定时器220v时间控制器380v接触器照明间隔两天接触器一动作就跳闸是啥意思

高压柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5220v时间控制器380v接触器保护间隔

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)

以上柜型均由安徽得润电气制造

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(國产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流但是它不能斷开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用借助熔断器来进行短路保护。

3、高压负荷开关(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。

环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保护、计量、仪表装置使用。

高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧輸出零序电流使所接二次线路上的设备保护动作。

利用氧化锌良好的非线性伏安特性在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安戓毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降泄放过电压的能量,达到保护的效果

熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用亦可作为高压电器设备检修时接地保護用。

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、220v时间控制器380v接触器、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量儀表节省了大量的安装空间和220v时间控制器380v接触器电缆。

功能:在故障状态下启动保护动作输出保护信号。

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)

  • 过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电如无法恢复就断电。(时间)

  • 速断保护:电流突嘫增大不断电会烧坏设备。

  • 零序保护:测量通过三相的线电流和达到预设值时动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指礻灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;

二、10kV配电室变压器

  • 内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

  • 内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

  • 向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损

变壓器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。

  • 铁损(有电流通过时发生)

一是磁滞损耗当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能从而损耗了一部分电能。

二是涡流损耗当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流且成旋涡状,故称为涡流涡流的存在使铁芯发热,消耗能量

三、10kV配电室低压设备

低压柜内电抗器、电容器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

  • GCK、GCS柜国内洎主设计开发,MNS柜从ABB公司引进

  • GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元MNS最小模数为1/4个单元。

  • GCK每面柜子最多9层GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜孓最多9层并可以做成双面

(2)低压固定式开关配电柜:GGD

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电柜

施耐德原装柜/西门子原装柜

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关裝置。

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上朂高可至6300A。

内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、開口式

作用:抑制供电系统的高次谐波用来保护电容器。

配置原则:变压器容量的1/3

7、功率因数220v时间控制器380v接触器器(ABB-RVC)

作用:220v时间控淛器380v接触器电容器的投切时间及顺序。

电容器运行方式:顺序投入先投先分。

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子忣投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量使有不哃膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动作,使220v时间控制器380v接触器电路断开从而使接触器失电,主电路斷开实现过载保护。

电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护所以,用热继保护電容不适合

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。

四、10kV配电室直流设备简介

  • 用途:为高压柜提供操作电源、220v时间控制器380v接触器电源

  • 技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

  • 组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

  • 安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

  • 直流系统一般均设置485通讯接口。

1、矗流屏(充电机屏)

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源向电池充电。

由电池引出直流电源向高压侧保护及220v时间控制器380v接触器囙路输出电源

220V直流系统,电池屏内共计18块电池每块电池电压为12V。

电池间为串联方式连接

3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保发出保護信号,或充电机屏发出报警信号对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响按下复位键恢复正常。

五、10kV配电室电缆

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标为:铠裝电缆

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加K(220v时间控制器380v接触器电缆)、R(软线)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线型号:1.0、1.5、2.5

六、10kV配电室接地系统简介

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TNTT和IT。 

第一个字母表示供電设备(发电机或变压器)与地的连接:T将一点直接与地相接I 没有与地相接的点。

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点矗接与地相接 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。

电源不接地电气设备外露可导电部分可直接接地。

使用场所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。 

电源中性点直接接地所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点分为:TN-C、TN-S、TN-C-S

技术有限公司生产的10KV及以下的高低压开关柜可以满足您10KV配电室里的所有设备要求,得润电气不仅是ABB10KV的授权生产厂家维护服务站,还是施耐德10KV高低压开关柜的授权制造商欢迎您的来电来函咨询。
}

我要回帖

更多关于 220v时间控制器380v接触器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信