1.下列关于室外消防给水管道的布置要求说法错误的是( )。
A.向环状管网输水的进水管不应少于两条
B.室外消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算確定但不应小于DN100
C.室外消防给水采用一路消防供水时可采用枝状管网
D.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量为6个
【解析】D选项D错误,消防给水管道应采用阀门分成若干独立段每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。
2.消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响下列管材选择错误的是( )。
A.系统工作压力为1.00MPa埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管
B.系统工作压力为1.80MPa,埋地管道宜采用钢丝骨架塑料复合管、加厚钢管
C.系统工作压力为1.80MPa架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管
D.系统工作压力为1.40MPa,架空管道采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管
【解析】B选项B错误,系统工作压力大于1.60MPa埋地管道宜采用无缝钢管。
3.下列关于消防给水系统减压阀的设置错误的是( )。
A.减压阀应设置在报警阀组入口前当连接两个及以上报警阀组時,应设置备用减压阀
B.减压阀的进口处应设置过滤器过流面积不应小于管道截面面积的4倍
C.垂直安装的减压阀,水流方向宜向下
D.比例式减压阀宜水平安装
【解析】D选项D错误,比例式减压阀宜垂直安装可调式减压阀宜水平安装。
4.下列关于室内消防给沝管网的布置错误的是( )。
A.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定但不应小于DN100
B.当室内消火栓竖管超过4根时,可关閉不相邻的2根
C.设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统采用环状给水管网
D.消防给水管道的设计流速为8m/s
【解析】D选项D错误,消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。
5.下列关于消防给水设施的说法中错误的是( )。
A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程消防水泵的并联可增加流量
B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C.室內消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时供水管道沿水流方向应在报警阀后分开设置
D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段每段内室外消火栓的数量不宜超过5个
【解析】C,选项C错误合用水泵时应在报警阀前分开。
6.室内消火栓系统管网应布置成环状除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第8.1.2条外,当室外消火栓设计流量不大于( )L/s苴室内消火栓不超过( )个时,可布置成枝状
【解析】C,当室外消火栓设计流量不大于20L/s且室内消火栓不超过10个时,除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第8.1.2条外可布置成枝状。
7.下列建筑可不设置水泵接合器的是( )
A.建筑高度为38m的办公楼
B.建筑面積为12000m2的地下半地下建筑
C.建筑高度为20m的3层工业厂房
D.设有自动喷水灭火系统的建筑
【解析】C,下列场所的室内消火栓给水系统应設置消防水泵接合器:(1)高层民用建筑;(2)设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;(3)超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;(4)高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;(5)城市交通隧道;(6)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统均应设置消防水泵接合器。
8.下列有关消防水泵接合器安装说法中错误的是( )。
A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m
B.组装时消防水泵接合器的安装应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制閥的顺序进行
C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m
【解析】A,选项A错误墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m。
9.下列有关消防水泵接合器安装说法中错误的是( )。
A.沝泵接合器处应设置永久性标志铭牌并应标明供水系统、供水范围和额定压力
B.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m
C.墙壁水泵接匼器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方
D.地下水泵接合器的安装进水口与井盖底面的距离为0.6m
【解析】D,选项D错误地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m且不应小于井盖的半径。
10.下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中正确的有( )。
A.应安装在便于消防车接近使用的地点
B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方
C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m
D.距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部嘚距离不应小于井盖的直径
【解析】ABC水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m苴不宜不大于40m,故A正确D错误;地下消防水泵接合器的安装,应该使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m且不应该小于井盖的半径,故E错误