3秒自动关闭窗口知识点二、民用建筑构造
(四)楼板与地面
1.楼板的类型
l木楼板——自重轻、表面温暖、构造简单等优点,但不耐火、不隔声,且耐久性差。为节约木材,现已极少采用。
l砖拱楼板——节省钢材、水泥和木材,曾在缺乏钢材、水泥的地区采用过。由于它自重大、承载能力差,不宜用于有振动和地震烈度较高的地区,而且施工繁杂,现已很少采用。
l钢筋混凝土楼板——强度高、刚度好、耐久、防火,且具有良好的可塑性,便于机械化施工等特点,是目前我国工业与民用建筑楼板的基本形式。
l压型钢板为底模的钢衬板楼板。
2.现浇钢筋混凝土楼板——板式、梁板式、井字形密肋式、无梁式
(1)板式楼板——中跨度较小的房间
l单向板——(长短边比值大于或等于3,四边支承)仅短边受力,该方向所布钢筋为受力筋,另一方向所配钢筋(一般在受力筋上方)为分布筋。板的厚度一般为跨度的1/40~1/35,且不小于80mm。
l双向板——(长短边比值小于2,四边支承)是双向受力,按双向配置受力钢筋。长短边比值大于或等于2,小于3时,宜按双向板设计。
l悬挑板——只有一边支承,其主要受力钢筋摆在板的上方,分布钢筋放在主要受力筋矩的下方,板厚为挑长的1/35,且根部不小于80mm。
(2)梁板式肋形楼板
l适用范围——房屋的开间、进深较大,楼面承受的弯矩较大。
l由主梁、次梁(肋)、板组成。
l传力线路明确、受力合理的特点。
l主梁沿短跨布置,经济跨度为5~8m,梁高为跨度的1/14~1/8,梁宽为梁高的1/3~1/2,且主梁的高与宽均应符合有关模数规定。
l次梁与主梁垂直,跨度一般为4~6m,次梁高为跨度的1/12~1/6,梁宽为梁高的1/3~1/2,次梁的高与宽均应符合有关模数的规定。
l板支承在次梁上,跨度一般为1.7~3m,板厚为板跨的1/40~1/35,常用厚度为60~80mm,并符合模数规定。
l梁、板在墙上的搁置长度:
板——不小于120mm
梁——梁高≤500mm,搁置长度≮180mm;
&&&&&&&& &&&梁高&500mm,搁置长度≮
&&&&&&&& &&&次梁搁置长度为240mm,
&&&&&&&&& &&主梁的搁置长度为370mm。
注:当梁上的荷载较大,梁在墙上的支承面积不足时,为了防止梁下墙体因局部抗压强度不足而破坏,需设置梁垫,以扩散由梁传来的过大集中荷载。
(3)井字形肋楼板09
l井字形密肋楼板没有主梁, 都是次梁。
l当房间的平面形状近似 正方形,跨度在10m以内
时,常采用这种楼板。井字形密肋楼板具有顶棚整齐美观,有利于提高房屋的净空高度等优点,常用于门厅、会议厅等处。
【2009】某宾馆门厅9m×9m,为了提高净空高度,宜优先选用( )。
a.普通板式楼板
b.梁板式肋形楼板
c.井字形密肋楼板
d.普通无梁楼板
【参考答案】c
【答案解析】现浇钢筋混凝土楼板主要分为板式、梁板式、井字形密肋式、无梁式四种。当房间的平面形状近似正方形,跨度在10m以内时,常采用井字形密肋式。参见教材p48。
(4)无梁楼板10
l对于平面尺寸较大的房间或门厅,也可以不设梁,直接将板支承于柱上。
l无梁楼板分无柱帽和有柱帽两种类型。当荷载较大时,为避免楼板太厚,应采用有柱帽无梁楼板,以增加板在柱上的支承面积。
l无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形,以方形柱网较为经济,跨度一般不超过6m,板厚通常不小于120mm。
l无梁楼板的底面平整,增加了室内的净空高度,有利于采光和通风,但楼板厚度较大,这种楼板比较适用于荷载较大、管线较多的商店和仓库等。
【2010】平面尺寸较大的建筑门厅常采用( )。
a.板式现浇钢筋楼板
b.预制钢筋砼楼板
c.预制钢筋砼空心楼板
d.井字形肋楼板
e.无梁楼板
【参考答案】de
【答案解析】当房间的平面形状近似正方形,跨度在10m以内时,常采用井字形密肋楼板。无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形,以方形柱网较为经济。参见教材p48。
3.预制装配式钢筋混凝土楼板——普通型、预应力
(1)预制钢筋混凝土板的类型
①实心平板——由于跨度较小,常被用作走道板、贮藏室隔板或厨房、厕所板等。它制作方便,造价低,但隔声效果不好。
②槽形板——正槽板(受力较合理,但安装后顶棚因一根根肋梁而显得凹凸不平)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
反槽板(受力不合理,安装后天棚平整。采用反槽板楼盖时,楼面上肋与肋间可填放松散材料,再在肋上架设木地板等作地面。这种楼面具有保温、隔声等特点,常用于有特殊隔声、保温要求的建筑。
③空心板——在不增加混凝土用量及钢筋用量的前提下,提高截面抗弯能力,增强结构刚性。空心楼板具有自重小、用料少、强度高、经济等优点,因而在大量的建筑中被广泛采用。
(2)钢筋混凝土预制板的细部构造。
①板的搁置构造——板式结构(直接搁置在墙上)
&&&&&&&&&&&&&&&&&
梁板式结构(板搁置在梁上)
l板在墙上的搁置长度,在外墙上应不小于120mm,在内墙上不应小于100mm,在梁上不应小于80mm 。
l板在梁上的搁置方式——搁置在梁顶面、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
搁置在梁出挑的翼缘(花篮梁)
②板的侧缝有v形缝、u形缝、凹槽缝三种形式。
l补隙措施——缝差在60mm以内时,调整板缝宽度;
&&&&&&&&&&&
缝差在60~120mm时,沿墙边挑两皮砖;
&&&&&&&&&&&
缝差超过200mm,则需重新选择板的规格。
4.装配整体式钢筋混凝土楼板
l楼板的整体性较好,可节省模板,施工速度较快。
(1)叠合楼板——是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。
(2)密肋填充块楼板——楼板底面平整,隔声效果好,能充分利用不同材料的性能,节约模板,且整体性好。
5.地面构造
地面主要由面层、垫层和基层三部分组成,当它们不能满足使用或构造要求时,可考虑增设结合层、隔层、找平层、防水层等附加层。
(五)阳台与雨篷
(1)阳台的承重构件
1)墙承式——结构简单,施工方便,多用于凹阳台
2)悬挑式——悬挑长度不宜过小,一般为1.0~1.5m,以1.2m左右最常见。适用于挑阳台或半凹半挑阳台
&挑梁式——从横墙上伸出挑梁,阳台板搁置在挑梁上。挑梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的1.5倍左右,为防止挑梁端部外露而影响美观,可增设边梁。挑梁式阳台应用较广泛。
&挑板式——一种是将阳台板和墙梁现浇在一起,以防止阳台倾覆。阳台悬挑长度受限,一般不宜超过1.2m。
(2)阳台细部构造
1)阳台栏杆与扶手——阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下不应低于1. 05m;七层及七层以上不应低于1.10m。七层及七层以上住宅和寒冷、严寒地区住宅宜采用实体栏板。
2)阳台排水处理。为避免落入阳台的雨水泛入室内,阳台地面应低于室内地面30~50mm,并应沿排水方向做排水坡,阳台板的外缘设挡水边坎,在阳台的一端或两端埋设泄水管直接将雨水排出。泄水管可采用镀锌钢管或塑料管,管口外伸至少80mm。对高层建筑应将雨水导入雨水管排出。
l雨篷的支承方式多为悬挑式,其悬挑长度一般为0.9~1.5m。
l板式雨篷多做成变截面形式,一般板根部厚度不小于70mm,板端部厚度不小于50mm。
(六)楼梯
1.楼梯的组成——楼梯段、平台、栏杆与扶手
l楼梯段10——为了减轻疲劳,梯段的踏步步数一般不宜超过18级,且一般不宜少于3级,以防行走时踩空。
l楼梯平台。楼梯梯段净高不宜小于2.20m,楼梯平台过道处的净高不应小于2m。
l栏杆与扶手
2.楼梯的类型
l按所在位置——室外楼梯和室内楼梯两种;
l按使用性质——主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯、消防楼梯等几种;
l按所用材料——木楼梯、钢楼梯、钢筋混凝土楼梯等几种;
l按形式——直跑式、双跑式、双分式、双合式、三跑式、四跑式、曲尺式、螺旋式、圆弧形、桥式、交叉式等数种。
【2010】普通民用建筑楼梯的踏步数一般( )。
a.不宜超过15级,不少于2级
b.不宜超过15级,不少于3级
c.不宜超过18级,不少于2级
d.不宜超过18级,不少于3级
【参考答案】d
【答案解析】楼梯梯段的踏步数不宜超过18级,也不宜少于3级。参见教材p52。
(1)现浇钢筋混凝土楼梯
1)板式楼梯——梯段板、平台梁和平台板组成。板式楼梯的梯段底面平整,外形简洁,便于支撑施工。当梯段跨度不大时,常采用它。当梯段跨度较大时,梯段板厚度增加,自重较大,不经济。
2)梁式楼梯——斜梁和踏步板组成。当荷载或梯段跨度较大时,采用梁式楼梯比较经济。
(2)预制装配式钢筋混凝土楼梯
l根据构件尺度的差别,大致可分为:小型构件装配式、中型构件装配式和大型构件装配式。
4.楼梯的细部构造
5.台阶与坡道
(1)室外台阶
室外台阶一般包括踏步和平台两部分。台阶的坡度应比楼梯小,通常踏步高度为100~150mm,宽度为300~400mm。台阶一般由面层、垫层及基层组成。面层可选用水泥砂浆、水磨石、天然石材或人造石材等块材;垫层材料可选用混凝土、石材或砖砌体;基层为夯实的土壤或灰土。在严寒地区,为了防止冻害,在基层与混凝土垫层之间应设砂垫层。
考虑车辆通行或有特殊要求的建筑物室外台阶处,应设置坡道或用坡道与台阶组合。与台阶一样,坡道也应采用耐久、耐磨和抗冻性好的材料。坡道对防滑要求较高或坡度较大时可设置防滑条或做成锯齿形。
(七)门与窗
1.门、窗类型
(1)按所用的材料分
1)木门窗——自重轻,加工制作简单造价低,便于安装等优点。但耐腐蚀性能一般,且耗用木材。
2)钢门窗——强度大,透光率大,便于拼接组合等优点,但易锈蚀,且自重大,目前采用较少。
3)铝合金门窗——高强轻质,美观耐久,透光率大,密闭性好等优点,但其价格较高。
4)塑料门窗——密闭性好、隔声、表面光洁,不需油漆等优点,但其抗老化性能差,通常只用于洁净度要求较高的建筑。
5)钢筋混凝土门窗——耐久性好、价格低、耐潮湿等优点,但密闭性及表面光洁度较差。
(2)按开启方式分类
可分为平开门、弹簧门、推拉门、转门、折叠门、卷门、自动门等。窗分为平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等几种形式。
(3)按镶嵌材料分类
可以把窗分为玻璃窗、百叶窗、纱窗、防火窗、防爆窗、保温窗、隔声窗等几种。按门板的材料,可以把门分为镶板门、拼板门、纤维板门、胶合板门、百叶门、玻璃门、纱门等。
2.门、窗的构造组成
3.门与窗尺度
(1)门的尺度
l门的最小宽度一般为700mm,常用于住宅中的厕所、浴室;卧室常取900mm,厨房可取800mm;住宅入户门常取1000mm;普通教室、办公室等的门常采用1000mm。
l当门宽大于1000mm时,应根据使用要求采用双扇门、四扇门或者增加门的数量。双扇门的宽度可为1200~1800mm,四扇门的宽度可为2400~3600mm。
l当房间使用人数超过50人,面积超过60㎡时,至少需设2道门。
l门的数量和总宽度应按600mm/100人宽计算,并结合人流通行方便,分别设双扇外开门于通道外,且每扇门宽度不应小于1400mm。
(2)窗的尺度
l一般平开木窗的窗扇高度为800~1200mm,宽度不宜大于500mm;
l上下悬窗的窗扇高度为300~600mm,中悬窗窗扇高不宜大于1200mm,宽度不宜大于1000mm;
l推拉窗高宽均不宜大于1500mm。
l各类窗的高度与宽度尺寸通常采用扩大模数3m数列作为洞口的标志尺寸,需要时只要按所需类型及尺度大小直接选用。
(八)屋顶
1.屋顶类型
l平屋顶——屋面坡度在10%以下的
屋顶,最常用的排水坡度为2%~3%。
l坡屋顶——屋面坡度在10%以上的屋顶。
l曲面屋顶——屋顶为曲面,
2.平屋顶构造
(1)平屋顶排水
1)平屋顶起坡方式
l找坡层的厚度最薄处不小于20mm,
l材料找坡2%;结构找坡3% 檐沟、天沟纵向不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
2)平屋顶排水方式——有组织排水、无组织排水
3)屋面落水管的布置11——f=438d2/h
f——单根落水管允许集水面积(水平投影面积,㎡)
d——落水管管径(cm,采用方管时面积可换算);
h——每小时最大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供)
l落水管间距以10~15m
【2011】某建筑物的屋顶集水面积为1800平方米,当地气象记录每小时最大降雨量160mm,拟采用落水管直径为120mm,该建筑物需设置落水管的数量至少为( )。
a.4根&&&&&& b.5根
c.8根&&&&&& d.10根
【参考答案】b
【答案解析】根据 ,f=438×122/160=394.2m2,落水管的数量==4.56根,取整为5根。参见教材p57。
(2)平屋顶柔性防水及构造
l《屋面工程技术规范》gb ,取消了刚性防水屋面,但同时规定细石混凝土可做“保护层”使用。
1)找平层。
l常用1 5~2 5 mm厚的1:2.5~1:3水泥砂浆,或用c20的细石混凝土做找平层。
l保温层上的找平层应留设分隔缝,缝宽宜为5~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。基层转角处应抹成圆弧形,其半径不小于50mm。找平层表面平整度的允许偏差为5mm。
l分格缝处应铺设带胎体增强材料的空铺附加层,其宽度为200~300m。
3)卷材防水屋面
4)涂膜防水屋面——正置式屋面和倒置式屋面。
5)复合防水屋面——防水涂膜宜设置在防水卷材的下面。
7)平屋顶防水细部构造。屋面细部构造应包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝等。
①檐口——卷材防水屋面檐口800mm范围内的应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材料封严。涂膜防水屋面檐口的涂膜收头,应用防水涂料多遍涂刷。卷材防水和涂膜防水檐口下端均应做鹰嘴和滴水槽
②檐沟和天沟——卷材或涂膜防水屋面檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸人屋面的宽度不应小于250mm。
l泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。
l低女儿墙泛水处的防水层可直接铺贴或涂刷至压顶下,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
l高女墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm,泛水上部的墙体应做防水处理。
(3)平屋顶的保温、隔热——
l隔热层分为种植、架空、蓄水三种形式
l保温层倒置、保温层正置
3.坡屋顶的构造
(1)坡屋顶承重结构——硬山搁檩、屋架及支撑、梁架结构、钢筋混凝土梁板承重
(2)坡屋顶屋面——平瓦屋顶、波形瓦屋顶、小青瓦屋面
(3)坡屋面细部构造
(4)坡屋顶的顶棚、保温、隔热与通风
(九)装饰构造
1、装饰构造的类别
l墙面装饰——室内、室外
l楼地面装饰
l顶棚装饰——顶棚本身往往具有保温、隔热、隔声、吸声等作用,此外还具有改善照明、空气调节、音响处理、防火等技术功效。
2.墙体饰面装修构造
l抹灰类——主要优点是材料的来源广泛、施工操作简便和造价低廉,但也存在着耐久性差、易开裂、湿作业量大、劳动强度高、工效低等缺点。
l贴面类12——耐久性好、施工方便、装饰性强、质量高、易于清洗等优点
l涂料类——造价低、装饰性好、工期短、工效高、自重轻,以及施工操作、维修、更新比较方便等特点
l裱糊类、铺钉类
3.楼地面装饰构造
l地面按材料形式和施工方式可分为四大类,即整体浇注地面、板块地面、卷材地面和涂料地面。
(1)整体地面
1)水泥砂浆地面——目前应用最广泛的一种低档地面做法。但地面易起灰,无弹性,热传导性高,且装饰效果较差。
2)水磨石地面——坚硬、耐磨、光洁,不透水,不起灰,它的装饰效果也优于水泥砂浆地面,但造价高于水泥砂浆地面,施工较复杂,无弹性,吸热性强,常用于人流量较大的交通空间和房间。
3)菱苦土地面——易于清洁,有一定弹性,热工性能好,适用于有清洁、弹性要求的房间。不宜用于经常有水存留及地面温度经常处在35℃以上的房间。
(2)板块地面
1)陶瓷板块地面
2)石板地面——天然石地面、人造石地面
3)塑料板块地面
4)木地面——空铺式、实铺式
l空铺式木地面构造复杂,耗费木材较多,因而采用较少。
l实铺式木地面——铺钉式、粘贴式两种做法。
l4.顶棚装饰构造
l依构造方式不同,顶棚有直接式顶棚和悬吊式顶棚之分。
【2012】坚硬耐磨、装饰效果好、造价偏高,一般适于用水房间和有腐蚀房间楼地面的装饰构造为(
a.水泥砂浆地面 &&&& b.水磨石地面
c.陶瓷板块地面 &&&& d.人造石板地面
【参考答案】c
【答案解析】参见教材p68。
知识点三、工业建筑构造
(一)单层厂房的结构组成
1.承重结构
l横向排架——基础、柱、屋架组成——承受竖向荷载。
l纵向连系构件——由吊车梁、圈梁、连系梁、基础梁等组成——保证厂房的整体性和稳定性。
l支撑系统构件——柱间支撑、屋盖支撑——传递水平荷载,保证厂房空间刚度和稳定性的作用。
2.围护结构——外墙、屋顶、地面、门窗、天窗、地沟、散水、坡道、消防梯、吊车梯等。
(二)单层厂房承重结构构造&
1.屋盖结构
(1)屋盖结构类型
l有檩体系屋盖——屋面的刚度差,配件和接缝多,在频繁振动下易松动,但屋盖重量较轻,适合小机具吊装,适用于中小型厂房。
l无檩体系屋盖——整体性好,刚度大,大中型厂房多采用这种屋面结构形式。
(2)屋盖的承重构件
①钢筋混凝土屋架或屋面梁。
l一般跨度9m以下时用单坡形,跨度12~18m为双坡。
l普通钢筋混凝土屋面梁的跨度一般不大于15m,
l预应力钢筋混凝土屋面梁。跨度一般不大于18m。
l无檩钢屋架——一般为6m——屋盖横向刚度大,整体性好,屋面构造简单,较为耐久;但因屋面自重较重,对抗震不利,一般是中型以上特别是重型厂房,因其对厂房的横向刚度要求较高,采用无檩方案比较合适。
③木屋架、钢木屋架
l木屋盖结构适用范围:跨度不超过12m、室内相对湿度不大于70%、室内温度不大于50℃、吊车起重量不超过5t,悬挂吊车不超过1t。
l一般全木屋架适用跨度不超过15m,钢木屋架的下弦受力状况好,刚度也较好,适用跨度为18~21m。
l钢筋混凝土柱、钢—钢混凝土组合柱、钢柱
&为了避免沿支承板内侧剪切破坏,牛腿外缘高
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
hk≥h/3≥200mm.
&支承吊车梁的牛腿,其外缘与吊车梁的距离为100mm,以免影响牛腿的局部承压能力,造成外缘混凝土剥落
&牛腿挑出距离c大于100mm时,牛腿底面的倾斜角α≤45°,否则会降低牛腿的承载能力。当c小于等于100mm时,牛腿底面的倾斜角α可以为0。
3.基础——承担作用在柱子上的全部荷载,以及基础梁上部墙体荷载,并传给地基。基础一般采用独立式基础。
lt形吊车梁——非预应力混凝土t形截面吊车梁一般用于柱距6 m、厂房跨度不大于30m、吨位10t以下的厂房;预应力钢筋混凝土t形吊车梁适用于100~30t的厂房。
l工字形吊车梁——预应力工字形吊车梁适用于厂房柱距6m,厂房跨度12~33m,吊车起重量为5~25t的厂房。
l鱼腹式吊车梁——预应力混凝土鱼腹式吊车梁适用于厂房柱距不大于12m,厂房跨度12~33m,吊车起重量为15~150t的厂房。
(1)屋架支撑
1)屋架支撑布置原则——根据厂房的跨度、高度、屋盖形式、屋面刚度、吊车起重量及工作制,有无悬挂吊车和天窗设置等情况并结合抗震要求等进行合理布置。
2)屋架支撑的类型
l横向水平支撑和垂直支撑一般布置在厂房端部和伸缩缝两侧的第二或第一柱间上
l屋架上弦横向支撑、下弦横向水平支撑和纵向支撑,一般采用十字交叉形式,交叉角一般为25o~65o,多为45o
(2)柱间支撑
l柱间支撑的布置形:
&有吊车或跨度小于18m或柱高大于8m的厂房,在变形缝区段中设置;有桥式吊车时,还应在变形缝区段两端开间上加设柱支撑。
&当吊车轨顶标高大于等于10m时,柱间支撑应做成两层;当柱截面高度大于等于1.0m时,下柱支撑宜做成双肢,各肢与柱翼缘连接,肢间用角钢连接。
&当柱间需要通行、需设置设备或柱距较大,采用交叉式支撑有困难时,可采用门架式支撑。
&柱间支撑一般用钢材制作,其交叉角一般为35o~55o,以45o为宜。钢筋混凝土第十章梁板结构试题答案-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
钢筋混凝土第十章梁板结构试题答案
导读:第十章梁板结构(408分),1.《混凝土结构设计规范》规定:按弹性理论,2.按弹性理论的计算是指在进行梁(板)结构的内力分析时,可按结构力学方法进行计算,主要取决于钢材品种、配筋率、混凝土极限压应变值,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是承担长向实际存在的一些弯距、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起,6.钢筋混凝土塑性较与一般铰相比,恒荷载的分项系数取为:当其效应对结构不利时,当第十章
梁板结构 (408分)一、填空题(每空1分,共40分)1.《混凝土结构设计规范》规定:按弹性理论,板的长边与短边之比大于或等于3
时,称为单向板。2.按弹性理论的计算是指在进行梁(板)结构的内力分析时,假定梁(板)为
方法进行计算。3.单向板肋梁楼盖的板、次梁、主梁均分别为支承在 次梁
、 主梁、柱和墙上的构件。 计算时对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,均看成
支座。由此假定带的误差将通过
的方式来调整。4.塑性铰的转动能力,主要取决于 钢材品种
、 配筋率 、 混凝土极限压应变值
。5.在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是
承担长向实际存在的一些弯距
抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力
将板上的集中荷载分布到更大的面积上 、 固定受力筋的位置
。6.钢筋混凝土塑性较与一般铰相比,其主要的不同点是
只能单向转动且转动能力有限
、 能承受一定的弯矩 、 有一定的长度
。7.现浇肋梁楼盖的主次梁抗弯计算时,支座按
截面、跨中按 T型
截面计算。抗剪计算时均按
截面计算。8.楼盖的内力分析中,如果按弹性理论,计算跨度取
支座中心线
之间的距离,如果按塑性理论,则
取之间的距离。9.楼盖设计中,恒荷载的分项系数取为:当其效应对结构不利时,对有活荷载控制的组合,取
1.2 ,当其效应对结构有利时,对结构计算,取
,对倾覆和滑移验算取 0.8
;活荷载的分项系数一般情况下取
,对楼面活荷载标准值大于4kN/m的工业厂房楼面结构的活荷载,取 1.3
。10.连续梁、板按调幅法的内力计算中,截面的相对压区高度应满足
不大于0.35 ,调幅系数?一般不宜超过 0.2
,调幅后,支座和跨中截面的弯矩值均应不小于M0的
,其中M0为按简支梁计算的跨中弯矩设计值。11.现浇板在砌体墙上的支承长度不宜小于
。12.无梁楼盖内力分析常用的方法有 经验系数法
等代框架法
。13.雨蓬除应对雨蓬梁、板的承载力进行计算外,还必须进行
整体抗倾覆验算 的验算。14. 现浇肋梁楼盖的板按连续梁计算,将_次梁_作为板的不动铰支座,_次梁_对板的转动约束用_折算_荷载加以考虑。楼面荷载的传递路线为_板_―→_次梁__2―→主梁
―→柱。二、选择题(每题2分,共72分)1-10
BDDAA CCDCC 31-36 BCCDB A三、判断正误(每题2分,共38分)1-10
FTFF三 简答题(每题6分,共138分)1.简述单向板肋梁楼盖中板、次梁和主梁的内力计算简图和基本假定。答:1)结构计算单元:板取1m宽的矩形板带,主、次梁取T型截面;2)次梁、主梁分别视作板、次梁的铰支座;3)对于等跨连续梁,跨数小于五跨时,按实际跨数计算,多于五跨时,按五跨考虑。2.多跨连续梁,承受大小为g的恒荷载和大小为q的活荷载,试写出最不利活荷载的布置原则。答:1)求某跨跨中最大正弯矩时,除恒载作用外,应在该跨布置活载,然后隔跨布置;2)求某跨跨中最大负弯矩时,除恒载作用外,应在该跨不布置活载,应在相邻跨两跨布置活载,然后隔跨布置;3)求某支座截面最大负弯矩时,除恒载作用外,应在相邻跨两跨布置活载,然后隔跨布置;4)求结构支座截面最大剪力时,除恒载作用外,应在该跨不布置活载,应在相邻跨两跨布置活载,然后隔跨布置。3.简要说明应力重分布和内力重分布的区别?答:应力重分布的定义:这种由于钢筋混凝土的非弹性性质,使截面上应力的分布不再服从线弹性分布规律的现象,称为应力重分布。内力重分布的定义:这种由于超静定钢筋混凝土结构的非弹性性质而引起的各截面内力之间的关系不再遵循线弹性关系的现象,称为内力重分布或塑性内力重分布。(这种改变的原因包括两个:由于裂缝的出现导致各截面刚度比改变了;进入破坏阶段出现塑性铰后,结构的计算简图也改变了)。二者的区别:(1)应力重分布指截面上应力间的非弹性关系,而内力重分布指结构截面间内力的关系。(2)引起的原因不同:前者由于材料的非弹性性质,后者由于裂缝的出现导致各截面刚度比改变了和进入破坏阶段出现塑性铰后,结构的计算简图也改变了(3)前者在超静定、静定结构中均存在。后者只在超静定结构中。4.理想铰和塑性铰由哪些不同?答:有三个主要区别:①理想铰不能承受任何弯矩,而塑性铰则能承受基本不变的弯矩;②理想铰集中于一点、塑性铰则有一定的长度;③理想铰在两个方向都可产生无限的转动,而塑性铰则是有限转动的单向铰,只能在弯矩作用方向作有限的转动。5.按弹性理论计算时,板、次梁为什么要采用折算荷载?答:采用折算荷载主要是考虑支座对构件转动约束影响的处理。原因:由于支座转动不象理想活动铰可以自由转动,而产生扭转抵抗距,这种影响使得跨中弯矩减小。由于恒荷载满布时引起的次梁在支座处的转动比活载隔跨布置引起的次梁转动小,误差也小,因此采用增大恒荷载,减小活荷载,但总的荷载不变的方法来考虑这一影响。6.影响内力重分布有哪些因素?答:钢筋的塑性;混凝土的极限压应变值;截面的受剪承载力。7.板中分布钢筋有哪些作用?答:1)承担长向实际存在的一些弯距;2)抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力;3)将板上的集中荷载分布到更大的面积上;4)固定受力筋的位置。8.简要写出结构考虑塑性内力重分布的计算步骤。答:1)按弹性理论计算连续梁、板在各种最不利荷载组合时的结构内力值,;2)确定结构支座截面的调幅系数;3)计算各简支梁、板的内力;4)绘制连续梁板的弯矩、简力包络图。9.为什么在主、次梁相交处要设置吊筋和附加箍筋?答:在主、次梁相交处,次梁传给主梁集中荷载作用在主梁的中、下部,其下部混凝土可能产生斜裂缝,而发生冲切破坏。为保证主梁局部具有足够的受冲切承载力,配置吊筋和附加箍筋。10.为什么连续梁按弹性理论计算方法和塑性计算方法内力分析时,计算跨度的取值是不同的?答:按弹性理论计算时,未考虑支座宽度的影响,近似取支座中心线的距离;按塑性理论计算时,应取塑性铰之间的距离,而塑性铰出现在支座边缘处,故应取净跨。 11.单向板楼盖按弹性理论和塑性理论计算时,在荷载取值方面有何不同?
答:弹性理论:板、次梁取折算荷载,考虑活荷载的最不利分布;塑性理论:取恒、活载满跨布置。12.单向板肋梁楼盖设计的一般步骤是什么?答:结构平面布置,确定板厚和主、次梁的截面尺寸;确定梁板的计算简图;梁、板的内力分析;截面配筋和构造措施;绘制施工图。13.试说明单向板肋梁楼盖的传力途径?答:荷载板主梁 柱下或墙下基础地基14.为什么连续梁内力计算时要进行荷载最不利布置?答:结构的内力是由恒、活载共同作用下产生的,恒载的大小和位置是不变的,在结构中产生的内力也是不变的。活荷载的大小和位置是变化的,在结构中产生的内力也是变化的。要获得结构某个截面的最不利内力,必须考虑活荷载的最不利布置。15.什么是连续梁的内力包络图,为什么要绘制内力包络图?绘制的规律是什么? 答:内力包络图:结构各截面的最大内力值的连线。由于截面的配筋变化,必须知道结构所有截面最大内力值,所以要绘制内力包络图。 将结构在不同荷载组合下的内力图绘制在同一坐标上,其外包线即为结构的内力包络图。16.连续单向板截面设计时,内力计算中采取了什么措施加以调整?为什么?答:对于中间跨的板,四边与梁整浇,对跨中和中间支座,计算弯矩乘以折减系数0.8。主要是考虑板的内拱作用。17.梁式楼梯和板式楼梯有何区别?答:板式楼梯梯段是一块斜放的带有踏步的板,支承在平台梁上,梯段上的荷载直接传给平台梁;梁式楼梯是梯段踏步板下设置斜梁,梯段上荷载由踏步板传给斜梁,再由斜梁传给平台梁。18.说明双向板按塑性铰线内力计算的基本假定。答:1)沿塑性铰线单位长度上的弯矩为常数,等于相应板配筋的极限弯矩;2)形成破坏机构时,整块板由若干个刚性节板和若干条塑性铰线组成,忽略各刚性节板的弹性变形和塑性铰线上的剪切变形及扭转变形,即整块板仅考虑塑性铰线上的弯曲转动变形。19.雨蓬的计算包括哪些内容?答:雨蓬板板的正截面承载力计算;雨蓬梁的弯矩、剪力、扭矩共同作用下的承载力计算;雨蓬的整体抗倾覆计算。20.简要说明单、双向板的定义及其划分。答:只在一个方向弯曲或者主要在一个方向弯曲的板,称为单向板,荷载主要沿短跨方向传递,忽略沿长跨方向传递。在两个方向弯曲,且不能忽略任一方向弯曲的板称为双向板。此时,荷载沿两个方向传递,不能忽略任何一个方向。当四边支承板的长短边大于或等于3时,可按单向板计算。21. 某三跨连续梁,承受大小为g的恒荷载和大小为q的活荷载,在计算跨中和支座弯矩时,试画出其各跨活荷载的最不利布置情况。答::1)1,3跨中最大正弯矩g 2)2跨跨中最大正弯矩 3)B支座最大负弯矩 4)C支座最大负弯矩22. 梁式楼梯和板式楼梯对于梯段板的计算有何不同?答:板式楼梯梯段板的计算按斜放的简支梁计算,正截面与梯段板垂直,取1m宽的板带作为计算单元;梁式楼梯梯段板两端支承在斜梁上,按两端简支的单向板计算,一般取一个踏步作为计算单元。23. 用调幅法进行连续梁设计应满足哪些条件?答:应满足两个条件:1) 弯矩调幅后引起结构内力图形和正常使用状态的变化,应进行验算,或有构造措施加以保证;2) 受力钢筋宜采用HRB335级、HRB400级热轧钢筋,混凝土强度等级宜在C20-C45,截面相对受压区高度应在0.1-0.35之间。四、计算题(共120分)1. 图示结构沿梁长的承载力均为(±)Mu,其中(P?qL)。A处,
得出Pu?13L(2)若取调幅系数为0.25,则调幅后A支座弯矩为MA?(1?0.25)?Mu?0.75Mu(3)若按塑性理论计算,则当支座、跨中都达到Mu时,梁才达到极限承载力,此时Pu为:AB跨为:
Mu?Mu?BC 跨为:Mu?Mu?1418PuL
则 qu?28MuL16ML2 u 2.已知一两端固定的单跨矩形截面梁受均布荷载作用,其净距为6m,截面尺寸200mm?500mm,采用C20混凝土,f?9.6N/mm2支座截面配置了3Φ16钢筋,c2跨中截面配置了3Φl 6钢筋fy?210N/mm,As?603mm,?b?0.614,梁的受2剪承载力满足要求。按单筋截面计算,两端固定梁的弹性弯矩:支座M?112qln,跨2包含总结汇报、行业论文、旅游景点、自然科学、教学研究、表格模板、人文社科、经管营销以及钢筋混凝土第十章梁板结构试题答案等内容。本文共2页