也求海湾消防设备模块接线图,请求帮助,谢谢!.

欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 海湾GST-LD-8300和GST-LD-8301消防模块的接线方法更新
海湾GST-LD-8300和GST-LD-8301消防模块的接线方法更新
发表日期: 16:35:29
浏览次数:5288
  、为海湾品牌和,本文为笔者参照Ver.2012.9版海湾GST通用火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明并结合实际接线操作对海湾、两种模块的接线方法进行一下更新。
  一、GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线,这不是重点:
  模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻。
  1.GST-LD-8300模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。
  2.GST-LD-8300模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线
  二、GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线,这是重点。
  1.无源输出时,输出检线电压由被控设备提供,模块与控制设备的接线如图3。
  2.对于需要模块控制24V输出给被控设备时,接线示意图如图4:
  2012年后海湾的接线方式已经有更改,详细本文已经列出,用户可自行参考。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 海湾消防模块接线图
海湾消防模块接线图
发表日期: 17:48:20
浏览次数:21107
  文章介绍的是海湾消防模块接线图,海湾消防模块根据功能不同可以分为输入模块、输入输出模块、输出模块和消防电话接口模块等。
  海湾消防模块接线比较简单,我们以海湾gst-ld-8300和gst-ld-8301模块为例,简单介绍一下消防模块接线图。
  GST-LD-8300型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。输入端具有检线功能,可现场设为常闭检线、常开检线输入,应与无源触点连接。
  本模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时,控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。
  模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图所示。
  GST-LD-8301型输入/输出模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。
  本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
  对于需要模块控制24V输出给被控设备时推荐的接线示意如图:
  上面我们只是简单介绍了海湾常见的两种消防模块接线图,更多海湾消防模块接线图,可以消防百事通上搜索相关资料。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
本店价格:
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3消防模块的接线图,消防模块接线图,消防强切模块接线图,消防主机接线图,消防接线图..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防模块的接线图
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口消防8301模块接线图_图片素材库 - 英汉互译
【 消防8301模块接线图 第1名 】消防控制模块接线图解析
【 消防8301模块接线图 第2名 】消防强切模块接线图还没答复
【 消防8301模块接线图 第3名 】8301消防报警控制模块接线
【 消防8301模块接线图 第4名 】消防广播模块不动作原因
您是否在找:
消防电话模块接线 当宁消防网消防模块接线图消防输入输出模块接线图消防技术 > 海湾gst-ld-8301输入输出模块实物接线图海湾8301消防控制模块接线图消防技术 > 海湾gst-ld-8301输入输出模块实物接线图模块/楼显/火灾报警控制消防技术 > 海湾gst-ld-8301输入输出模块实物接线图当宁消防网-最专业的消防报警;海湾广播模块接线图海湾消火栓按钮接线图——海湾消防设备技术交流网
& 海湾消火栓按钮接线图
海湾消火栓按钮接线图
海湾报警设备 /
本文将重点介绍海湾消火栓按钮接线图,包括J-SAM-GST9123消火栓按钮接线图和J-SAM-GST9124消火栓按钮接线图。
一、J-SAM-GST9123消火栓按钮接线图
消火栓按钮外接端子示意图如图2-7:&
Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子&
K1、K2:无源常开触点,用于直接启泵控制时,需外接24V电源
应用方法:
J-SAM-GST9123型消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接可分为总线制启泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制起泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接,消火栓按钮总线制起泵方式应用接线示意图如图2-10:
这种方式中,消火栓按钮按下,即向控制器发出报警信号,控制器发出启泵命令并确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。&
采用消火栓按钮直接起泵方式应用接线示意图如图2-11:&
这种方式中,消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。
二、J-SAM-GST9124消火栓按钮接线图
J-SAM-GST9124消火栓按钮对外接线端子示意图如图2-12。&
Z1、Z2:接控制器二总线,无极性&
D1、D2:接直流24V,无极性&
O、G:有源DC24V/100mA输出&
I、G:无源回答输入&
应用方法:
J-SAM-GST9124消火栓按钮可以采用总线制方式启动消防泵(参照第二章1.3节J-SAM-GST9123消火栓按钮),也可以采用多线制方式直接启动消防泵,应用示意图如图2-13。&
这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。&
当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示:&
本店售价:¥53元
本店售价:¥67元
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:海湾报警设备"的所有作品,均为海湾报警设备原创或收集整理所得,转载请必须注明海湾报警设备:。违反者本网将追究相关法律责任。
②海湾报警设备&&海湾消防设备产品技术交流网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。}

我要回帖

更多关于 海湾消防模块 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信