三相电600米线距.8动力10千瓦有多大电流动力需要用多大的铝心线

20千瓦的电动机需要多少平方的铝电线,三相电
20千瓦的电动机需要多少平方的铝电线,三相电
不区分大小写匿名
建议最好用16平方的比较保险,10平方的也勉强能用
开通黄钻 电动机电源线计算公式 绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的预算办法铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 。。。载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 。。。载流是截面倍数 9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 。。。预算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数状况只需查上表就行了)。条件有变加折算,重庆电线电缆高温九折铜晋级。穿管根数二三四,八七六折满载流。阐明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(平安电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,经过心算而得。由表5 3能够看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜晋级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明重庆电缆敷在环境温度长期高于25℃的地域,导线载流量可按上述口诀计算办法算出,然后再打九折即可;铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀办法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系 功率电流速算公式: 三相电机: 2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相380V, 2.5A/KW 铜线、铝线截面积(mm2)型号系列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 普通铜线平安电流最大为: 2.5平方毫米铜电源线的平安载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的平安载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的平安载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的平安载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的平安载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的平安载流量--120A。 假如是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。 假如铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定平安。 假如铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 铝导线的截面积所能正常经过的电流可依据其所需求导通的电流总数停止选择,普通可依照如下顺口溜停止肯定: 十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线晋级算. 就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就能够了,要是铜线呢,就升一个档,比方2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。 阐明:只能作为预算,不是很精确
十平方就可以了
因为20千瓦三相电机的电流是42A左右,查《电工手册》选用10平方铜线就足够了,10平方铜线的安全截流量是59A。
16平方毫米
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号700千瓦,用三相电.拉多大的铝芯线_百度知道
700千瓦,用三相电.拉多大的铝芯线
算吧<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad千瓦电流概2A<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad0KW负载电流概<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a00A左右1平线能承受4A电流即用350mm粗细线
如果拉2组的240平方的铝芯线可以吗,
可以的,因为两组240比一组350还要大啊,这样有点浪费的,用两组185就可以了……
求采纳呀……
其他类似问题
为您推荐:
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁35平方的铝心线能带90千瓦吗?距离是15米_百度知道
35平方的铝心线能带90千瓦吗?距离是15米
35平铝线明线敷设安全截流量约113A90千瓦功率电流约180A供电距离15米建议选择95平铝苡电缆
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁6平方的铝心电线,能正常负载多少千瓦(电线不会发热)???-中国学网-中国IT综合门户网站
> 6平方的铝心电线,能正常负载多少千瓦(电线不会发热)???
6平方的铝心电线,能正常负载多少千瓦(电线不会发热)???
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“6平方的铝心电线,能正常负载多少千瓦(电”相关的问题,中国学网通过互联网对“6平方的铝心电线,能正常负载多少千瓦(电”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:6平方的铝心电线,能正常负载多少千瓦(电线不会发热)???,具体解决方案如下:解决方案1:敷设条件有关系。这个跟环境温度6mm2的铝芯线相当于4mm2的铜芯线。比如环境温度为35摄氏度时,单相负载可以达到5KW,明敷设的载流量可以达到40A左右,而如果穿管在2~4根线时为24A左右,通常载流量可以取24A
解决方案2:4KW以下没问题
通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:6mm2的铝芯线相当于4mm2的铜芯线,通常载流量可以取24A,单相负载可以达到5KW。这个跟环境温度,敷设条件有关系。比如环境温度为35摄氏度时,明敷设的载流量可以达到40A左右,而如果穿管在2~4根线时为24A左右。===========================================答:“十下五”!按照口诀可流过30A电流!还一个是单相还是三相问题!如果三相的话一千瓦是两安培,应该是15千瓦,单相就是千瓦五安培,单相电路可以接六千瓦电器。===========================================答:铝芯线如果线路不长每平方电流4安以下是安全的,6平方如果是220V的电器大约是6*6*220≈8千瓦,如果是380V的8*1.71≈13千瓦。但你现在是250米远,线损和线阻太大了,能用50%就产错了,否则线发热很大。===========================================答:安全载流量为50安,不同性质负荷相同瓦数电流不同,如接负荷是电阻性如电热220伏时能接11千瓦。===========================================问:铜芯的...不是安答:6平方毫米的铜芯电线,一般可以承受40A电流 在380V的交流电路中,1KWA是按2A电流估算,6平方米电线能承受40/2=20千瓦的负荷; 在220V的交流电路中,1KWA是按3.5A电流估算,6平方米电线能承受40/3.5=11.5千瓦的负荷 。===========================================问:铜芯的...不是安答:16平方铝芯电线最大负荷——电流72安,使用电源电压220V时功率14千瓦,使用电源电压380V时48千瓦。===========================================问:16平方铝芯电线能负载多少KW 以及安全电流答:30KW 80A===========================================问:请问:25平米铝心线带电30千瓦可不可以用?答:按照电工截面积计算,1.5平方铝线能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热。===========================================问:请问:25平米铝心线带电30千瓦可不可以用?答:6平方安全承载电流35A,功率15千瓦。=========================================== 在实际工作中,通常是按铜芯线的百分之80计算。===========================================环境温度低,负荷可以适当增大。 对较长的线路,还要考虑电压降和损耗。 4*95铝芯电缆,线路长60米,如果用100KW负荷,则电压降约1.732*60*200*0.029&#47;95=6V,未端电...===========================================50平方单芯铝线的安全载流量大约140A左右,三根线可以带动70KW以内的三相电机。===========================================功率90千瓦,还要考虑是架线还是穿管,线的散热等因素。48米可忽略线长。应该用120平方的线。===========================================3KW===========================================铝芯3*70 1*35的电缆在空气中敷设时允许载流量为141安,埋地敷设时允许3*70 1*35铝心电缆205米最大能带动70/1/2.05=35千瓦核算:35KW,===========================================300平米的铝心电缆线200米长能承受不大于211KW===========================================20kW,三相电差不多是40A电流,开关选63A,10mm &#178;线;用单相电91A,开关选125A,25mm&#178;线===========================================如果是铝芯电线,承载电流约170A。如果是铜芯电线,承载电流约240A。电缆选择的原则是【简单算法】:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载...===========================================95平方毫米铜芯三相四芯电缆理论上可负载320安培电流。实际上是200多点都发热了。考虑到负荷是多数都不满载的。200千瓦功率是可以的。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助三相16平方的铝心线可以承受多大功率三相用电设备,最长处有300米_百度知道
三相16平方的铝心线可以承受多大功率三相用电设备,最长处有300米
提问者采纳
已知:S=BLV-16mm2
假定:U=400V
△U=7%计算:R=ρ.L/S=0.=0.59Ω 按筒单公式返计算 :
△U%=M/50S=PL/50*16=18*300/800=.75% 根据计算16平毫米铝导线300m末端负荷18KW该节点理论电压损失6.75%符合要求带18kw负荷
提问者评价
你真棒,学习了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
三相16平铝线承受功率约40千瓦三相用电设备处<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a米三相16平铝线承受功率能超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af千瓦三相用电设备