水位表是显示锅炉水位高低的监测仪表,是蒸汽锅炉的主要安全附件之一。对水位表使用不符合要求时很容易造成锅炉缺水、满水事故。
&&&&&& 水位表的工作原理和连通器的原理相同。简单说是利用&等压面为水平面&的原理设计制作的。锅炉的锅筒是一个大容器,接在上面的水位表是一个小容器,两者连通后水位保持在同一高度上,锅筒内的实际水位由水位表显示出来(图4&9)。&
&&&&&& 一、水位表的分类及结构
&&&&&& 1.玻璃管式水位表& 主要由汽旋塞、水旋塞、放水旋塞和玻璃管等部分组成(图4一10)。水位表与锅筒之间通过汽、水连接管相通,其水位的高低透过玻璃管显示出来。玻璃管是用耐热玻璃制成,公称直径有15毫米(mm)和20毫米(mm)两种规格。这种水位表结构简单,价格便宜,使用、维修方便,但其承压能力低,玻璃管易破碎,一般用在工作压力低于0.78兆帕(MPa)的小型锅炉上。
&&&&&& 2.玻璃板式水位表& 工作原理和结构与玻璃管式水位表基本相似,只是把玻璃管换成了平板玻璃。这种板式水位表有单面玻璃板和双面玻璃板两种,主要由玻璃板、金属框盒、汽旋塞、水旋塞和放水旋塞等构件组成(图4一11)。
&&&&&& 单面玻璃板式水位表在金属框盒的前面镶有一块平板玻璃,接触面用石棉板作衬垫,然后用螺丝将框盖加在框盒上,使框盖、框盒、衬垫和玻璃板紧密结合。在玻璃板的内表面刻有三棱形的沟槽,由于光源在前面,光线通过沟槽与汽水介质接触产生不同的折射作用,使水位表中蒸汽部分较亮,存水部分较暗,汽水分界线相当清晰。
&&&&&& 双面玻璃板式水位表在金属框盒的前后两面都镶有平板玻璃。光源一般放在后面。光线折射后使水位表中蒸汽部分较暗,而存水部分反而较亮,水位很容易辨别。
&&&&&& 由于玻璃板式水位表承压能力较高,安全可靠且显示水位清晰,所以,在蒸汽锅炉上得到了广泛的应用。
&&&&&& 3.低地位水位表& 又称低地位水位计。这是一种设置在操作室内或操作平台上的水位表。其结构,实质上是一个水位转换器和差压计的组合。它先通过冷凝器将水位转换成压差,然后用平衡这一压差的U形管液位差来显示。根据U形管内注入的液体不同,常用的低地位水位计有重液式和轻液式两种形式。为了便于观察,在U形管内的液体中一般加入红色颜料,使汽水分界线更明显些。
&&&&&& 重液式低地位水位表主要由冷凝器、沉淀箱、U形连通管和重液器等部分组成(图4一12)。重液有三氯甲烷、四氯化碳等。使用中锅筒内水位的变化引起U形管中重液液面的变化,使低地位水位表上反映的液位与锅炉内的真实水位相对应,这样便于司炉人员监视水位变化。轻液式低地位水位表的结构和工作原理与重液式相似,但U形管要倒置(图4-13)。轻液常用机油、煤油和汽油的混合液。使用低地位水位表,要经常与锅筒处的高位水位表校核,并以锅筒上的水位为准,及时消除误差。
&&&&&& 4.双色水位表& 这种水位表是1980年以后在工业锅炉上使用的一种新型水位表。其外形和玻璃板式水位表相似。它是利用棱镜对不同
介质(水、蒸汽)的透照和反射原理,实现对有水部位显示红色,无水部位显示绿色(也可使有水部位显示绿色,无水部位显示红色)。因此,水与蒸汽界限十分清晰,而且便于远距离监视。特别是当锅炉出现满水或缺水事故时,水位计内出现全红或全绿色,非常醒目,有利于司炉人员迅速辨别事故、及时采取措施。
&&&&&& 二、安全使用和技术要求
&&&&&& 1.水位表的装设数量
&&&&&& (1)额定蒸发量小于或等于0.2吨/时(t/h)的锅炉,可以装设1个水位表。
&&&&&& (2)额定蒸发量大于0.2吨/时(t/h)的锅炉,至少应装2个彼此独立的水位表。即各水位表的汽、水连接管分别接到锅筒上。
&&&&&& (3)水位表距离操作地面高于6米(m)时,应加装低地位水位表。低地位水位表的连接管应单独接到锅筒上。
&&&&&& (4)用低地位水位表监视水位的锅炉,控制室内应有2个可靠的低地位水位表。
&&&&&& 2.水位表应有的标志和防护装置
&&&&&& (1)水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志。
&&&&&& (2)为防止水位表损坏时伤人,玻璃管式水位表应有防护罩,罩的开口大小应不妨碍观察真实水位。
&&&&&& (3)水位表应有放水旋塞和接到安全地点的放水管,以方便冲洗。
&&&&&& (4)水位表与锅筒之间的汽、水连接管的长度应尽可能地短,内径不得小于18毫米(mm),按照图4&14所示的方法进行安装。汽连管中的凝结水应能自行流向水位表,水连管中的水应能自行流向锅筒,以防止形成假水位。
&&&&&& 3.水位表的安全使用
&&&&&& (1)坚持每班冲洗1次水位表,以防止汽水管路堵塞。冲洗过程如图4&15。
&&&&&& (2)水位表和锅筒之间的汽水连接管上,如装有阀门,在正常运行时必须将阀门全开。
&&&&&& (3)及时检修泄漏点。运行中如表体的上接口漏汽,则造成水位表上部汽压略低于锅筒内实际汽压,使水位表显示的水位要比实际水位高;如表体的下接口和放水阀门泄漏,则使水位表显示的水位比真实水位低。因此,若发现泄漏须及时维修。
&&&&&& (4)应有足够的照明,并保持水位表玻璃面的清洁,以便观察水位。水位计照明应使用36伏以下的安全电压。
&&&&&& 三、水位表使用注意事项
&&&&&& 1.单只水位表运行& 一些单位只强调生产,片面追求经济效益,忽视锅炉的安全工作。有的在锅炉水位表尚未配齐的情况下就将锅炉投入运行;有的在水位表损坏后,不及时进行修理或更换,致使锅炉经常处于单只水位表运行状态[小于或等于0.2吨/时(t/h)的的锅炉允许装设一只水位表],一旦这只表稍有不正常,就极易导致司炉人员的误判断和误操作,使锅炉发生缺水或满水事故。
&&&&&& 2.不定期冲洗水位表& 锅炉在运行中,如果司炉工发现水位计上已经看不见水位线了,应该熟练的采用&叫水&的方法,以判别锅内缺水严重与否。&叫水&的方法是:先开启水位计下端放水旋塞,使汽水连接管及玻璃板得到同时冲洗,再关闭汽旋塞,让水连管得到冲洗,然后关闭放水旋塞,观察是否有水位出现。这时,如果从水位计上能看见水位,则属不严重缺水;如水位计上已看不见水位,那就属于严重缺水。蒸汽锅炉在正常运行时,锅筒内的水面总是不断波动,因此,水位计显示的水面也总是上下轻微波动的。如发现水位计内水面静止不动,则的能是水旋塞或水连管被锅水中的杂质及盐类所堵塞而不通畅了。这时因蒸汽的凝结会使水位计指示的水位虚假的上升,形成足以引起危险后果的假水位。因此,蒸汽锅炉在运行中,水位计应定期检查,并规定每班对水位计至少冲洗一次。水位计的冲洗步骤是:先开启水位计下端的放水旋塞,使汽水连接管及玻璃板同时冲洗;关闭汽旋塞,单独冲洗水旋塞及水连管。然后,开启汽旋塞,再单独冲洗汽连管、汽旋塞及玻璃板。最后关闭放水旋塞后,再开启水旋塞,这时水位应立即上升到原来的水位线,并上下轻微晃动。水位如上升的太慢,那便是水旋塞或水连管还未冲洗通畅,应照上述步骤再次进行冲洗。
按时冲洗水位表,对于保证锅炉的安全运行非常重要,同时,这也是司炉人员的一项基本操作。但是在使用中有的对水位表未能做到每班冲洗,而是几班或几天才冲洗1次,有的只冲洗一只水位表而不冲洗另一只,甚至有的司炉工操作几年蒸汽锅炉,竞不知道如何冲洗水位表。结果使水位表汽水连管发生堵塞,造成锅炉的缺水或满水事故。
&&&&&& 3.泄漏& 在对运行中的锅炉进行外部检查时发现,有的单位锅炉水位表的汽、水旋塞漏汽、漏水现象非常严重。由于没有及时处理,水位表不能真实反映出锅炉的实际水位,直接影响了锅炉的安全操作。
&&&&&& 三、水位表常见故障及其排除方法
&&&&&& 水位表的常见故障有水位呆滞、水位上升、水位偏高、水位偏低、玻璃管破裂等。其故障原因及排除方法,见表4&5。
&&&&&& 表4&5&&& 水位表常见故障原因及排除方法
&&常见故障
&&&&故障原因
&&&&排除方法
水位呆滞不动
&(1)水连管被堵塞或水旋塞被堵
(2)水旋塞被误关闭
&(1)冲洗水连管与水旋塞,或关闭汽、水连管上的截门,用L形铁丝疏通
(2)拧开水旋塞
水位高于实际水位
&(1)汽连管被堵塞或汽旋塞被
(2)汽旋塞被误关闭
(3)汽旋塞漏汽
(4)装水表柱后水连管的位置
&(1)冲洗汽连管与汽旋塞,或
关闭汽、水连管上的截门,用L
形铁丝疏通
(2)拧开汽旋塞
(3)增加或更换填料,旋紧压
盖,如不行时则更换旋塞
(4)更改水表柱水连管位置
水位急剧上升,水位表中看不见水位
&(1)锅水水质不合格,有油污
或含盐量过高
(2)锅炉锅筒内汽压和供汽设
备的汽压差过大,供汽速度过
快,锅筒内压降过快
&&不属于水位表故障,见第八章中汽、水共腾故障的处理
&水位低于实
(1)水旋塞泄漏
(2)放水旋塞泄漏
(3)装水表柱后汽连管的位置
(1)检修或更换水旋塞
(2)检修或更换放水旋塞
(3)更改水表柱的汽连管位置
&玻璃管破裂
(1)玻璃管质量不好
(2)割管时割口有裂纹
(3)玻璃管下料过长
(4)水位表的上下接头不在同
一中心线上
(5)新更换玻璃管未预热或旋
塞开得太快
(6)炉前间歇地有冷风吹入
(1)更换玻璃管
(2)更换玻璃管
(3)下料时应留出膨胀间隙
(4)最新校正水位表的上下接
(5)按正确方法操作
(6)防止炉前冷风吹入
&玻璃板破裂
(1)玻璃质量不好
(2)新更换玻璃板未预热或旋塞
(3)玻璃板的压盖螺栓压紧时用
(1)更换玻璃板
(2)按正确方法操作
(3)重新压紧时应用力均匀
版权所有 Copyright(&) 金湖力科仪表有限公司
电话号码:2 && 商务热线: && 传真:1
&& 地址:江苏省金湖县工业园
技术支持:&&湖南湘牵锅炉有限公司
联系我们湖南湘牵锅炉有限公司联系人:李先生电话号码:电子邮件:传真:1公司地址:湖南省湘潭市草塘路35号
友情链接:
当前位置:
蒸汽锅炉事故种类及处理方法以及锅炉安全使用常识
http://www.xqgl.net
发表时间:
摘要:锅炉是具有高温、高压的热能设备,是特种设备之一,在机关、事业企业及各行各业广泛使用,是危险而又特殊的设备。一旦发生事故,涉及公共安全,将会给国家和人民生命财产造成巨大损失。
蒸汽锅炉事故种类及处理方法
  一、锅炉超压事故
  1、锅炉超压的现象
  (1)汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超“红线”安全阀动作后压力仍在升高。
  (2)超压联锁保护装置动作时,应发出超压报警信号,停止送风、引风、给煤。
  (3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
  2、锅炉超压的处理
  (1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放气阀。
  (2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位),以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。
  (3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀和压力表都修好后再升压运行。
  (4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。
  (5)锅炉严重超压消除后,要停炉对锅炉进行内、外部检验,要消除因超压造成的变形、渗漏等,并检修不合格的安全附件。
  二、锅炉缺水事故
  1、锅炉缺水的现象
  (1)水位低于最低安全水位线,或看不见水位,水位表玻璃管(板)上呈白色。
  (2)双色水位计呈全部气相指示颜色。
  (3)高低水位警报器发生低水位警报信号。
  (4)低水位联锁装置,水位低于规定值应使送风机、引风机、炉排减速器电机停止运行。
  (5)过热器汽温急剧上升,高于正常出口汽温。
  (6)锅炉排烟温度升高。
  (7)给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象。
  (8)缺水严重时,可嗅到焦味。
  (9)缺水严重时,从炉门可见到烧红的水冷壁管。
  (10)缺水严重时,炉管可能破裂,这时可听到有爆破声,蒸汽和烟气将从炉门、看火门处喷出。
  2、锅炉缺水的处理
  (1)通过“叫水”,判为严重缺水时,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水。
  (2)通过“叫水”判为轻微缺水时,应减少燃料,鼓风,引风,并缓慢给水。
  三、锅炉满水事故
  1、锅炉满水的现象
  (1)水位高于最高许可线,或看不见水位,水位表玻璃管(板)内颜色发暗。
  (2)双色水位计呈全部水相指示颜色。
  (3)高低水位警报器发生高水位警报信号。
  (4)过热蒸汽温度明显下降。
  (5)给水流量不正常地大于蒸汽流量。
  (6)分汽缸大量存水,疏水器剧烈动作。
  (7)严重时蒸汽大量带水,含盐量增加,蒸汽管道内发生水锤声,连接法兰处向外冒汽滴水。
  2、锅炉满水的处理
  冲洗水位表,确定是轻微满水还是严重满水。方法:先关闭水位表,水连管旋塞,再开启放水旋塞,如能看到水位线从上下降,表明是轻微满水,停止给水,开启排污阀,放至正常水位。
  如严重满水时,因采取紧急停炉措施。
  四、锅炉汽水共腾事故
  1、锅炉汽水共腾的现象
  (1)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。
  (2)锅水碱度、含盐量严重超标。
  (3)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。
  (4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。
  2、锅炉汽水共腾的处理
  (1)减弱燃烧,关小主汽阀,减少锅炉蒸发量,降低负荷并保持稳定。
  (2)完全开启上锅筒的表面排污阀(连续排污阀),并适当进行锅筒下部的排污。同时加大给水量,以降低锅水碱度和含盐量,此时应注意保护水位的控制。
  (3)采用锅内加药处理的锅炉,应停止加药。
  (4)开启过热器、蒸汽管道和分汽缸上的疏水阀。
  (5)维持锅炉水位略低于正常水位。
  (6)通知水处理人员采取措施保证供给合格的软化水。
  增加锅水取样化验次数,直至锅水合格后才可转入正常运行。
  (7)在锅炉水质未改善前,严禁增大锅炉负荷。事故消除后,应及时冲洗水位表。
  五、锅炉爆管事故
  1、锅炉爆管的现象
  (1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。
  (2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
  (3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。
  (4)虽然加大给水,但水位常常难以维持,且汽压降低。
  (5)排烟温度降低,烟气颜色变白。
  (6)炉膛温度降低,甚至灭火。
  (7)引风机负荷加大,电流增高。
  (8)锅炉底部有水流出,灰渣斗内有湿灰。
  2、锅炉爆管的处理
  (1)炉管破裂泄漏不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。
  (2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。
  (3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,降低锅炉过热的程度。
  (4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。
  六、过热器管爆破事故
  1、过热器管爆破的现象
  (1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。
  (2)蒸汽流量不正常地下降,而流量不正常地小于给水流量。
  (3)炉膛负压减小或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
  (4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。
  (5)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。
  (6)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。
  (7)引风机负荷加大,电流增高。
  2、过热器管爆破的处理
  (1)过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在短时间内维持运行,此时应严密监视泄漏情况,与此同时,迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。
  (2)过热器管破裂严重时,必须紧急停炉。
  七、省煤器管爆破事故
  1、省煤器管爆破和现象
  (1)锅炉水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量。
  (2)省煤器附近有泄漏响声,炉墙的缝隙及下部烟道门向外冒汽漏水。
  (3)排烟温度下降,烟气颜色变白。
  (4)省煤器下部的灰斗内有湿灰,严重时有水往下流。
  (5)烟气阻力增加,引风机声音不正常,电机流量增大。
  2、省煤器管爆破的处理
  (1)对于不可分式省煤器,如能维持锅炉正常水位时,可加大给水量,并且关闭所有的放水阀门和再循环管阀门,以维持短时间运行,待备用锅炉投入运行后再停炉检修。如果事故扩大,不能维持水位时,应紧急停炉。
  (2)对于可分式省煤器,应开启旁通烟道挡板,关闭烟道挡板,暂停使用省煤器。同时开启省煤器旁通水管阀门,继续向锅炉进水。烟、水可靠隔绝后,将省煤器内存水立刻放掉,开启空气阀或抬起安全阀。如烟道挡板严密,在能确保人身安全的条件下可以进行检修,恢复运行,否则应停炉后再检修。
  八、锅炉水锤事故
  1、锅炉水锤的现象
  (1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈振动。
  (2)压力表指针来回摆动,与振动的响声频率一致。
  (3)水锤严重时,可能导致各连接部件,如法兰、焊口开裂、阀门破损等。
  2、蒸汽管道水锤的处理
  (1)减少供汽,必要时关闭主汽阀。
  (2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。
  (3)锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。
  (4)加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。
  (5)水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的状况,如无损坏再暖管一次进行供汽。
  3、给水管道水锤的处理
  (1)开启给水管道上的空气阀排除空气或蒸汽。
  (2)启用备用给水管道继续向锅炉给水。如无备用管路时,应对故障管道采取相应措施进行处理。
  (3)检查给水泵和给水止回阀,如有问题及时检修。
  (4)保持给水温度均衡。
  九、锅炉受热面变形事故
  1、受热面变形的现象
  (1)水冷壁管变形可直接从看火门或炉门处看到,当同时伴随缺水时,则可见到变红弯曲的水冷壁管。
  (2)对卧式内燃锅炉的炉胆,可从前后观察孔见到炉胆壁向火侧凸出变形的情况。
  2、受热面变形的原因
  (1)锅炉严重缺水,受热面不得不到锅水的冷却而过热变形。
  (2)设计结构不良。如局部循环流速过低,停滞,使壁温超过允许温度,发生变形。
  (3)安装错误,使受压部件不能自由膨胀。
  (4)水质不合格,水垢较厚,水渣过多。
锅炉安全使用常识
  锅炉是具有高温、高压的热能设备,是特种设备之一,在机关、事业企业及各行各业广泛使用,是危险而又特殊的设备。一旦发生事故,涉及公共安全,将会给国家和人民生命财产造成巨大损失。为了公共安全、人民生命和财产安全,依据国务院《特种设备安全监察条例》,使用锅炉应注意以下全事项:   1、锅炉出厂时应当附有“安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安全及使用维修说明、监督检验证明(安全性能监督检验证书)”。   2、锅炉的安装、维修、改造。从事锅炉的安装、维修、改造的单位应当取得省级质量技术监督局颁发的特种设备安装维修资格证书,方可从事锅炉的安装、维修、改造。施工单位在施工前将拟进行安装、维修、改造情况书面告知直辖市或者辖区的特种设备安全监督管理部门,并将开工告知送当地县级质量技术监督局备案,告知后即可施工。   3、锅炉安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向州质量技术监督局特种设备检验所申报锅炉的水压试验和安装监检。合格后由州质量技术监督局、州特种设备检验所、县质量技术监督局参与整体验收。   4、锅炉的注册登记。锅炉验收后,使用单位必须按照《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定,填写《锅炉(普查)注册登记表》,到州质量技术监督局注册,并申领《特种设备安全使用登记证》。   5、锅炉的运行。锅炉运行必须由经培训合格,取得《特种设备作业人员证》的持证人员操作,使用中必须严格遵守操作规程和八项制度、六项记录。   6、锅炉的检验。锅炉每年进行一次定期检验,未经安全定期检验的锅炉不得使用。锅炉的安全附件安全阀每年定期检验一次,压力表每半年检定一次,未经定期检验的安全附件不得使用。   7、严禁将常压锅炉安装为承压锅炉使用。严禁使用水位计、安全阀、压力表三大安全附件不全的锅炉。
联系人:李先生&&手机:
电话: 传真:1
地址:湖南省湘潭市草塘路35号 邮政编码:411100
技术支持:如何排除水位计的常见故障?_百度知道
如何排除水位计的常见故障?
提问者采纳
,汽。4。3、水连通管缩短,水位升高。故障原因,水连通管中的水部分产生蒸汽。9)过堂风吹入,汽旋塞被堵塞:1)校正或对正接头(管座)中心线。4)更换玻璃管,受烟气加热。5)留膨胀间隙或将填料适当地压紧。排除方法、冷水旋塞不严。排除方法。2)按水位计预热操作
。2)更换的玻璃管(板)未经预热、漏汽,冷热变化剧烈。当汽旋塞漏汽时。排除方法、两个水位计指示不一样故障原因,容易产生漏汽。3)更换玻璃管。4,绝热不好,水位中汽空间压力降低.水位计水位比锅筒水位略有升高:水位计安装位置不正确、水位玻璃破裂5:1)疏通汽。2)将汽、水连通管。7)平板玻璃水位计安装时螺栓旋紧时用力不均,漏水。6)螺栓旋紧时用力均匀、水连通管较长.由于安装或运行中震动等影响。2)同样原因:1)更换旋塞阀:1)吹洗水旋塞阀或连通管或用弯成L型的铁丝疏通,漏水。2)吹洗汽旋塞阀,冷空气等使水位计急剧冷却:将水位计汽:水连通管较长,填料不足或填料变质等:1:1)由锅内锅水中的泥垢或盐类积聚在水旋塞内。7)防止冷水:做好绝热保护,水位计通路被填料盒中密封填料堵塞、水位计中有汽泡6,致使水位计充满或高于锅筒实际水位,在引出管区域内形成压差,研磨不良;4)平板玻璃与表壳接触不严密。6。3)旋塞开得太快。3)玻璃管式水位计由于玻璃管长度不够、漏汽,水位计中水位低于锅筒中的水位。2)小心研磨旋塞或旋紧填料压盖,并校正水位计、板、水连通管堵塞或受汽水混合物冲击影响,高于锅筒内实际水位、水位计内积水造成假水位故障原因;3)压盖或填料过松:1)水位计上下接头(管座)或汽水旋塞阀中心线不在同一中心线上,制造有缺陷。8)玻璃上被冷水溅到表面或表面有肥皂液或油污。3)按水位计吹洗方法操作,水位计中蒸汽被冷凝:汽。当水旋塞或吹洗旋塞泄漏时。排除方法。5)玻璃管切割时管端有裂口、水连通管引出压差区,造成水位计下沉致使水位计内积水造成假水位:1)旋塞质量不良,消除烟气加热、水位呆滞不动故障原因,玻璃管(板)被扭断、水位玻璃破裂故障原因、水混合物冲击的影响,避免汽。5,且水位变动很小。6)玻璃管安装时未留膨胀间隙或填料压得太紧:2。排除方法;2)旋塞阀接触面磨损、冷水旋塞不严,水旋塞被堵塞、水位计中有汽泡故障原因,蒸汽管路不通,排除震动的原因。排除方法。4)玻璃管(板)质量不好或选用不当水位计的常见故障及其产生的原因和排除方法,且水位呆滞
其他类似问题
为您推荐:
水位计的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁蒸汽锅炉的安全装置详细介绍-蒸汽锅炉安全阀介绍-蒸汽锅炉压力表介绍-蒸汽锅炉水位表和液面计介绍-河南永兴锅炉集团
地址:河南太康县产业集聚区
企业法人兼董事长:王永兴
销售负责人:朱经理
销售部电话:
公司邮箱:
官方网址:
蒸汽锅炉的安全装置详细介绍
&&&&的安全装置是专指为了能够安全运行面装在设备上的一种附属装置,又常称之为安全附件。蒸汽锅炉的安全装置,按其使用性能或用途可以分为以下四大类型:
(l)蒸汽锅炉连锁装置 指为了防止操作失误而设的控制机构,如联锁开关、联动阀等。
(2)蒸汽锅炉计量装置 指能自动显示设备运行中与安全有关的工艺参数的器具,如压力表、水位计、温度计等。
(3)蒸汽锅炉报警装置 指设备在运行过程中出现不安全因素致使其处于危险状态时,能自动发出音响或其他明显报警讯号的仪器,如压力报警器、温度监测仪等。
(4)蒸汽锅炉泄压装置 设备超压时能自动排放压力的装置,如安全阀、爆破片等。 锅炉应根据其结构、大小和用途分别装设相应的安全装置。 安全泄压装置是防止锅炉超压的一种器具。它的功能是:当蒸汽锅炉内的压力超过正常工作压力时,能自动开启,将容器内的介质排出去,使锅炉内的压力始终保持在最高允用压力范围之内。
安全泄压装置按其结构型式分为四种类型:
(1)断裂型 断裂型安全泄压装置,常见的有爆破片。它是通过爆破片的断裂来排放气体的。这种装置的特点是:密封性能较好,泄压反应较快,但卸压后,爆破片不能继续使用,容器也得停止运行。断裂型泄压装置宜用于介质有剧毒的容器和器内因化学反应使压力急剧升高的容器,不宜用于液化气体贮罐。
(2)阀型 阀型安全泄压装置就是常用的安全阀,它是通过阀的开启排出内部介质来降低设备内的压力。这类安全泄压装置的情点是:仅仅排泄器内高于规定的部分压力,而当器内压力降至正常工作压力时,它即自动关闭,设备可继续运行。装置本身能重复使用多次,安装调整也比较容易,但它的密封性能较差,泄压反应较慢,且阀口有被堵塞或阀瓣有被粘住的可能。阀型泄压装置适用于介质比较纯净的设备,不宜用于介质具有剧毒性的设备和器内压力有可能急剧升高的设备。
(3)组合型 常见的组合型安全泄压装置,是阀型与断裂型的串联组合,它同时具有阀型和断裂型的特点。一般用于介质有剧毒或稀有气体的容器,不能用于升压速度极快的反应容器。
(4)熔化型 熔化型安全泄压装置就是常用的易熔塞。它是利用装置内低熔点合金在较高的温度下熔化,打开通道而泄压的。这种装置的特点是:结构简单,更换容易,但降压后不能继续使用,排放面积小。它只能用于器内压力完全取决于温度的小型容器,如气瓶等。
第一节蒸汽锅炉安全阀:
148.什么是蒸汽锅炉、压力容器的安全装置?安全泄压装置有几种类型?
答:蒸汽锅炉、的安全装置是专指为了承压容器能够安全运行而装在设备上的一种附属装置,又常称之为。蒸汽锅炉、压力容器的安全装置,按其使用性能或用途可以分为以下四大类型:
(1)连锁装置指为了防止操作失误而设的控制机构,如联锁开关、联动阀等。
(2)报警装置指设备在运行过程中出现不安全因素致使其处于危险状态时,能自动发出音响或其他明显报警讯号的仪器,如压力报警器、温度监测仪等。
(3)计量装置指能自动显示设备运行中与安全有关的工艺参数的器具,如压力表、水位计、温度计等。
(4)泄压装置设备超压时能自动排放压力的装置。如安全阀、爆破片等。
蒸汽锅炉、压力容器应根据其结构、大小和用途分别装设相应的安全装置。
安全泄压装置是防止蒸汽锅炉锅炉、压力容器超压的一种器具。它的功能是:当锅炉、压力容器内的压力超过正常工作压力时,自动开启,将容器内的介质排出去,使锅炉、压力容器内的压力始终保持在最高允用压力范围之内。安全泄压装置按其结构型式分为四种类型:
(1)阀型阀型安全泄压装置就是常用的安全阀,它是通过阀的开启排出内部介质来降低设备内的压力。这类安全泄压装置的特点是:仅仅排泄器内高于规定的部分压力,而当器内压力降至正常工作压力时,它即自动关闭,设备可继续运行。装置本身能重复使用多次,安装调整也比较容易,但它的密封性能较差,泄压反应较慢,且阀口有被堵塞或阀瓣有被粘住的可能。阀型泄压装置适用于介质比较纯净的设备,不宜用于介质具有剧毒性的设备和器内压力有可能急剧升高的设备。
(2)断裂型断裂型安全泄压装置,常见的有爆破片。它是通过爆破片的断裂来排放气体的。这种装置的特点是:密封性能较好,泄压反应较快,但卸压后,爆破片不能继续使用,容器也得停止运行。断裂型泄压装置宜用于介质有剧毒的容器和器内因化学反应使压力急剧升高的容器,不宜用于液化气体贮罐。
(3)熔化型熔化型安全泄压装置就是常用的易熔塞。它是利用装置内低熔点合金在较高的温度下熔化,打开通道而泄压的。这种装置的特点是:结构简单,更换容易,但降压后不能继续使用,排放面积小。它只能用于器内压力完全取决于温度的小型容器,如气瓶等。
(4)组合型常见的组合型安全泄压装置,是阀型与断裂型的串联组合,它同时具有阀型和断裂型的特点。一般用于介质有剧毒或稀有气体的容器,不能用于升压速度极快的反应容器。
149.安全阀的工作原理是什么?对安全阀有哪些基本要求?
答:安全阀基本上由三个部分组成:阀座、阀瓣和加载机构。阀座与设备连通,阀瓣紧扣在阀座上,阀瓣上面是加载机构,载荷的大小是可以调节的。当设备内的压力在规定的工作压力范围内,内压作用于阀瓣上的力小于加载机构施加在它上面的力,此时,阀瓣紧压着阀座,设备内介质无法排出。当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内压作用在阀瓣上的力大于加载机构加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内介质通过阀座排出。经过排出一部分介质后,压力很快降至正常工作压力,此时内压作用在阀瓣上的力又小于加载机构施加在它上面的力,阀瓣又紧压着阀座,停止排出介质,设备继续运行。所以,安全阀是通过作用在阀瓣上的两个力来使它开启或关闭以达到防止锅炉、压力容器超压的目的。
对安全阀的基本要求是:
(1)必要的密封性。设备处于正常工作压力时,关闭状态的安全阀应具有必要的密封性。
(2)可靠地开启。当压力达到开启压力时,安全阀应能可靠地开启。
(3)及时稳定地排放。阀开启后,应达到规定的开启高度,达到规定的排放量。
(4)适时地关闭。经过安全阀排放使器内压力降低后,安全阀应适时地关闭。
(5)关闭后的密封。阀关闭后,应能有效阻止介质的继续流出,重新达到密封状态。
150.安全阀是如何分类的?安全阀出厂时金属铭牌上应载明哪些内容?
答:安全阀主要有以下几种分类方法:
(1)按整体结构和加载结构的形式可以分为重锤杠杆式、弹簧式和控制式3种:
(2)按阀瓣开启高度与阀流通直径之比可以分为微启式和全启式安全阀2种;
(3)按气体排放的方式可以分为全封闭式、半封闭式和敞开式3种。
安全阀出厂必须随带产品质量证明书,并在产品上装设牢固的金属铭牌。金属铭牌上应载明下列内容:
(1)制造单位名称、制造许可证编号;
(2)型号、式、规格;
(3)产品编号;
(4)公称压力,MPa;
(5)阀座喉径,mm;
(6)排放系数;
(7)检验合格标记;
(8)出厂年月。
用于压力容器的安全阀,其金属铭牌上还应注明适用介质、温度。
安全阀的排放系数,应由安全阀的制造单位试验确定。
151.什么叫安全阀的公称压力、开启压力、排放压力、回座压力、启闭压差?锅炉压力容器安全阀的开启压力是如何规定的?
答:安全阀的公称压力表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀还应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准系列进行设计制造的。
开启压力:也叫整定压力,是安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的介质压力。
排放压力:阀瓣达到规定开启高度时进口侧的压力。
回座压力:安全阀排放后,阀瓣重新压紧阀座,介质停止排出时的进口压力。回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数,一般要求它至少为工作压力的80%,上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。
启闭压差:开启压力和回座压力之差。
对锅炉锅筒和过热器的安全阀的开启压力规定如下:
(1)额定蒸汽压力小于l.27MPa时,开启压力分别为工作压力+0.02MPa和工作压力+0.04MPa;
(2)额定蒸汽压力大于l.27MPa,但小于3.82MPa时,开启压力分别为1.04倍的工作压力和1.06倍的工作压力;
(3)额定蒸汽压力大于3.82MPa时,开启压力分别为1.05倍工作压力和l.08倍工作压力。
省煤器安全阀的开启压力为省煤器工作压力的l.5倍。
压力容器安全阀的开启压力不得超过压力容器的设计压力。
152.什么叫压力容器的安全泄放量?什么叫安全阀的排量?如何正确选用安全阀?
答:压力容器的安全泄放量是指压力容器在超压时为保证它的压力不再升高,在单位时间内所必须泄放的气量。
安全阀的排量是指安全阀处于全开状态时在排放压力下单位时间内的排放量。
对于锅炉,要求安全阀的总排量必须大于锅炉最大连续蒸发量,并且在锅筒和过热器上所有安全阀开启后,锅筒内蒸汽压力不得超过设计压力的1.1倍。对于压力容器,要求安全阀的排量必须大于等于压力容器的安全泄放量。
选用安全阀应从以下几个方面考虑:
(1)结构形式选用什么型式的安全阀,主要决定于设备的工艺条件和工作介质的特性。一般情况下,锅炉、压力容器大多选用弹簧式安全阀。如果容器的工作介质有毒,易燃易爆,则选用封闭式的安全阀。锅炉和高压容器以及安全泄放量较大而壁厚又不太富裕的中、低压容器最好选用全启式安全阀。
(2)压力范围安全阀是按公称压力标准系列进行设计制造的,每种安全阀都有一定的工作压力范围。选用时应按锅炉和压力容器的最大允许工作压力选用合适的安全阀。
(3)排放量选用的安全阀,其排量必须大于设备的安全泄放量,这样才能保证锅炉或压力容器超压时,安全阀开放能及时排出一部分介质,避免器内的压力继续升高。
153.锅炉上安全阀的安装要求是什么?
答:安全阀安装应符合下列要求:
(1)额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
(2)安全阀应垂直安装在锅筒、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
(3)杠杆式安全阀要有防止重锤白行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
(4)对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
(5)安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不小于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
(6)安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
154.压力容器上安全阀的安装要求是什么?
答:安全阀的安装应符合下列要求:
(1)安全阀应垂直安装在压力容器液面以上的气相空间,或安装在连接压力容器气相空间的管道上。
(2)压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口面积。
(3)压力容器与安全阀之间不宜装设中间截止阀门。对于盛装易燃、毒性程度为极度、高度、中度危害或粘性介质的压力容器,为便于安全阀的更换、清洗,可在压力容器与安全阀之间装截止阀,截止阀的结构和通径尺寸应不妨碍安全阀的正常泄放。压力容器正常运行时,截止阀必须保持全开,并加铅封。凡动用此截止阀都应有操作记录。
(4)安全阀装设位置,应便于它的日常检查、维护和检修,并应考虑能听到安全阀开启时的响声。安装在室外露天的安全阀,要有防止冬季阀内水分冻结的可靠措施。
(5)介质为极度和高度危害或易燃易爆介质的容器,安全阀的排出口应引至安全地点,并进行妥善处理。两个以上的安全阀若共用一根排放管时,排放管的截面积应不小于所有安全阀出口截面积的总和,但氧气或可燃气体以及其他能相互产生化学反应的两种气体不能共用一根排放管。
155.如何调整和校验安全阀?
答:安全阀在使用前应进行调整和校验。
(1)安全阀在安装前应进行耐压试验和气密性试验,以检验安全阀的强度和密封性能。合格后才能进行校正和调整。
(2)在气体试验台上,通过调节施加在阀瓣上的载荷来校正安全阀的开启压力。杠杆式安全阀调节重锤位置,弹簧式安全阀调节弹簧压缩量。安全阀的开启压力应符合锅炉、压力容器安全技术监察规程的有关规定。
(3)在容器上,通过调整安全阀调节圈与阀瓣的间隙,来调整安全阀的排放压力和回座压力。如果安全阀在开启压力下仅有泄漏而不起跳或虽起跳但压力下降后有剧烈震动和“蜂鸣”声,则是间隙偏大,应调整得小一些。如果回座压力过低,则是调节圈的间隙过小,应适当调大。蒸汽用安全阀的排放压力应小于或等于开启压力的l.03倍,启闭压差应不大于开启压力的10%。空气或其他气体用安全阀的排放压力应小于或等于开启压力的1.10倍,启闭压差不大于开启压力的15%。
(4)安全阀进行校验和压力调整时,必须有使用单位主管锅炉压力容器安全的技术人员在场,调整及校验装置用压力表的精度应不低于1级,在线调校时,应有安全防护措施。
(5)校验过程中,校验人员应及时做好记录。校验合格的安全阀,在安装好有关附件装置后应进行铅封,以防止随便改变已调整好的状态。
156.怎样做好安全阀的维护和检查工作?
答:要使安全阀动作灵敏可靠和密封性能良好,必须在锅炉、压力容器的运行过程中加强对它的维护和检查。
(1)要经常保持安全阀的清洁,防止阀体弹簧等被油垢脏物粘满或被腐蚀,防止安全阀排放管被油污或其他异物堵塞;经常检查铅封是否完好,防止杠杆式安全阀的重锤松动或被移动,防止弹簧式安全阀的调节螺丝被随意拧动。
(2)发现安全阀有泄漏迹象时,应及时更换或检修。禁止用加大载荷(如过分拧紧弹簧式安全阀的调节螺丝或在杠杆式安全阀的杠杆上加挂重物等)的方法来消除泄漏。为防止阀瓣和阀座被气体中的油垢等脏物粘住,致使安全阀不能正常开启,对用于空气、蒸汽或带有粘滞性脏物但排气不会造成危害的其他气体的安全阀,应定期作手提排气试验。
(3)为保持安全阀灵敏可靠,每年至少作一次定期校验。定期校验的内容一般包括动态检查和解体检查。动态检查的主要内容是检查安全阀的开启压力、回座压力、密封程度以及在额定排放压力下的开启高度等,其要求与安全阀调试时相同。若动态检查不合格,或在运行中发现有泄漏等异常情况时,则应作解体检查。解体后仔细检查安全阀的所有零部件有无裂纹、伤痕、磨损、腐蚀、变形等情况,并根据缺陷的大小和损坏程度予以修复或更换,最后组装,进行动态检查。
157.安全阀常见的故障有哪些?如何消除?
答:安全阀故障的主要原因是设计、制造、选择或使用不当造成的。这些故障如不及时消除,就会影响阀的功效和寿命,甚至不能起到安全保护作用。常见的故障及消除方法如下:
(1)泄漏。在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有:阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次,把脏物冲去;密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复;阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换;弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。
(2)到规定压力时不开启。造成这种情况的原因是定压不准。应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置;阀瓣与阀座粘住。应定期对安全阀作手动放气或放水试验;杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。应重新调整重锤位置并使杠杆运动自如。
(3)不到规定压力开启。主要是定压不准;弹簧老化弹力下降。应适当旋紧调整螺杆或更换弹簧。
(4)排气后压力继续上升。这主要是因为选用的安全阀排量小于设备的安全泄放量,应重新选用合适的安全阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的高度,应重新装配阀杆或更换弹簧;排气管截面不够,应采取符合安全排放面积的排气管。
(5)阀瓣频跳或振动。主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧;调节圈调整不当,使回座压力过高。应重新调整调节圈位置;排放管道阻力过大,造成过大的排放背压。应减小排放管道阻力。
(6)排放后阀瓣不回座。这主要是弹簧弯曲,阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。
第二节蒸汽锅炉压力表:
158.如何正确选用压力表?
答:选用压力表时应注意以下问题:
(1)量程装在蒸汽锅炉、压力容器上的压力表,其最大量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。蒸汽锅炉压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,最好取2倍。若选用的压力表量程过大,由于同样精度的压力表,量程越大,允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近压力表的刻度极限,则会使压力表中的弹性元件长期处于最大的变形状态,易产生永久变形,引起压力表的误差增大和使用寿命降低。另外,压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过最大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。
(2)测量精度压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。额定蒸汽压力小于2.45MPa的锅炉和低压容器所用的压力表,其精度不应低于2.5级;额定蒸汽压力大于2.45MPa的蒸汽锅炉和中、高压容器的压力表,精度不应低于1.5级。
(3)表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,压力表的表盘直径不应过小。在一般情况下,锅炉和压力容器所用压力表的表盘直径不应小于100mm,如果压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径还应增大。
159.压力表的装设应符合哪些规定?
答:压力表的装设应符合以下规定:
(1)每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连的压力表。在给水调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀间,都应该装设压力表。
(2)锅炉或工作介质为高温蒸汽的压力容器,压力表的接管上要装有存水弯管,使蒸汽在这一段弯管内冷凝,以避免高温蒸汽直接进入压力表的弹簧管内,致使表内元件过热而产生变形,影响压力表的精度。存水弯管用钢管时,其内径不应小于10mm。压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞,以便吹洗管路、卸换、校对压力表。
(3)根据锅炉或压力容器的最高许用压力,在压力表的刻度盘上划出警戒红线。但不应将警戒红线画在压力表的玻璃上,以免玻璃转动产生错觉,造成事故。
(4)盛装高温、强腐蚀性或高粘度介质的压力容器,应在压力表与容器的连接管路上装设充填有液体的隔离装置,或选用抗腐蚀的波纹平膜式压力表等。
(5)安装压力表的位置,应有足够的照明,便于操作人员观察和检验。要防止压力表受辐射热、低温及震动的影响。
(6)为了便于更换和校验压力表,压力表与承压设备之间应装设三通旋塞,旋塞应装在垂直管段上,并要有开启标记和锁紧装置。
160.压力表常见的故障是什么?遇有哪些情况,压力表应停止使用?
答:压力表常见的故障有:
(1)指针不动当压力升高后,压力表指针不动。其原因可能是:旋塞未开;旋塞、压力表连管或存水弯管堵塞;指针与中心轴松动或指针卡住。
(2)指针抖动造成指针抖动的原因有:游丝损坏;旋塞或存水弯管通道局部被堵塞;中心轴两端弯曲,轴两端转动不同心。
(3)指针在无压时回不到零位造成这种现象的原因是:弹簧弯管产生永久变形失去弹性;指针与中心轴松动,或指针卡住;旋塞、压力表连管或存水弯管的通道堵塞。
(4)指示不正确,超过允许误差这主要是由于弹簧管因高温或过载而产生过量变形;齿轮磨损松动;游丝紊乱;旋塞泄漏等原因造成的。
压力表有下列情况之一时,应停止使用:
(1)有限止钉的压力表,在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处;无限止钉的压力表,在无压力时,指针距零位的数值超过压力表规定的允许误差;
(2)表盘封面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清;
(3)封印损坏或超过校验有效期限;
(4)表内弹簧管泄漏或压力表指针松动;
(5)其他影响压力表准确指示的缺陷。
161.怎样做好压力表的维护和检查工作?
答:要使压力表保持灵敏准确,除了合理选用和正确安装以外,在、压力容器运行过程中还应加强对压力表的维护和检查。操作人员对压力表的维护应做好以下几点工作:
(1)压力表应保持洁净,表盘上的玻璃应明亮清晰,使表盘内指针指示的压力值能清楚易见,表盘玻璃破碎或表盘刻度模糊不清的压力表应停止使用。
(2)压力表的连接管要定期吹洗,以免堵塞。特别是用于有较多油垢或其他粘性物质的气体的压力表连接管,更应经常吹洗。
(3)要经常检查压力表指针的转动与波动是否正常,检查连接管上的旋塞是否处于全开位置。
(4)压力表必须定期校验,每年至少经有资格的计量单位校验一次。校验后应认真填写校验记录和校验合格证并加铅封。已经超过校检期限的压力表应停止使用。在锅炉、压力容器正常运行过程中,如果发现压力表指示不正常或有其他可疑迹象,应立即检验校正。
第三节蒸汽锅炉水位表和液面计:
162.水位表的作用和原理是什么?蒸汽锅炉上常用的水位表有哪几种?
答:蒸汽锅炉水位表是一种反映水位的测量仪表,用来指示蒸汽锅炉内水位的高低,司炉人员可以通过水位表监视锅炉水位动态,控制水位在正常范围之内,保证锅炉安全运行。
水位表是按照连通器内水位高度相等的原理装设的。水位表的水连管和汽连管分别与锅筒的水空间和汽空间相连,水位表和锅筒构成连通器,水位表显示的水位即是锅筒的水位。
锅炉上常用的水位表有以下几种:
(1)玻璃管式水位表。这种水位表结构简单,价格低廉,但玻璃管的耐压能力有限,使用工作压力不宜超过1.57MPa,所以它广泛用于低压小型锅炉上。
(2)玻璃板式水位表。这种水位表与玻璃管式水位表不同之处是用玻璃板代替了玻璃管,因而能耐更高的压力和温度,不易泄漏。但结构较为复杂,多用于中高压锅炉。
(3)双色水位表。它的基本结构与玻璃板式水位表相似,但它利用了汽液两相的不同折射得到红绿色彩,使表内蒸汽部分显示红色,锅水部分显示绿色,汽液界线分明,便于判别缺水和满水事故。适用于额定蒸汽压力小于3.82MPa的锅炉。
(4)低地位水位表。它是一个水位转换器和一个差压计的组合。低地位水位表有轻液式和重液式两种。当水位表距离司炉操作平台高于6m时,应在司炉操作平台上加装低地位水位表。
163.水位表的安装应符合哪些要求?
答:水位表的安装应符合下列要求:
(1)每台蒸汽锅炉至少应装设两个彼此独立的水位表。但额定蒸发量≤0.2t/h的锅炉,可以装一个水位表。分段蒸发的锅炉至少每蒸发段上装一个水位表。
(2)水位表应装在便于观察的地方,并且要有良好的照明和易于检查与冲洗。当水位表距司炉操作平台高于6m时,应加装低地位水位表。低地位水位表的汽水连接管应单独接到锅筒上,其连接管内径不应小于18mm,并需有防冻措施,以防止出现假水位。
(3)水位表与锅筒间的汽水连接管应水平布置,以防止形成假水位。汽水连接管的内径不应小于l8mm,连接管长度大于500mm或有弯曲时,内径应适当放大。汽水连接管上应装设阀门,锅炉运行时必须将阀门全开。水位表应有放水旋塞和接到安全地点的放水管,其汽旋塞、水旋塞和放水旋塞的内径及水位表玻璃管的内径,都不得小于8mm。
(3)水位表应有最高、最低安全水位的明显标志。水位表玻璃板(管)的最低可见边缘应比最低安全水位低25mm,最高可见边缘应比最高安全水位至少高25mm。对于锅壳式锅炉,水位表玻璃板(管)下部可见边缘的位置应比最高火界至少高75mm;对于直径≤l500mm的卧式锅壳式锅炉,水位表玻璃板(管)的下部可见边缘的位置应比最高火界至少高50mm。
164.使用水位表应注意哪些事项?水位表常见的故障有哪些?
答:水位表在使用中应注意以下事项:
(1)水位表在运行中要定期冲洗,每班至少冲洗1次。
(2)及时检查和消除水位表各结合面的漏水漏汽现象。水位表如果严重漏水、漏汽,会造成锅炉假水位,还会使泄漏处金属表面产生严重的腐蚀。
(3)锅炉正常运行时,水位表的水位要有轻微的波动。如发现水位表的水位静止不动,则可能是汽水连接管被堵塞,这时水位表所显示的水位是假水位。遇到这种情况,要立即检查,冲洗水位表,从而确认被堵通路,采取措施,予以消除。
(4)水位表上的旋塞手柄应齐全,旋转灵活。禁止用加力杆去开关水位表上的汽、水旋塞。
(5)蒸汽锅炉上装有几个水位表时,司炉人员在运行中每班至少要互相校对3~4次,并把校对的结果记入运行记录中。
水位表常见的故障有:
(1)旋塞泄漏。其原因是:旋塞芯子磨损;填料不足或变硬;旋塞加工有缺陷。
(2)虚假水位。其原因是:汽旋塞被堵塞;水旋塞关闭或堵塞;水连管被水垢、填料堵塞;汽水连管安装错误;锅水起泡沫。
(3)旋塞拧不动。其原因是长期不冲洗,被水垢、杂质堵塞锈住。
(4)水位表玻璃管爆破。其原因是:水位表上下接头不在同一竖直线上;更换新管后没预热。
165.哪些容器需要装设液面计?如何选用液面计?
答:液面计又称液位计,是用来测量容器内液面变化情况的一种计量仪表。操作人员根据其指示的液面高低来调节或控制充装量,从而保证容器内介质的液面始终在正常范围内。液化气体贮罐、槽车、气液相反应器等容器都需要装设液面计,以防止因超装过量而导致事故或由于投料过量而造成物料反应不平衡的现象。
液面计应根据压力容器的介质、最高工作压力和温度正确选用。
(1)盛装易燃、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器,应采用玻璃板液面计或自动液面指示器,并应有防止泄漏的保护装置。
(2)低压容器选用管式液面计,中高压容器选用承压较大的板式液面计。
(3)寒冷地区室外使用的容器,或由于介质温度与环境温度的差值较大,导致介质的粘度过大而不能正确反映真实液面的容器,应选用夹套型或保温型结构的液面计。盛装?以下介质的压力容器,应选用防霜液面计。
(4)要求液面指示平稳的,不应采用浮标式液面计,可采用结构简单的视镜。
(5)压力容器较高时,宜选用浮标式液面计,槽车上一般选用旋转管式或滑管式液面计。
166.液面计的安装使用应符合哪些规定?
答:液面计的安装使用应符合下列规定:
(1)在安装使用前,低、中压容器用液面计,应进行1.5倍液面计公称压力的水歪试验;高压容器用的液面计,应进行1.25倍液面计公称压力的水压试验。
(2)液面计应安装在便于操作人员观察的位置,并有照明、防爆装置。如液面计的安装位置不便于观察,则应增加其他辅助设施。大型压力容器还应有集中控制的设施和警报装置。
(3)液位计安装完毕并经调校后,应在刻度表盘上用红色漆画出最高、最低液面的警戒线。要求液面指示平稳的液面计上部接管可设置挡液板。
(4)使用温度不要超过玻璃管、板的允许使用温度。在冬季,则要防止液面计冻堵和发生假液位。
(5)压力容器运行操作人员,应加强液面计的维护管理,经常保持完好和清晰。使用单位可根据运行实际情况,对液面计实行定期检修制度。
(6)液面计有下列情况之一的,应停止使用:超过检验周期;玻璃板(管)有裂纹、破碎;阀件固死,不起作用;经常出现假液位。