为什么KYN28A 高压隔离柜柜里的 VS1手车拉不出来了

KYN28A-12高压开关柜进线柜合闸回路中为什么要串接计量柜手车运行位辅助点S9?_百度知道
KYN28A-12高压开关柜进线柜合闸回路中为什么要串接计量柜手车运行位辅助点S9?
分闸回路分闸线圈串接计量柜手车实验位辅助点S8.请电气工作的朋友们指点迷津,谢谢
提问者采纳
防止偷电啊,只有计量手车在工作位置才能合闸,要是手车从工作位置移开,那就得跳进线断路器。计量手车不缉恭光枷叱磺癸委含莲在工作位置,计量电度表就没办法得到电压信号,所以就没办法计量了
谢谢指点!不过根据原理图中当进线柜断路器完成合闸之后,把PT手车移至工作位置和试验位置之间(此时S8不闭合),进线断路器也不会跳闸的啊!这样不就造成有可能偷电吗?
提问者评价
其他类似问题
kyn28a的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁最近搜索来访记录
浙江的网友一个月前在百度搜索“【高压环网柜专业生产厂家】-黄页88网”访问了本页
开关柜VIP推荐信息
电气成套设备最新信息
开关柜相关分类
,还可以通过为什么KYN28A 高压柜里的 VS1手车拉不出来了_百度知道
为什么KYN28A 高压柜里的 VS1手车拉不出来了
提问者采纳
如果手柄完全打开。不妨试试吧,拉不出来,告诉你一个拉出的办法,是底盘车的连锁出现问题了,用力就可以将断路器拉出来了,用手按住后再打开底盘车手柄,你看到底盘车前横梁下有个塑料的尼龙嘴,就是将手车要进去一点,拉开两边的底盘车手柄确认断路器分闸后将手车摇到试验位置
手车在工作位置 想摇都实验位置 但就是死活不动
确认断路器处于分闸状态后,摇不动的问题检查:1、开关柜接地刀完全打开,可以看到接地连锁滑块是否与底盘车还互锁着2、手车走偏。可以用手推住手车的上封板后再摇。以上两个问题解决不了,可以QQ加我,注明VS1维修
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁全国服务热线
公司产品&&&Product
热门产品&&&Hot
搜索&&&Search
你的位置: >
 KYN28A-12-高压柜
产品品牌&&&华利
产品型号&&& KYN28A-12
KYN28A-12(Z)/T型铠装移开式交流金属封闭开关设备,满足GB要求,系12KV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。它主要用于发电厂、中小型...
KYN28A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备
一、产品概述
& & & & & & &
KYN28A-12(Z)/T型铠装移开式交流金属封闭开关设备,满足GB要求,系12KV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。它主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿、企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机,实行控制、保护、监测之用。
该开关柜具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电间隔、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国内生产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。
二、型号含义
三、使用条件
1、周围空气温度不高于+40℃,不低于-15℃。
2、海拔高度≤1000m。
3、日平均相对湿度不大于95% &月平均相对湿度不大于90%。
4、地震强度不超过8度。
5、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
四、主要技术参数
额定短时工频耐受电压(有效值)
额定雷电冲击耐受电压(峰值)
额定短路开断电流(有效值)
额定短路关合电流(峰值)
额定热稳定电流(有效值)
主回路(4S)
接地回路(4S)
额定动稳定电流(峰值)
外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X
五、结构特点
KYN28A-12(Z)/T型铠装移开式交流金属封闭开关设备整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成,柜体分四个隔室,具有架空进出线、电缆进出线及其他功能方案,经排列,组合后能成为各种形式的配电装置,本开关柜可从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠背组成双重排列和靠墙安装,提高了开关柜的安全性、灵活性,减少了占地面积。
开, , , , 关, 设备的外壳是选用抗氧化性高的进口敷铝锌薄钢板,经CNC机床加工,采用多重折边加工工艺,用拉铆螺母和高强度的螺栓连接而成。与其它同类设备相比,具有柜体精度高、重量轻、机械强度高、抗腐蚀抗氧化作用强、外形美观等优点。
根据用途可分为:断路器手车、电压互感器手车、接地手车、隔离手车、避雷器手车、验电手车等,同规格手车可以自由互换。手车在柜体内有工作位置/试验位置,每一位置都分别有定位装置。手车推进采用丝杆、螺母方式,操作轻便、灵活,便于操作。手车移开柜体时,用一只专用转运车,可方便取出,进行检查、维护手车采用中置式,整个小车绝缘强度高,体积小,检查、维护方便。
断路器手车上装有真空断路器及其推进机构,当手车用运转车运入柜体断路器室时,便能可靠锁定在工作位置/试验位置;而且只有完全锁定后,才能摇动推进机构,将手车推向工作位置,手车到工作位置后,推进手柄即摇不动。手车的机械联锁能可靠保证手车只有在工作位置或试验位置,断路器才能进行合闸;而且手车只有在分闸状态,断路器才能移动。
开关设备主要电气元件都有其独立的隔室,即:手车室、母线室、电缆室、仪表室;除仪表室外,其它三隔室都分别有泄压通道。电缆室空间大,可接多路电缆。
手车室装有金属活门机构,当手车从工作位置/试验位置移动到工作位置过程中,上下静触头盒上的活门同时自动打开;反之,活门则自动闭合,盖住静触头盒,形成有效隔离,同时上下活门带单锁定,保证维护人员不触及带电体,通过上门观察窗,可以观察隔室内手车所处的位置、合、分闸显示,储能状况。
主母线单台拼接相互贯穿联接。通过支母线和静触头盒固定,主母线和联络母线为矩形截面的母排;用于大电流负荷时采用双根母排拼成。支母线联接于静触头盒和主母线,对于特殊需要,可采用复合绝缘(热缩管、SMC等)。
电缆室可装电流互感器、零序互感器、接地开关、避雷器及电缆等电器元件。其电缆室最多每相可并接6根单芯电缆。
仪表室内可安装综合保护单元及其它二次元件,控制线路敷设在走线槽内,并与高压一次回路隔离。仪表室顶盖板可以翻转,便于小母线的安装及二次回路的接线。
4、联锁装置与功能
开关设备内装有可靠的联锁装置,满足“五防”要求。仪表室门上装有提示性的按钮或者KK型转换开关,以防止误合、误分断路器;手车在试验或工作位置时,手车才能进行合分操作;手车合闸后,手车无法移动,防止带负荷推拉手车;接地开关处在分闸位置时,手车才能从试验/断开位置,移至工作位置;手车处于试验/工作位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带电压显示装置);接地开关处于分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止误入带电间隔;后下门不关闭,接地开关不能分闸;手车在工作位置时,二次插头被锁定;各柜体可装电气联锁。本开关设备还可以在接地开关上加装电磁铁锁定装置以提高可靠性。开关设备上的二次线与手车的二次线的联络是通过手动二次插头来实现的。手车在试验/断开位置时,才能插上和解除二次插头,手车处于工作位置时由于机械联锁作用,二次插头被锁定。
5、泄压装置
手车室,母线室和电缆室的上方均设有泄压装置,防止出现故障时释放压力和排泄气体,以确保操作人员和开关柜的安全。
6、带电显示装置
如果用户需要时,开关柜内可安装检测一次回路运行的高压带电显示装置。该装置不但可以提示高压回路带电状况,而且还可以与电磁锁配合,实现强制闭锁,从而提高配套产品的防误性能。
7、防止凝露和腐蚀装置
为了防止在高湿度或温度变化较大的气候环境中产生凝露,在手车室和电缆室内分别装设加热器,以便在上述环境中使用和防止腐蚀发生。
8、接地装置
在电缆室内单独设立有6×40mm2的接地铜排,此排能贯穿相邻各柜,并与柜体良好接触,可靠接地,确保运行操作安全。
六、订货须知
用户订货时应提供下列资料:
1、主接线方案编号及系统图,排列图及平面布置图。
2、二次原理图及端子排图。
3、电器元件的型号、规格、数量。
4、电气设备汇总表
5、需要母线桥时提供跨距和高度尺寸
在线咨询: &}

我要回帖

更多关于 高压隔离柜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信