六氟化硫报警器卡关压力降低该如何处理

断路器SF6压力低闭锁回路的问题与优化建议--《企业技术开发》2015年05期
断路器SF6压力低闭锁回路的问题与优化建议
【摘要】:文章对几种常见的断路器SF6压力低闭锁回路设计中存在的问题与不足进行简要的分析,提出符合现场实际运行需求的优化改进措施,进一步提高压力低闭锁回路的可靠性。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM561【正文快照】:
某供电局工作人员在220 k V线路定检工作中进行断路器本体回路检查试验时,发现断路器SF6压力低闭锁功能失效,无法实现闭锁分合闸。经检查确认为闭锁重动继电器线圈烧坏不能励磁,从而导致闭锁回路无法正常启动。现场翻查历史运行记录,该线路没有发生过任何异常告警信号,因此无
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
陈晓彬;黄祖伟;屠黎明;;[J];电力系统自动化;2012年24期
蒋苏静;蒋国顺;;[J];高压电器;2013年11期
曹树江;林榕;;[J];继电器;2005年24期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
姜俊峰;;[J];电工技术;2009年06期
兀鹏越;董志成;陈琨;许恬;;[J];电力自动化设备;2010年10期
蒋苏静;蒋国顺;;[J];高压电器;2013年11期
李铭;;[J];甘肃科技;2013年23期
李强;任春琪;;[J];产业与科技论坛;2014年05期
李凡红;庄秋月;;[J];电气应用;2014年10期
彭业;马军;欧阳力;;[J];电力系统保护与控制;2009年04期
朱韬析;史志鸿;郭卫明;何杰;;[J];电力系统保护与控制;2010年08期
陈森晓;;[J];机电信息;2010年12期
周华良;夏雨;邹志杨;;[J];江苏电机工程;2011年06期
中国硕士学位论文全文数据库
毛晨炜;[D];华北电力大学;2013年
郭慈东;[D];华东交通大学;2013年
刘闯;[D];沈阳工业大学;2014年
赵中华;[D];山东大学;2014年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
甘景福;;[J];电工技术;2006年08期
许沛丰;高军委;张予洛;王晓辉;王桂福;;[J];电力电容器;2007年04期
李志兵;许沛丰;刘华伟;肖红玉;高军委;;[J];电力电容器;2007年06期
张华赢;杨兰均;李良书;张伟政;梁驹;全永利;;[J];电力电容器与无功补偿;2011年03期
郭永基;[J];电力系统自动化;2003年19期
史雷敏;郭伟伟;郝雁翔;宋庭会;麻会阳;;[J];电力系统自动化;2010年16期
林榕,曹树江;[J];电网技术;2003年10期
杨俊锋;;[J];高压电器;2009年06期
郭飞;石桂霞;田自军;;[J];高压电器;2010年03期
陈保伦;文亚宁;;[J];高压电器;2010年10期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
曹枚根;程永锋;代泽兵;卢智成;周福霖;谭平;;[J];武汉大学学报(工学版);2009年S1期
胡红红;;[J];深圳特区科技;2005年00期
张利;;[J];科技创业家;2013年07期
刘培宏;[J];电气开关;1997年03期
程显;段雄英;廖敏夫;陈建华;邹积岩;;[J];高电压技术;2012年06期
蒋钢;;[J];水电站设计;2007年02期
程亚军;;[J];中国电业(技术版);2013年02期
陈强;;[J];中国电力教育;2006年S3期
封志强;王奎升;周俊波;;[J];石油矿场机械;2007年03期
程诺伟;;[J];广东电力;2010年09期
中国重要会议论文全文数据库
方伟华;;[A];第二十届华东六省一市电机工程(电力)学会输配电技术讨论会论文集[C];2012年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号六氟化硫断路器故障处理现象:六氟化硫断路器气体压力表指示零,断路器收到电分(合)闸指令时,不能熄弧可能引起断路器爆炸。原因:密封老化漏气。外理措施:(1)对于分闸位备用的断路器首先拉开其高压侧的隔离开关,防止断路器合闸。并立即向供电调度和主管部门报告情况,通知检修人员尽快赶赴现场检修。(2)对于合闸运行的断路器应立即断开其操作电源,将断路器保持在合闸位置,使其不能进行分闸。并立即向供电调度和主管部门报告情况,通知检修人员尽快赶赴现场检修。(3)如短时间内检修人员无法赶赴现场或不能处理正常,应考虑倒闸,即故障断路器所带主变处于空载状态后再行处理。特别注意:在断路器操无压力情况下,严禁带电分合开关,否则将引起开关爆炸。(4)若断路器未储能可用手动储能,向供电调度申请倒主变或投入备用断路器
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
馈线断路器跳闸 一、非正常情况1.现象:馈线保护装置保护启动出口并发出相应保护动作名称、跳闸数据及信号灯指
回流线跳线断线(一)跳线断线原因由于跳线安装过紧,连接线夹松动、绑扎不牢或安装错误,造成断线。预防措施1.
接触网精细化专项检修
接触网多功能作业车标准化作业
馈线断路器跳闸 一、非正常情况1.现象:馈线保护装置保护启动出口并发出相应保护动作名称、跳闸数据及信号灯指示
接触网精细化专项检修—隔离开关
实施精细化专项修培训 提高职工职业技能水平在认真落实“四职”培训工作中,兰州供电段突出重点,将“职业技能”
主变低电压启动过流保护动作 一、非正常情况1.现象:主变27.5KV母线低电压启动过电流保护动作出口;保护
接触网工之歌
登杆作业指导书单位兰州供电段作业项目登杆作业编号:DL-08适用范围本指导书规定了作业人员在登杆作业中的程
隔离(手动、电动)开关检调作业指导书单位兰州供电段作业项目隔离(手动、电动)开关检调作业编号:JCW-36
运行中的电流互感器二次回路开路 一、非正常情况1.现象:电流互感器运行中发出异常声响,随负荷变化,声响变化
10KV交联电缆中间头终端头制作
电力运行规定 第 8 条
电源线运行方式:按与各地方供电公司签订的供用电协议及调度协议执行。第9 条
整体吊弦维护技术标准1.吊弦偏移接触线与承力索同材质时,吊弦在任何情况下均垂直(交叉吊弦除外)。标准值:
配电所安全用具使用与管理制度 1. 编制依据铁运〔号《铁路电力管理规则》、《铁路电力安全工
设备巡视 第17条 高速铁路变、配电所、贯通线、箱式变电站、车站综合变电所、信号(通信)变电所等巡视工作分
GIS组合电器及GIS开关柜小修范围及标准一、检查清扫外壳、套管和引线。二、要求各部分应无灰尘和污垢,瓷件
高速铁路接触网补偿装置调整
棘轮补偿装置维护技术标准1.a、b值及补偿绳缠绕圈数符合安装曲线的要求,a、b值不得大于安装曲线值±20
电力工作票制度 1. 编制依据铁运〔号《铁路电力管理规则》、《铁路电力安全工作规程》。2.
接触网作业车(轨道车)特殊情况下行车安全措施
1. 雨雾天行车安全措施(1)出车前,认真检查灯具、刮雨
主变低电压启动过流保护动作 一、非正常情况1.现象:主变27.5KV母线低电压启动过电流保护动作出口;保护装
配电箱的故障处理(1)配电箱发生故障时,应排除过热、短路等绝缘破坏原因,更换绝缘不良、破损的开关和导线,调
高压室支持绝缘子击穿,引起相应保护动作而跳闸1.原因:27.5KV高压室支持绝缘子脏污、高压室漏水、以及线
接触网作业车(轨道车)调车作业指导书单位兰州供电段作业项目接触网作业车(轨道车)调车作业编号:ZYC-05
附加导线检修技术质量标准和工艺一、组成:供电线、加强线、正馈线、捷接线、回流线、保护线、并联线、架空地线。
电力工作间断及转移工地制度 1. 编制依据铁运〔号《铁路电力管理规则》、《铁路电力安全工作
软(硬)横跨检修技术质量标准和工艺一、组成:1.软横跨:横向承力索、上下部固定绳等连接部件组成。2.硬
兰州铁路局道口及轨道车联控管理办法 为强化道口及轨道车的安全管理和动态控制,加强行车部门主要工种间结合部的
六氟化硫断路器故障处理现象:六氟化硫断路器气体压力表指示零,断路器收到电分(合)闸指令时,不能熄弧可能引起
电缆线路的故障处理电力电缆故障一般为永久性故障,纯电缆供电线路发生速断跳闸时,不能试送,应尽最大可能利用临
接触网作业车(轨道车)管理实施细则 1.总则(1)为加强接触网作业车(轨道车)管理,根据铁路总公司、路局接
电流互感器的故障及处理1、当电流互感器发生下列情况之一时,应立即退出运行:(1)音响很大且有爆裂声。(2)
中心锚结检修技术质量标准和工艺一、组成:中心锚结线夹、中心锚结辅助绳、中心锚结绳、钢线卡子、杵环杆、绑扎
限 位 定 位 器限位定位器检修技术质量标准和工艺。一、组成:定位管、定位环、定位立柱、定位器、定位线夹、定
电力贯通线、电力自闭线故障的应急处理 (1)电力贯通线、电力自闭线双电源线供电区段电力贯通、自闭线中任意
运行中的设备发出“系统接地”故障的处理1、接地故障现象① 接地光字牌亮、警铃响。② 发生间隙性接地故障时,
牵引变电所高压设备带电作业指导书单位兰州供电段作业项目牵引变电所高压设备带电作业编号:BDS-06适用范围
三、出库及调车作业(一)作业车出库作业中,学习司机立岗瞭望,首次动车时,司机必须在速度2km/h以下进行制动
七、入库及车辆保养作业(一)作业车进站停车后,司机应与调度员(车站值班员)联系按其要求转线或入库。因站内股
兰州供电段高铁接触网作业车司乘人员一次乘务作业标准(试行) 一、总则(一)本标准规定了高铁接触网作业车司
五、进入封锁区间作业(一)接触网作业车进入封锁区间的行车凭证为调度命令。在设有调车信号机的线路上准许以排列
电力设备运行第一节基本规定第十八条 各铁路局应以文件形式规定高速铁路电力供电网络的正常运行方式。
第六章 电力设备故障抢修第五十四条 高铁电力设备故障抢修应坚持统一指挥的原则。路局供电调度是电力设备故障的
第七章 电力设备鉴定第七十六条 高速铁路设备的质量鉴定工作每年一次,可结合设备保养同步进行。第七十七条 鉴
第五章 电力设备检修第四十四条 高铁电力电缆贯通线路、GIS柜、干式变压器、低压柜等主要设备应实行寿命管理,
高速铁路电力管理规则第一章
则第一条 高速铁路电力工作是铁路运输的重要组成部分,为加强高速铁路电力
第八章 倒闸作业
第九十二条 接触网倒闸作业执行一人操作、一人监护制度。 第九十三条 接触网隔离开关、负
第七章 间接带电作业第一节 一般规定第八十一条 遇有雨、雪、重雾、霾等恶劣天气、或空气相对湿度大于85%时
Lan-gongdian
传达职教工作、提供学习资料
Lan-gongdian
传达职教工作、提供学习资料SF6断路器低温运行压力闭锁原因分析--《电子制作》2014年22期
SF6断路器低温运行压力闭锁原因分析
【摘要】:对SF6断路器在低温运行中SF6气体压力闭锁动作的原因进行了分析,提出了解决方案,以供参考。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM561【正文快照】:
1低温运行状况,03:10,华北地区某500k V变电站10组某开关厂生产的HPL-550B2断路器相继报“SF6低气压报警”,SF6压力表的读数为0.62~0.63MPa,30分钟后,其中1组报“SF6总闭锁”,压力表的读数B相为0.6MPa,其它两相为0.62 MPa,站内气温为-26℃。当日气温回升,信号相继消
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
李国奇;王红艳;秦泳;段晓辉;李向繁;;[J];电气制造;2008年07期
何勇;张渺;;[J];内蒙古电力技术;2008年04期
盛钦梁;;[J];内蒙古电力技术;2006年S3期
王艳秋;蒋志刚;;[J];宁夏电力;2005年S1期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
于春来;鲁钢;刘洋;朱学成;陈海伦;;[J];黑龙江电力;2014年04期
孙晨;秦军;魏春明;吴明君;郭蕴;;[J];黑龙江电力;2014年04期
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号六氟化硫气体断路器低气压闭锁如何处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
六氟化硫气体断路器低气压闭锁如何处理
六​氟​化​硫​气​体​断​路​器​低​气​压​闭​锁​如​何​处​理
大小:769.00B
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢六氟化硫卡关压力降低该如何处理_百度知道
六氟化硫卡关压力降低该如何处理
我有更好的答案
液压控制部分有问题,你看看是否运行不正常。