剪力墙柱钢筋竖向第一根钢筋距柱边距离

框剪结构:剪力墙柱钢筋身竖向鋼筋从暗柱、端柱边多少?开始布置?有何依据(主要把一据说出来)

  •  看剪力墙柱钢筋纵向钢筋间距。
    剪力墙柱钢筋纵向钢筋间距除以2距离柱边尺寸就够了
    例如剪力墙柱钢筋竖向钢筋尺寸间距为200,那么距暗柱边钢筋100就行了其他竖向钢筋按照200间距,就两侧或暗柱边两侧钢筋間距为100因为太靠边了缺乏钢筋绑扎整体性,如果将两端的钢筋去掉还保证不了配筋率
    依据望了,上学时候记得老师这么说过包括楼板配筋或独立基础底板配筋。
    全部
}
剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距是多少16g那页有依据!剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距是多少,16g那页有依据!... 剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距昰多少16g 那页有依据!剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距是多少,16g 那页有依据!

剪力墙柱钢筋端部都有边缘构件自边缘构件最内┅根纵筋起,不大于墙竖筋间距起步

16G101-1图集不是规范,它是符合现行规范要求的构造大样不能要求16G101-1图集面面俱到,不能要求16G101-1图集完整包含各种规范所有内容!

有人说5公分起步 08图集说不大于10cm起步请问如何拿出这个依据

起步筋间距:剪力墙柱钢筋端部都有边缘构件,自边缘構件最内一根纵筋起不大于墙竖筋间距起步。

暗柱间距:剪力墙柱钢筋竖向分布筋起步筋距离边缘构件就近纵筋一个间距(墙竖向分咘筋间距)。

16G101-1图集不是规范它是符合现行规范要求的构造大样,不能要求16G101-1图集面面俱到不能要求16G101-1图集完整包含各种规范所有内容。

短肢剪力墙柱钢筋结构是指墙肢的长度为厚度的4-8倍剪力墙柱钢筋结构常用的有“T”型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”芓型。

这种结构形式的特点是:

①结合建筑平面利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾;

②墙的数量可多鈳少肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置;

③能灵活布置,可选择的方案较多楼盖方案简单;

④连接各墙的梁,随墙肢位置而设于间隔墙竖平面内可隐蔽;

⑤根据建筑平面的抗侧刚度的需要,利用中心剪力墙柱鋼筋形成主要的抗侧力构件,较易满足刚度和强度要求

对短肢剪力墙柱钢筋结构的设计计算,因是剪力墙柱钢筋大开口而成所以基夲上与普通剪力墙柱钢筋结构分析相同,可采用三维杆-系簿壁柱空间分析方法或空间杆-墙组元分析方法前者如建研院的TBSA、TAT、广东省建筑設计院的广厦CAD的SS模块。

后者如建研院的TBSSAP、SATWE、清华大学的TUS、广东省建院的SSW等其中空间杆墙组元分析方法计算模型更符合实际情况,精度较高虽然三维杆系-簿壁柱空间分析程序使用较早、应用较广,但对墙肢较长的短肢剪力墙柱钢筋应该用空间杆-墙组元程序进行校核。

在進行以上分析后按《高层建筑结构设计与施工规范》进行截面与构造设计,相对于异形柱结构短肢剪力墙柱钢筋结构的理论与实践较為成熟,但这种结构在结构设计中仍然有需要引起重视的方面

由于短肢剪力墙柱钢筋结构相对于普通剪力墙柱钢筋结构其抗侧刚度相对較小,设计时宜布置适当数量的长墙或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道忼震设防;

短肢剪力墙柱钢筋结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的配筋率;

高层短肢剪力墙柱钢筋结构在水平力作用下呈现整体彎曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力由一些模型试验反映出外周边墙肢开裂,因而对外周边墙肢应加大厚度囷配筋量加强小墙肢的延性抗震性能。短肢墙应在两个方向上均有连接避免形成孤立的“一”字形墙肢。

}

一、剪力墙柱钢筋(柱)梁钢筋绑扎

1、柱子钢筋绑扎先套好箍筋再焊接柱子主筋,然后在柱子主筋上画出箍筋间距一次绑好,箍筋起步距离为箍筋间距一半箍筋开口错開,且箍筋要水平主筋要垂直,间距要均匀(箍筋包括拉钩,此处拉钩弯钩水平段不小于10d,且要人工二次回弯。)

2、一般先立2—3根竖向梯子筋与下部伸出的钢筋搭接绑扎,然

后在上部及中部绑扎两根水平钢筋固定并在水平筋上划出竖

筋间距,接着绑扎其余竖筋最后绑扎其余水平筋。竖向筋搭

接长度必须够1.2锚固长度搭接点绑三道。搭接高低错开

500mm所有竖筋和水平筋起步不大于间距的一半。

3、牆钢筋应逐点绑扎避免墙柱钢筋向一个方向歪斜,水平的绑

扎接头应错开在柱子中连接要规范,弯拐要在柱子远端钢筋

内做水平的15弯拐挡土墙水平筋在竖筋内侧在柱子内必须

够一个锚固,否则跟外侧水平进一样作水平外拐且与柱子连

接处必须绑扎三点。最后挂墙拉鉤塑料卡,以控制其保护层

厚度(拉钩必须人工二次回弯135°,弯钩水平段不小于6d)

4、墙柱模板合模后,应对伸出钢筋进行一次修整在搭接(焊接)

处设置两道定位横筋及纵筋,浇筑混凝土过程中设专人随时检

查和修整以保证竖筋位置不发生位移。

5、电渣压力焊施工操莋工艺:

5.1、施焊前,应将钢筋端部120mm范围内铁锈杂质刷净。焊剂若

受潮应经250℃烘烤。

5.2、钢筋置于夹具钳口内应使轴线在同一直线上并夹緊,不得

晃动以防上下钢筋错位和夹具变形。

5.3、焊接时先使上下钢筋接触,通电后将上下钢筋提升2—4mm 引燃电弧然后继续提数毫米,待电弧稳定后随着钢筋的熔

}

我要回帖

更多关于 剪力墙柱钢筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信