率越大,则占总负荷的比重也就越大,在充电结束时,发电机就可能工作在轻载状态,这样运行对发电机也是非常不利的。所以不要将UPS蓄电池的容量选得太大,通常能保证UPS工作l0&30分钟就行,停电时主要靠发电机供电。
  我们的产品在相同品牌、相同配置的厂家中,价格最优惠,所有品牌柴油发电机组全国免费质保,不管您在国内什么地区使用,均能享受免费服务,请全国各地的用户放心使用。
  集团网址: 客服QQ:。全国24小时免费销售配送咨询电话:。
以上内容由河南省郑发发电设备有限公司柴油发电机组中心精心编制,如有转载请以链接形式注明出处。侵权必究!
本页网址:
审核:河南郑发&&责任编辑:李工程师
上一篇: &&&&下一篇:
您可能还对以下内容感兴趣:山特ups电源常用型号及分类-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
居住地产策划&别墅建筑设计
山特ups电源常用型号及分类
山特ups电源常用型号及分类因为美国山特UPS电源性价比比较高,它占有UPS电源市场相当大的份额,一般20K以下的UPS可选择山特,以下是山特ups电源常用型号及分类,供准备选择山特UPS电源的用户做以参考:一、后备式以负载容量可分以下两种:1)K500,TG500,MT500,MT500-pro,以上几款额定容量为500VA,负载功率均为300W;2)K1000,TG1000,MT1000,MT1000S-pro,此几款额定容量是1000VA负载功率是600W;前款一般负载一台电脑,可做为家用ups,后几款可负载两台电脑可做为办公室小型UPS电源使用,具体区别及具体选型可以致电华威科技销售电话:010-。二、在线式UPS电源以延时时间可分为两种,一种长效机,一种是标机。1)标机:C1K,C2K,C3K,C6K,C10K,此种UPS为标机,机器本身自带电池,延时间一般在10分钟左右。如果需要的延时时间超过此时间可以选择下边的长效机。2)长效机:C1KS,C2KS,C3KS,C6KS,C10KS,3C10KS,3C15KS,3C20KS……此种UPS主机不带电池,需要根据客户所需要的延时时间来外配电池,具体配置方案可以咨询华威科技销售电话:010-,我们会根据您的要求为您配置合理的方案。三、按输入输出电压可分为单进单出,三进单出,三进三出。1)单进单出系列(输入电压220,输出电压220):C1K(s),C2K(S),C3K(S),C6K(S),C10K(S)2)三进单出系列(输入电压380,输出电压220):3C10KS,3C15KS,3C20KS3)三进三出系列(输入电压380,输出电压380):3C3-20KS,3C3-30KS,3C3-40KS,3C3-60KS,3C3-80KS……&本文摘自:&&&& /&&&&&&&&&&&&& 山特ups
lisiyou123的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);UPS不间断电源常见故障及如何排除故障
UPS不间断电源常见故障及如何排除故障
UPS不间断电源常见故障及如何排除故障
1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
  ——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
  ——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
  ——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
  ——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
  ——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。
  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
  2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
  ——检查充电电路输入输出电压是否正常;
  ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池&&   再测,若仍不正常则为充电电路故障;
  ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
  3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
  ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
  ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
  ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
  4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
  ——检查市电输入保险丝是否烧毁;
  ——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
  ——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
  ——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
  5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
  6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。
  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
  ——检查功率是否正常;
  ——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
  ——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
  7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
  ——市电输入保险丝是否损坏;
  ——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
  ——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
  ——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
  8、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
  ——逆变器是否击穿;
  ——蓄电池电压是否过低;
  ——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
  ——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
  9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。
  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
  ——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
  ——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
  若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
UPS不间断电源维修二例
保护神牌MUS 1000L型UPS是广大用户使用较多的一种电源设备,其输出的正弦波与市电同步,失真系数小,性能稳定可靠,是微机较理想的一种长后备电源。下面介绍二例故障排除方法,以供参考。故障现象:1.空载通电,不能转市电,也无逆变,机器无任何运作,蜂鸣器也无响声。检查分析与处理结果:首先检查交流保险,蓄电池保险,都正常。再检查蓄电池电压,测得电压值为48V,蓄电池也正常。因此,断定故障在控制部分。根据后备式UPS的工作原理,在无市电输入的情况下,UPS由控制电路及蓄电池逆变输出220V电压,而且蜂鸣器不断报警。该故障现象表明,控制电路没有工作,而且控制电路的工作电压是蓄电池提供(如下方框原理图所示)。经检查发现,三端稳压块&#”损坏而造成,更换新的三端稳压块&#”后,加市电开机正常,断电后逆变也正常。
故障现象2:市电工作正常,带正常负载后备工作时间严重不足。检测与分析:从故障现象分析,故障可能有:1.电池电压过低,未充足电。2.逆变控制回路有故障。3.部分电池损坏。4.充电器回路有故障。5.输出接插受潮灰尘侵入造成漏电现象。首先检查:1.对输出接插件进行清除,排除漏电可能。2.对UPS进行长时间充电,充电后开机故障仍存在。3.用万用表检测电池组电压,为48V正常。4.检查充电回路,正常。5.检查逆变控制回路,正常。6.用万用表和电流表按照下图接法检查电池的电性能,发现电池组电性能下降,具体表现电池内阻增大所造成。不带50Ω电阻时测得电池电压为48V。接电阻后,电流为800mA,电阻两端电压为40V。测试数据表明,电池内阻增大,即内阻上8V压降消耗功率为6.4W,如电池内阻增大同供电时间30分钟联系起来,证明电池电性能下降。处理结果:更换蓄电池,开机后正常,能达到UPS的长后备时间。蓄电池成本很高,约占UPS总成本的30%以上。因此,为节约开支,可对部分性能下降的蓄电池用充电机强行充电,充电成功,仍可使用。此故障有时是由逆变控制回路散热风扇损坏而造成的,请用户维护时注意。
MT系列简易故障排除
问题1:为何市电未中断,但UPS会绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声?
答:首先检查断路器是否弹开?如已弹开,可用手将其按复位即可。其次,当市电波动并超出UPS的输入规格,则UPS会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声)。当市电恢复正常,UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后,请及时开启UPS,使电池充电。
问题2:为何当市电一中断,UPS即中断输出,导致计算机当机?
答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化,请更换.
问题3:为何未发生停电,UPS在市电/电池状态间频繁切换(绿灯亮/闪,蜂鸣器不叫/叫)?
答:1、当市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,则会动作,此属UPS正常保护动作。
2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。
问题4:MT UPS 绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器1秒2叫,该如何处理? 答:UPS过载,请先卸掉部分负载,再使用。
问题5:MT UPS 红灯闪,同时蜂鸣器2秒1叫,该如何处理?
答:电池深度放电。请立即关闭负载及UPS,待市电恢复正常时再开机,并持续充电10H以上。
问题6:MT UPS 绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器2秒3叫,该如何处理?
答:UPS充电电路故障,或电池损坏,需更换。
问题7:MT UPS红灯亮,蜂鸣器长鸣,该如何处理?
答:1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。
故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275V  分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。以下分两步逐一进行检测:  1、 市电稳压的检测  从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。  2、 高压保护电路的检测  首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。  故障现象二:停电时,逆变不工作  分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。  故障现象三:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮  分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。  用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
故障现象一:停电时,逆变不工作
  分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。
  故障现象二:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
  分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。
  用万用表测得知C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
三特500VA UPS稳压电源故障维修四则
故障现象一:市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升至265V。  故障分析与维修:根据UPS电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图一中可知,电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测:  1.高压保护电路的检测  首先用万用表测得电压比较器U7的8脚电压为2.35V、9脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从175V升至250V,此过程中U输出max=230V。接着将交流调压器的电压值从250V缓慢调高,发现U输出随着U输入的升高而升高。当U输出=235V时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。  2.市电稳压电路的检测  从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4插头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中考虑到该稳压电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将S3中的第1、3脚短接即可。  故障现象二:停电时逆变器不工作。  故障分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27V,故障排除。  故障现象三:市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮。  故障分析与维修:从故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8V,加上市电后两端电压不变,说明故障出在充电电路。该充电电路工作原理是:市电工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第1、2脚接点后,再经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34V的直流电压。然后将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后对蓄电池充电。  用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障位于滤波电路后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有10V,查输出负载均正常,调整VR3,输出电压不变化,说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28V左右。开机试运行,故障排除。  故障现象四:市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣。  故障分析与维修:蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5、Q6和逆变管Q17、Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的第10脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时数据为:当黑笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为3.2KΩ、3.8KΩ、0;当红笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为5.5KΩ、6.5KΩ、0。而用万用表实测得Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值均只有100Ω,可以肯定逆变管Q17、Q18和推动管Q5、Q6均已烧坏。更换之,故障排除。
在处理公司UPS维修的过程中,我发现有大多数UPS电源的故障现象是由于蓄电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。所以将这些故障列出来供大家参考。
市电引起的故障1. 电网干扰。如果电网内存在非常严重的干扰空气开关跳闸,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChute Plus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。PowerChute Plus事件记录可以记录的市电干扰:UPS on battery: Deep momentary sag 深度电压下陷 UPS on battery: Large momentary spike 深度高电压脉冲UPS on battery: Brownout 持续低电压UPS on battery: High input Line voltage 高输入电压 UPS on battery: Small momentary spike 轻度高电压脉冲UPS on battery: Small momentary sag 轻度电压下陷2.UPS输入端安装了漏电保护器。当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸跳闸原因,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。3. UPS输入端的空气开关跳闸。这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。4. UPS逆变状态与在线状态频繁转换。第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。
解决方法:1.Smart-UPS不能冷启动漏电开关跳闸,但可以正常逆变工作。
这属于操作方法不对漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。2.UPS与计算机通讯不正常。如果您没有使用APC原装的通讯线空调 跳闸,就会发生这种问题。4. SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内漏电开关跳闸,盖板由一螺丝固定跳闸原因,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。5. Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChute Plus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。由于蓄池问题引起的故障现象大约有下面几种:1.UPS不能启动。 因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:第一种情况:新安装的UPS不能启动。如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。同样是因为电池低电,需要给电池充电。第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象总是跳闸怎么回事这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降跳闸开关,导致UPS不能起动。2. 市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面跳闸位置继电器漏电保护器跳闸,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示漏电开关跳闸,另一个人拔掉UPS的输入线跳闸开关,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多变压器 跳闸,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。3. UPS逆变时间短,达不到客户要求。第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候漏电开关跳闸,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态电热水器跳闸,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满空开跳闸,放电时需要带50%左右的负载。第三,安装了PowerChute Plus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.其它因素: 1. Smart-UPS时常有过载报警。请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多电水壶跳闸,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&}

我要回帖

更多关于 ups型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信